Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Управление электроприводом _ Dcs - 800 Abb

Автор: Александр789 20.9.2018, 7:02

Здравствуйте всем. Станок буровой.Имеются два DCS - 800 ABB. Один запитывает двигатель хода правый, второй двигатель хода левый в режиме хода. При езде на горизонтальной поверхности либо в гору все прекрасно. При езде вниз то есть спуску 5 - 7 градусов при трогании, бывает с разной периодичностью, станок начитает не контороллируемо ускоряться и при отпускании кнопки (которая дает сигнал на движение ) станок продолжает бежать , тормоза не накладываются и вскоре останавливается в следствии срабатывании защиты про превышению скорости. helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Автор: Dude 20.9.2018, 16:50

А какой точно DCS, type code? Питание привода как организовано (дизель-генератор, воздушная линия с разделительным трансом)?

Автор: Александр789 21.9.2018, 2:21

Type code: DCS800 - S02 - 0260 - 04 - 0.
Питание привода организовано по ВЛ с разделительным трансом.

Автор: Александр789 21.9.2018, 2:59

[quote name='Александр789' date='21.9.2018, 11:21' post='1397017']
Type code: DCS800 - S02 - 0260 - 04 - 0.
Питание привода организовано по ВЛ с разделительным трансом когда работает на блоке.
При перегоне питание привода осуществляется от дизель - генератора.
Эта проблема появляется и в том и в другом случае.


Автор: GBM 21.9.2018, 9:22

Добрый день!
Это новая система или она сделана давно, а неисправность появилась только сейчас?

Автор: Александр789 21.9.2018, 9:45

Ну да новая система. Станку около двух лет. Проблема была с самого начала эксплуатации. Парамметры все заводские. Приезжали сервисные инженеры с завода изготовителя, но и они не знают как решить эту проблему.

Автор: Pawel 21.9.2018, 13:00

Преобразователь вроде четырехквадрантный, а такое впечатление что он во втором и четвертом квадранте не работает.

Автор: Dude 21.9.2018, 14:36

Как предположение, недостаточно тормозного момента двигателя. Подключите DriveWindowLight и посмотрите графики заданной и фактической скорости, тока и момента двигателя.

Автор: GBM 21.9.2018, 16:27

Посмотрите софтом по графикам есть ли вообще рекуперация, проверьте что разрешена работа во всех квадрантах.

Автор: nurz 28.9.2018, 18:21

Надо смотреть токи якоря, и ток возбуждения ( в начале движения он должен уже установиться, быть номинальным ).
Смотреть выход регулятора скорости.


Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)