> Преобразователи частоты, Обзор рынка преобразователей частоты
По самые по...
сообщение 27.12.2016, 17:42
Сообщение #691





Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(тамбовский @ 26.12.2016, 17:01) *
Здравствуйте!
Заказчик в ТЗ прописал среди других такие требования к ПЧ:
1. Преобразователи частоты должны быть изготовлены с применением твердотельных конденсаторов, для увеличенного срока службы.
2. Срок службы оборудования (ПЧ) - 15 лет.

не смог найти по тех.описаниям ПЧ подходящие под данные требования.. huh.gif подскажите, кто сталкивался?


Надо прежде всего отталкиваться от температуры окружающей среды, при которой будет происходить эксплуатация оборудования..
Например, для электролитических конденсаторов существует эмпирическое правило - 10К, при уменьшении температуры на 10 град, срок эксплуатации конденсаторов возрастает в 2 раза!
Следующее.. это импульсные токи заряда-разряда, которые приводит к саморазогреву электролита. Значит надо обязательно использовать входной сетевой дроссель и дроссель звена постоянного тока, для ограничения скорости заряда, и моторный дроссель - для ограничения скорости разряда.
И наконец, предельное напряжение заряда должно быть как можно ниже номинала кондера по напряжению. Для этого необходимо знать, что за кондёры стоят (по напряжению!).

Так-шта, голый расчет и работайте, хоть 100лет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тамбовский
сообщение 27.12.2016, 18:04
Сообщение #692





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56433



Про влияние условий эксплуатации на срок службы понятно..А что по поводу твердотельных конденсаторов в конструкции ПЧ? такие ПЧ есть в принципе???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 28.12.2016, 5:30
Сообщение #693





Группа: Участники форума
Сообщений: 1690
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Для начала попробуйте конденсаторы такие найти...
Чтобы полимерные и на достаточно высокое напряжение при высокой емкости. Может и первый вопрос сам отпадет.

А срок службы понятие относительное. Есть же и другое понятие: регламентные работы. Если в частотнике своевременно поменять те же конденсаторы (не только в звене постоянного тока, но и остальные), то думаю и 15 лет он проживет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ig79
сообщение 28.12.2016, 12:22
Сообщение #694





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.12.2013
Пользователь №: 217416



VACON® 100 FLOW
Увеличение срока службы преобразователя частоты и минимизация стоимости жизненного цикла благодаря использованию безэлектролитных конденсаторов цепи постоянного тока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тамбовский
сообщение 28.12.2016, 18:16
Сообщение #695





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56433



Цитата(Ig79 @ 28.12.2016, 12:22) *
VACON® 100 FLOW
Увеличение срока службы преобразователя частоты и минимизация стоимости жизненного цикла благодаря использованию безэлектролитных конденсаторов цепи постоянного тока


Да, похоже это и есть то, под что писалось ТЗ.
причем цена http://www.electricautomationnetwork.com/r...low-01003l03105
не сильно отличается например от Altivar Process 630
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 29.12.2016, 17:53
Сообщение #696





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Laterne @ 7.11.2016, 14:00) *
Данфос одно время задолбали - VLT5000 один за одним выходили ошибки "к.з. на землю". Менял на Веспер, ни коим образом не пожалел, отказов меньше чем у Данфос. Бывало Веспер сгорал, но при этом хоть сразу понятно что вышел из строя. А Данфос - внешне в порядке - а выдаёт ошибки, и прозванивай все цепи, нагрузки... Да и по интерфейсу Веспер проще, все необходимые задачи решал, в том числе и на главных приводах машин с быстроменяющейся нагрузкой. По цене дешевле Данфос. Частотники Сименс - просто ужас, по надёжности и интерфейсу, - уже все заменены на Веспер. Недостатки Веспер - хлипкий корпус, был один случай просто рассыпался пластик. Да и дорогой он стал в последнее время. Говорят что Веспер это практически Китай, - сам не проверял, - но что сейчас не Китай? Тот же Сименс -всё в Китае производит, про Данфос не знаю..


еще вы забыли упомянуть, что веспер - это не пч. а просто г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 4.9.2017, 22:45
Сообщение #697





Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Есть у кого какая документация на насосный преобразователь нового поколения Е5-Р7500?
А то ценник кинули, а что там запихнули - молчат. На сайте РЭ отсутствует..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 4.9.2017, 22:56
Сообщение #698





Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(По самые по... @ 4.9.2017, 22:45) *
Есть у кого какая документация на насосный преобразователь нового поколения Е5-Р7500?
А то ценник кинули, а что там запихнули - молчат. На сайте РЭ отсутствует..

А зачем вам кот в мешке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 4.9.2017, 23:28
Сообщение #699





Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(По самые по... @ 4.9.2017, 22:45) *
... На сайте РЭ отсутствует..


