Хочу попиарить rolleyes.gif хорошее оборудование:

Hard:
1) АО могут выдавать ФИМ (димирование ламп, регулирование момента 1ф вентиляторов)
2) Графический дисплей 128*64
3) Отдельный скоростной порт для связи с внешним дисплеем и модулями расширения (CANopen)
4) RS485 (Обычно Modbus RTU) тянет 115кбит/с, модели с 0/1/2 портами
5) Широкий набор контроллеров 18,21,28,49,64 I/O, и модулей расширения 21/41 I/O
6) Приличный внешний вид)
7) Европейское производство и крутой бренд
8) AI - под разные типы датчиков (включая недорогие NTC)
9) Компактные размеры
10) Часы реального времени




 PBRH0A102_MCX_Brochure.pdf ( 1,38 мегабайт ) : 1139
 

Автор: Kass 12.3.2011, 18:39

Софт где скачать попробовать? Или он платный?

Автор: Verh 12.3.2011, 18:49

боюсь уже одно слово Данфосс на контроллере будет стоить дорого.

Автор: vladun 12.3.2011, 19:45

+100слишком он себя любит, что бы его ставить, пусть продается в европах smile.gif

Автор: Анатолий1 12.3.2011, 20:14

Цитата(didyouhim @ 12.3.2011, 15:36) *
Хочу попиарить rolleyes.gif хорошее оборудование:

Hard:
1) АО могут выдавать ФИМ (димирование ламп, регулирование момента 1ф вентиляторов)
2) Графический дисплей 128*64
3) Отдельный скоростной порт для связи с внешним дисплеем и модулями расширения (CANopen)
4) RS485 (Обычно Modbus RTU) тянет 115кбит/с, модели с 0/1/2 портами
5) Широкий набор контроллеров 18,21,28,49,64 I/O, и модулей расширения 21/41 I/O
6) Приличный внешний вид)
7) Европейское производство и крутой бренд
8) AI - под разные типы датчиков (включая недорогие NTC)
9) Компактные размеры
10) Часы реального времени


Оффигеть какая новизна!
Прям америку открыли.
Этого добра как грязи(как собак не резанных).

Скоко стоит?
Чем программить? Сколько стоит это ПО?
4) RS485 (Обычно Modbus RTU) тянет 115кбит/с, модели с 0/1/2 портами
Это шедеВрально! blink.gif

Автор: COSM 12.3.2011, 21:20

конечно дорого
в европе он намного дешевле хотя бы по тому что его из Европы в Европу везти не надо, а так хотелось бы по играться, по крайней мере с выходом ECL310 Danfoss овский контроллер радует

Автор: deforder 12.3.2011, 21:58

Слово Данфосс на наиболее массовой модели MCX06D (Аналоговые входы: 4; Аналоговые выходы: 3; Дискретные входы: 8; Дискретные выходы: 6) будет стоит 200-300 евро в зависимости от дисплея (нет/LED/LCD), наличия RS485 и RTC.

От производителя к контроллеру прилагается среда разработки, некоторые простые проекты, правда все на английском.
Если через Киев брать, то можно достать с готовым, бесплатным и русскоязычным ПО для стандартных проектов типа Вентиляции.

Будут еще посты про "дорого"?

Автор: Verh 12.3.2011, 22:51

Цитата(deforder @ 12.3.2011, 22:58) *
Слово Данфосс на наиболее массовой модели MCX06D (Аналоговые входы: 4; Аналоговые выходы: 3; Дискретные входы: 8; Дискретные выходы: 6) будет стоит 200-300 евро в зависимости от дисплея (нет/LED/LCD), наличия RS485 и RTC.

От производителя к контроллеру прилагается среда разработки, некоторые простые проекты, правда все на английском.
Если через Киев брать, то можно достать с готовым, бесплатным и русскоязычным ПО для стандартных проектов типа Вентиляции.

Будут еще посты про "дорого"?


Ну ну... ну может и будет 200 евро с начала. Я еще помню время когда ECL200ка за 200 баксов в прайсе была. а теперь в евро и в три раза больше. Так и с этим, присадять народ и начнуть баблос рубитьsmile.gif


а как понимать, что производитель (Данфосс я так понимаю) только на английском поставляет ПО, а дядька с Киева на русском?

Автор: vladun 12.3.2011, 23:09

+ 500 !
Так и будет, Данфосс на столько зажрался, что просто Пипец... thumbdown.gif

Автор: Verh 12.3.2011, 23:57

УПСсс-с-с. Нежданно негаданно, зашел ко мне "данфосс" в гости пива попить. спросил у него про этот прорыв в науке и техники smile.gif))
угадайте, что мне ответили ?smile.gif)

Автор: deforder 13.3.2011, 0:04

Цитата(Verh @ 12.3.2011, 21:51) *
а как понимать, что производитель (Данфосс я так понимаю) только на английском поставляет ПО, а дядька с Киева на русском?


А, может, дядька с Киева сам ПО пишет...

Автор: Гена 13.3.2011, 1:04

Цитата(Verh @ 12.3.2011, 22:57) *
УПСсс-с-с. Нежданно негаданно, зашел ко мне "данфосс" в гости пива попить. спросил у него про этот прорыв в науке и техники smile.gif))
угадайте, что мне ответили ?smile.gif)


Как вариант: "Наливай, не отвлекайся..."

Автор: Why? 13.3.2011, 7:24

Вот ценники на все модели нашёл:
http://www.enertec.com.ua/ru/component/virtuemart/mcx.html
Цены какие то кусачие. Например Segnetics 2G+MC обходится в 260евро (правда сфера применения более узкая)

Только не ясен подход к распространению ПО для разработки - чтобы его получить нужно обязательно купить контроллер. А если не подойдёт, что если ПО сырое, что некоторые проекты разработать будет невозможно? Его не планируется что ли бесплатно через инет распространять?

Автор: Ludvig 13.3.2011, 11:27

Мне чем-то Carel напоминает, так же красив. Возможно, также бесполезен. Убедиться в обратном опять курсы проходить? Ну есть Данфосс вот такой, дальше что?
В моих проектах цена дело десятое, перед ценой стоят наличие на складе, внятный софт, удобство пользователя...

Автор: Kass 13.3.2011, 11:33

Цитата(Why? @ 13.3.2011, 7:24) *
ПО для разработки - чтобы его получить нужно обязательно купить контроллер.


Тогда не интересно совсем. Столько красивых и мощных контроллеров на рынке, а возьмешь софт, а он пустой, и только простенькие поделки можно делать. Если что то серьезное, то полгода алгоритм можно писать. Так что сначала софт, а потом разговоры о покупках.

Автор: cauto 13.3.2011, 11:43

Цитата(Verh @ 12.3.2011, 23:57) *
УПСсс-с-с. Нежданно негаданно, зашел ко мне "данфосс" в гости пива попить. спросил у него про этот прорыв в науке и техники smile.gif))
угадайте, что мне ответили ?smile.gif)
Не тяни, говори уже laugh.gif laugh.gif laugh.gif


Цитата(Why? @ 13.3.2011, 7:24) *
Цены какие то кусачие. Например Segnetics 2G+MC обходится в 260евро (правда сфера применения более узкая)
У кого более узкая?
Тоже цены сравнил, однако. За цену примерно аналогичного MCX08M ровно 2 комлекта SMH 2G+МС (правда у SMH CANbus нет, но мне он и не нать).

Автор: Евгений (N-ск) 13.3.2011, 13:49

Лет пять назад видел на чилвенте фирму NECOS http://www.necos.it
года через три, кажется их купил DANFOSS

есть подозрение, что с CAREL ушли люди и создали свою фирму... (уж больно похоже контроллеры)

Автор: ttt 14.3.2011, 8:41

Карел черного цвета

Автор: itrch 14.3.2011, 9:02

Цитата(ttt @ 14.3.2011, 9:41) *
Карел черного цвета

Дык, вроде бы Данфоссовские контроллеры на C++ программятся?
И панельки у них подключаются подключаются не по pLAN...
Нет, не похожи rolleyes.gif

Автор: didyouhim 14.3.2011, 11:31

Цитата(Kass @ 12.3.2011, 17:39) *
Софт где скачать попробовать? Или он платный?


Софт бесплатен, программа пишется на "С", компилятор, симулятор, загрузчик.
Подробнее в аттаче

Плюс: набор готовых приложений

Плюс: наши библиотеки с утилитой настройки
- Дисплея
- Вх/вых
- Аварий
- Расписание
- Переменные
- и т.д.

Пример инструкции к готовому приложению созданному на таких библиотеках

Цитата(Анатолий1 @ 12.3.2011, 19:14) *
Оффигеть какая новизна!
Прям америку открыли.
Этого добра как грязи(как собак не резанных).

Скоко стоит?
Чем программить? Сколько стоит это ПО?
4) RS485 (Обычно Modbus RTU) тянет 115кбит/с, модели с 0/1/2 портами
Это шедеВрально! blink.gif


Признателен за признание)

Цитата(Ludvig @ 13.3.2011, 10:27) *
Мне чем-то Carel напоминает, так же красив. Возможно, также бесполезен. Убедиться в обратном опять курсы проходить? Ну есть Данфосс вот такой, дальше что?
В моих проектах цена дело десятое, перед ценой стоят наличие на складе, внятный софт, удобство пользователя...


Навязывать свое мнение не буду.Наличие в Киеве, софт в комплекте - оценивайте по документации либо по личному знакомству.

 Development___RS8FN202.pdf ( 3,26 мегабайт ) : 781
 ___________VentKeeper_v0.193.pdf ( 709,24 килобайт ) : 640
 

Автор: GYUR22 14.3.2011, 13:26

Судя по картинкам используется eclipse (он бесплатен сам по себе) в качестве среды + плагин и библиотеки
не понял что за процессор - но судя по всему какой то arm.
С одной стороны написание на Си дает больше возможностей - но далеко не все (как мне кажется) смогут ими воспользоваться
С другой стороны более менее сложные программы - все равно плохо читаемые как на FBD так и на Си

imho - нишевой продукт именно из за среды разработки (хотя вероятно что это на время)

Автор: CLHON 14.3.2011, 14:04

Коллеги с "официального" Данфосса почемуто поморщили лоб, как только спросил про этот контроллер.

Автор: GYUR22 14.3.2011, 16:39

didyouhim
а панельки mmigrs как программируются?
тоже eclipsom?
и что там с пользовательской памятью (или куда и сколько пользовательской информации можно хранить ) и с программированием других - пользовательских протоколов?

Автор: didyouhim 14.3.2011, 19:51

Дисплей-модули MMIGRS
Интерфейс пользователя программируется отдельным таском, который в случае удаленного дисплей-модуля скачивается с контроллера.

Памяти хватает чтоб засунуть в контроллер программу инструкция на которую лежит в моем предыдущем посте, если быть точным то, размер скомпиленого пакета 164 кБ в моделях 06, и 190 кБ в моделях выше, см. каталог


Среда разработки называется CodeBlocks
Поддерживает Debugger+ программный эмулятор контроллера
Для всех частей кода, кроме собственно самого алгоритма, существуют готовые решения с "визуальными" редакторами

Цитата(Kass @ 13.3.2011, 10:33) *
Так что сначала софт, а потом разговоры

Как вариант: взять "чемодан", либо прийти на семинар (Киев)




 General_catalogue___RK0YS102___EN.rar ( 24,76 мегабайт ) : 1209
 

Автор: cauto 14.3.2011, 21:09

Цитата(didyouhim @ 14.3.2011, 19:51) *
Как вариант: взять "чемодан", либо прийти на семинар (Киев)
А ради чего?

Автор: aslanbek 14.3.2011, 21:40

Некоторые производители шкафов автоматики для вентустановок применяют МСХ больше года.
В таком применении контроллер не впечатлил:
маленький трудночитаемый дисплейчик,крохотные многоэтажные клеммные колодки,замороченное меню с непонятными пиктограммами и сложная навигация,минимум возможностей для наладки,посредственные алгоритмы управления...
Понравился цвет (не форма !) корпуса.
Вполне себе посредственный прибор,был-бы актуален лет 5-8 назад.

Автор: vladun 14.3.2011, 21:59

АВОК дал свою оценку зажравшемуся концерну, который просто разучился работать и создавать НОВОЕ и ПЕРЕДОВОЕ оборудование, а также абсолютно "потерял нюх на текущие цены в данной отрасли" biggrin.gif

Сегодня получил рассылку с Шнайдера, - снижение цен по основным (для меня) направлениям (коммутация, пуско-регулирующая аппаратура и пр.), кроме приводов - остаются прежними меняет тактику ! clap.gif

Автор: didyouhim 15.3.2011, 18:33

Цитата(cauto @ 14.3.2011, 20:09) *
А ради чего?

Ради брендового продукта, европейского производства, русскоязычной поддержки, набора готовых приложений... каждый для себя решит зачем ему данный контроллер при ценах = отечественным аналогам

Цитата(aslanbek @ 14.3.2011, 20:40) *
маленький трудночитаемый дисплейчик,крохотные многоэтажные клеммные колодки,

Контроллеры разные бывают: от самых маленьких свободно программируеммых контроллеров на рынке, до моделей на 64 I/O.
По одной модели нельзя судить о всей линейке

Цитата(aslanbek @ 14.3.2011, 20:40) *
замороченное меню с непонятными пиктограммами и сложная навигация,минимум возможностей для наладки,посредственные алгоритмы управления...

Вы не правы, потрудитеcь полистать инструкцию на приложентие VentKeeper из 20 поста

Цитата(vladun @ 14.3.2011, 20:59) *
АВОК дал свою оценку зажравшемуся концерну, который просто разучился работать и создавать НОВОЕ и ПЕРЕДОВОЕ оборудование, а также абсолютно "потерял нюх на текущие цены в данной отрасли" biggrin.gif

Простите, но ЧТО из сказанного касается ТЕМЫ ветки?
Danfoss российский вам насолил? Ну так я про него и не упоминаю

Автор: aslanbek 15.3.2011, 18:59

didyouhim,поверьте,всё что надо,я увидел!
Что предлагает МСХ,чего нет у других:цена/функционал,качество и производительность "железа",коммуникативные возможности,доступность и удобство ПО,ЧТО???
Всё то,что предлагает Данфосс,вчерашний день!

Автор: cauto 15.3.2011, 19:31

Цитата(didyouhim @ 15.3.2011, 18:33) *
Ради брендового продукта, европейского производства, русскоязычной поддержки, набора готовых приложений... каждый для себя решит зачем ему данный контроллер при ценах = отечественным аналогам
Русскоязычная поддержка - где? Ссылку на техподдержку производителя в студию. Набор приложений - аналогично. Цены - я уже писал, один МСХ стоит как два SMH 2G + МС, причём дисплей у 2G не сравнить с MCX. Вот у SMH он действительно графический. dry.gif Так ещё раз повторю вопрос: ради чего мне его покупать, а уж тем более ехать в Киев? Если уж Вы продаёте что-то, так уж постарайтесь это что-то сделать привлекательным. Пока это у Вас совсем не получается. laugh.gif

Автор: Why? 15.3.2011, 19:46

Цитата(didyouhim @ 15.3.2011, 18:33) *
Ради брендового продукта, европейского производства, русскоязычной поддержки, набора готовых приложений... каждый для себя решит зачем ему данный контроллер при ценах = отечественным аналогам


Вам уже выше привели пример для сравнения: SMH 2G+MC за 260 евро.

Смотрим Данфосс MCX06D:
Питание: 24V; Аналоговые входы: 4; Аналоговые выходы: 3; Дискретные входы: 8; Дискретные выходы: 6; RTC: есть; Дисплей: LCD (96x64); RS485: 1; Комм-порт: CANbus; Размеры: 4DIN
Цена: 293.90 Euro
http://www.enertec.com.ua/ru/component/virtuemart/mcx/mcx06d/1232-mcx06d.html

Пояснять что то ещё нужно?

Автор: cauto 15.3.2011, 19:50

Цитата(Why? @ 15.3.2011, 19:46) *
Вам уже выше привели пример для сравнения: SMH 2G+MC за 260 евро.

Смотрим Данфосс MCX06D:
Питание: 24V; Аналоговые входы: 4; Аналоговые выходы: 3; Дискретные входы: 8; Дискретные выходы: 6; RTC: есть; Дисплей: LCD (96x64); RS485: 1; Комм-порт: CANbus; Размеры: 4DIN
Цена: 293.90 Euro
http://www.enertec.com.ua/ru/component/virtuemart/mcx/mcx06d/1232-mcx06d.html

Пояснять что то ещё нужно?
То Why?
Вы не тот контроллер для сравнения выбрали. rolleyes.gif По функционалу сравнивать можно начиная с МСХ08

Автор: NikaF1 15.3.2011, 20:04

Кто может сказать из личного опыта какие контролеры распостраненные в среде вентустановок. Я токо встречал Ремак SMH Pixel АЭРОКЛИМ-7 plus

Автор: cauto 15.3.2011, 20:07

Цитата(NikaF1 @ 15.3.2011, 20:04) *
Кто может сказать из личного опыта какие контролеры распостраненные в среде вентустановок. Я токо встречал Ремак SMH Pixel АЭРОКЛИМ-7 plus
Вы уточните, с какой целью интересуетесь. Контроллеров много.

Автор: AlexG 16.3.2011, 7:03

Судя по документации у Данфоса какой-то свой Си, настолько оригинальный, что тип byte может принимать значения только до 254 (а не 255!) и word у них до 65534 (а не 65535). Плюс очень многое из языка вырезано по делу и не по делу. Идея связаться с этими контроллерами выглядит очень сомнительной, даже если есть приличный программист на Си.

Автор: deforder 16.3.2011, 17:37

Цитата(AlexG @ 16.3.2011, 6:03) *
Судя по документации у Данфоса какой-то свой Си, настолько оригинальный, что тип byte может принимать значения только до 254 (а не 255!) и word у них до 65534 (а не 65535). Плюс очень многое из языка вырезано по делу и не по делу. Идея связаться с этими контроллерами выглядит очень сомнительной, даже если есть приличный программист на Си.


С типами там все нормально. Byte от 0 до 255, word от 0 до 65535. Специально залез остальные числовые типы проверил - все стандартно.
Может, в документации специально единички сбросили, чтобы "неприличные программисты на Си" случайно на циклах типа for (i=0;i<=255;i++) не зависли smile.gif

А то, что вырезано многое, так это и понятно - не винду ж писать на контроллере. Да и глючить прога, как винда, не должна.
Как программисту на Си, пришлось привыкнуть обходится без указателей, но все остальные ограничения проблем не составляют.

Автор: didyouhim 16.3.2011, 17:48

Цитата(aslanbek @ 15.3.2011, 17:59) *
didyouhim,поверьте,всё что надо,я увидел!
Что предлагает МСХ,чего нет у других:цена/функционал,качество и производительность "железа",коммуникативные возможности,доступность и удобство ПО,ЧТО???
Всё то,что предлагает Данфосс,вчерашний день!

"5-8 лет", вчерашний день... приведите пожалуйста пример, что на Ваш взгляд разделяет "вчера" и "сегодня"?
Используемые Вами контроллеры "на все 100"? лучший контроллер как и лучший мужчина не пьет, не курит ... и не существует.

