Преобразователи частоты, Обзор рынка преобразователей частоты |
|
|
|
27.12.2016, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(тамбовский @ 26.12.2016, 17:01) Здравствуйте! Заказчик в ТЗ прописал среди других такие требования к ПЧ: 1. Преобразователи частоты должны быть изготовлены с применением твердотельных конденсаторов, для увеличенного срока службы. 2. Срок службы оборудования (ПЧ) - 15 лет. не смог найти по тех.описаниям ПЧ подходящие под данные требования.. подскажите, кто сталкивался? Надо прежде всего отталкиваться от температуры окружающей среды, при которой будет происходить эксплуатация оборудования.. Например, для электролитических конденсаторов существует эмпирическое правило - 10К, при уменьшении температуры на 10 град, срок эксплуатации конденсаторов возрастает в 2 раза! Следующее.. это импульсные токи заряда-разряда, которые приводит к саморазогреву электролита. Значит надо обязательно использовать входной сетевой дроссель и дроссель звена постоянного тока, для ограничения скорости заряда, и моторный дроссель - для ограничения скорости разряда. И наконец, предельное напряжение заряда должно быть как можно ниже номинала кондера по напряжению. Для этого необходимо знать, что за кондёры стоят (по напряжению!). Так-шта, голый расчет и работайте, хоть 100лет!
|
|
|
|
|
27.12.2016, 18:04
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56433
|
Про влияние условий эксплуатации на срок службы понятно..А что по поводу твердотельных конденсаторов в конструкции ПЧ? такие ПЧ есть в принципе???
|
|
|
|
|
28.12.2016, 5:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1690
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Для начала попробуйте конденсаторы такие найти... Чтобы полимерные и на достаточно высокое напряжение при высокой емкости. Может и первый вопрос сам отпадет.
А срок службы понятие относительное. Есть же и другое понятие: регламентные работы. Если в частотнике своевременно поменять те же конденсаторы (не только в звене постоянного тока, но и остальные), то думаю и 15 лет он проживет...
|
|
|
|
|
28.12.2016, 12:22
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.12.2013
Пользователь №: 217416
|
VACON® 100 FLOW Увеличение срока службы преобразователя частоты и минимизация стоимости жизненного цикла благодаря использованию безэлектролитных конденсаторов цепи постоянного тока
|
|
|
|
|
28.12.2016, 18:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56433
|
Цитата(Ig79 @ 28.12.2016, 12:22) VACON® 100 FLOW Увеличение срока службы преобразователя частоты и минимизация стоимости жизненного цикла благодаря использованию безэлектролитных конденсаторов цепи постоянного тока Да, похоже это и есть то, под что писалось ТЗ. причем цена http://www.electricautomationnetwork.com/r...low-01003l03105не сильно отличается например от Altivar Process 630
|
|
|
|
|
29.12.2016, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483
|
Цитата(Laterne @ 7.11.2016, 14:00) Данфос одно время задолбали - VLT5000 один за одним выходили ошибки "к.з. на землю". Менял на Веспер, ни коим образом не пожалел, отказов меньше чем у Данфос. Бывало Веспер сгорал, но при этом хоть сразу понятно что вышел из строя. А Данфос - внешне в порядке - а выдаёт ошибки, и прозванивай все цепи, нагрузки... Да и по интерфейсу Веспер проще, все необходимые задачи решал, в том числе и на главных приводах машин с быстроменяющейся нагрузкой. По цене дешевле Данфос. Частотники Сименс - просто ужас, по надёжности и интерфейсу, - уже все заменены на Веспер. Недостатки Веспер - хлипкий корпус, был один случай просто рассыпался пластик. Да и дорогой он стал в последнее время. Говорят что Веспер это практически Китай, - сам не проверял, - но что сейчас не Китай? Тот же Сименс -всё в Китае производит, про Данфос не знаю.. еще вы забыли упомянуть, что веспер - это не пч. а просто г.
|
|
|
|
|
4.9.2017, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Есть у кого какая документация на насосный преобразователь нового поколения Е5-Р7500? А то ценник кинули, а что там запихнули - молчат. На сайте РЭ отсутствует..
|
|
|
|
|
4.9.2017, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(По самые по... @ 4.9.2017, 22:45) Есть у кого какая документация на насосный преобразователь нового поколения Е5-Р7500? А то ценник кинули, а что там запихнули - молчат. На сайте РЭ отсутствует.. А зачем вам кот в мешке?
|
|
|
|
|
4.9.2017, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(По самые по... @ 4.9.2017, 22:45) ... На сайте РЭ отсутствует.. Нашлось!. Августовское.. Бум смотреть, цена заманчива, и по-человечески уже ПИД сделан - сразу в единицах давления.
