Согласно СП-485
а также принимая во внимания ГОСТ Р 50680-94 и ГОСТ 12.2.047-86 на который ссылается СП-485 и СП-5
Установки автоматического пожаротушения классифицируются следующим образом (ГОСТ Р 50680-94):
4. КЛАССИФИКАЦИЯ
4.1. Установки по типу оросителей подразделяют на:
- спринклерные;
- дренчерные.
4.2. Спринклерные установки подразделяют на:
- водозаполненные;
- воздушные;
- водовоздушные.
4.3. Дренчерные установки по виду привода подразделяют на:
- электрические;
- гидравлические;.
- пневматические;
- механические;
- комбинированные.
В данном случае используется спринклерная(4.1) водозаполненная(4.2) система.
СП-485 (3.88 установка пожаротушения автоматическая спринклерная:
Установка пожаротушения, оборудованная спринклерными оросителями, срабатывание которой осуществляется в результате последовательной активации спринклерных оросителей под воздействием на них теплового потока от очага пожара.
3.89 установка пожаротушения автоматическая спринклерная водозаполненная: Установка пожаротушения спринклерная, трубопроводы которой заполнены водой (водным раствором).)
Предлагается монтаж воздушной секции в серверной комнате с подключением в питающему водозаполненному трубопроводу.
Принимается во внимание требования к установкам - спринклерным(4.1) воздушным(4.2), где воздух должен находится под давлением.
СП-485 (3.90 установка пожаротушения автоматическая спринклерная воздушная: Установка пожаротушения спринклерная, подводящий трубопровод которой заполнен водой (водным раствором),
а трубопроводы, расположенные выше узла управления, - воздухом или иным газом под давлением.)
Таким образом, система обеспечивающая комбинирование водяного питающего трубопровода и воздушную распределительную систему под давлением, учитывая все требования и т.д. и есть Pre-action система.
То что предлагает заказчик, не попадает ни под какую класификацию нормативных документов и соответственно выполнена быть не может.
Так? или я ошибаюсь?
Пожалуйста поправьте.
Спасибо!