Здравствуйте всем. Станок буровой.Имеются два DCS - 800 ABB. Один запитывает двигатель хода правый, второй двигатель хода левый в режиме хода. При езде на горизонтальной поверхности либо в гору все прекрасно. При езде вниз то есть спуску 5 - 7 градусов при трогании, бывает с разной периодичностью, станок начитает не контороллируемо ускоряться и при отпускании кнопки (которая дает сигнал на движение ) станок продолжает бежать , тормоза не накладываются и вскоре останавливается в следствии срабатывании защиты про превышению скорости.
А какой точно DCS, type code? Питание привода как организовано (дизель-генератор, воздушная линия с разделительным трансом)?
Type code: DCS800 - S02 - 0260 - 04 - 0.
Питание привода организовано по ВЛ с разделительным трансом.
[quote name='Александр789' date='21.9.2018, 11:21' post='1397017']
Type code: DCS800 - S02 - 0260 - 04 - 0.
Питание привода организовано по ВЛ с разделительным трансом когда работает на блоке.
При перегоне питание привода осуществляется от дизель - генератора.
Эта проблема появляется и в том и в другом случае.
Добрый день!
Это новая система или она сделана давно, а неисправность появилась только сейчас?
Ну да новая система. Станку около двух лет. Проблема была с самого начала эксплуатации. Парамметры все заводские. Приезжали сервисные инженеры с завода изготовителя, но и они не знают как решить эту проблему.
Преобразователь вроде четырехквадрантный, а такое впечатление что он во втором и четвертом квадранте не работает.
Как предположение, недостаточно тормозного момента двигателя. Подключите DriveWindowLight и посмотрите графики заданной и фактической скорости, тока и момента двигателя.
Посмотрите софтом по графикам есть ли вообще рекуперация, проверьте что разрешена работа во всех квадрантах.
Надо смотреть токи якоря, и ток возбуждения ( в начале движения он должен уже установиться, быть номинальным ).
Смотреть выход регулятора скорости.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)