Я не агитирую за повальный переход biggrin.gif , я хочу познакомить. Если на каком-то объекте придется предложить альтернативу уважаемому Сегнетиксу, данная информация будет для Вас лишней?

Цитата(cauto @ 15.3.2011, 18:31) *
Русскоязычная поддержка - где? Ссылку на техподдержку производителя в студию. Набор приложений - аналогично. Цены - я уже писал, один МСХ стоит как два SMH 2G + МС, причём дисплей у 2G не сравнить с MCX. Вот у SMH он действительно графический. dry.gif Так ещё раз повторю вопрос: ради чего мне его покупать, а уж тем более ехать в Киев? Если уж Вы продаёте что-то, так уж постарайтесь это что-то сделать привлекательным. Пока это у Вас совсем не получается. laugh.gif

Дисплей ГРАФИЧЕСКИЙ!
Отличие пикселах по длине 128 и 96 против 194

Поддержка:
+38044254230пять
enertec(эт)enerec.com.ua
Sкайп:didyouhim
Sкайп:ievgen_lutsenko
Sкайп:koval_yuriy

Конфигурируемые приложения:

VentKeeper
CloseControl- прецезионники
Chiller
CompressorRacks

В процессе:

HeatKeeper - теплоснабжение
GroupKeeper - группы (насосов, фанкойлов и т.д.)

Цитата(cauto @ 15.3.2011, 18:31) *
Так ещё раз повторю вопрос: ради чего мне его покупать, а уж тем более ехать в Киев? Если уж Вы продаёте что-то, так уж постарайтесь это что-то сделать привлекательным. Пока это у Вас совсем не получается. laugh.gif

Кстати, не всем форумчанам нужно куда-то ехать чтоб попасть в Киев и оценить привлекательность наших стараний.

Цитата(Why? @ 15.3.2011, 18:46) *
Вам уже выше привели пример для сравнения: SMH 2G+MC за 260 евро.

Смотрим Данфосс MCX06D:
Питание: 24V; Аналоговые входы: 4; Аналоговые выходы: 3; Дискретные входы: 8; Дискретные выходы: 6; RTC: есть; Дисплей: LCD (96x64); RS485: 1; Комм-порт: CANbus; Размеры: 4DIN
Цена: 293.90 Euro
http://www.enertec.com.ua/ru/component/virtuemart/mcx/mcx06d/1232-mcx06d.html

Пояснять что то ещё нужно?



Продолжу Ваше сравнение:
Да, "аналогичная" 2G+MC модель МСХ08М в прайсе стоит дороже на 50%, притом минимальный Пиксел проигрывает LCX на 20%
Так что сравнивая цены давайте смотреть на всю ширину модельного ряда.
И это при том что не Сегнетикс конкурент МСХ

Цитата(NikaF1 @ 15.3.2011, 19:04) *
Кто может сказать из личного опыта какие контролеры распостраненные в среде вентустановок. Я токо встречал Ремак SMH Pixel АЭРОКЛИМ-7 plus


По Украине:
Очень простые алгоритмы:
Optigo Regin
Synco 200 Siemens
Дракон) Раут

Более фнкциональные:

Аероклим Раут
Пиксел/SMH Segnetics
Synco 700 Siemens
Corrigo E Regin

Ну и теперь:
VentKeeper на базе МСХ rolleyes.gif

Автор: cauto 16.3.2011, 19:49

Цитата(didyouhim @ 16.3.2011, 17:48) *
Я не агитирую за повальный переход biggrin.gif , я хочу познакомить. Если на каком-то объекте придется предложить альтернативу уважаемому Сегнетиксу, данная информация будет для Вас лишней?
Информация лишней никогда не бывает. Но в качестве альтернативы МСХ никак не подойдёт.
Цитата(didyouhim @ 16.3.2011, 17:48) *
Дисплей ГРАФИЧЕСКИЙ!
Отличие пикселах по длине 128 и 96 против 194
Даже спорить не буду, просто положите рядом МСХ и 2G. rolleyes.gif
Цитата(didyouhim @ 16.3.2011, 17:48) *
Поддержка:
+38044254230пять
enertec(эт)enerec.com.ua
Sкайп:didyouhim
Sкайп:ievgen_lutsenko
Sкайп:koval_yuriy
Так МСХ в Украине оказывается производят laugh.gif. Я просил ссылку на русскоязычную поддержку производителя.
Цитата(didyouhim @ 16.3.2011, 17:48) *
Продолжу Ваше сравнение:
Да, "аналогичная" 2G+MC модель МСХ08М в прайсе стоит дороже на 50%, притом минимальный Пиксел проигрывает LCX на 20%
Так что сравнивая цены давайте смотреть на всю ширину модельного ряда.
И это при том что не Сегнетикс конкурент МСХ
О чём Вы?Про двадцать процентов по I/O Вы упомянули, а про цену минимального Пикселя? Там разница ещё больше. Минимальная цена МСХ с дисплеем, RS-485 и RTS - 293 евро, Пиксель - 130. А Сегнетикс действительно МСХ не конкурент, не с чем конкурировать.

Автор: vladun 16.3.2011, 20:10

пли-и-и-н, вчерась "заготовил" такой пост про данфосс....
его бы после этого ни один форумчанин не купил smile.gif , но как-то "этически" подумалось: "а вдруг его придется покупать ?" laugh.gif

Автор: didyouhim 17.3.2011, 12:13

Цитата(cauto @ 16.3.2011, 18:49) *
Информация лишней никогда не бывает. Но в качестве альтернативы МСХ никак не подойдёт.

Оборудование какого производителя Вы используете, в качестве альтернативы.
Кому-то интересно сравнить c чем-то еще кроме Segnetics???

Цитата(cauto @ 16.3.2011, 18:49) *
Даже спорить не буду, просто положите рядом МСХ и 2G. rolleyes.gif

Обязательно, а какие термины будем использовать "сексее", "эрочее" biggrin.gif ?
А SMH что HDReady или Full?
См. фото. вроде все параметры читабельны?

Цитата(cauto @ 16.3.2011, 18:49) *
Так МСХ в Украине оказывается производят laugh.gif. Я просил ссылку на русскоязычную поддержку производителя.

Сожалею, но по Вашим "просьбам" круг довольно ограничен, кроме Сегнетикса: Овен, МЗТА + что-то еще.

Цитата(cauto @ 16.3.2011, 18:49) *
О чём Вы?Про двадцать процентов по I/O Вы упомянули, а про цену минимального Пикселя? Там разница ещё больше. Минимальная цена МСХ с дисплеем, RS-485 и RTS - 293 евро, Пиксель - 130. А Сегнетикс действительно МСХ не конкурент, не с чем конкурировать.

А Вы о чем?

Из 6 моделей Danfoss
Берем модификации с RS-485 и RTС и дисплеем
LCX06C - 18I/O - 6,5евро за 1 I/O
MCX06C - 18 - 10,5
MCX06D - 21 - 14
MCX08M - 28 - 16,3
MCX15B - 49 - 11,6
MCX20B - 64 - 10,4

Модули расширения:
EXC06C - 21 - 6,5
EXC12M - 41 - 5,3

Кстати, а если нужен удаленный дисплей или модель без дисплея, Вы что порекомендуете?
Кстати, система 20-25-30-35-37% работает, обнуляется в конце года? Это будем учитывать?

 

Автор: Ludvig 17.3.2011, 12:26

Сейчат делаю проект на "Тритон".http://www.triton-pf.ru, Москва.
Обругайте его прямо сюда. Важно.
В Москве есть ещё http://&quot;%20<a%20href="http://www.savel-ing.ru/&quot;"%20target="_blank">http://www.savel-ing.ru/&quot;</a>, но их сервак не в сети, может сдулись. Это ПЛК с внешним видом ТРМ-133, но программирует изготовитель под алгоритм заказчика. К ним ни единого нарекания. Цены смешные.

Автор: cauto 17.3.2011, 13:04

Цитата(didyouhim @ 17.3.2011, 12:13) *
Сожалею, но по Вашим "просьбам" круг довольно ограничен, кроме Сегнетикса: Овен, МЗТА + что-то еще.
А также WAGO, Delta Electronics и многие другие. laugh.gif

Автор: Chabol 17.3.2011, 13:39

А цены-то на Сегнетикс растут - http://segnetics.com/main.aspx?Page=425

Автор: NikaF1 17.3.2011, 19:42

Юважаеме господа скажите пожалуста, а есть простенькие контролеры для систем вентиляции (без нидельного таймера, без дисплея на светодиодах) ну чтобы только текущие параметры. Типа Pulser M но с задействоваными приточными и вытяжными вентиляторами с отсрочкой "ПУСК" ,"СТОП".

Автор: Анатолий1 17.3.2011, 20:19

Цитата(NikaF1 @ 17.3.2011, 19:42) *
Юважаеме господа скажите пожалуста, а есть простенькие контролеры для систем вентиляции (без нидельного таймера, без дисплея на светодиодах) ну чтобы только текущие параметры. Типа Pulser M но с задействоваными приточными и вытяжными вентиляторами с отсрочкой "ПУСК" ,"СТОП".

http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=devices&item=avtvodnagr&type=regtempvod
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1047&subpart=770

Автор: Mars 18.3.2011, 8:56

По http://www.sbt.siemens.ru/click.asp?id=454 в поиске наберите RWD

Автор: GYUR22 18.3.2011, 13:50

didyouhim
я в личку писал... пару дней назад что нибудь можете сказать?

Автор: msb2004 3.2.2012, 17:24

Цитата(didyouhim @ 12.3.2011, 13:36) *
Хочу попиарить rolleyes.gif хорошее оборудование:

Hard:
1) АО могут выдавать ФИМ (димирование ламп, регулирование момента 1ф вентиляторов)
2) Графический дисплей 128*64
3) Отдельный скоростной порт для связи с внешним дисплеем и модулями расширения (CANopen)
4) RS485 (Обычно Modbus RTU) тянет 115кбит/с, модели с 0/1/2 портами
5) Широкий набор контроллеров 18,21,28,49,64 I/O, и модулей расширения 21/41 I/O
6) Приличный внешний вид)
7) Европейское производство и крутой бренд
8) AI - под разные типы датчиков (включая недорогие NTC)
9) Компактные размеры
10) Часы реального времени


Полная хренота. Толком не работает.

Автор: @Sergey@ 5.3.2012, 14:32

Добрый день!

Подскажите пожалуйста решить задачку!
Исходные данные:
1. шкаф управления вентустановкой под управлением Danfos MCX
2. система диспетчеризации здания на контроллерах Beckhoff BC9100, объединенные в сеть Ethernet
3. скада - citect

Задача:
Необходимо выполнить диспетчеризацию вентустановки в целях управления и контроля.

Автор: @Sergey@ 14.3.2012, 12:58

Как связаться с контроллером Danfos MCX 06 по протоколу Modbus?
Где можно взять таблицу modbus адресов?

Автор: Chabol 14.3.2012, 13:30

Если Danfos MCX 06 конфигурируемый контроллер (т.е. выбираешь код конфигурации и он работает под требуемую установку), то должно быть стандартное описание от производителя. Если же контроллер с рукописной уникальной программой - то только обращение к ее создателю за требуемой инф-й Вам поможет.

Автор: AK-74 15.3.2012, 11:20

всем доброго времени суток!
почитал тему, но так и не нашел информации о реальном применении контроллеров MCX. так кто-то может сказать как работают эти контроллеры??? у кого какие были нюансы или проблемы в работе с ними. особенно интересуют ПРОБЛЕМЫ в сфере управления вентиляционным оборудованием.

Автор: @Sergey@ 16.3.2012, 6:20

Цитата(AK-74 @ 15.3.2012, 14:20) *
всем доброго времени суток!
почитал тему, но так и не нашел информации о реальном применении контроллеров MCX. так кто-то может сказать как работают эти контроллеры??? у кого какие были нюансы или проблемы в работе с ними. особенно интересуют ПРОБЛЕМЫ в сфере управления вентиляционным оборудованием.


На объекте недавно установили шкаф управления вентсистемой с контроллером Danfoss MCX. Пока проблем нет, наблюдаем...

Автор: stepanets 17.3.2012, 14:46

Ned ставит на чиллеры и прецизионники. Точнее везут из Италии, а итальянцы ставят MCX. С чиллером проблем нет. В прецизионниках дисплей постоянно теряет связь с контроллером. Русификация кривая. На одном все время дата слетает. Ну и нормальной документации нет, не говоря уже о тех.поддержке. На мой взгляд лучше официально поставляемое оборудование использовать.

Автор: AK-74 4.4.2012, 16:43

ап!

Автор: didyouhim 5.4.2012, 8:19

Цитата(@Sergey@ @ 5.3.2012, 13:32) *
Добрый день!

Подскажите пожалуйста решить задачку!
Исходные данные:
1. шкаф управления вентустановкой под управлением Danfos MCX
2. система диспетчеризации здания на контроллерах Beckhoff BC9100, объединенные в сеть Ethernet
3. скада - citect

Задача:
Необходимо выполнить диспетчеризацию вентустановки в целях управления и контроля.


1) Притянуть витую пару к Citec, либо перейти на Modbus ТСР и по СКС
2) К Citec настроить Модбас ОPСсервер
3) Настроить переменные в ОРС сервере, могу помочь найти описание регистров
4) выполнить визуализацию вентустановки в целях управления и контроля

Цитата(@Sergey@ @ 14.3.2012, 11:58) *
Как связаться с контроллером Danfos MCX 06 по протоколу Modbus?
Где можно взять таблицу modbus адресов?


Давайте попробуем идентифицировать загруженое в МСХ приложение


2ALL:
1) Третий год занимаемся ими - довольны, применяемо для всех задач Building Automation
2) Есть возможность помочь с документацией, регистрами и.т.д. на МСХ, но не всегда оперативно захожу на форум- можно стучать в скайп: didyouhim

Автор: AK-74 27.4.2012, 9:53

дааа. первое впечатление о контроллерах - не очень. очень расстроил процес заливки программы через RS485. с одним контроллером прошлось часа три сидеть. а потом как-то само пошло-поехало. или бракованные контроллеры попались, или модуль RS485! даже тех поддержка фирмы поставщика ничем не могла помочь. сами контроллеры оказались производства Румыния !!!
что касается программирования, программа специфическая, без помощи специалистов неизвестно как бы разобрался - за это им спасибо!
будем ждать отзывов о роботе.
cool.gif

Автор: deforder 27.4.2012, 13:12

По поводу проблемы с RS485:
контроллер с уже залитой программой готов передавать и принамать данные по RS и периодически обрачается к порту. Если в этот момент пытаться его прошивать, процесс прошивки может не начаться.
Поэтому необходимо начинать процесс заливки по RS в течении первых 5 секунд после подачи питания, пока нет обращения к порту.

По CAN можно заливать в любой момент.

Автор: AK-74 27.4.2012, 16:38

Цитата(deforder @ 27.4.2012, 13:12) *
По поводу проблемы с RS485:
контроллер с уже залитой программой готов передавать и принамать данные по RS и периодически обрачается к порту. Если в этот момент пытаться его прошивать, процесс прошивки может не начаться.
Поэтому необходимо начинать процесс заливки по RS в течении первых 5 секунд после подачи питания, пока нет обращения к порту.

По CAN можно заливать в любой момент.

так в тому то і проблема, що навіть не прошитий контролер не прошивався. а потім в якийсь момент без проблем кілька разів підряд вдалося залити прогу без всяких перезагрузок... непонятка..
з часом розберуся.

Автор: magnat2011 19.6.2012, 18:30

Всем добрый день.
В проекте используются контроллеры: МСХ06Д. ( сними ранее никогда не сталкивались). Заказчик не хочет их менять изза не высокой их стоимости.

Первый путь(замена) - может кто сталкивался, есть ли весомые аргументы не выбирать данный продукт?

Второй путь - научиться с ними работать.
Подскажите можно ли самому научиться их программировать? какое нужно ПО и приборы для программ-ия?
Какое нужно ПО и доп приборы для заливки программы в контроллер.
можно ли программы получать по инету от др программера и заливать на объекте в контроллер?
Есть ли у кого русскоязычные хелпы, "для чайников", по этим вопросам. а то в инете в основном все англоязычное.
будем благодарны.

Автор: didyouhim 20.6.2012, 13:45

Цитата(magnat2011 @ 19.6.2012, 18:30) *
Всем добрый день.
В проекте используются контроллеры: МСХ06Д. ( сними ранее никогда не сталкивались). Заказчик не хочет их менять изза не высокой их стоимости.

Первый путь(замена) - может кто сталкивался, есть ли весомые аргументы не выбирать данный продукт?

И Вам добрый день, зачем же так радикально)?!
Контроллеры серии МСХ успешно справляются с задачами автоматизации HVAC/R.

Цитата(magnat2011 @ 19.6.2012, 18:30) *
Второй путь - научиться с ними работать.
Подскажите можно ли самому научиться их программировать? какое нужно ПО и приборы для программ-ия?
Какое нужно ПО и доп приборы для заливки программы в контроллер.
можно ли программы получать по инету от др программера и заливать на объекте в контроллер?
Есть ли у кого русскоязычные хелпы, "для чайников", по этим вопросам. а то в инете в основном все англоязычное.
будем благодарны.

Можно программировать (разрабатывать новые), можно конфигурировать (набор готовых приложений для вентиляции теролснабжения и т.д.)
ПО для работы с контроллеров (Программирование/конфигурация, заливка) бесплантое, оплата только лицензии(runtime) на визуализацию.
Контроллеры можно заливать по сети. Заливаемый файл весит пару сотен кБ - можно и по инету, на объекте должен быть комп с переходником на RS485 интерфейс или MMIMYK.
Кроме англоязычной документации есть видеоуроки на русском.

Автор: AK-74 20.6.2012, 14:34

Цитата(magnat2011 @ 19.6.2012, 18:30) *
Всем добрый день.
В проекте используются контроллеры: МСХ06Д. ( сними ранее никогда не сталкивались). Заказчик не хочет их менять изза не высокой их стоимости.

Первый путь(замена) - может кто сталкивался, есть ли весомые аргументы не выбирать данный продукт?

Второй путь - научиться с ними работать.
Подскажите можно ли самому научиться их программировать? какое нужно ПО и приборы для программ-ия?
Какое нужно ПО и доп приборы для заливки программы в контроллер.
можно ли программы получать по инету от др программера и заливать на объекте в контроллер?
Есть ли у кого русскоязычные хелпы, "для чайников", по этим вопросам. а то в инете в основном все англоязычное.
будем благодарны.

добрый день!
я недавно начал работать с этими контроллерами. пока не могу ничего сказать о их надежности - слишком мало времени прошло после запуска автоматики - но на счет программирования кое-что есть:
в первую очередь вам нужно обратится в эту фирму http://www.enertec.com.ua/, и если вы решились сами программировать (Бог в помощь!!!), то вам скинут несколько программ (бесплатно), потом нужно купить преобразователь сигнала USB-RS485 (программатор) или такой модный MMIMYK, обязательное наличие скайпа, потому что специалист, который во всем этом разбирается, с удовольствием консультирует с его помощью (конечно когда он на месте) и практически все.
на мое субъективное мнение слабые стороны этих контроллеров:
1. нет инструкции на общепонятном языке как программировать контроллер. имею ввиду не общие понятия, а именно для глубокого изменения некоторых параметров
2. "свободное программирование" сводится к выбору необходимых ф-ций в готовой программной оболочке. шаг влево, шаг вправо - только через скайп smile.gif
к примеру, если я рисую программу для контроллера Раут - Фримакс - с помощью FBD-конфигуратора, то тут все понятно. как нарисовал, так и работает. кроме того прекрасная функция проверки работоспособности.
лучше всего это заказать уже прошитый контроллер со стандартной программой, если конечно она подойдет к вашему тех. решению.
если что - обращайтесь, помогу!

