Приветствую уважаемые коллеги. Мужики, кто нибудь проводил интеграцию на базе PXC 001E-D? Если проводили помогите мне как провести работу. Скиньте мне архив, пожалуйста. Контроллер прошил на 6версию Desigo. Создал станцию упроавления АHU1 а дальше туман. Надо подключить к мониторингу Прецензионники Климавенета Accurate АТ4 их 16шт по модбас.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 17:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 267138
|
Цитата(khasen @ 1.10.2017, 19:12) Приветствую уважаемые коллеги. Мужики, кто нибудь проводил интеграцию на базе PXC 001E-D? Если проводили помогите мне как провести работу. Скиньте мне архив, пожалуйста. Контроллер прошил на 6версию Desigo. Создал станцию упроавления АHU1 а дальше туман. Надо подключить к мониторингу Прецензионники Климавенета Accurate АТ4 их 16шт по модбас. я настравил связь по модбас, правда не прямо с этим оборудованием, а ИБП, кондиционеры Huawei, измерители PM810, Pixel для приточки, пульты фанкойлов, чиллера Stulz. В принципе все по документации от Сименса делал, все работает. Архив думаю поможет толко если кто-то делал именно интеграцию с этим оборудованием. Напишите в личку или почту cutnogood@yandex.ru (лучше почту, здесь редко бываю)
|
|
|
|
|
27.11.2017, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Тоже с проблемой интеграции KNX столкнулся, в PXC001ED ничего не хочет заливаться, даже тупо заливаю блок Prvalue, выдает ошибку. Как должен выглядеть адрес для KNX? Может у кого есть мануал именно для PXC001ED?
|
|
|
|
|
27.11.2017, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
А вы делаете интеграцию через PX KNX tool?
|
|
|
|
|
27.11.2017, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Цитата(Sigezmund @ 27.11.2017, 17:02) А вы делаете интеграцию через PX KNX tool? я планирую без него Напрямую в CFC создать адреса. Вот только не понятно, через ethernet разъем или KNX service лить в контроллер?
|
|
|
|
|
28.11.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Для начала нужно нужно залить KNX прошивку в контроллер. Далее через PX KNX Tool нужно переконвертировать ETS проект, получить адреса. Далее уже в Xworks все прописывать. Все делается по мануалу Сименса. В Desigo Documents должны быть эти мануалы.
|
|
|
|
|
28.11.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Цитата(Sigezmund @ 28.11.2017, 12:00) Для начала нужно нужно залить KNX прошивку в контроллер. Далее через PX KNX Tool нужно переконвертировать ETS проект, получить адреса. Далее уже в Xworks все прописывать. Все делается по мануалу Сименса. В Desigo Documents должны быть эти мануалы. Прошивка KNX уже в контроллере. в CFC есть готовый модуль для термостатов. вот его я и хочу использовать. В документах только PXC00-U, про PXC001ED ни слова. Мне не понятен разъем KNX service для чего он?
|
|
|
|
|
28.11.2017, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Вы Desigo Documents смотрели? А документацию на контроллер PXC001? В документации на контроллер сказано, что CE- и CE+ нужно для подключения шины KNX, разъем TOOL для ПО ETS.
|
|
|
|
|
28.11.2017, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Цитата(Sigezmund @ 28.11.2017, 17:03) Вы Desigo Documents смотрели? А документацию на контроллер PXC001? В документации на контроллер сказано, что CE- и CE+ нужно для подключения шины KNX, разъем TOOL для ПО ETS. CE- и CE+ меня не интересует. Подключение к разъему TOOL что дает? Т.е. я подключаюсь патчкордом в TOOL и прогой ETS могу напрямую програмиировать сетку KNX?
Сообщение отредактировал vitalikb - 28.11.2017, 18:34
|
|
|
|
|
28.11.2017, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Прошивка стоит 5.10.067. Пытаюсь залить через BACnet / IP разъем, обычный блок "OR", выдает ошибку при заливке
|
|
|
|
|
29.11.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Допустим для устройства PDF301 температура KNX адрес в CFC выглядит так 1.1.1(12.51.0.6.205.100[SINT32]) ?
Сообщение отредактировал vitalikb - 29.11.2017, 12:44
|
|
|
|
|
29.11.2017, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
На сколько я помню, если Вы собираетесь использовать контроллер для интеграции KNX, то нужно залить в него прошивку для KNX, в названии прошивки должна быть приписка KNX S-mode. Для чего разъем Tool я не знаю. В мануалах по нему ничего не нашел. Но в PX KNX tool контроллер заливается по RS232 через разъем 15 (по документации на контроллер). В мануале для PXC00-U по сути все тоже самое написано.
|
|
|
|
|
29.11.2017, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 12:54) На сколько я помню, если Вы собираетесь использовать контроллер для интеграции KNX, то нужно залить в него прошивку для KNX, в названии прошивки должна быть приписка KNX S-mode. Для чего разъем Tool я не знаю. В мануалах по нему ничего не нашел. Но в PX KNX tool контроллер заливается по RS232 через разъем 15 (по документации на контроллер). В мануале для PXC00-U по сути все тоже самое написано. Прошивка то есть в контроллере. Через другой ноутбук все таки залилась программа (какой то глюк в моем ноутбуке, надо переустанавливать windows). Но вот имеются сомнения по адресу KNX, правильно ли я прописал
Сообщение отредактировал vitalikb - 29.11.2017, 13:34
|
|
|
|
|
29.11.2017, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Адреса автоматически генерируются
|
|
|
|
|
29.11.2017, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 14:16) Адреса автоматически генерируются Откуда?
|
|
|
|
|
29.11.2017, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Из PX KNX Tool
|
|
|
|
|
29.11.2017, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 14:37) Из PX KNX Tool В таком виде?
1.jpg ( 148,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57
2.jpg ( 163,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
3.jpg ( 185,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42Т.е. все таки должен выглядеть адрес 1.1.1(33.0.0[BOOL]) ?
|
|
|
|
|
29.11.2017, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Да. Дальше это нужно импортировать в CFC
|
|
|
|
|
6.12.2017, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Есть такие люди, которые связали KNX с PXC001ED?
|
|
|
|
|
|