Здравствуйте. Хотелось бы разобраться в вопросе, если кто знает. Есть 2 ступенчатая система фильтров умягчения воды в котельной. Важно ли соблюдать непрерывность в процессе регенерации, есть ли какие то правила? Допустим после взрыхления начать пропускать солевой раствор через пару часов только или через полдня. Возможен такой вариант? Или есть какая то технология в этом нюансе, я искал не нашёл по этому вопросу ничего. Как то влияет пауза на качество восстановления фильтра?
|
|
|
|
|
21.2.2024, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Типа, умыкнул лаборантку на пару часов, аккурат после взрыхления? Да ей потом по фигу будет, закончится регенерация или нет. Лучше, не отвлекайте ее во время регенерации, котлы дольше прослужат. Проходили, знаем.
Сообщение отредактировал Галиев - 21.2.2024, 20:24
|
|
|
|
|
22.2.2024, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
|
Цитата(Ulyss @ 21.2.2024, 18:19) Как то влияет пауза на качество восстановления фильтра? Циклограмма не влияет, только на производительность всей системы.
|
|
|
|
|
1.3.2024, 0:06
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427607
|
Цитата(Ulyss @ 21.2.2024, 18:19) Здравствуйте. Хотелось бы разобраться в вопросе, если кто знает. Есть 2 ступенчатая система фильтров умягчения воды в котельной. Важно ли соблюдать непрерывность в процессе регенерации, есть ли какие то правила? Допустим после взрыхления начать пропускать солевой раствор через пару часов только или через полдня. Возможен такой вариант? Или есть какая то технология в этом нюансе, я искал не нашёл по этому вопросу ничего. Как то влияет пауза на качество восстановления фильтра? Здравствуйте! Такого правила нет. Но нужно помнить цель взрыхления - а). удаление различных наносных включений из фильтрующего слоя; б). "разрыхление" слоя для более хорошего контакта при пропуске регенерационного раствора. В принципе, ничего страшного не будет, если в дальнейшем будут соблюдены правильная концентрация солевого раствора и правильная скорость его пропускания через катионит. Иногда весь процесс регенерации может оказаться длительным (классическая схема умягчения, не модуль) и приходится останавливать регенерацию до следующего дня. Но! Самое лучшее из всех вариантов, если Вы прерываете стадию отмывки (она может затянуться), домоете на следующий день. Кстати, перед выводом фильтра из резерва, желательно еще его домыть - часто качество воды в фильтре немного ухудшается.
|
|
|
|
|
1.3.2024, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427607
|
Цитата(tiptop @ 1.3.2024, 6:14) ...Ортофосфорной кислотой? Да, ну... От раствора соли отмывают просто водой, никакой химии
|
|
|
|
|
1.3.2024, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(mist @ 1.3.2024, 10:34) Да, ну... От раствора соли отмывают просто водой, никакой химии Я за нашим коллегой ТАКОГО раньше не замечал, ссылку на его пост присоедините, плиз.
|
|
|
|
|
1.3.2024, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427607
|
Видимо шутка)))
|
|
|
|
|
1.3.2024, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(mist @ 1.3.2024, 19:52) Видимо шутка))) Не против, но с какого поста вы ее взяли?
|
|
|
|
|
1.3.2024, 21:11
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427607
|
Цитата(Галиев @ 1.3.2024, 21:03) Не против, но с какого поста вы ее взяли? Был выше моего предпоследнего. Вообще, это к делу не относится и я готов удалить этот пост, только не знаю как. Я не знаю Вашу тусовку, но это действительно похоже на шутку. Нехимики любят упоминать именно ортофосфорную кислоту, не знаю почему. Короче, как удалить пост?