Автор: magnat2011 27.6.2012, 16:29


если что - обращайтесь, помогу!
[/quote]

Спасибо. огромное.
подскажите а вы диспетчеризацию на этих контролллерах реализовывали? (будете реализовывать?)
есть ли где готовые решения по диспетчеризации? можно ли их посмотреть гдето?

Автор: YuriyK 28.6.2012, 22:22

Диспетчеризацию на данных контроллерах реализовывали (не одну) и вполне удачно...
Есть 3 объекта с диспетчеризацией на данных контроллерах: на одном пока только вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение (5 Carrier+насосы) и позонный контроль температур. На втором (Гостиница "Космополит"****) - все отельные номера (160 шт.), вентиляция, холодоснабжение, теплопункт, водоснабжение, общественный микроклимат (фанкойлы в общественных зонах), освещение. На третьем (гостиница Харьков-Палас *****) - вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение, теплоснабжение, общественный микроклимат (флаконы 120 шт.), номера (180 шт.), вытяжки, освещение, водоснабжение, дренаж. Все 3 объекта реализованы на Web based SCADA. Доступ предоставить не могу (из-за понятных соображений), но скриншотами готов поделиться...

 HP_ScreenShots_1.rar ( 4,66 мегабайт ) : 408
 

Автор: Анатолий1 28.6.2012, 22:47

Цитата(YuriyK @ 28.6.2012, 23:22) *
Диспетчеризацию на данных контроллерах реализовывали (не одну) и вполне удачно...
Есть 3 объекта с диспетчеризацией на данных контроллерах: на одном пока только вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение (5 Carrier+насосы) и позонный контроль температур. На втором (Гостиница "Космополит"****) - все отельные номера (160 шт.), вентиляция, холодоснабжение, теплопункт, водоснабжение, общественный микроклимат (фанкойлы в общественных зонах), освещение. На третьем (гостиница Харьков-Палас *****) - вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение, теплоснабжение, общественный микроклимат (флаконы 120 шт.), номера (180 шт.), вытяжки, освещение, водоснабжение, дренаж. Все 3 объекта реализованы на Web based SCADA. Доступ предоставить не могу (из-за понятных соображений), но скриншотами готов поделиться...

Хе-хе! Позвольте Вам не поверить! 1-но собщение на этом форуме говорит о многом!

Цитата(YuriyK @ 28.6.2012, 23:22) *
Диспетчеризацию на данных контроллерах реализовывали (не одну) и вполне удачно...
Есть 3 объекта с диспетчеризацией на данных контроллерах: на одном пока только вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение (5 Carrier+насосы) и позонный контроль температур. На втором (Гостиница "Космополит"****) - все отельные номера (160 шт.), вентиляция, холодоснабжение, теплопункт, водоснабжение, общественный микроклимат (фанкойлы в общественных зонах), освещение. На третьем (гостиница Харьков-Палас *****) - вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение, теплоснабжение, общественный микроклимат (флаконы 120 шт.), номера (180 шт.), вытяжки, освещение, водоснабжение, дренаж. Все 3 объекта реализованы на Web based SCADA. Доступ предоставить не могу (из-за понятных соображений), но скриншотами готов поделиться...

Хе-хе! Позвольте Вам не поверить! 1-но собщение на этом форуме говорит о многом!

Автор: YuriyK 28.6.2012, 23:11

Думаю, что счетчик количества сообщений на форуме не критерий для оценки квалификации человека...

Автор: AK-74 2.7.2012, 9:41

Цитата(magnat2011 @ 27.6.2012, 16:29) *
если что - обращайтесь, помогу!


Спасибо. огромное.
подскажите а вы диспетчеризацию на этих контролллерах реализовывали? (будете реализовывать?)
есть ли где готовые решения по диспетчеризации? можно ли их посмотреть гдето?


диспетчеризацию не делал. и похоже с этим туго и у продавцов контроллеров... в общем немного страшно испытывать на себе "вражескую" технику. wink.gif

Автор: magnat2011 2.7.2012, 13:26

Цитата(AK-74 @ 2.7.2012, 9:41) *
диспетчеризацию не делал. и похоже с этим туго и у продавцов контроллеров... в общем немного страшно испытывать на себе "вражескую" технику. wink.gif


судя по информации - у них скада на неопределенное количество точек, нет ограничения по поинтам, но стоит не дешево. + она набирается необходимыми для диспетчеризации блоками. от этого тоже цена растет. Хотелось бы побывать на действующем объекте где уже установлены эти контроллеры и скада система. посмотреть как она себя ведет спустя пару лет работы.... :-))

Автор: Chabol 2.7.2012, 13:39

SCADA можно прикрутить любую, сколь уж протоколы этих PLC стандартные.

Автор: YuriyK 2.7.2012, 16:13

Цитата(magnat2011 @ 2.7.2012, 12:26) *
судя по информации - у них скада на неопределенное количество точек, нет ограничения по поинтам, но стоит не дешево. + она набирается необходимыми для диспетчеризации блоками. от этого тоже цена растет. Хотелось бы побывать на действующем объекте где уже установлены эти контроллеры и скада система. посмотреть как она себя ведет спустя пару лет работы.... :-))


Покажите мне более менее адекватную по цене SCADA на 60000 тэгов, с полноценной поддержкой SQL. Плюс на борту сразу получаете OPC-UA Modbus TCP сервер и отсутствие платы за среду разработки (http://www.inductiveautomation.com/pricing/ignition). Безлим SCADA, покрывающая 100% ваших нужд (для модбас устройств) на 5 клиентов обойдется в $6475 (в Штатах). Нужны другие протоколы докупайте DCOM модуль ($350), ставьте KEPWare (если там есть нужное вам) и в бой... На двух объектах SCADA стоит с 2010 г - полет нормальный.


Автор: Graf_Giraf 24.5.2013, 11:18

Всем привет!
Время переходить от слов к делу. Кто уже имел опыт и возьмется написать программы на 10 щитов вентиляции на MCX06D. Срок до 01.07.13.
Залить можем сами, уж больно жалко время на разгрызание нового железа и написание с нуля программ, которые потом скорее всего более нигде не понадобятся.

Автор: yozik 27.5.2013, 16:11

[attachment=74955:AC_E_IT_...6465_Low.pdf]У Данфоса есть стандартная программа для приточной установки

может подойдет

Автор: svintus 27.5.2013, 16:59

Цитата(YuriyK @ 28.6.2012, 22:22) *
Диспетчеризацию на данных контроллерах реализовывали (не одну) и вполне удачно...
Есть 3 объекта с диспетчеризацией на данных контроллерах: на одном пока только вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение (5 Carrier+насосы) и позонный контроль температур. На втором (Гостиница "Космополит"****) - все отельные номера (160 шт.), вентиляция, холодоснабжение, теплопункт, водоснабжение, общественный микроклимат (фанкойлы в общественных зонах), освещение. На третьем (гостиница Харьков-Палас *****) - вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение, теплоснабжение, общественный микроклимат (флаконы 120 шт.), номера (180 шт.), вытяжки, освещение, водоснабжение, дренаж. Все 3 объекта реализованы на Web based SCADA. Доступ предоставить не могу (из-за понятных соображений), но скриншотами готов поделиться...


Что за Scada?
P.S. Увидел сам.

Автор: Mak'artur 25.6.2013, 12:05

Цитата
Всем привет!
Время переходить от слов к делу. Кто уже имел опыт и возьмется написать программы на 10 щитов вентиляции на MCX06D. Срок до 01.07.13.
Залить можем сами, уж больно жалко время на разгрызание нового железа и написание с нуля программ, которые потом скорее всего более нигде не понадобятся.

Если вопрос не решен - могу предложить свои услуги

Автор: didyouhim 1.7.2013, 11:47

Цитата(Graf_Giraf @ 24.5.2013, 11:18) *
Всем привет!
Время переходить от слов к делу. Кто уже имел опыт и возьмется написать программы на 10 щитов вентиляции на MCX06D. Срок до 01.07.13.
Залить можем сами, уж больно жалко время на разгрызание нового железа и написание с нуля программ, которые потом скорее всего более нигде не понадобятся.


Касательно таких задач:
Посмотрите приложенную инструкцию VentKeeper - вероятно функционал покроет ваши задачи - тогда приложения у вас будут готовы за 15 мин!

Приложение требует активации, покупая контроллер в компании Энертек (Украина skype:www.enertec.com.ua +380675366428 Надя) - получаете код бесплатно, для остальных случаев(в т.ч. Россия) код необходимо приобрести.

Приложение конфигурируется:
- c дисплея (не все функии из инструкции могут быть залиты)
- с помощью пошагового мастера (необходимо подключение МСХ к компу или наличие MMIMYK)


 ___________VentKeeper_v1.228.pdf ( 1,38 мегабайт ) : 449
 

Автор: Andrew_2610 1.7.2013, 14:26

Цитата(Анатолий1 @ 12.3.2011, 21:14) *
4) RS485 (Обычно Modbus RTU) тянет 115кбит/с, модели с 0/1/2 портами
Это шедеВрально! blink.gif


особенно модель с О портов, но с Модбас.


Автор: yozik 2.7.2013, 11:47

Цитата(didyouhim @ 1.7.2013, 11:47) *
Приложение требует активации, покупая контроллер в компании Энертек (Украина skype:www.enertec.com.ua +380675366428 Надя) - получаете код бесплатно, для остальных случаев(в т.ч. Россия) код необходимо приобрести.


Как то странно Вы продвигаете контроллеры МСХ в Украине smile.gif


1. У Данфосса есть несколько стандартых программ для МСХ
- Air Handling Unit standard software
-Compressor Racks standard software
-FanCoil standard software
-Residential Heat Pump standard software
-Rooftop standard software
-T3C Chiller standard software
-Waterloop standard software


2. Есть графическая среда разработки (пока бесплатная smile.gif )

Все это можно взять с сайта Данфосса
http://www.danfosselectronics.com/login.html

Правда там сначала надо запрос на логин отправить. (доступ предоставляют всем официальным покупателям Данфосс)

Автор: KiberPank 27.8.2013, 16:01

Добрый день всем форумчанам!

Интересует информация по контроллеру danfoss mcx06d. Вопрос ко всем, кто разобрался и в частности к didyouhim.
Был разговор, что можете поделиться информацией по катам регистров модбас, документацией. Очень нужно! И если есть возможность, поделитесь софтом для программирования/конфигурирования.

Будем делать диспетчеризацию нескольких шкафов на таком контроллере с выводом информации на скаду МастерSCADA и возможностью пуск/стопа каждого шкафа. Сейчас на стадии сбора информации.
В интернете ничего внятного по софту к контроллеру и регистрам не смог найти, так что прошу помощи у вас!

Автор: rancatto 27.8.2013, 18:46

Цитата(KiberPank @ 27.8.2013, 17:01) *
Добрый день всем форумчанам!

Интересует информация по контроллеру danfoss mcx06d. Вопрос ко всем, кто разобрался и в частности к didyouhim.
Был разговор, что можете поделиться информацией по катам регистров модбас, документацией. Очень нужно! И если есть возможность, поделитесь софтом для программирования/конфигурирования.

Будем делать диспетчеризацию нескольких шкафов на таком контроллере с выводом информации на скаду МастерSCADA и возможностью пуск/стопа каждого шкафа. Сейчас на стадии сбора информации.
В интернете ничего внятного по софту к контроллеру и регистрам не смог найти, так что прошу помощи у вас!



http://www.danfosselectronics.com/login.html регистрируйтесь, получаете доступ и там есть примеры, софт, среда разработки и готовые применения. на все есть мануалы и все достаточно хорошо расписано.

Автор: KiberPank 28.8.2013, 10:36

Спасибо.
А долго они обычно отвечают на письмо о регистрации?
Вчера отправлял запрос, ответа нет.

Автор: rancatto 28.8.2013, 16:52

Цитата(KiberPank @ 28.8.2013, 11:36) *
Спасибо.
А долго они обычно отвечают на письмо о регистрации?
Вчера отправлял запрос, ответа нет.


Т.к. разработкой софта и этого сервиса занимаются итальянцы, те что делали 1tool для Carel, то ответ может придти в течении месяца (мне через 4 недели ответили). Они особо не торопятсяsmile.gif

Автор: KiberPank 29.8.2013, 9:49

Это очень паршиво. Тогда если у кого есть возможность, может скинете карту регистров и ПО. Например на какой-нибудь файлообменник, типа depositfiles точка com

Автор: didyouhim 30.8.2013, 17:41

Цитата(KiberPank @ 29.8.2013, 9:49) *
Это очень паршиво. Тогда если у кого есть возможность, может скинете карту регистров и ПО. Например на какой-нибудь файлообменник, типа depositfiles точка com

всем у кого вопросы по техподдержке МСХ:
-перед конктретным вопросом(регистры), дайте больше инфы (что собираетесь автоматизировать и .т.д.)
-дублируйте запрос на support@enertec.com.ua

Автор: Samodelkin13 16.9.2013, 16:28

Добрый день !!!
Извиняюсь если не в эту тему но больше ничего не нашел прочел всю.
Иметься приточная-вытяжная установка со щитом управления FAU-M020.M020TC.MCX.EXC.2T270.0820601
на контроллере Danfoss MCX06d.
Необходимо внести изменения в расписание работы из сервисного меню не могу зайти потерян пароль.
Как можно сбросить пароль до заводского (2112).

Автор: rancatto 16.9.2013, 17:25

Цитата(Samodelkin13 @ 16.9.2013, 17:28) *
Добрый день !!!
Извиняюсь если не в эту тему но больше ничего не нашел прочел всю.
Иметься приточная-вытяжная установка со щитом управления FAU-M020.M020TC.MCX.EXC.2T270.0820601
на контроллере Danfoss MCX06d.
Необходимо внести изменения в расписание работы из сервисного меню не могу зайти потерян пароль.
Как можно сбросить пароль до заводского (2112).

http://www.freetech.ru/files/FAU-MCX_v2.5x_12_07_19.pdf мануал. Как я понял, вернуть можно только сбросив все на заводские уставки. Почитайте, может быть найдете как вернуть заводской пароль без сброса.
Эти шкафы делает Фритек, попробуйте туда обратиться.

Автор: Komandante_Eugeny 16.9.2013, 20:32

Не ведитесь на эту туфту! Русклимат ставит их в свои шкафы серии "эко"! Так вот. Поступали неоднократные жалобы, чтол после 2-х лет работы начинается сыпаться дисплей.

Автор: Samodelkin13 16.9.2013, 22:54

Всю инструкцию перечитал не раз там нет нечего. Производитель молчит. Может кто сталкивался с такой проблемой как решили? Ведь должна быть какаято комбинация кнопок для возврата по умолчанию.

Автор: mkvrd 31.10.2013, 10:02

Добрый день.
Тестирую контроллер Danfoss MCX06D (080G0112), версия 4.14 (016). Не могу понять логику работы одного параметра. Т.Е. (Т обр. воды, минимум). Написано, что при понижении температуры в «обратке» ниже 15 градусов (зимний режим), запускается форсированный разогрев. Я понимаю, что на выходе «Y1» должен увеличиваться процент открытия клапана. У меня ничего не происходит. Только при достижении 7 градусов срабатывает заморозка. Хотелось бы узнать логику работы этого параметра (Т обр. воды, минимум). Может у меня в настройках, какой то другой параметр блокирует работу этого? Спасибо.

Автор: mkvrd 31.10.2013, 11:08

.

Автор: whilephoenix 5.12.2013, 17:09

Кто работа с выносными панелями MMIGRS? Как с ними работать при программировании контроллера на языке С?

Автор: dalex85 4.10.2014, 10:29

Цитата(mkvrd @ 31.10.2013, 11:02) *
Добрый день.
Тестирую контроллер Danfoss MCX06D (080G0112), версия 4.14 (016). Не могу понять логику работы одного параметра. Т.Е. (Т обр. воды, минимум). Написано, что при понижении температуры в «обратке» ниже 15 градусов (зимний режим), запускается форсированный разогрев. Я понимаю, что на выходе «Y1» должен увеличиваться процент открытия клапана. У меня ничего не происходит. Только при достижении 7 градусов срабатывает заморозка. Хотелось бы узнать логику работы этого параметра (Т обр. воды, минимум). Может у меня в настройках, какой то другой параметр блокирует работу этого? Спасибо.

У меня форсированный прогрев по обратной воде (клапан 100%) включается когда температура падает ниже уставки "нормальная темпратура" или "температура при простое" точно не скажу т.к. только начал знакомится с MCX06D.Напрягает вот что,при падении температуры ниже заданной,трёхходовой клапан быстро открывается на 100%,а вот закрывается очень медленно (закрывается по 1%,при чём время импульсов разное от 10сек до 2 сек) изменение время интегрирования результата не дают.

Автор: kosmos440o 10.10.2014, 4:31

Скиньте кто-нибудь пожалуйста переменные modbus, на Русклимат чего-то никакой надежды.

Автор: whilephoenix 20.10.2014, 20:10

Цитата(kosmos440o @ 10.10.2014, 3:31) *
Скиньте кто-нибудь пожалуйста переменные modbus, на Русклимат чего-то никакой надежды.


Какя программа в ПЛК?

Автор: Tuxuu5 30.10.2014, 17:40

Цитата(whilephoenix @ 5.12.2013, 18:09) *
Кто работа с выносными панелями MMIGRS? Как с ними работать при программировании контроллера на языке С?



Добрый день.

Контроллер Danfoss MCX20В (080G0010) MMI GRS

Есть у кого инструкция на русском? Не знаю где найти - помогите?

Автор: All_Ex81 31.10.2014, 8:45

Цитата(Tuxuu5 @ 30.10.2014, 18:40) *
Добрый день.

Контроллер Danfoss MCX20В (080G0010) MMI GRS

Есть у кого инструкция на русском? Не знаю где найти - помогите?


попробуйте поискать здесь:
http://www.adapkool.com/catalog.php?go=good3&id=115

Автор: Tuxuu5 31.10.2014, 12:11

Цитата(All_Ex81 @ 31.10.2014, 9:45) *
попробуйте поискать здесь:
http://www.adapkool.com/catalog.php?go=good3&id=115


Спасибо но здесь тоже нет.

Автор: didyouhim 31.10.2014, 14:28

Цитата(Tuxuu5 @ 30.10.2014, 16:40) *
Добрый день.

Контроллер Danfoss MCX20В (080G0010) MMI GRS

Есть у кого инструкция на русском? Не знаю где найти - помогите?


Смотря что имееться ввиду:

1) Есть даташиты отдельно МСХ20В и на Дисплей MMIGRS на сайте производителя http://www.danfoss.com/mcx в разделе "Литература".
2) Инструкции по программированию там нет, но можно поисакать
3) Инструкция на дисплейную часть залитого приложения, нужно искать исходя из того что залито

Автор: kosmos440o 24.1.2015, 22:03

Цитата(whilephoenix @ 20.10.2014, 20:10) *
Какя программа в ПЛК?