|
|
|
|
|
4.9.2017, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(По самые по... @ 4.9.2017, 23:28) Нашлось!. Августовское.. Бум смотреть, цена заманчива, и по-человечески уже ПИД сделан - сразу в единицах давления. Вообще-то во многих частотниках есть возможность индикации и уставки в единицах, определяемых пользователем. Хоть в барах, хоть в фунтах на квадратный дюйм.
|
|
|
|
|
5.9.2017, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Кирдык-капут шнайдерам, данфоссам-овнам и остальным китайцам! Пойду чулок с "капустой" разматывать..
|
|
|
|
|
5.3.2018, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.7.2015
Пользователь №: 273237
|
Добрый день, впервые инсталлировал Vacon 10, как назло в нестандартную нагрузку, 3 параллельных вентилятора. В двух системах все заработало как надо, а в третьей были отключены 2 из 3х, а в данных ПЧ для двигателя ампераж был настроен на сумму 3х. Частотник проработал 3 минуты и коротнул. Могло ли от пониженной нагрузки это произойти или vacon это г. ?
|
|
|
|
|
5.3.2018, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Это вам повезло с конкретным экземпляром Vacon...
|
|
|
|
|
15.3.2018, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483
|
Если закон управления чисто скалярный, то ампераж не важен. Если векторный с профилем вентилятор - как у atv600 - тогда нужен. Но коротить не должно.
|
|
|
|
|
10.12.2019, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035
|
Добрый день. Имеется опыт подбора и монтажа частоте ков на скважинные и предварительные насосы. Примеры сначала ATт 31 и 312, потом Тошиба VFS11, потом подписал на Какое. Сначала были NXL а потом пришла 100 FLOU. Часть то он к очень понравился ( а на практике попадались и ABB и Ленза и Мицубиши и Данфос). Стал всех клиентов перестраивать на Вакон. Несколько лет проработал и вдруг... Данфосс резко повысил цену (наверное свои не продаются).
Просьба порекомендовать аналоги. Требования: русифицированным дисплей, желательно мастер запуска, индикация параметров процесса в Бар., длинные моторные кабели.
После штудирования Интернета появилось несколько кандидатов,
АББ - ACH 580 и ASQ 580 (может кто подскажет разницу) Шнайдер - ATV 630 и ATV 212 с доп. панельной Тошиба - AS3 Фуджи - Френик Аква.
Подскажите кто что знает. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
10.12.2019, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858
|
Цитата(тамбовский @ 26.12.2016, 17:01) Здравствуйте! Заказчик в ТЗ прописал среди других такие требования к ПЧ: 1. Преобразователи частоты должны быть изготовлены с применением твердотельных конденсаторов, для увеличенного срока службы. 2. Срок службы оборудования (ПЧ) - 15 лет. не смог найти по тех.описаниям ПЧ подходящие под данные требования.. подскажите, кто сталкивался? YASKAWA на серии GA500 и GA700 дает срок службы 10 лет при условиях работы 24 часа в сутки, рабочей температуре 40 С и нагрузке 80%. Глава 8.3 в техническом мануале. Есть параметры показывающие расход ресурса элементов ПЧ в зависимости от температуры, тока и времени в работе: U4-03 Cooling fan Shows the total operation time of fans. U4-04 Shows the total fan operation time as a percentage of the specified maintenance period. U4-05 Electrolytic Capacitor Shows the total capacitor usage time as a percentage of the specified maintenance period. U4-06 Soft charge bypass relay Shows the number of times the drive is energized as a percentage of the performance life of the inrush circuit. U4-07 IGBT Shows the percentage of the maintenance period for the IGBTs. К ним можно привязать сигналы предупреждения или просто мониторить по сети.
|
|
|
|
|
12.4.2022, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 12.1.2008
Пользователь №: 14377
|
Доброго времени суток. Предлагают на замену ПЧ фирмы WEG www.weg.net. Как они ведут себя в эксплуатации, часто ли ломаются и т.д.? Спасибо.
|
|
|
|
|
24.5.2022, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012
|
Везем частотники VEDA от Данфосс, на замену всего что раньше было)). Через месяц (в июле) будет до 200кВт на складе. Не VLT конечно, но и не откровенное инвт)) Гарантия, сервис - всё здесь, в РФ. Плюс адекватная тех поддержка и документация.
Контакты в профиле
Сообщение отредактировал Skaramush - 20.6.2023, 14:07
|
|
|
|
|
5.5.2023, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 443
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Передам своим кто на Данфоссе сидит
|
|
|
|
|
20.6.2023, 13:40
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.3.2014
Пользователь №: 227642
|
Доброго дня коллеги! Что скажете за китайца Hiconics HIVERT Series Medium Voltage Drives? предлагают по вкусной цене...
|
|
|
|
|
|