|
|
|
|
|
1.3.2024, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(mist @ 1.3.2024, 21:11) Был выше моего предпоследнего. Вообще, это к делу не относится и я готов удалить этот пост, только не знаю как. Я не знаю Вашу тусовку, но это действительно похоже на шутку. Нехимики любят упоминать именно ортофосфорную кислоту, не знаю почему. Короче, как удалить пост? Я не знаю, как его удалить, да и не мешает он никому. По поводу "нехимиков" - это так обзывают закончившие Факультет фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова и им подобные всех остальных? Мы сегодня банку ортофосфорной кислоты на троих уговорили - ты че, нас не уважаешь? ))
|
|
|
|
|
1.3.2024, 22:16
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427607
|
Цитата(Галиев @ 1.3.2024, 21:37) Я не знаю, как его удалить, да и не мешает он никому. По поводу "нехимиков" - это так обзывают закончившие Факультет фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова и им подобные всех остальных?
Мы сегодня банку ортофосфорной кислоты на троих уговорили - ты че, нас не уважаешь? )) Спасибо на добром слове! Я уж подумал, что человека невольно подвел. Но он-то как-то удалил пост? Значит можно? По поводу МГУ (СПБГУ), как мне кажется, не надо строить иллюзий. Да, есть из них пиплы, которые пошли в производство, но это аномалия. Более того, в универах (МГУ, СПБГУ и других действительно Университетах) химиков обучают также, как в СССР - очень хорошо и конкретно для науки. Но, у них нет таких предметов, как например, "Процессы и Аппараты", что очень важно для производства, как и других важных технологических предметов. Лично я из этих. Физ-хим -ДА! С 93-го только наладкой ВХР и занимался. Это отдельная история. Конечно, я Вас уважаю! Сам такой.
|
|
|
|
|
1.3.2024, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата С 93-го только наладкой ВХР и занимался. Авторитетно! Есть о чем поговорить.
|
|
|
|
|
2.3.2024, 11:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 1.3.2024, 21:37) Я не знаю, как его удалить, Дело в том, что по причине редкой работы с автоматическими ВПУ у меня вылетела из головы соответствующая терминология, и я позволил себе "хихикнуть". Но на самом деле как минимум существуют прямая промывка (Rapid rinse) и обратная промывка (Backwash). Когда спохватился, то попросил модераторов удалить моё сообщение. Прошу прощения!
Сообщение отредактировал tiptop - 2.3.2024, 12:02
|
|
|
|
|
2.3.2024, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427607
|
Быват Да, это термины модульных (импортных) автоматических установок. "Обратная"(быстрая) - основная отмывка водой после пропуска соли (в том же направлении, что было при пропуске соли) и "Прямая" перед перед резервом или пуском (в том же направлении, в котором будет работать фильтр в режиме "Сервис"), типа удаление остатков.
Сообщение отредактировал mist - 2.3.2024, 14:45
|
|
|
|
|
2.3.2024, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
На счет кислоты в водоподготовке, а как же H-катионирование?
|
|
|
|
|
2.3.2024, 18:38
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427607
|
Цитата(Галиев @ 2.3.2024, 17:06) На счет кислоты в водоподготовке, а как же H-катионирование? На обычных котельных это редкость, это где типа артезианская вода высокой щелочности. Перед умягчением дополнительная ступень в Н-форме, там еще какая-то хрень и все для декарбонизации. Это расписано в литературе подробно. Знаю, что есть, но ни разу не сталкивался и чего-то не жалею об этом. Короче, не моя тема. А для более серьезных объектов используется не умягчение, а обессоливание: катионит + анионит и регенерация кислотой и щелочью соответственно. Это по большей части АЭС, ТЭЦ и очень редко в котельных (по отдельным причинам).
|
|
|
|
|
3.3.2024, 3:05
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5087
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Обессоливпние нужно там, где пар. Где водогрейные котлы, достаточно умягчения
|
|
|
|
|
3.3.2024, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427607
|
Цитата(nick2 @ 3.3.2024, 3:05) Обессоливпние нужно там, где пар. Где водогрейные котлы, достаточно умягчения Да, там, где требования к пару высокие. А водогреи часто и без умягчения.
|
|
|
|
|
|