Номера программы нигде нет, похож на это


 Universe.pdf ( 261,46 килобайт ) : 387
 

Автор: kosmos440o 26.1.2015, 8:26

Цитата(kosmos440o @ 24.1.2015, 22:03) *
Номера программы нигде нет, похож на это

Наладчики пожаловались. что обмен практически не идёт. Взял один домой поиграться. Оказалось, что почти все сетевые адреса, которые дали из Русклимата, правильные. Просто надо выставить "правильно" типы данных. Видать, для программеров в Русклимате спецификация Модбас не догма, а руководство к действию. Тип Bool оказался двухбайтовым целым. Регистры и аналоговые входы опрашиваются 3-й и 4-й функцей - без разницы. Тип long - это целое 4 байта, а тип short - это 1 или 2 байта.
Но самое интересное, что при попытке записать значение в регистр или псевдоячейку (псевдо потому что она тоже как бы регистр и записывается функцией 6) все регистры и ячейка (оказалась доступна только одна) перестают отвечать на запрос чтения. Какое-то время контроллер после этого думает, что-то там рожает, к нему не подступиться. Через минуту вроде опять оживает. СКАДА всё это время сходит с ума, пытаясь всё-таки запихнуть команду в это чудо техники. Даже Овен такой радости не доставлял))). Записанное значение может установиться, а может и нет. Да и хрен с ним, это ведь Россия-матушка. Тут всё может быть))) Начальство, наверно, сильно торопило. А оно всё никак не получалось))).

Автор: AndreiMankovski 31.3.2015, 9:09

Добрый день

Я из Кишинева

У Нас данные контроллеры (Danfoss MCX) нереально дороги

Подскажите чем их можно заменить (РАУТ не пролдагать) по функциональности для приточных систем

Большое спасибо

Автор: didyouhim 31.3.2015, 13:34

Добивайтесь хороших цен на МСХ06D

Автор: AndreiMankovski 31.3.2015, 17:08

Цитата(didyouhim @ 31.3.2015, 13:34) *
Добивайтесь хороших цен на МСХ06D

У нас их продают раза в 2.5 дороже чем у ВАС


Автор: coverart 31.3.2015, 17:31

Pixel возьмите.

Автор: magnat2011 1.4.2015, 12:51

Нереально дорогие это сколько?
какие у Вас цены на эти контроллер и какие по Вашему мнению не дорогие?

У Honeywell вышли новые контроллеры в районе 700 Евро, это дорого по Вашим меркам?

http://www.honeywell-ec.ru/catalog/15/

Автор: Ludvig 1.4.2015, 13:02

http://www.triton-pf.ru/product.html контроллеры дешевле 100 баксов. Только выбирай модель и прилаживай. Гораздо проще в наладке чем _овен.

Автор: эфиоп 28.4.2015, 23:07

всем привет!!!!!!!!!!!!!! зашиваем контроллер mcx06d не можем выставить время, какое бы число не поставили сбрасывет на ноль!!!!! помогите пожалуйста!!!! заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: All_Ex81 29.4.2015, 6:32

Цитата(эфиоп @ 28.4.2015, 23:07) *
всем привет!!!!!!!!!!!!!! зашиваем контроллер mcx06d не можем выставить время, какое бы число не поставили сбрасывет на ноль!!!!! помогите пожалуйста!!!! заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


энергонезависимые переменные слетают? поменяйте акамулятор в контроллере

Автор: эфиоп 29.4.2015, 22:14

просто в параметре коррекция времени, когда выставляешь либо часы либо минуты, то часы на ноль откидывает, а минуты на 15.

Автор: Expert HVAC 6.5.2015, 17:25

Цитата(AndreiMankovski @ 31.3.2015, 9:09) *
Добрый день

Я из Кишинева

У Нас данные контроллеры (Danfoss MCX) нереально дороги

Подскажите чем их можно заменить (РАУТ не пролдагать) по функциональности для приточных систем

Большое спасибо


Рекомендую Modicon M171: http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/DIA3ED2140905EN?showAsIframe=true&xtmc=Modicon%2520M171&xtcr=3

Автор: Ivan8000 21.5.2015, 15:50

У кого есть ключ для активации программы Ventkeeper(SoftBlocks)?
http://www.enertec.com.ua/ телефон и скайп не отвечают

Автор: Victor_86 21.5.2015, 16:24

Ivan, ответил в личку

Автор: yozik 21.5.2015, 16:38

Цитата(Ivan8000 @ 21.5.2015, 15:50) *
У кого есть ключ для активации программы Ventkeeper(SoftBlocks)?
http://www.enertec.com.ua/ телефон и скайп не отвечают

Если контроллеры у них покупали то на контроллере наклейка.

Автор: Victor_86 26.5.2015, 16:55

Может кому пригодится. Описание приложения управления вентиляцией на контроллере mcx. Стандартное приложение на базе SoftBlocks.

 ___________v1.46.doc ( 8,11 мегабайт ) : 492
 

Автор: Savirko 7.7.2015, 21:34

Цитата(Victor_86 @ 21.5.2015, 16:24) *
Ivan, ответил в личку

Виктор, хотел бы попросить Вас и мне тоже скинуть.

Автор: jakuchma 14.7.2015, 12:23

Кто нибудь знает у Tecnair на вентмашинах стоит MCX+MMIGR2 код активации нужно вводить?

Автор: viktorpolozhencev 8.2.2016, 12:17

http://www.mcx.support. По ссылке - последняя версия SoftBlocks для конфигурирования/программирования контроллеров Danfoss MCX.

Автор: OneTwo 18.2.2016, 10:03

Господа, есть проблемка с контроллером Danfoss MCX06D, точнее с его модулем расширения:
один из аналоговых входов выдает некорректные значения температуры – в пределах 500 °C, из-за чего ПВ-система стоит по аварии наружного датчика. Датчик исправен (Pt 1000), при подключении других ситуация не меняется.

Что можно сделать, подскажите? Для того чтоб проверить конфигурацию входа исходники иметь обязательно?

Автор: Victor_86 18.2.2016, 16:41

А на какой из входов подключен датчик? Дело в том, что у этого контроллера Pt1000 читают только AI3 и AI4. Переподключить физически и изменить привязку входов через меню скорее всего можно, но это зависит от прошивки - контроллер свободнопрограммируемый все-таки.

Автор: OneTwo 19.2.2016, 9:20

Датчик на AI4 модуля подключен, AI3 занят.
И на контроллере, и на модуле только AI3 и AI4 можно использовать для Pt1000?

Цитата
изменить привязку входов через меню скорее всего можно

что за меню имеете ввиду, в панели контроллера?

Автор: Victor_86 19.2.2016, 19:58

Да, и на контроллере и на модуле Pt1000 читают только AI3, AI4.

Цитата
что за меню имеете ввиду, в панели контроллера?

Да. Если там есть что-то вроде Конфигурации -> Входы/Выходы.

Автор: kosmos440o 13.4.2016, 9:10

Добрый день. Обращаюсь к специалистам по Danfoss MCX20B. На объекте становлены чиллеры с этими контроллерами. RS-485 отсутствует, а нам надо как-то сделать диспетчеризацию. Возникло вопроса - какие взять платы и будут ли они работать с программой контроллера?

Автор: P!liC 19.4.2016, 12:29

Доброго времени суток. Ребят, вот прочитал всё здесь, а конкретно какой программой создаются алгоритмы не увидел. Название этой проги можно сказать? Написал в саппорт данфосс, -где достать, как называется?-, молчат второй день. В инете порыскал, нашёл в одном месте название MCXDesign, но на офсайте упоминания о ней нет даже. Подскажите пожалуйста.

Автор: Victor_86 21.4.2016, 12:13

Мы создаем прошивки с помощью приложения SoftBlocks. Качайте отсюда: http://www.mcx.support или пишите на support@enertec.com.ua

Автор: LeninJ 26.6.2016, 10:07

Добрый день, стоит задача сделать диспечеризацию на щит Vertro, с контроллером MCX, версия программы AHU (03) V3.001.002 B333, есть у кого инструкция и карты модбас?

Автор: AlxndrBo 23.11.2016, 8:58

Добрый день.

На работе поставили задачу заиметь бэкапы программ контроллеров Danfoss MCX06D. В стандартных программах нет функционала для скачивания бэкапа с контроллеров, есть возможность только залить в контроллер.

Вопрос: существует ли возможность выгрузить из контроллера бэкап для последующей заливки в контроллер.

Как я вижу функционирование стандартного ПО для разработки проекта. ПО состоит из многих программ, объединенных оболочкой. Визуальный редактор (МСХ Design) формирует код (на Си?), есть программа-компилятор - на выходе бинарник. Программа nupload.exe загружает бинарник в EEPROM ? контроллера. Возможно, существует недокументированный функционал, позволяющий скачать из контроллера бинарник.

Также в программе nupload.exe в консольном режиме есть возможность получать значения по определенным адресам/диапазону адресов. Возможно, это поможет.

Не исключаю написание софтинки, которая будет слать команды в com-порт и получать данные оттуда. Знать бы что слать :-)

Также рассмотрю вариант с выпаиванием EEPROM для копирования через программатор. Но это как крайний вариант и руководство вряд ли одобрит лезть в контроллер с паяльником. Может еще внутрисхемная отладка по I2C или подобное?

Кто занимался данным вопросом или имеет мысли на этот счет, буду рад Вашим комментариям.

Спасибо.

Автор: bigor_2 24.11.2016, 22:20

программа грузится во флеш память контроллера (имеется в виду чип-контроллер).
выгрузить программу из контроллера нельзя.
о какой программе идет речь?
может быть существуют более легальные способы приобретения программы!?

Автор: AlxndrBo 26.11.2016, 9:21

Цитата(bigor_2 @ 24.11.2016, 22:20) *
программа грузится во флеш память контроллера (имеется в виду чип-контроллер).
выгрузить программу из контроллера нельзя.
о какой программе идет речь?
может быть существуют более легальные способы приобретения программы!?


Ясно. Спасибо.

Речь о программе управления системой вентиляции.

Насчет вопроса о легальности.
Уверен, запрос поставщикам оборудования будет задан обязательно о предоставлении программы контроллера.
Иметь бэкап необходимо для оперативного выполнения ремонтов. Предприятие, на котором я работаю, является потребителем данного оборудования и не пытается производить аналоги. Надеюсь, я правильно понял Ваш вопрос.

Еще раз спасибо.

Автор: bigor_2 26.11.2016, 22:10

Файл программы скорее всего просто так не дадут.
Проще заказать еще один контроллер МСХ06D с установленной программой как ЗИП.
Или купите самостоятельно новый MCX06D, и попросите производителя залить в него программу.
Мы для своих клиентов иногда делаем такое исключение, но у нас другие программы и другие модели МСХ.


Автор: shurik_lana 1.12.2016, 10:18

Добрый день! Прошу прощения за глупый вопрос для основной массы здесь общающихся специалистов. Но подскажите начинающему, как мне правильно подключить привод трехходового клапана gruner 255c-024t-05-w к контроллеру mcx06d. На приводе есть контакты: для управляющего сигнала и питания 24в. на контроллере выход управляющего сигнала и опорная точка для этого сигнала. Куда мне приладить опорную точку на приводе? заранее спасибо!

Автор: Blade runner 1.12.2016, 13:19

Минус обычно или символ "корпуса".

Автор: shurik_lana 1.12.2016, 19:31

Спасибо! А если не на одном выходе АО нет напряжения относительно опорной точки. Даже при показаниях 100 процентного открытия. Значит контроллеру хана? Настроен на 0-10В.

Автор: Blade runner 1.12.2016, 21:19

Опорная точка на контроллере : COM

Автор: shurik_lana 2.12.2016, 7:22

Да сом, и от неё не на одном АО не меняется напряжение. Независимо от процентных показаний контроллера.

Автор: Blade runner 2.12.2016, 7:45

В меню смотрели ?

Автор: shurik_lana 2.12.2016, 8:41

В меню проверил, 0-10в, лишние отключал в аналоговых выходах, переназначал в меню конфигурация, на заводские настройки сбрасывал. Ни какой реакции на выходах.

Автор: Blade runner 2.12.2016, 9:25

А что до этого с ним делали ?

Автор: shurik_lana 2.12.2016, 10:45

Ни чего особенного. На объект собирали щиты управления, 12 приточек. До этого с ними не работал, трехходовой так и подключали как вы сказали (но сомнения в правильности остались), этот не захотел работать. Разбираться некогда было взяли замену, а этот забросили на склад. На объекте системы работают плохо, ни как настроить не можем. Вот и взял этого домой, какой-нибудь стенд собрать и погонять его. А он похоже глючный. А на объекте кажется воды не хватает, но грешат на автоматику. Системы по одной, по две работают, и то уставки 20-21 градус плохо держат. А начинаешь больше запускать вылетают по термостату, при этом в канале температура высокая еще. Рядом стоят, одну вышибает а другая стоит. На некоторых может подача стать значительно холоднее обратки. Может по этой беде что подскажите, или в другой теме спрашивать нужно?

Автор: Blade runner 2.12.2016, 10:51

Если один не работает,а остальные работают,то похоже неисправен.
................
Регулирующий кран вручную откройте -должно греть,если не греет ,то проблемы с водой, если греет то проблемы с автоматикой. Т.е все краны открываете - все должны греть. Начните с этого.
...............
Если есть поворот воздуховода непосредственно перед калорифером, тогда будет срабатывать термостат, несмотря на высокую температуру в притоке и вобратке.

Автор: shurik_lana 2.12.2016, 11:13

Байпас на узле имеете в виду? повороты от калорифера метра 3 ближний.

Там получается как-так: одна вент камера, в ней три системы. Запускаем любые две работают, добавляем третью, П2 уходит в аварию. То есть после добавления третьей системы запущенные начинают перестраиваться и в процессе перенастройки нагревают канал. Потом пытаясь снизить температуру контроллер полностью закрывает трёхходовой, и вскоре отрабатывает термостат.
При низкой температуре на улице трёхходовые открыты процентов на 70-80, и тогда в случае с первой вент камерой П2 выключается и без закрытия трёхходового.
А во второй вент камере 7 систем, и там что-то подобное происходит.

Автор: Blade runner 2.12.2016, 11:35

Регулирующий клапан (вентиль) открыть вручную на 100% , можете привод снять,должно греть.
Открываете все клапаны и смОтрите температуры , все установки должны греть.
Пока не разберетесь с водой работать не будет.
По воздуху, тоже бы желательно, чтобы расход был похож на расчетный.

Автор: viktorpolozhencev 26.1.2017, 18:51

Коллеги, заходите на наш канал. Будем стараться регулярно добавлять новые видео. https://www.youtube.com/watch?v=A40W_ST2JIg. Хотим наснимать видеоуроков. Вопросы, пожелания пишите в комментах rolleyes.gif.

Автор: viktorpolozhencev 3.2.2017, 10:43

https://www.youtube.com/watch?v=h-mRzRIKpMQ

Автор: andrei10 26.2.2017, 17:06

Здравствуйте уважаемые специалисты!
На объекте установлены приточки с контроллерами Danfoss MCX20B, эти контроллеры по modbus соединены с Siemens S7-1200 и не запускаются с панели управления.Надо как-то локально их проверить с компьютера. Как их проверить?я так понимаю можно проверить с помощью программы модбас тестер или других программ. Кто знает как запустить их с помощью этих прог? какие команды вводить?

Автор: viktorpolozhencev 27.2.2017, 10:11

Здравствуйте! Контроллер свободнопрограммируемый. Соответственно переменные, которые доступны по сети и их адреса зависят от программы, залитой в контроллер. Вам нужно получить таблицу сетевых переменных от того, кто программировал контроллер. И, затем, попробовать посчитывать, позаписывать их с помощью модбас-тестера.

Автор: andrei10 27.2.2017, 18:15

Цитата(viktorpolozhencev @ 27.2.2017, 10:11) *
Здравствуйте! Контроллер свободнопрограммируемый. Соответственно переменные, которые доступны по сети и их адреса зависят от программы, залитой в контроллер. Вам нужно получить таблицу сетевых переменных от того, кто программировал контроллер. И, затем, попробовать посчитывать, позаписывать их с помощью модбас-тестера.

modbus-карта есть, программы тестеры тоже есть, но похоже без знаний протокола модбас ничего не выйдет.

Автор: viktorpolozhencev 28.2.2017, 11:39

Ну там знаний особых не нужно - подключаете контроллер к компу, запускаете программу, в программе настраиваете скорость, формат кадра (кол-во бит, проверка чётности, кол-во стоповых бит), задаете адрес контроллера. Затем, зная адрес переменной, считываете её c помощью функции Read Holding Register.

Автор: andrei10 28.2.2017, 20:47

Цитата(viktorpolozhencev @ 28.2.2017, 11:39) *
Ну там знаний особых не нужно - подключаете контроллер к компу, запускаете программу, в программе настраиваете скорость, формат кадра (кол-во бит, проверка чётности, кол-во стоповых бит), задаете адрес контроллера. Затем, зная адрес переменной, считываете её c помощью функции Read Holding Register.

мне нужно запустить приточку, адрес известен. какой тип переменной?

Автор: viktorpolozhencev 9.3.2017, 11:32

Скорее всего Holding Register.

Автор: vvg2002 4.4.2017, 23:28

У кого есть ключ для активации программы Ventkeeper(SoftBlocks)?

Автор: vvg2002 5.4.2017, 0:04

Цитата(yozik @ 21.5.2015, 16:38) *
Если контроллеры у них покупали то на контроллере наклейка.

Может у вас остался еще код активации? Не поделитесь?

Автор: yozik 7.4.2017, 15:41

Цитата(vvg2002 @ 5.4.2017, 0:04) *
Может у вас остался еще код активации? Не поделитесь?

зачем?
я пользуюсь программой от Данфосса
скачать можно тут
http://adapkool.com/catalog.php?go=good3&id=110

90 дней программа работает без всяких ограничений.
это если самому писать.
Если пользоваться стандартными от Данфосса
скачать тут http://adapkool.com/catalog.php?go=good3&id=117
то вообще без ограничения времени
хотя лучше
на сайте Данфосса, там больше стандартных программ
но там письмо надо написать на активацию доступа

Автор: viktorpolozhencev 12.4.2017, 17:40

По поводу кода активации Ventkeeper к нам обращайтесь: support@enertec.com.ua, +380672437906, Skype: www.enertec.com.ua.

Автор: Rapid 29.5.2017, 15:45

Цитата(LeninJ @ 26.6.2016, 10:07) *
Добрый день, стоит задача сделать диспечеризацию на щит Vertro, с контроллером MCX, версия программы AHU (03) V3.001.002 B333, есть у кого инструкция и карты модбас?


Я дико извиняюсь, удалось вам год назад добиться связи от Vertro?
А то что-то у нас ощущение, что Modbus они на MCX поднять забыли.


Автор: starr 19.1.2018, 7:43

Привет всем. Не подскажите можно к контроллеру MCX20B (080G0138) подключить модуль расширения EXC 06D (080G0148). и если можно то сколько модулей?

