Короче, друзья, проблему частично удалось решить по чистой случайности: у одного из сотрудников оказалась установлена старая версия Power Tool с предыдущей аппликационной программой диммеров 6197!
Сегодня пришлось "откатывать" назад свою систему.
1. Снёс у себя ETS с базой данных ABB.
2. Удалил новую версию Power Tool 1.2.3
3. Заново поставил ETS.
4. Установил чудом сохранившуюся версию Power Tool 1.1.23
5. Загрузил приложение предыдущей генерации AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.VD4
...и о чудо - диммеры заработали!
Единственный ньюанс - кто-нибудь параллелил выходы под этой прошивкой "вручную"? У нас потребление в некоторых группах освещения от 400 до 800 Вт.
Дело в том что в меню этой версии нет возможности запараллелить те или иные выходы диммера через ETS.
========================================================
Ну а что касается будущего, то программатор уже заказан - срок поставки 8 недель. Как раз попадаем под сдачу объекта заказчику!
Короче, ABB те ещё косячники!
Хоть и Made in Germany!