Нашлось!. Августовское..
Бум смотреть, цена заманчива, и по-человечески уже ПИД сделан - сразу в единицах давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 4.9.2017, 23:49
Сообщение #700





Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(По самые по... @ 4.9.2017, 23:28) *
Нашлось!. Августовское..
Бум смотреть, цена заманчива, и по-человечески уже ПИД сделан - сразу в единицах давления.

Вообще-то во многих частотниках есть возможность индикации и уставки в единицах, определяемых пользователем. Хоть в барах, хоть в фунтах на квадратный дюйм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 5.9.2017, 0:03
Сообщение #701





Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Кирдык-капут шнайдерам, данфоссам-овнам и остальным китайцам! Пойду чулок с "капустой" разматывать.. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fenom
сообщение 5.3.2018, 10:49
Сообщение #702





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.7.2015
Пользователь №: 273237



Добрый день, впервые инсталлировал Vacon 10, как назло в нестандартную нагрузку, 3 параллельных вентилятора. В двух системах все заработало как надо, а в третьей были отключены 2 из 3х, а в данных ПЧ для двигателя ампераж был настроен на сумму 3х. Частотник проработал 3 минуты и коротнул. Могло ли от пониженной нагрузки это произойти или vacon это г. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 5.3.2018, 14:53
Сообщение #703





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Это вам повезло с конкретным экземпляром Vacon...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 15.3.2018, 9:10
Сообщение #704





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Если закон управления чисто скалярный, то ампераж не важен. Если векторный с профилем вентилятор - как у atv600 - тогда нужен. Но коротить не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 10.12.2019, 8:50
Сообщение #705





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Добрый день.
Имеется опыт подбора и монтажа частоте ков на скважинные и предварительные насосы.
Примеры сначала ATт 31 и 312, потом Тошиба VFS11, потом подписал на Какое.
Сначала были NXL а потом пришла 100 FLOU.
Часть то он к очень понравился ( а на практике попадались и ABB и Ленза и Мицубиши и Данфос).
Стал всех клиентов перестраивать на Вакон.
Несколько лет проработал и вдруг...
Данфосс резко повысил цену (наверное свои не продаются).

Просьба порекомендовать аналоги.
Требования: русифицированным дисплей, желательно мастер запуска, индикация параметров процесса в Бар., длинные моторные кабели.

После штудирования Интернета появилось несколько кандидатов,

АББ - ACH 580 и ASQ 580 (может кто подскажет разницу)
Шнайдер - ATV 630 и ATV 212 с доп. панельной
Тошиба - AS3
Фуджи - Френик Аква.

Подскажите кто что знает.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 10.12.2019, 9:55
Сообщение #706





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Цитата(тамбовский @ 26.12.2016, 17:01) *
Здравствуйте!
Заказчик в ТЗ прописал среди других такие требования к ПЧ:
1. Преобразователи частоты должны быть изготовлены с применением твердотельных конденсаторов, для увеличенного срока службы.
2. Срок службы оборудования (ПЧ) - 15 лет.
не смог найти по тех.описаниям ПЧ подходящие под данные требования.. huh.gif подскажите, кто сталкивался?


YASKAWA на серии GA500 и GA700 дает срок службы 10 лет при условиях работы 24 часа в сутки, рабочей температуре 40 С и нагрузке 80%. Глава 8.3 в техническом мануале.

Есть параметры показывающие расход ресурса элементов ПЧ в зависимости от температуры, тока и времени в работе:
U4-03 Cooling fan Shows the total operation time of fans.
U4-04 Shows the total fan operation time as a percentage of the specified maintenance period.
U4-05 Electrolytic Capacitor Shows the total capacitor usage time as a percentage of the specified maintenance period.
U4-06 Soft charge bypass relay Shows the number of times the drive is energized as a percentage of the performance life of the inrush circuit.
U4-07 IGBT Shows the percentage of the maintenance period for the IGBTs.

К ним можно привязать сигналы предупреждения или просто мониторить по сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JacB
сообщение 12.4.2022, 11:33
Сообщение #707





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 12.1.2008
Пользователь №: 14377



Доброго времени суток. Предлагают на замену ПЧ фирмы WEG www.weg.net. Как они ведут себя в эксплуатации, часто ли ломаются и т.д.? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semiconductor
сообщение 24.5.2022, 16:52
Сообщение #708





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012



Везем частотники VEDA от Данфосс, на замену всего что раньше было)). Через месяц (в июле) будет до 200кВт на складе. Не VLT конечно, но и не откровенное инвт))
Гарантия, сервис - всё здесь, в РФ. Плюс адекватная тех поддержка и документация.

Контакты в профиле

Сообщение отредактировал Skaramush - 20.6.2023, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 5.5.2023, 12:09
Сообщение #709





Группа: Участники форума
Сообщений: 443
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Передам своим кто на Данфоссе сидит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
strbecker
сообщение 20.6.2023, 13:40
Сообщение #710





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.3.2014
Пользователь №: 227642



Доброго дня коллеги!
Что скажете за китайца Hiconics HIVERT Series Medium Voltage Drives?
предлагают по вкусной цене...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

24 страниц V  « < 22 23 24
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 7:09