Автор: vogurd 11.2.2018, 13:33

Может кто-нибудь подсказать, есть возможность залить прошивку в контроллер MCX06D без RS485 не имея MMIMYK? Может на Arduino аналог модуля RS485 собрать?

Автор: didyouhim 11.2.2018, 19:25

Цитата(vogurd @ 11.2.2018, 13:33) *
Может кто-нибудь подсказать, есть возможность залить прошивку в контроллер MCX06D без RS485 не имея MMIMYK? Может на Arduino аналог модуля RS485 собрать?


Где Вы находитесь?

MMIMYK есть в наличии в некоторых городах Украины Белоруси и России. Могу найти контакты

Автор: vogurd 12.2.2018, 15:30

Город Сыктывкар, далеко от цивилизации...

Автор: LordN 15.3.2018, 5:11

это просто бесценно!!!
rolleyes.gif
эта фирма меня всегда восхищала простым доступом к любой информации



Автор: didyouhim 15.3.2018, 13:25

Цитата(LordN @ 15.3.2018, 4:11) *
это просто бесценно!!!
rolleyes.gif
эта фирма меня всегда восхищала простым доступом к любой информации





Прошу воспользоваться следующими ссылками:


Автор: yozik 19.3.2018, 17:01

Цитата(didyouhim @ 15.3.2018, 13:25) *
Прошу воспользоваться следующими ссылками:

Ответ "настоящего менеджера" :-)
Вас спрашивали не о том :-)

to LordN

Вот нужная Вам ссылка
http://www.adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188

там и МСХДизайн скачать можно правда немного старая демо версия

Автор: LordN 19.3.2018, 17:48

Цитата(yozik @ 19.3.2018, 21:01) *
Ответ "настоящего менеджера" :-)
Вас спрашивали не о том :-)

to LordN

Вот нужная Вам ссылка
http://www.adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188

там и МСХДизайн скачать можно правда немного старая демо версия

Благодарю!
Если МСХДизайн старая, то какая новая для этой серии контроллеров?

Автор: yozik 19.3.2018, 18:25

Цитата(LordN @ 19.3.2018, 16:48) *
Благодарю!
Если МСХДизайн старая, то какая новая для этой серии контроллеров?

Друг друга не поняли :-)
МСХДизайн там нормальная, пользоваться можно 90 дней полнофункционально.
Версия старая, но не сильно (они ее совершенствуют, добавляют новые блоки FBD)
там версия 3.00.6086
я точно знаю что есть 3.01.6179
може есть и еще более ранняя.
Кроме того там не все готовые программы для МСХ выложены
для МСХ у Данфосса есть
Программа для компрессорных централей (убрали из доступа, вместо нее
сделали линейку контроллеров АК-РС351 и т.д)
две программы для чиллеров
программа для приточной установки
программа для руфтопа
программа для градирни (или насосов с градирней)
Все программы только в виде прошивок в контроллер, исходников как было у Карела нет.

У Данфосса есть "закрытая часть" сайта
https://www.danfosselectronics.com/login.html
пароль у представителей Данфосса можно получить
по крайней мере "они" так пишут
Please contact your Danfoss local sales representative for registration
там это все и лежит включая документацию на программы и сами программы

МСХ это NECOS а это наследие рСО от Карела
там в программах есть ФИО разработчика, так он раньше в Кареле работал :-)

ПС программы превращают свободно программируемый контроллер в обычный
контроллер с набором параметров.

а didyouhim работает на ЛАСКА-Инжиниринг они написали свою оболочку для МСХ
(МСХ ограниченно Си поддерживает) вот он ее и пытается продвинуть.

А МСХДисайн чем то 1Tool напоминает, с возможностью писать свою библиотеку ФБД блоков на Си.

Правда 1Tool мне показался НАМНОГО удобнее для пользователя :-)

Автор: LordN 19.3.2018, 18:36

ценно, благодарю!

Автор: iplusvc 14.4.2018, 20:25

Братья автоматчики так все же как вам danfoss mcx06 vs segnetics/pixel25/2g
вижу тенденцию и нет нет попадаются под руку щиты на mcx
ну если взять mcx06 то его аналог pixel25 ну не только дешевле, так еще и
обладает доступным языком программирования и бесплатной IDE
Каково ваше мнение?

Автор: kosmos440o 15.4.2018, 23:13

Цитата(iplusvc @ 14.4.2018, 20:25) *
Братья автоматчики так все же как вам danfoss mcx06 vs segnetics/pixel25/2g
вижу тенденцию и нет нет попадаются под руку щиты на mcx
ну если взять mcx06 то его аналог pixel25 ну не только дешевле, так еще и
обладает доступным языком программирования и бесплатной IDE
Каково ваше мнение?

Моё имхо - если конфигурацию установки поддерживает pixel, то надо брать pixel. Если надо попрограммить, то лучше какой-нибудь зелио взять или m168. Я разбирал все 4, игрался с ними какое-то время, поэтому мой выбор достаточно осознан.

Автор: LordN 16.4.2018, 7:45

Цитата(iplusvc @ 15.4.2018, 0:25) *
Братья автоматчики так все же как вам danfoss mcx06 vs segnetics/pixel25/2g
вижу тенденцию и нет нет попадаются под руку щиты на mcx
ну если взять mcx06 то его аналог pixel25 ну не только дешевле, так еще и
обладает доступным языком программирования и бесплатной IDE
Каково ваше мнение?

если 06 с пикселем ставить рядом, то в тот же ряд надо ставить и ардуину. rolleyes.gif

Автор: yozik 16.4.2018, 12:27

Цитата(iplusvc @ 14.4.2018, 20:25) *
mcx06 то его аналог pixel25 ну не только дешевле, так еще и
обладает доступным языком программирования и бесплатной IDE
Каково ваше мнение?

1. Не во всех местах дешевле, где то наоборот :-)
2. Язык программирования у них одинаковый как по мне.
3. Ну IDE есть и бесплатная если контроллер у didyouhim купить :-)
А можно и условно бесплатную найти :-)

А вообще "сидеть" на одном производителе контроллеров это не профессионально :-)
для каждой задачи надо выбирать свой инструмент :-)
проектирование это не только схему нарисовать, это и расчет стоимости в том числе

Автор: kosmos440o 31.5.2018, 15:44

Опять дали подключить чиллер к диспетчеризации, и опять там MCX20B без платы диспетчеризации RS-485. Их чо, гопота итальянская или местная вытаскивает, или так и должно быть? Или тут уже можно попробовать через IS1 подключиться?

 

Автор: manjey73 31.5.2018, 16:04

Скорее всего итальянской гопоте не было сказано установить модуль rs485 при покупке
Обычно в документации написано что это опционально и стоит столько то...

Автор: kosmos440o 31.5.2018, 17:16

Не, ну и Фантоции, сидят там на своём сапоге, чиллеры за миллионы продают, не могут одну плату положить, обидно, да? Опять ночью паять.

Автор: kosmos440o 1.6.2018, 8:51

И что там с адресами Modbus? Как их менять в программе чиллера? В меню нет, по сети при изменении меняются вместе с адресами CAN. Как так вообще можно придумать? Два чиллера в одной сети не будут работать.

Автор: manjey73 1.6.2018, 9:27

kosmos440o одного не пойму, почему вы сперва протесь на форумы в поисках решения, вместо какого нибудь дилера по оборудованию ? Сколько раз пробовал, всегда присылали и документацию на дополнительные модули и все остальное.

Или вы считаете что тут знатоки определенных чиллеров сидят прямо валом ?

Автор: kosmos440o 1.6.2018, 10:11

Цитата(manjey73 @ 1.6.2018, 10:27) *
kosmos440o одного не пойму, почему вы сперва протесь на форумы в поисках решения, вместо какого нибудь дилера по оборудованию ? Сколько раз пробовал, всегда присылали и документацию на дополнительные модули и все остальное.

Или вы считаете что тут знатоки определенных чиллеров сидят прямо валом ?

Там цепочка поставки, не всё так просто. и у дилера сначала отвечает менеджер, потом запрашивает своих спецов. Может, у вас прямой канал, можно сидеть поплёвывать. И неужели никто не подключал это барахло к сети? Я так уже четвёртый раз попадаю, с каждым разом всё хуже. Раньше у Клинта были нормальные контроллеры, и Карел, и Еливелл, всё работало, пока эта мерзкая данфосятина не влезла. Я прям такую ненависть к потерпевшему испытываю, что кушать не могу.

Автор: manjey73 1.6.2018, 11:34

Да плевать на цепочку, пишите письмо, так и так, хочу мониторить установку, что для этого требуется докупить к такому то контроллеру? и пришлите документацию для изучения вопроса..

Может еще прямо в Danfoss написать.

Ни разу не отказывали. Или в тех поддержку контроллера писал или через дилеров получал данные от производителя.
Например если стоит Carel и программа не их, а производителя то по любому к производителю обращаться, так как список переменных у них свой и так далее.... Как у Danfoss не знаю, но сам принцип получения документации такой.

Их не должно волновать когда, где и у кого была приобретена установка.
Банально можете сослаться на то, что продавец или заказчик упустил этот момент и думал что все будет из коробки...

Автор: magnat2011 1.6.2018, 13:33

нужен спец по скаде данфосса в киеве
долизать и взять на обслуживание...
комменты в личку

Автор: yozik 4.6.2018, 14:03

Официальный представитель Danfossa в Украине по контроллерам МСХ
Ласка-Инжиниринг (Энтерек)
https://enertec.ua
Представители Данфосса в Украине к ним и отправят

На форуме обратитесь к didyouhim он вроде у них работает :-)

В МСХ20 RS-485 нету только у кода 080G0142 в остальных есть (один как минимум)
Плата отдельно не продается (нет такого заказного кода)


Отвязать адресса ModBus от CAN можно легко. Для этого надо перепрошить контроллер
перепрошить можно по RS-485 с помощью любого преобразователя RS-485
Что Вам понадобиться
1. Преобразователь USB(COM)-RS-485 (для того что бы контроллер к ноуту подключить :-)
2. Программа для чиллера от Данфоссов
http://www.adapkool.com/files/pdf/Chiller-HP%204.32.03.zip
она у Вас и зашита в контроллер правда с небольшими вариантами :-)
3. Программа для зашивания программ в контроллер (она бесплатная)
http://www.adapkool.com/catalog.php?go=good3&id=131
Схема Вашего чиллера (входа выхода можно с программы п.3 конфигурировать)
Там же в программе есть все адресса переменных МодБас
номер телефона моего в личку огтправил
я уже чиллеры перепрошивал :-) так что советом помогу

Цитата(kosmos440o @ 1.6.2018, 8:51) *
И что там с адресами Modbus? Как их менять в программе чиллера? В меню нет, по сети при изменении меняются вместе с адресами CAN. Как так вообще можно придумать? Два чиллера в одной сети не будут работать.


1. Там RS-485 есть, хоть один?
То что его нет в меню это еще не значит что его нет в контроллере.

Автор: yozik 4.6.2018, 14:32

Цитата(magnat2011 @ 1.6.2018, 13:33) *
нужен спец по скаде данфосса в киеве
долизать и взять на обслуживание...
комменты в личку

1. Это тема по контроллерам МСХ (так что темой Вы ошиблись)
2. Что подразумевается под "спец по скаде данфосса"
У Данфосса СКАДы в прямом значении этого слова нет.
Есть несколько программ которые СКАДой обозвать можно, но это не СКАДа
и есть несколько устройств которые тоже не СКАДа

Цитата(kosmos440o @ 31.5.2018, 15:44) *
Опять дали подключить чиллер к диспетчеризации, и опять там MCX20B без платы диспетчеризации RS-485. Их чо, гопота итальянская или местная вытаскивает, или так и должно быть? Или тут уже можно попробовать через IS1 подключиться?


Фотка с маленьким разрешением
Что за устройство с дисплеем?


Автор: All_Ex81 4.6.2018, 14:49

Цитата(yozik @ 4.6.2018, 14:32) *
У Данфосса СКАДы в прямом значении этого слова нет.


Comfort Contour Pro, почитайте
ну и ECA Connect как УСПД в связке (по конскому ценнику)

Автор: kosmos440o 4.6.2018, 15:19

Цитата(yozik @ 4.6.2018, 15:32) *
Фотка с маленьким разрешением
Что за устройство с дисплеем?

это контроллер MCX06D, он у них используется, как Модуль мониторинга PCM MM. Видать, хотят Carel догнать и перегнать по впариванию лишних железяк))). Раньше через него не удавалось подключиться, в этот раз пока не проверял, ставил свою плату внутрь МСХ20, но она что-то не заработала (на столе времени проверить не было, немного поторопился).

Цитата(yozik @ 4.6.2018, 15:03) *
Отвязать адресса ModBus от CAN можно легко. Для этого надо перепрошить контроллер
перепрошить можно по RS-485 с помощью любого преобразователя RS-485

Спасибо за информацию, но мне пока столько не заплатили, чтобы отвечать за убитый чиллер. Пляски с бубном не предполагались. Это стоит как минимум в три раза дороже.

Цитата(yozik @ 4.6.2018, 15:03) *
1. Там RS-485 есть, хоть один?

В контроллере было пусто.

Цитата(manjey73 @ 1.6.2018, 12:34) *
Да плевать на цепочку, пишите письмо, так и так, хочу мониторить установку, что для этого требуется докупить к такому то контроллеру? и пришлите документацию для изучения вопроса..

Не, пусть Clint Danfoss'y пишет письма с содержанием типа - "А что это люди перестали брать наши чиллеры с вашими контроллерами?"

Автор: yozik 4.6.2018, 15:56

Цитата(All_Ex81 @ 4.6.2018, 14:49) *
Comfort Contour Pro, почитайте
ну и ECA Connect как УСПД в связке (по конскому ценнику)

Ну тогда еще и AKM5

Автор: yozik 4.6.2018, 16:17

Цитата(kosmos440o @ 4.6.2018, 15:19) *
это контроллер MCX06D, он у них используется, как Модуль мониторинга PCM MM. Видать, хотят Carel догнать и перегнать по впариванию лишних железяк))). Раньше через него не удавалось подключиться, в этот раз пока не проверял, ставил свою плату внутрь МСХ20, но она что-то не заработала (на столе времени проверить не было, немного поторопился).

На.... оно там надо, это же просто ....
Модуль мониторинга PCM MM это просто контроллер с "голой" программой (ну почти)
может он у них PCM CP (насосами управляет)?

Через него к чиллеру вряд ли подключиться получиться
У чиллера нет такой возможности
(если не использовать как модуль расширения, но тогда ему дисплей не нужен)
Цитата(kosmos440o @ 4.6.2018, 15:19) *
Спасибо за информацию, но мне пока столько не заплатили, чтобы отвечать за убитый чиллер. Пляски с бубном не предполагались. Это стоит как минимум в три раза дороже.

:-)
У меня просто старый чиллер был со сгоревшим контроллером
вот и пришлось потренироваться :-)


ПС
У Данфосса есть стандартная программа для чиллера, ее то и пользуют
разные производители (только картинку на загрузке свою вставляют)

Но она очень универсальная и если везде галочки поставить то она в МСХ20 не влезет
(памяти не хватит)

ПС2 а программки всетаки скачайте...
1. Там есть "эмуляция" контроллера (режим отладки программы)
(можно на компе с настройками поиграться
да и вообще понять как оно работает)
2. Мало ли вдруг ....

Автор: kosmos440o 4.6.2018, 16:22

Распечатал кусок схемы с этим MCX06D. Написано "Interfaccia". Если даже он работает, то делу это не сильно поможет, ибо у этого получается адрес 10, и у первого чиллера из этой серии, который поставили в прошлом году, тоже адрес 10, и не меняется. Кабель уже забит, ибо проложили в своё время FTP, думали хватит 4 пары, но то-сё, и теперь для модбаса может использоваться только одна пара.

 IS1.pdf ( 139,74 килобайт ) : 86
 

Автор: yozik 4.6.2018, 16:23

Цитата(kosmos440o @ 4.6.2018, 15:19) *
В контроллере было пусто.


Код контроллера 080G0142 ?
только в нем нету RS-485

Автор: kosmos440o 4.6.2018, 16:32

Цитата(yozik @ 4.6.2018, 17:23) *
Код контроллера 080G0142 ?
только в нем нету RS-485

Прошлый раз не посмотрел, скоро полезу, гляну.

Автор: yozik 4.6.2018, 16:55

Цитата(kosmos440o @ 4.6.2018, 16:22) *
MCX06D.

У этого кстати внутри такая же плата RS-485 как и на MCX20

Автор: yozik 4.6.2018, 23:09

Цитата(kosmos440o @ 4.6.2018, 16:22) *
Распечатал кусок схемы с этим MCX06D. Написано "Interfaccia". Если даже он работает, то делу это не сильно поможет, ибо у этого получается адрес 10, и у первого чиллера из этой серии, который поставили в прошлом году, тоже адрес 10, и не меняется. Кабель уже забит, ибо проложили в своё время FTP, думали хватит 4 пары, но то-сё, и теперь для модбаса может использоваться только одна пара.

Разобрался я что это за на.....
Те еще колхозники....

Есть программа для чиллеров от Данфосса (выше сылку дал правда на счет версии не уверен)
это мама всех программ для чиллеров (никто свою не пишет, зачем, если она уже есть)
Но она очень универсальная и в контроллер плохо лезет (если все галки поставить,
то в контроллере памяти не хватит).
ModBus там есть по умолчанию причем на все параметры.
И адреса контроллера для CAN и ModBus можно разные сделать (если не забыть включить эту
опцию при прошивке).

Но еще зачем-то сделали шлюз CAN-RS485 Gateway который по сути MCX06D с программой
Can485GW
The CAN-RS485 Gateway creates within the Can-485 folder the application that must be downloaded into the MCX used as a gateway (typically MCX06D is used), should you want to have at your disposal an additional RS485 serial port for communicating with external parts via Modbus.
(Это из инструкции к программе MCXShape ссылка на нее выше была)
Но в нем то как раз и не все переменные есть, а только те которые разрешат при прошивке МСХ20.

Так что подключаться надо к MCX06D
В теле программы которая зашита в MCX06D есть такой коментарий
Цитата
Modbus 485 to CANbus gateway.
Wait a modbus request on RS485, then request the same variable on CANbus to the other device
and send back modbus response.
This application do not need any configuration, and can handle a whole network of devices on CANbus, showing them
as modbus slave on its RS485.
The problem is that it can be very slow, since it will make a CANbus request for every modbus address that is requested.
PROBLEM: if I accept any modbus slave, how can I skip requests that are for other nodes in the RS485 network ?
this can be a problem if I loose time to request by can, and also because I could get errors.
SOLUTION: modbus address used by other slaves in the RS485 network can have Ident greather than 127 (or we can define a maximum)

TODO: If a slave does not answer, skip request (do not send any response).
TODO: Support 4 bytes requests.

DEN:
Turbocor or Chiller application: in order to use Turbocor compile with or TURBOCOR_APP, for Chiller comment #define TURBOCOR_APP
32 bit variable: use mcxshape with netbiter option to create the array of 32bit modbus address
add the new array for any version of application (tubocor or chiller)

Я так понял настраивать там ничего не надо, адрес модбас зависит от адреса CAN как раз MCX06D
а ему можно любой поставить, судя по надписям на схеме
19 CAN адрес MCX06D будет соответствовать 10 адресу ModBus
и т.д.

