> Вентиляция 9 этажного здания, Нужна помощь молодому "недоспециалисту"
Targarian
сообщение 16.6.2015, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270349



Суть проблемы, считал только естественную вентиляцию типовых 5 этажек. По принципу 1 кратный объем +100 кубометров кухня, 3 * на площадь жилые помещения, и по 25 кубометров на помещения сан узлов. Знания в области вентиляции скудны. Сейчас проект 9-ти этажки. За пример наш ПИ решил взять проект другого института, там практически точно такое же здание, но в нем 1 этаж офисы и вся вентиляция через сплит системы, 9 этаж механически полностью вентилируется, остается по сути 7 этажей и то в каждой квартире над кухней зонд. На естественную вентиляцию вроде как и немного остается и площади предусмотренных шахт под вентиляционные блоки вроде как хватает. Мне же говорят делать, чтобы вообще без механических элементов, только естественной вентиляцией. При этом предлагая методику (ТСН 41-3ХХ-2008 Кемеровской области) и там расчет идет, что в 3х комнатной квартире живет 3 человека а расход на человека 30 кубов, 90 кубов на жилые. Отдельно считается суммарный расход нежилых помещений( кухня сан узлы) и получается на кухню 60, на сан узлы еще 25+25=50 в сумме 110. Потом пишется 110>90 значит берем воздухообмен 110 на всю квартиру, для меня звучит как ересь, но опыта у меня нет по советуйте как быть? эта методика смысл вообще имеет? и если нет то как считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 16.6.2015, 10:25
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Вентиляция через спилит сиcтемы? Зонд?

Цитата
При этом предлагая методику (ТСН 41-3ХХ-2008 Кемеровской области) и там расчет идет, что в 3х комнатной квартире живет 3 человека а расход на человека 30 кубов, 90 кубов на жилые. Отдельно считается суммарный расход нежилых помещений( кухня сан узлы) и получается на кухню 60, на сан узлы еще 25+25=50 в сумме 110. Потом пишется 110>90 значит берем воздухообмен 110 на всю квартиру, для меня звучит как ересь

А сколько по вашему должно быть? Одни помещения считаются по притоку (жилье), другие по вытяжке (санузлы, кухня, ванная и т.п.). Затем берется максимум.
Не думали же, вы что надо посчитать приток жилье, затем вытяжку из санузлов и кухонь, а потом все это сложить?
Или думали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 16.6.2015, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. Что касается воздухообмена в квартире п.5.4 Р НП "АВОК" 2.3-2012 "Руководство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых и общественных зданий". Там же есть пример расчетов.
2. Что касается везде делать ествественную см. п. 7.1.3 СП 60.13330.2012. Последние пару этажей в любом случае потребуется установка вентиляторов, потому что в теплый период естественная не будет обеспечить необходимый воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Targarian
сообщение 16.6.2015, 10:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270349



Вентиляция через спилит сиcтемы? Зонд?

Цитата
При этом предлагая методику (ТСН 41-3ХХ-2008 Кемеровской области) и там расчет идет, что в 3х комнатной квартире живет 3 человека а расход на человека 30 кубов, 90 кубов на жилые. Отдельно считается суммарный расход нежилых помещений( кухня сан узлы) и получается на кухню 60, на сан узлы еще 25+25=50 в сумме 110. Потом пишется 110>90 значит берем воздухообмен 110 на всю квартиру, для меня звучит как ересь
А сколько по вашему должно быть? Одни помещения считаются по притоку (жилье), другие по вытяжке (санузлы, кухня, ванная и т.п.). Затем берется максимум.
Не думали же, вы что надо посчитать приток жилье, затем вытяжку из санузлов и кухонь, а потом все это сложить?
Или думали?



Если честно думал, получается только максимальный надо брать? Я думал по другому вообще, что вытяжка идет из всех помещений и, то , что нужно вытянуть из жилых вытягивается через решетки в кухне и сан узле поэтому складывал

Зонд это я имел введу вытяжка механическая над плитой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.6.2015, 11:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12294
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Targarian @ 16.6.2015, 10:02) *
Суть проблемы, считал только естественную вентиляцию типовых 5 этажек. По принципу 1 кратный объем +100 кубометров кухня, 3 * на площадь жилые помещения, и по 25 кубометров на помещения сан узлов. Знания в области вентиляции скудны. Сейчас проект 9-ти этажки. За пример наш ПИ решил взять проект другого института, там практически точно такое же здание, но в нем 1 этаж офисы и вся вентиляция через сплит системы, 9 этаж механически полностью вентилируется, остается по сути 7 этажей и то в каждой квартире над кухней зонд. На естественную вентиляцию вроде как и немного остается и площади предусмотренных шахт под вентиляционные блоки вроде как хватает.


Цитата(Targarian @ 16.6.2015, 10:45) *
Если честно думал, получается только максимальный надо брать? Я думал по другому вообще, что вытяжка идет из всех помещений и, то , что нужно вытянуть из жилых вытягивается через решетки в кухне и сан узле поэтому складывал
Зонд это я имел введу вытяжка механическая над плитой.

Медицинская энциклопедия
Зонд (франц. sonde) - инструмент в виде тонкого стержня, предназначенный для проведения диагностических или лечебных процедур в различных полостях и каналах тела человека.

Справочное пособие к СНиП
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
4.1. В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме.

Так что Вы всё-таки подразумеваете под
Цитата
вся вентиляция через сплит системы

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Targarian
сообщение 16.6.2015, 11:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270349



Так что Вы всё-таки подразумеваете под
Цитата
вся вентиляция через сплит системы


в офисах отдельная вентиляция с механическим притоком и механической вытяжкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.6.2015, 12:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12294
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Targarian @ 16.6.2015, 11:58) *
в офисах отдельная вентиляция с механическим притоком и механической вытяжкой

Это нормально, но "сплит-системой" это не называется!
Обратите внимание, в каждом нормативном документе обязательно присутствует раздел "Термины", чтобы мы все говорили/понимали на одном техническом языке общения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 16.6.2015, 13:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Еще см. п. 7.1.10 СП 60.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssk
сообщение 16.6.2015, 21:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826



после 5-этажек можно посмотреть выходца из СССР в 1989 г.: пособие к СНиП 2.08.01-89 "Отопление и вентиляция жилых зданий". Там разжеваны принципы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.7.2015, 10:36
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(shadow @ 16.6.2015, 10:37) *
2. Что касается везде делать ествественную см. п. 7.1.3 СП 60.13330.2012. Последние пару этажей в любом случае потребуется установка вентиляторов, потому что в теплый период естественная не будет обеспечить необходимый воздухообмен.


не всегда все же. если здание выполнено с применением тёплого чердака, то можно обойтись и без вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

АО «Центргазсервис» ИНН 7107018050 / ЕРИД 2VtzquZu8mV


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2024, 13:31