а с контроллером МСХ20 он уже сам соеденится т.к. его (MCX06D) прошивка генерится
автоматически при генерировании прошивки на МСХ20
адрес CAN MCX06D можно поменять зайдя в служебное меню
(зажав на его дисплее ентер и ескейп при включении питания)

Автор: kosmos440o 5.6.2018, 14:02

Цитата(yozik @ 5.6.2018, 0:09) *
Так что подключаться надо к MCX06D

Спасибо за информацию, завтра попробую.
Но чуваки конечно костылей наставили неподеццки))). Как будто контроллеры никогда не видели))).

Автор: yozik 5.6.2018, 15:24

Цитата(kosmos440o @ 5.6.2018, 14:02) *
Спасибо за информацию, завтра попробую.
Но чуваки конечно костылей наставили неподеццки))). Как будто контроллеры никогда не видели))).

Я пару часов в симуляторе пытался разобраться, как оно работает.
Теперь знаю где "галки" ставить, что бы такое "чудо" сотворить :-)

До сих пор с "шоке" от таких "извращений" там лишней работы минут на 30
в самом быстром случае.
И что только народ не придумает, что бы опцию "RS-485" продать,
а не подарить каждому желающему.

При том что для "прошивки" контроллера без RS-485 нужно спец устройство за 200-300 у.е

Автор: kosmos440o 6.6.2018, 16:07

Сегодня хорошо полазил, взял ноудбуг с собой. Протестировал оба внутренних интерфейса контроллера MCX20B - по ним не отвечает. Подключился к MCX06D - просканировалось 3 устройства. Из них отвечало одно с адресом 14d. Но в ответ по регистрам, указанным в инструкции, посылает нули. 10-й адрес не отвечает. Всё-таки придётся писать письма. Контроллер 080G0094.

 

Автор: yozik 8.6.2018, 15:47

Цитата(kosmos440o @ 6.6.2018, 16:07) *
. Контроллер 080G0094.

нету у него RS-485

Цитата(kosmos440o @ 6.6.2018, 16:07) *
. Но в ответ по регистрам, указанным в инструкции, посылает нули. 10-й адрес не отвечает. Всё-таки придётся писать письма.

во вложении инструкция там на 59 странице адреса переменных для
входов выходов, аварий, состояний. Они должны подойти.

Адресов для таблицы параметров нет, они с конфигуратора программы генерятся,
и могут отличаться. Начинаются с

Parameters list 0x2000 HEX 8192 DEC
See Configurator (смотри в конфигураторе , а какие они там галки поставили неизвестно)
first parameter 0x2001 HEX 8193 DEC


Цитата(kosmos440o @ 6.6.2018, 16:07) *
Подключился к MCX06D - просканировалось 3 устройства. Из них отвечало одно с адресом 14d. Но в ответ по регистрам, указанным в инструкции, посылает нули. 10-й адрес не отвечает. Всё-таки придётся писать письма.


Правильно теоретически по CAN эти чиллера можно объеденить в сеть
и сделать мастер-слейв, если при прошивке программы галочку нужную поставили.
И модуль МСХ06 (который шлюз) расчитан на 3 чиллера(теоретически)
Но так как чиллер у Вас один то и отвечает один адрес

Как вариант попробуйте вытащить платку из МСХ06 и вставить ее в МСХ20,
тогда можно будет МСХ06 себе оставить :-)

Цитата(kosmos440o @ 6.6.2018, 16:07) *
Но в ответ по регистрам, указанным в инструкции, посылает нули.

Это вы пытались в таблицу параметров влезть. Не факт что там
есть параметры (галочки в конфигураторе могли не поставить)

Автор: kosmos440o 8.6.2018, 16:33

Спасибо за инфу, у меня несколько инструкций, там эти адреса указаны. Группы параметров с адресами, начинающимися на 0х2000, 0x3905, 0х4000, 0x4300, 0x5000 проверены. Отправил заказчику письмо, пусть тормошит поставщиков.
MCX06 как-то уже не нужен - только время тратить. Раньше с ними возился, были проблемы у них в программе с вентиляцией, в общем не понравились, начиная с клеммной колодки. Напихали всё в одну кучу, поставили клеммы 3.5 мм, а моя отвёртка 3мм в них не лезет. Надо таскать отвёртку 2мм. Ну и нахера мне это счастье? Я щас сделал свои контроллеры, так я их протестировал на куче объектов, несколько лет по ночам программировал - вот это да, недавно благодарность от города получили за бесперебойную работу в условиях сильных морозов. Можно посмотреть тут:
https://elstars.nethouse.ru/
Так там и инструкции есть со всеми переменными, и уже готовые конфигурации для МастерСКАДы. Вот такое отношение к клиенту должно быть. А не то что, слепили тяп-ляп, нате подавитесь. Я не из конкуренции тут лаю, мы вообще не в одной нише, просто меня бесит такое отношение. Есть ещё фирмочки, с которыми хотелось бы разобраться, типа JC, но это будет в другой теме как нибудь.

Автор: yozik 8.6.2018, 17:21

Цитата(kosmos440o @ 8.6.2018, 16:33) *
. Можно посмотреть тут:
https://elstars.nethouse.ru/
Так там и инструкции есть со всеми переменными, и уже готовые конфигурации для МастерСКАДы. Вот такое отношение к клиенту должно быть.

Чем-то на РАУТ-Автоматика (Украина) похожи, у них тоже к клиентам адекватное отоншение, всегда в течении максимум часа на письма отвечают, да и по телефону тоже.


Автор: kosmos440o 8.6.2018, 17:31

Ну да. Перефразируя Толстого - все хреновые контроллеры хреновы по разному, все хорошие контроллеры одинаково хороши))).

Автор: yozik 8.6.2018, 17:32

Цитата(kosmos440o @ 8.6.2018, 16:33) *
А не то что, слепили тяп-ляп, нате подавитесь.


Причем это факт как выяснилось :-)
Программу они сами не писали.
Инструкцию оригинал от данфосса и от них Вы можете сравнить.

Блин.. там просто надо поставить много галочек (по умолчанию для МСХ06 их нет, и если с МСХ20 если бы там был модбас адреса сами генерятся, ), выбрать входа, выхода,
при желании настроить параметры по умолчанию.
Нажать пару раз экспортировать таблицу параметров в pdf Exel Word
и все.

Да это занудно и долго и внимательно.
Но это же только один раз для каждой модели. А потом прошивай готовую конфигурацию хоть в 100 контроллеров.

Автор: kosmos440o 8.6.2018, 22:28

И да, в МСХ20, в первом и втором чиллере время ответа на запрос составляет 2 секунды. Периодически они вообще не отвечают. Если нет связи с каким-то чиллером, МастерСКАДА начинает его долбить по всем регистрам по несколько раз и на несколько минут связи на линии нет. Потом быстрый опрос всех, кто онлайн, и опять несколько минут долбёжки. А так как, чтобы включить и выключить чиллер, нужно записать туда последовательно 0 и через какое-то время число, то даже тот чиллер, который на связи, становится проблематично включить и выключить, ибо цикл генерации задающего импульса для включения-выключения становится меньше цикла опроса чиллера. 2 костыля от Данфосса и один от МастерСКАДы - и диспетчер начинает жаловаться на ложняки. Начальство начинает мне выносить мозг. Я должен дополнительно делать умное лицо.

Автор: yozik 11.6.2018, 10:15

Цитата(kosmos440o @ 8.6.2018, 22:28) *
И да, в МСХ20, в первом и втором чиллере время ответа на запрос составляет 2 секунды.

Ну я же сверху давал цитату из программы
Цитата
The problem is that it can be very slow, since it will make a CANbus request for every modbus address that is requested.

Вот настоящим ангицким написанно что он может быть очень медленным :-)

Не пробовали опрашивать "пачку" переменных в одном запросе? Например 20шт?

Автор: kosmos440o 12.6.2018, 16:25

Конечно пробовал, но мне нужно по чуть-чуть из разных мест, а во вторых при пропаже связи СКАДА долбит в каждый регистр по очереди запись (функции 5-6). Писал в техподдержку об этом маниакальном поведении СКАДы, получил ответ, что сам дурак у меня проблемы со связью. Может быть и так, но осознание данного факта никак не помогает в эксплуатации сетей диспетчеризации. Как временное решение - отключаю те устройства, которые неисправны. Чиллеры на зиму тоже отключаю от опроса.

Автор: Demus 4.9.2018, 12:18

Кто-то смог нормально диспетчеризировать danfoss mcx? Какие-то особенности от нормальных контроллеров? У нас щиты вентиляции вертро.
Trace modeругается, wincc вообще связь со всеми слейвами обрывает. При чем один-два регистра считываются без проблем.
Связь идет через moxa mgate.

Автор: kosmos440o 4.9.2018, 15:35

Цитата(Demus @ 4.9.2018, 13:18) *
Кто-то смог нормально диспетчеризировать danfoss mcx? Какие-то особенности от нормальных контроллеров? У нас щиты вентиляции вертро.
Trace modeругается, wincc вообще связь со всеми слейвами обрывает. При чем один-два регистра считываются без проблем.
Связь идет через moxa mgate.

Они же обещали всё исправить...

У меня такое было лет 5 назад (с тех пор к этим контроллерам не подходил). Причём в одной версии программы работало получше. Может есть смысл перешиться? В плохой версии ещё с экраном были какие-то заморочки. То ли он был бледнее, то ли мутнее, щас не помню. Опрашивали по одному регистру, после записи контроллер вырубало на пару минут.

Автор: yozik 4.9.2018, 17:19

Цитата(Demus @ 4.9.2018, 12:18) *
Кто-то смог нормально диспетчеризировать danfoss mcx?

Я :-)

Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 15:35) *
Они же обещали всё исправить...
У меня такое было лет 5 назад (с тех пор к этим контроллерам не подходил). Причём в одной версии программы работало получше. Может есть смысл перешиться?

Скорее всего, danfoss mcx свободно программируемый,
есть программы от Danfossa с ними у меня точно проблем небыло с диспетчеризацией.
А есть какие-то "подозрительные" поделки от неизвестных программистов.
мало ли что они могли написать
Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 15:35) *
В плохой версии ещё с экраном были какие-то заморочки. То ли он был бледнее, то ли мутнее, щас не помню.

Контрастность на дисплее настривается :-)

Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 15:35) *
Опрашивали по одному регистру, после записи контроллер вырубало на пару минут.

Нормально регистры пачками читались...

Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 15:35) *
У меня такое было лет 5 назад (с тех пор к этим контроллерам не подходил).

Ой нехорошо врать :-) а пару месяцев назад (выше несколькими сообщениями) кто их пытался диспетчеризировать :-)

Автор: GYUR22 4.9.2018, 18:50

Цитата(kosmos440o @ 8.6.2018, 16:33) *
Есть ещё фирмочки, с которыми хотелось бы разобраться, типа JC, но это будет в другой теме как нибудь.

Можно поподробнее?

Автор: kosmos440o 4.9.2018, 23:50

Цитата(yozik @ 4.9.2018, 18:19) *
Ой нехорошо врать :-) а пару месяцев назад (выше несколькими сообщениями) кто их пытался диспетчеризировать :-)

Энто были MCX20 на чиллере, с ними там вообще пестня))). Вентиляшку же на MCX20, надеюсь, не делают?


Цитата(yozik @ 4.9.2018, 18:19) *
Я :-)

Не, ну Вы-то у нас специалист высокого класса, никто не спорит. Вот выпустили бы программку на волю или может посоветуете ребятам, где на сайте безглючную скачать. Как, например, у Карела или Сегнетикса или Модикона168/172.

Автор: yozik 5.9.2018, 10:13

Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 23:50) *
Вентиляшку же на MCX20, надеюсь, не делают?

:-)
Кто их вентиляционщиков знает? В принципе программа универсальная можно в любой МСХ записать.
Там как и для чиллера... где то выше в этой ветке я от нее инструкцию выкладывал..

Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 23:50) *
Не, ну Вы-то у нас специалист высокого класса, никто не спорит.

Нее я самоучка :-)
специалист тут один я подозреваю
и это топикстартер didyouhim
он даже обучение у производителей проходил ИМХО

Цитата(kosmos440o @ 4.9.2018, 23:50) *
Вот выпустили бы программку на волю или может посоветуете ребятам, где на сайте безглючную скачать. Как, например, у Карела или Сегнетикса или Модикона168/172.

Ну что же Вы так плохо за темой то следите ;-)
сайт вот https://www.danfosselectronics.com/login.html
но пароля туда у меня нету :-(
еще есть полуофициальный
вот http://adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188
но там совсем совсем мало
кстати программа для чиллера там свеженькая :-)

ПС а на счет поделится тем что знаю я подумываю...
боюсь меня тапками здесь закидают

Автор: kosmos440o 5.9.2018, 10:40

Цитата(Demus @ 4.9.2018, 13:18) *
Кто-то смог нормально диспетчеризировать danfoss mcx? Какие-то особенности от нормальных контроллеров? У нас щиты вентиляции вертро.
Trace modeругается, wincc вообще связь со всеми слейвами обрывает. При чем один-два регистра считываются без проблем.
Связь идет через moxa mgate.

Попробуйте взять демоверсию инсатовского modbus opc сервера, поопрашивать через него. Там видно весь обмен онлайн, кто что сказал. Если тайминги нормальные по протоколу - все успевают и до всех явно доходит, то тогда перешивать на стандартную программу из предыдущего поста последняя ссылка, возможно вертровцы накосячили.

Автор: yozik 5.9.2018, 11:48

Правильно
отсюда
http://adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188
свежий (относительно) биос для МСХ
и программу для прошивки MCXShape
во вложении стандартная Данфосовская для приточек


ПС да важно
прошиваются они через RS-485 (в режим прошивки они входят первые 5сек после подачи питания)
если у контроллера нету RS-485 то это будет проблема, так как для его прошивки
через CAN надо специальное устройство от Данфосса

Автор: Demus 12.9.2018, 10:10

Цитата(kosmos440o @ 5.9.2018, 10:40) *
Попробуйте взять демоверсию инсатовского modbus opc сервера, поопрашивать через него. Там видно весь обмен онлайн, кто что сказал. Если тайминги нормальные по протоколу - все успевают и до всех явно доходит, то тогда перешивать на стандартную программу из предыдущего поста последняя ссылка, возможно вертровцы накосячили.

Может кому пригодится. Пока пришел вот к чему:
Один контроллер опрашивается нормально (все температуры и статусы). Два опрашиваются уже с проблемами связи. Это с помощью wincc.
Подцепил лектус OPC. Уже могу опрашивать 4, но постоянно приходит ошибка CRC. Обмен идет через моха mgate.
Попробую поставить повторители, хотя кабель протянут по феншую.

Автор: kosmos440o 12.9.2018, 11:35

Может делать задержку между опросами контроллеров?

Автор: yozik 12.9.2018, 11:49

Цитата(kosmos440o @ 12.9.2018, 11:35) *
Может делать задержку между опросами контроллеров?

И еще увеличить таймаут на ожидание ответа от контроллера
и еще опрашивать не по одному регистру а скажем по 20шт в одном запросе)

Есть прикольная тестовая программа, правда опрашивает она только один контроллер и только
функцией 03 или 04, зато умеет опрашивать циклично.
Удобно проверять качество связи.
Программа во вложении

Автор: Demus 12.9.2018, 18:19

Цитата(yozik @ 12.9.2018, 11:49) *
И еще увеличить таймаут на ожидание ответа от контроллера
и еще опрашивать не по одному регистру а скажем по 20шт в одном запросе)

Есть прикольная тестовая программа, правда опрашивает она только один контроллер и только
функцией 03 или 04, зато умеет опрашивать циклично.
Удобно проверять качество связи.
Программа во вложении

из особенностей.
wincc делает запрос пакетами, если мне нужен регистр 0 и 5 - она запрашивает 6 регистров подряд. А данфосс в свою очередь, если регистр 3 не прописан в карте регистров - говорит что извините адрес не верный, данных никаких не дам.
лектус опц может по одному опрашивать.
Как организовать задержку между опросом контроллеров в opc не представляю. в wincc совсем мало инструментов управления обменом.

Автор: yozik 13.9.2018, 10:42

Цитата(Demus @ 12.9.2018, 18:19) *
А данфосс в свою очередь, если регистр 3 не прописан в карте регистров - говорит что извините адрес не верный, данных никаких не дам.

Так все делают не только Данфосс,
Только у Данфосса адреса как раз подряд(в группе) и идут.
(В оригинальной программе от Данфосса)

Автор: Archikc 14.9.2018, 18:10

Дисплей контроллера потерял свою видимость. Подсветка работает, но меню и пиктограммы в светлом помещении не видно. Чтобы разглядеть приходится выключать освещение в венткамере. У них и так беда с этими дисплеями. Кто нибудь знает, это приговор контроллеру или ещё можно вылечить?

Автор: yozik 19.9.2018, 9:49

Цитата(Archikc @ 14.9.2018, 18:10) *
. У них и так беда с этими дисплеями. Кто нибудь знает, это приговор контроллеру или ещё можно вылечить?

ESC и Enter одновременно нажмите и подержите секунд 5, попадете в сервисное меню дисплея
там есть регулировка яркости и контростности, попробуйте добавить :-)

Если войти не получиться, выключите питание контроллера нажмите кнопки и не отпуская кнопок включите контроллер

ESC и Enter это крестик и согнутая стрелка :-)

Автор: whilephoenix 28.9.2018, 15:59

Цитата(Archikc @ 14.9.2018, 18:10) *
Дисплей контроллера потерял свою видимость. Подсветка работает, но меню и пиктограммы в светлом помещении не видно. Чтобы разглядеть приходится выключать освещение в венткамере. У них и так беда с этими дисплеями. Кто нибудь знает, это приговор контроллеру или ещё можно вылечить?


Приговор.

Автор: yozik 28.9.2018, 16:46

Цитата(whilephoenix @ 28.9.2018, 15:59) *
Приговор.

Если у Вас таких много мне подарите ;-)

Проверить настройки яркости и контрастности, а потом приговаривать :-)

Автор: Fail70 29.9.2018, 9:03

Доброго всем времени суток.
Всегда занимался системами F&G. По независящим от меня причинам пришлось столкнутся с приточной вентиляцией. Суть дела:имею две идентичные приточные установки на базе MCX06D,одна находится в работе,другая неисправна,сгорел контроллер. Прислали новый,конфигурация ПО не подходила,BIOS был V 4-14. Решил перепрошить его. Обновил BIOS до V4-20, создал предварительный файл прошивки, залил его(через RS484). 1.После заливки не все выбранные из библиотеки назначения входов/выходов прописались в контроллер. 2.Пишет "не верный код активации".
В чем проблема при прошивки и что за код активации и для чего он нужен?

УПС! Извиняюсь RS485
Буду очень благодарен за помощь и консультацию.

Автор: yozik 1.10.2018, 12:03

Цитата(Fail70 @ 29.9.2018, 9:03) *
MCX06D,

Это свободнопрограммируемый контроллер.
Из этого вытекают :-) дополнительные вопросы....
Написать программу для него мог кто угодно.
Поетому сначала надо обращаться к производителю оборудования (тому кто эту программу в контроллер
зашил изначально, и где он ее взял)
Я знаю как минимум две программы для приточек
1. От Данфосса
2. от https://enertec.ua на форуме ник didyouhim
Подозреваю еще может быть от бывшего Острова http://free-tech.ru/
Мог кто-то сам написать
Цитата(Fail70 @ 29.9.2018, 9:03) *
, создал предварительный файл прошивки, залил его(через RS484). 1.После заливки не все выбранные из библиотеки назначения входов/выходов прописались в контроллер.
В чем проблема при прошивки и что за код активации и для чего он нужен?

1. Чем создавали предварительный файл прошивки
2. Где взяли файл прошивки (кто написал программу)
Цитата(Fail70 @ 29.9.2018, 9:03) *
2.Пишет "не верный код активации".

Такой фи.... страдает enertec
может еще кто нибуть,
так что для уточнения ответьте на два выше приведенных вопроса.

Автор: Fail70 2.10.2018, 16:24

Предварительный файл создавал с помощью программы SoftBloks и встроенного в него мастера,согласно функциональной схемы приточной установки.

Автор: yozik 3.10.2018, 13:25

Цитата(Fail70 @ 2.10.2018, 16:24) *
Предварительный файл создавал с помощью программы SoftBloks и встроенного в него мастера,согласно функциональной схемы приточной установки.

Понятно,
тогда Вам сюда
https://www.mcx.support/
или сюда
https://enertec.ua здесь на форуме АВОК ник didyouhim
это одна и та же организация, контакты есть на сайтах

это их поделка (всмысле программа для приточной установки, ну и SoftBloks тоже)
код активации они и скажут, теоретически, наверно, если контроллер у них купили :-)

Автор: yozik 3.10.2018, 13:48

Пользуйтесь программами от производителя (Данфосс) и никаких кодов активации, правда их еще "выбить" надо
Вот пример ;-)

Цитата(LordN @ 15.3.2018, 5:11) *
это просто бесценно!!!
rolleyes.gif
эта фирма меня всегда восхищала простым доступом к любой информации




Автор: Fail70 7.10.2018, 9:19

Обратился за кодом активации по указанным ссылкам. Запросили 20 Евро за него.(вот блин и связывайся с таким контроллером) unsure.gif unsure.gif unsure.gif

Автор: yozik 7.10.2018, 11:20

Цитата(Fail70 @ 7.10.2018, 9:19) *
Запросили 20 Евро за него.

Ну они же программу написали, Вы ею воспользовались... платите :-)
Цитата(Fail70 @ 7.10.2018, 9:19) *
(вот блин и связывайся с таким контроллером)

Пользуйтесь программами от производителя...
где искать найдете (в этой теме ссылок полно)

Ну или...

Автор: Fail70 7.10.2018, 12:49

ОК!!!

Автор: Demus 25.10.2018, 10:03

Вопрос к тем, кто уже освоил программирование этого контроллера.
Купили у вертро щиты на базе данфосса. Заказчик затребовал исходные коды ПО.
Есть ли какая-то возможность вычленить файл для прошивки из контроллера, либо возможно есть какой-то скомпилированный вариант для прошивки, в котором бы не было видно исходных кодов, но можно было прошить новый контроллер. Короче так, чтобы не затрагивать интеллектуальную собственность вертро.

Автор: yozik 25.10.2018, 10:23

Цитата(Demus @ 25.10.2018, 10:03) *
. Заказчик затребовал исходные коды ПО.

1. На каком основании? Заказчик заплатил за ПО?
Это серийное изделие... ПО собственность изготовителя...
(Вот если бы Для заказчика специально... тогда да и исходные коды, а не только...

По теме вопроса
С контроллера считать нельзя...
(Там в ПО нет такой кнопки считать с контроллера)
А так возможность есть... Спросите у производителя "вертро"... у них есть они..
Ну совсем на край .... плохо смотрели тему..
Вот ПО для приточки (универсальное)
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=59181&view=findpost&p=1394016

Хоте сами "дорабатывайте" до своего применения... хотите заказчику так отдайте...

ПС это ПО хоть и официальное, но из разряда только для производителей... и Данфосс его Вам просто так не отдаст..


Автор: Demus 25.10.2018, 11:35

Цитата(yozik @ 25.10.2018, 10:23) *
1. На каком основании? Заказчик заплатил за ПО?
Это серийное изделие... ПО собственность изготовителя...
(Вот если бы Для заказчика специально... тогда да и исходные коды, а не только...

По теме вопроса
С контроллера считать нельзя...
(Там в ПО нет такой кнопки считать с контроллера)
А так возможность есть... Спросите у производителя "вертро"... у них есть они..
Ну совсем на край .... плохо смотрели тему..
Вот ПО для приточки (универсальное)
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=59181&view=findpost&p=1394016

Хоте сами "дорабатывайте" до своего применения... хотите заказчику так отдайте...

ПС это ПО хоть и официальное, но из разряда только для производителей... и Данфосс его Вам просто так не отдаст..

нет, они платят только за щиты автоматики. При чем тот щит, что я сам программирую мне не жалко отдать ПО. Я знаю что хорошо, если эксплуатация дойдет фильтр поменять, не то что как-то еще использовать мое ПО.


Автор: yozik 25.10.2018, 12:10

Цитата(Demus @ 25.10.2018, 11:35) *
нет, они платят только за щиты автоматики. При чем тот щит, что я сам программирую мне не жалко отдать ПО. Я знаю что хорошо, если эксплуатация дойдет фильтр поменять, не то что как-то еще использовать мое ПО.

вертро вряд ли писала программу для вентиляции..
Как я уже писал выше
я знаю точно о существовании двух программ
1. От Данфосса и ссылку на нее я Вам дал.
2. От Ентерек ссылки есть выше причем
Цитата(Fail70 @ 7.10.2018, 9:19) *
Обратился за кодом активации по указанным ссылкам. Запросили 20 Евро за него.

3. Возможно еще от бывшего Острова http://free-tech.ru/

Все остальные берут выше описанное ПО и настраивают его под свои задачи...

Варианты решения Вашего вопроса
1. Отказать заказчику т.к. его требования необоснованы (щит автоматики серийное изделие)
2. Заказчик платит за разработку ПО для него.. после этого получает все (включая исходные коды ПО)
3. Компромис..
отдаете заказчику то ПО ссылку на которое я привел..
Оно вполне официальное (там даже инструкция для него есть..)
Настройка ПО под "заказчика" проблема "заказчика" т.к. за это он не платил..
Ну или
Настройка ПО под "заказчика" проблема "Ваша" т.к. за это заказчик заплатить согласен..

Ну или третий вариант
Настройка ПО под "заказчика" проблема "Ваша" т.к.
Вам захотелось по каким либо причинам "прогнутся" под заказчика
"прогнутся" не в обидном смысле... ситуации разные бывают..

И да ВАЖНОЕ замечание
у контроллера "на борту" есть RS-485?

Т.к. если его нет, то прошить контроллер можно только используя спец устройство
Вот оно
https://enertec.ua/danfoss-mcx/programmatori-danfoss/programmator-danfoss-mmimyk-electcontrol-data-logger-s.html

Нет спец усртойства, зачем программа?

Автор: manjey73 25.10.2018, 12:19

Вот вам для примера:
2. Поставка компонентов, требующих программирования -
контроллеры: (тут список контроллеров); операционная панель (тут список панелей).
Указанные электронные компоненты перед отгрузкой должны быть
запрограммированы в заводских условиях. Поставка компонентов возможна
только при проведении ремонта Сервисным центром (Компании производителя), ремонт
подтверждается сервисным протоколом.

список контроллеров и панелей тут обычные свободно программируемые ПЛК, которые можно купить просто так.
Компания производитель - ну в вашем случае Вертро...

Да, еще бывает контроллеры поставляются только как запчасть при подтверждении наличия шита целиком с указанием его серийного номера. Так что отсылаете заказчика на 3 буквы к производителю ну или сами получаете соответствующее письмо от производителя и направляете заказчику.

Автор: crm00168 25.10.2018, 12:55

Вряд ли инженеру стоит посылать. Пусть лучше директор посылает.

Автор: yozik 25.10.2018, 16:18

Цитата(Demus @ 25.10.2018, 10:03) *
Вопрос к тем, кто уже освоил программирование этого контроллера.

Интересный вопрос...
а кто на форуме использует эти контроллеры как свободно программируемые...

Мне кажется никто...

Автор: Demus 26.10.2018, 10:21

Цитата(yozik @ 25.10.2018, 12:10) *
вертро вряд ли писала программу для вентиляции..
Как я уже писал выше
я знаю точно о существовании двух программ
1. От Данфосса и ссылку на нее я Вам дал.
2. От Ентерек ссылки есть выше причем

3. Возможно еще от бывшего Острова http://free-tech.ru/

Все остальные берут выше описанное ПО и настраивают его под свои задачи...

Варианты решения Вашего вопроса
1. Отказать заказчику т.к. его требования необоснованы (щит автоматики серийное изделие)
2. Заказчик платит за разработку ПО для него.. после этого получает все (включая исходные коды ПО)
3. Компромис..
отдаете заказчику то ПО ссылку на которое я привел..
Оно вполне официальное (там даже инструкция для него есть..)
Настройка ПО под "заказчика" проблема "заказчика" т.к. за это он не платил..
Ну или
Настройка ПО под "заказчика" проблема "Ваша" т.к. за это заказчик заплатить согласен..

Ну или третий вариант
Настройка ПО под "заказчика" проблема "Ваша" т.к.
Вам захотелось по каким либо причинам "прогнутся" под заказчика
"прогнутся" не в обидном смысле... ситуации разные бывают..

И да ВАЖНОЕ замечание
у контроллера "на борту" есть RS-485?

Т.к. если его нет, то прошить контроллер можно только используя спец устройство
Вот оно
https://enertec.ua/danfoss-mcx/programmatori-danfoss/programmator-danfoss-mmimyk-electcontrol-data-logger-s.html

Нет спец устройства, зачем программа?


1 вариант: У заказчика было ТЗ, где указаны требования с исходными кодами и т.п. Я думаю наше руководство просто не обратило на это внимание при заказе оборудования. Заказчик формально прав.
2. Это не вариант уже. Сметы давно согласованы. Да и система год уже работает не сданная. Заказчику проще просто не принять. Это не первый цех завода будет с не принятой, но работающей вентиляцией. При чем при НЕпринятии эксплуатация вообще не несет никакой ответственности за дальнейшую работоспособность. очень удобно.
3. Лишних движений по настройке заказчик не будет выполнять. Хорошо если фильтра будет менять вовремя.

Интерфейс есть. Наш вариант пока что с прогибом) Политика партии и все такое...Написал в вертро.



Автор: yozik 26.10.2018, 10:25

Цитата(Demus @ 26.10.2018, 10:21) *
Интерфейс есть. Наш вариант пока что с прогибом) Политика партии и все такое...Написал в вертро.

Как запасной вариант
3.3 Берете программу что выложенна данфоссом, конфигурируете входа\выхода под Вашу установку
и отдаете заказчику...

Еще вариант спросите у вертро чью программу они использовали... (вряд ли свою)

Автор: yozik 26.10.2018, 10:42

Цитата(yozik @ 26.10.2018, 10:25) *
Еще вариант спросите у вертро чью программу они использовали... (вряд ли свою)

Еще вариант "покажите" инструкцию от "вертро" может узнаю что в основе...

Автор: crm00168 26.10.2018, 10:48

Цитата(Demus @ 26.10.2018, 10:21) *
1 вариант: У заказчика было ТЗ, где указаны требования с исходными кодами и т.п. Я думаю наше руководство просто не обратило на это внимание при заказе оборудования.
Интерфейс есть. Наш вариант пока что с прогибом) Политика партии и все такое...Написал в вертро.

Вопрос в том оплачено заказчиком или нет.

Автор: yozik 26.10.2018, 11:17

Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 10:48) *
Вопрос в том оплачено заказчиком или нет.

Уже не вопрос...
ТЗ написанно "предоставить коды"...
ТЗ утверждено заказчиком и исполнителем...
Остальное проблемы исполнителя...

Автор: crm00168 26.10.2018, 11:29

Если оплачено и не принято, исполнителю тоже удобно - не несет гарантийных обязательств
Если не оплачено и не принято, то не несет никаких обязательств + повод для обращения в арбитражный суд.

Автор: yozik 26.10.2018, 11:50

Цитата(Demus @ 26.10.2018, 10:21) *
У заказчика было ТЗ, где указаны требования с исходными кодами и т.п.
..... наше руководство просто не обратило на это внимание .....

Что в этой фразе непонятного?
ТЗ имеет приоритет в наличии/отсутствии документации в проекте...
Даже в ГОСТах написано что наличии/отсутствие документации определяется ТЗ....
Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 11:29) *
Если оплачено и не принято, исполнителю тоже удобно - не несет гарантийных обязательств
Если не оплачено и не принято, то не несет никаких обязательств + повод для обращения в арбитражный суд.

Оплаченно...
то что исполнитель не обратил внимание на сложность работ (доставание кодов ПО)
это проблема исполнителя...

Автор: crm00168 26.10.2018, 12:08

Если в договоре нет, то ничего не должны.

Автор: yozik 26.10.2018, 12:31

Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 12:08) *
Если в договоре нет, то ничего не должны.

Заблуждение...
Соответствие нормам в договоре не происывается (если это не специальные нормы)

Автор: crm00168 26.10.2018, 12:48

Юридическую силу имеет договор с приложением, например тз.
Если в приложении нет тз, то значит ничего не должны.

Автор: yozik 26.10.2018, 13:11

Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 12:48) *
Юридическую силу имеет договор с приложением, например тз.
Если в приложении нет тз, то значит ничего не должны.

К договору прилагается куча ГОСТов, ПТБ, СНИП, ПУЭ и т.д?
Изделие должно соответствовать нормам...
Наличие "исходными кодами" регламентируется ГОСТ.. или ТЗ..
По ГОСТ должны.. (если в ТЗ нет других вариантов комплектации)
По ТЗ должны...
У Вас в договоре прописано что изделие НЕСООТВЕТСТВУЕТ действующим нормам?
Заказчик/исполнитель сами себе "путевку в Магадан" выписывают?

Так что отсылка на отсутствие пункта в договоре неверна в корне...

Автор: crm00168 26.10.2018, 13:22

Чаще в договорах ниче такого нет. Обычно сроки, стоимость и ответственность сторон.

Автор: yozik 26.10.2018, 13:33

Цитата(crm00168 @ 26.10.2018, 13:22) *
Чаще в договорах ниче такого нет. Обычно сроки, стоимость и ответственность сторон.

Правильно... потому как соответствие изделия общепринятым нормам подразумевается само собой..
Даже юридически законы имеют большую силу чем подзаконные акты, как и договора не могут противоречить
действующему законодательству...

Тоесть договор не может отменить ГОСТ или другую действующую нормативку...

Автор: crm00168 26.10.2018, 13:41

Ничего не подразумевается, что есть- то есть в буквальном смысле.
Потому не пишите в договорах лишнего, если не требуется.

Автор: Kydecnik 7.11.2018, 16:44

Цитата(Archikc @ 14.9.2018, 18:10) *
Дисплей контроллера потерял свою видимость. Подсветка работает, но меню и пиктограммы в светлом помещении не видно. Чтобы разглядеть приходится выключать освещение в венткамере. У них и так беда с этими дисплеями. Кто нибудь знает, это приговор контроллеру или ещё можно вылечить?

У меня похожая проблема. При включении питания контроллер mcx06d думает и переключает реле. На экране ничего нет. При включении горит подсветка. Экран синий. Нажатие на кнопки не реагирует. В чем может быть проблема контроллер отработал год. Стоит на калорифере проточки, подогрев воздуха. За 5 лет вторая аналогичная неисправность.

Автор: yozik 7.11.2018, 17:03

Цитата(Kydecnik @ 7.11.2018, 15:44) *
При включении питания контроллер mcx06d думает и переключает реле. На экране ничего нет. При включении горит подсветка. Экран синий. Нажатие на кнопки не реагирует.

Выключить питание контроллера
Зажать (нажать и удерживать) кнопки ESC и ENTER (крестик и согнутая стрелка)
Включить питание контроллера не отпуская кнопок
Через 5 сек (примерно) попадете в сервисное меню дисплея
там есть яркость и контрастность попробуйте добавить/убрать.
Если не поможет...
Еще если дисплей встроенный разберите контроллер
И проверте шлейф соеденяющий основную плату и плату дисплея (верхнюю)
Может контакты окислились (вставте в разъем его несколько раз)

Ну или если ничего не помогло то тогда все... сломался :-)

ПС Программа в контроллере, а не в дисплее.
Можно купить выносной дисплей MMIGRS
(там к нему еще шнурок нужен для подключения)

Автор: yozik 7.11.2018, 18:22

Цитата(Kydecnik @ 7.11.2018, 15:44) *
При включении горит подсветка. Экран синий.

Присмотритесь под разными углами
и под разным освещением, должно быть хоть что-то видно..
Тогда это неправильно выставленная яркость/контрастность
(как настроить описано выше)

Где Вы такие неисправности находите..
У меня на улице они стоят и в холод и в жару (на тех этаже до 50 градусов)
нормально работают и не ломаются.

Правда с ЖКИ дисплеями у меня их не так много всего с десяток
В основном я пользую с LED дисплеем.

Автор: Kydecnik 9.11.2018, 20:22

Пробовал нажимать 2 кнопки. Ничего не пришло.

Автор: yozik 9.11.2018, 23:27

Цитата(Kydecnik @ 9.11.2018, 19:22) *
Пробовал нажимать 2 кнопки. Ничего не пришло.

Цитата(yozik @ 7.11.2018, 17:22) *
Присмотритесь под разными углами
и под разным освещением, должно быть хоть что-то видно
..
Тогда это неправильно выставленная яркость/контрастность
(как настроить описано выше)

Цитата(Archikc @ 14.9.2018, 17:10) *
Дисплей контроллера потерял свою видимость. Подсветка работает, но меню и пиктограммы в светлом помещении не видно. Чтобы разглядеть приходится выключать освещение в венткамере.


Если под углом, или при дополнительном освещении, или в темноте
хоть что то видно, это проблема с яркостью\контрастностью
Лечится настройкой через сервисное меню

Если не видно ничего и дисплей встроенный в контроллер
попробуйте разобрать контроллер
там шлейф плоский две платы соеденяет (дисплей и контроллер)
почистите ему контакты..
Если и это не получиться тогда все.....

Если вам дорог контроллер (програма в нем) то присоедините внешний дисплей,
программа в самом контроллере, в дисплее програмы нет

Автор: Vasilii9212 18.11.2018, 16:22

Приветствую, контроллер mcx06d не получается подключить к нему внешний дисплей mmi, все испробовал, не понимаю что ему надо, выдает 30 ошибку, если вручную выставить адрес, когда автопоиск то бесконечно ищет

Автор: yozik 19.11.2018, 11:04

Цитата(Vasilii9212 @ 18.11.2018, 15:22) *
Приветствую, контроллер mcx06d не получается подключить к нему внешний дисплей mmi,

Ну что-же Вы как дети-то малые :-)
1. В ЛИЧНЫХ данных (в профиле) надо указывать хотя-бы СТРАНУ где Вы находитесь.
т.к. те кто Вам могут помочь, могут находится рядом с Вами :-)
2. mcx06d это свободно программируемый контроллер, соответственно надо указывать ПО которое туда "зашито"
3. Он уже с дисплеем, и нормального разъема для подключения дисплея у него НЕТ.
соответственно надо указывать как вы их между собой подключили.

ПС чуть позже напишу как подключить, как освобожусь. :-)

Автор: yozik 19.11.2018, 11:40

1. Если он у Вас светится и что-то показывает, значит подключили как-то правильно, :-)
На всякий случай картинку подключения прилагаю.
2. Сеть CAN предполагает адресацию. Встроенный дисплей обычно имеет адрес 0. Контроллер адрес 1.
Это значит что дисплей который Вы подключаете должен иметь адрес отличный от 0 и 1 :-)
Но не больше 127 (максимальный адрес в сети CAN)

3. В большинстве ПО адрес для CAN и для Modbus один и тот же.
а для Modbus можно и больше чем 127 поставить, тогда внешний дисплей не сможет увидеть контроллер.
4. Может не совпадать скорость передачи данных.

Для ВАС
Ошибка "ERR30" означает, что дисплей не может загрузить информацию из контроллера.
Иногда дисплей подгружает только часть информации, это так же результат ошибки "ERR30"

Как исправить
Ниже Инструкция по подключению дисплея -AK-PC 551- (не смотрите на название, это тот же МСХ)
Как исправить ошибку в конце инструкции.




ПС Официальные представители Данфосс по МСХ (в Украине)

Цитата(yozik @ 3.10.2018, 12:25) *
Вам сюда
https://www.mcx.support/
или сюда
https://enertec.ua здесь на форуме АВОК ник didyouhim
это одна и та же организация, контакты есть на сайтах



ПС2 и да дисплей загружает информацию из контроллера ну очень медленно (где-то максимум минут 15 :-) )
Может Вы не дождались? :-)

Автор: Vasilii9212 19.11.2018, 15:28

Цитата(yozik @ 19.11.2018, 20:40) *
1. Если он у Вас светится и что-то показывает, значит подключили как-то правильно, :-)
На всякий случай картинку подключения прилагаю.
2. Сеть CAN предполагает адресацию. Встроенный дисплей обычно имеет адрес 0. Контроллер адрес 1.
Это значит что дисплей который Вы подключаете должен иметь адрес отличный от 0 и 1 :-)
Но не больше 127 (максимальный адрес в сети CAN)

3. В большинстве ПО адрес для CAN и для Modbus один и тот же.
а для Modbus можно и больше чем 127 поставить, тогда внешний дисплей не сможет увидеть контроллер.
4. Может не совпадать скорость передачи данных.

Для ВАС
Ошибка "ERR30" означает, что дисплей не может загрузить информацию из контроллера.
Иногда дисплей подгружает только часть информации, это так же результат ошибки "ERR30"

Как исправить
Ниже Инструкция по подключению дисплея -AK-PC 551- (не смотрите на название, это тот же МСХ)
Как исправить ошибку в конце инструкции.




ПС Официальные представители Данфосс по МСХ (в Украине)



ПС2 и да дисплей загружает информацию из контроллера ну очень медленно (где-то максимум минут 15 :-) )
Может Вы не дождались? :-)

Да было бы так просто, дисплей и контроллер видит. если в ручную выставить адрес контроллера и подкл, то он грузит секунд 30 и вылетает ошибка, это понятно что он не может загрузиться, далее делал все по инстуркции он сканирует минут 20, конца и края не видно) сегодня попробую на ночь оставить, но не думаю, что это поможет.

Автор: yozik 19.11.2018, 16:11

Цитата(Vasilii9212 @ 19.11.2018, 14:28) *
Да было бы так просто, дисплей и контроллер видит. если в ручную выставить адрес контроллера и подкл, то он грузит секунд 30 и вылетает ошибка, это понятно что он не может загрузиться, далее делал все по инстуркции он сканирует минут 20, конца и края не видно) сегодня попробую на ночь оставить, но не думаю, что это поможет.

Нет не поможет, пока нормально не ответите что Вы с ним делаете, про адреса не написали,
значит не знаете, и не меняли, а по умолчанию там адрес такой же как и у встроенной в контроллер панели (вроде бы)
Отсюда и ошибка может быть т.к. у Вас два устройства с одинаковым адресом.
Контроллер и дисплей в контроллере это ДВА РАЗНЫХ устройства. И у них разные адреса.
1. Какой адрес у контроллера
2. Какой адрес у дисплея внешнего.
3. Скорость передачи совпадает?
4. По какой инструкции?
5. Память дисплея "стирали"?
Можно написать
По пунктам ... я делаю..
1.
2.
3.
У меня ничего не получается.....

Вот Вам видео по подключению дисплея
https://www.youtube.com/watch?v=0MSTGbFaKj4
Вот еще Часть 4. Дисплей. Ошибка ERR31 (дествия немного излишние для ошибки 30, но 30 ошибку тоже исправят)
https://www.youtube.com/watch?v=jjGc_yB3vSQ
Вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=cxr9CvLDc90
И еще
https://www.youtube.com/watch?v=h-mRzRIKpMQ

Автор: Vasilii9212 20.11.2018, 12:00

Цитата(yozik @ 20.11.2018, 0:11) *
Нет не поможет, пока нормально не ответите что Вы с ним делаете, про адреса не написали,
значит не знаете, и не меняли, а по умолчанию там адрес такой же как и у встроенной в контроллер панели (вроде бы)
Отсюда и ошибка может быть т.к. у Вас два устройства с одинаковым адресом.
Контроллер и дисплей в контроллере это ДВА РАЗНЫХ устройства. И у них разные адреса.
1. Какой адрес у контроллера
2. Какой адрес у дисплея внешнего.
3. Скорость передачи совпадает?
4. По какой инструкции?
5. Память дисплея "стирали"?
Можно написать
По пунктам ... я делаю..
1.
2.
3.
У меня ничего не получается.....

Вот Вам видео по подключению дисплея
https://www.youtube.com/watch?v=0MSTGbFaKj4
Вот еще Часть 4. Дисплей. Ошибка ERR31 (дествия немного излишние для ошибки 30, но 30 ошибку тоже исправят)
https://www.youtube.com/watch?v=jjGc_yB3vSQ
Вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=cxr9CvLDc90
И еще
https://www.youtube.com/watch?v=h-mRzRIKpMQ

1.2 контроллеру задавал разные адреса, потом вернул орбратно на 1. у дисплея разные вариации тоже использовал, вернул на 126. в менюшке "active nodes" видит и экран, и контроллер
3. скорость передачи совпадает
4. Вы ссыль на пдф фаил скидывали
5. память стирал
эти видяхи еще до этого пересмотрел, вот и пришлось тут спрашивать, потому что не получилось)
https://www.youtube.com/watch?v=cxr9CvLDc90 тут тоже дисплей к этому мелкому контроллеру не подрубили)

Автор: lj_lis 27.11.2018, 11:11

Здравствуйте. Извините за беспокойство и наглость. Но не мог бы кто поделиться софтблоковской программкой для заливки ПО в контроллер mcx по 485 (UploadSim). Просто мсх.саппорт недоступен, а покупать программатор накладно.

Автор: yozik 27.11.2018, 11:52

Цитата(lj_lis @ 27.11.2018, 10:11) *
Здравствуйте. Извините за беспокойство и наглость. Но не мог бы кто поделиться софтблоковской программкой для заливки ПО в контроллер mcx по 485 (UploadSim). Просто мсх.саппорт недоступен, а покупать программатор накладно.

Если нужно просто записать готовое скомпилированное ПО в контроллер
воспользуйтесь MCXShape ссылки в теме есть правда напрямую не получиться, там надо будет "плясать с бубном"
(прошивальшик можно запустить мимо оболочки)
(там обычно два файла на запись )

Но если ПО создано с помощью программы от Энтерек (SoftBlok) то оно может не заработать.
Там есть код привязанный к с/н контроллера.

Автор: lj_lis 27.11.2018, 12:50

Цитата(yozik @ 27.11.2018, 11:52) *
Если нужно просто записать готовое скомпилированное ПО в контроллер
воспользуйтесь MCXShape ссылки в теме есть правда напрямую не получиться, там надо будет "плясать с бубном"
(прошивальшик можно запустить мимо оболочки)
(там обычно два файла на запись )

Но если ПО создано с помощью программы от Энтерек (SoftBlok) то оно может не заработать.
Там есть код привязанный к с/н контроллера.

Спасибо. Оказалось, что у меня контроллер без 485, так что придётся брать программатор. Впрочем, наверное это и к лучшему, окупаемость программатора 4-5 прошивок ), т.к. разница между контроллерами около 50 евро.

Автор: yozik 28.11.2018, 2:13

Цитата(lj_lis @ 27.11.2018, 11:50) *
окупаемость программатора 4-5 прошивок ), т.к. разница между контроллерами около 50 евро.

Интересно где Вы такую "траву" нашли, поделитесь источником :-)
По делу
программатор MMIMYK код 080G0073 цена (розница) где-то около 500
разница между контроллерами с RS-485 и без RS-485 около 30
так что за 4-5 прошивок не окупиться :-)
Не есть конечно скидки, но и там за 4-5 не окупиться, вот за 15-20 да окупиться :-)

Автор: lj_lis 28.11.2018, 11:31

Цитата(yozik @ 28.11.2018, 2:13) *
Интересно где Вы такую "траву" нашли, поделитесь источником :-)
По делу
программатор MMIMYK код 080G0073 цена (розница) где-то около 500
разница между контроллерами с RS-485 и без RS-485 около 30
так что за 4-5 прошивок не окупиться :-)
Не есть конечно скидки, но и там за 4-5 не окупиться, вот за 15-20 да окупиться :-)



программатор 332-евро, контроллеры 128 и 157 евро, разница 29евро, согласен немного завернул, за 11 уходим в плюс,
просто до этого считал уход от сегнетикса (2511 (161евр)+mr061(75евр)), торопился немного, вот и попутал цифры)))), так что всё обошлось без травы )))
а по итогу перехода с сегнетикса получается 161+75-128=108евро, т.е. 4 раза ))))

Автор: cauto 28.11.2018, 12:22

Цитата(lj_lis @ 28.11.2018, 11:31) *
программатор 332-евро, контроллеры 128 и 157 евро
Это где такие цены?

Автор: lj_lis 28.11.2018, 12:36

Цитата(cauto @ 28.11.2018, 12:22) *
Это где такие цены?

в Москве закупаем, с оптовыми скидками через диллера, в принципе нам почти все поставщики такие цены дают, разница в пару-тройку у.е.

Автор: cauto 28.11.2018, 13:05

Цитата(lj_lis @ 28.11.2018, 12:36) *
с оптовыми скидками через диллера
\Ну понятно. Как обычно, сравниваем оптовые цены с прайсом. rolleyes.gif

Автор: lj_lis 28.11.2018, 13:12

Цитата(cauto @ 28.11.2018, 13:05) *
\Ну понятно. Как обычно, сравниваем оптовые цены с прайсом. rolleyes.gif

розничный прайс он у всех как и в самом данфоссе примерно одинаков

Автор: yozik 28.11.2018, 19:38

Цитата(cauto @ 28.11.2018, 11:22) *
Это где такие цены?

Скидка от розницы примерно 39%
Это еще не предел, скорее всего lj_lis "третий в цепочке".


Цитата(cauto @ 28.11.2018, 12:05) *
\Ну понятно. Как обычно, сравниваем оптовые цены с прайсом. rolleyes.gif

А как надо?
Сравнивают обычно те цены по которым можно купить.
У кого-то скидка у Сегнетикса, у кого-то у Данфосса.
Это же не сфероваккумное сравнение двух контроллеров.

Цитата(lj_lis @ 28.11.2018, 10:31) *
так что всё обошлось без травы )))

Это была ирония :-)
Я подумал что Вы приняли за программатор какое-то другое устройство
поэтому код поставщика указал.

Автор: lj_lis 29.11.2018, 8:48

Цитата(yozik @ 28.11.2018, 19:38) *
Скидка от розницы примерно 39%
Это еще не предел, скорее всего lj_lis "третий в цепочке".


данфосс-спс-мы, просто у нас не настолько большие объемы, чтобы иметь более солидную скидку )


Цитата(yozik @ 28.11.2018, 19:38) *
Это была ирония :-)
Я подумал что Вы приняли за программатор какое-то другое устройство
поэтому код поставщика указал.


Я так и понял, вроде как чю в некотором количестве присутствует.=)
Спасибо за заботу. )

Автор: lj_lis 30.11.2018, 11:56

Пришёл MMIMYK!!! ))) пошёл щупать )))

Автор: lj_lis 4.12.2018, 13:03

Здравствуйте. Снова я. При заливке программы в контроллер, под самый конец выдает ошибку COM порта. Может кто знает в чем может быть причина?

Автор: yozik 4.12.2018, 16:28

Цитата(lj_lis @ 4.12.2018, 12:03) *
Здравствуйте. Снова я. При заливке программы в контроллер, под самый конец выдает ошибку COM порта. Может кто знает в чем может быть причина?

С MMIMYK не работал но предположим..

1. Контроллер у Вас без RS-485
Значит "зашить" его можно двумя способами
1. ПК-MMIMYK-Контроллер
2. ПК-MMIMYK потом с MMIMYK-контроллер

Так что какой контроллер,
чем прошивали (каким способом) и скриншот экрана с ошибкой.

Автор: lj_lis 5.12.2018, 8:51

Цитата(yozik @ 4.12.2018, 16:28) *
С MMIMYK не работал но предположим..

1. Контроллер у Вас без RS-485
Значит "зашить" его можно двумя способами
1. ПК-MMIMYK-Контроллер
2. ПК-MMIMYK потом с MMIMYK-контроллер

Так что какой контроллер,
чем прошивали (каким способом) и скриншот экрана с ошибкой.


1. Контроллер MCX06D (080G0111)
2. Прошивал с MMIMYKa
3. Прошивка под вент-установку.

Программатор видит контроллер без проблем, соединяется, начинает заливку и под конец выдает ошибку.
Скрины прилагаю.
http://vfl.ru/fotos/64d1463924476649.html http://vfl.ru/fotos/c458cf7024476651.html http://vfl.ru/fotos/9844ca6624476652.html

Автор: lj_lis 5.12.2018, 14:02

Разобрался. Проблема оказалась в слишком большом размере файла прошивки, он просто не помещался в контроллер. Для сведения 178кб уже не помещается в MCX06d

Автор: yozik 5.12.2018, 14:19

Цитата(lj_lis @ 5.12.2018, 13:02) *
Разобрался. Проблема оказалась в слишком большом размере файла прошивки, он просто не помещался в контроллер. Для сведения 178кб уже не помещается в MCX06d

Мысль такая была. Но мне почему-то казалось, что это пропустить невозможно :-)
1. При компиляции перед записью в MMIMYK
надо настроить входа/выхода (там же и выбор контроллера)
2. При компиляции если выполнен п1. программа вобще-то пишет что она в контроллер не влазит.
Значит она была скомпилированна не для того контроллера, а как тогда Вы ему входа/выхода настраивали?

Автор: lj_lis 5.12.2018, 15:16

Цитата(yozik @ 5.12.2018, 14:19) *
Мысль такая была. Но мне почему-то казалось, что это пропустить невозможно :-)
1. При компиляции перед записью в MMIMYK
надо настроить входа/выхода (там же и выбор контроллера)
2. При компиляции если выполнен п1. программа вобще-то пишет что она в контроллер не влазит.
Значит она была скомпилированна не для того контроллера, а как тогда Вы ему входа/выхода настраивали?

Для меня нет слова "невозможно" )))))
Программу я настраивал под этот контроллер, но это было еще до приобретения программатора и видимо тогда я не обратил внимания на то, что было в логе по окончании компиляции.
Хех. Целый день промучился из-за ерунды.

Автор: ChirkOFF 31.12.2018, 12:14

Здравствуйте. Есть вопрос по этим контроллерам. Имеется десяток шкафов с ними от ВЕЗА. И замечена проблема с обратной связью приводов 2-10В. По закрытию 2В нормально есть, и при открытии только 6,3В. Но дело не в приводах, т.к. если отцепить провод с контроллера и промерять, что дает сам привод то нормально 10В.
Потом подумали, что косяк в монтаже. Сняли контроллер и в мастерской просто подцепили питание контроллера, запитали привод и завели обратную связь на AI. Результат тот же, только уже просаживается до 5В. И ему без разницы с постоянки или с переменки запитываешь.
Может кто в курсе, что за бред творится? Схема как подключали в мастерской во вложении.

 

Автор: LordN 31.12.2018, 13:07

для начала надо убедиться что вход сконфигурирован на 0-10В, а не на 4-20 или 0-20мА

Автор: ChirkOFF 31.12.2018, 14:06

Цитата(LordN @ 31.12.2018, 13:07) *
для начала надо убедиться что вход сконфигурирован на 0-10В, а не на 4-20 или 0-20мА

С этим всё в порядке. Сами даже пробовали собирать прошивку.

 

Автор: yozik 1.1.2019, 15:34

Цитата(ChirkOFF @ 31.12.2018, 11:14) *
Может кто в курсе, что за бред творится?

Я :-)

У МСХ аналоговый вход низкоомный.
Так что с некоторыми источниками 0-10В
Вот такая бяка и происходит.

"Мощности" выхода 0-10 от привода не хватает.

Сделать с этим ничего особо нельзя
Как вариант поставить между приводом и МСХ "усилитель" 0-10В

Цитата(ChirkOFF @ 31.12.2018, 13:06) *
С этим всё в порядке. Сами даже пробовали собирать прошивку.

О...
Сами пытаетесь писать программы?

Автор: ChirkOFF 1.1.2019, 16:02

Цитата(yozik @ 1.1.2019, 15:34) *
У МСХ аналоговый вход низкоомный.
Так что с некоторыми источниками 0-10В
Вот такая бяка и происходит.

"Мощности" выхода 0-10 от привода не хватает.

Сделать с этим ничего особо нельзя
Как вариант поставить между приводом и МСХ "усилитель" 0-10В

Это печально слышать. Зачем же тогда ВЕЗА так собирает свои ПВ установки..... Получается толком не сделать отслеживание положение привода от задания, чтоб выдать ошибку при заклинивании

Цитата(yozik @ 1.1.2019, 15:34) *
Сами пытаетесь писать программы?

Да, там вроде ничего сложного нет в освоении)). Всё стандартно, как у всех.
Тем более trial на 30 дней в MCX Design легко сбрасывается. Достаточно папку удалить в ProgramData

Автор: yozik 2.1.2019, 0:10

Цитата(ChirkOFF @ 1.1.2019, 15:02) *
Это печально слышать.

Ну да, Вам еще повезло, что это обратная связь.
У меня проблема на датчиках вылезла :-(
Цитата(ChirkOFF @ 1.1.2019, 15:02) *
Зачем же тогда ВЕЗА так собирает свои ПВ установки.....

?? А ВЕЗА разве свое ПО пользует?

Цитата(ChirkOFF @ 1.1.2019, 15:02) *
Да, там вроде ничего сложного нет в освоении)).

Вот только документации нет от слова почти совсем нет :-(
Нас значит уже двое :-)

Автор: ChirkOFF 3.1.2019, 14:45

Цитата(yozik @ 2.1.2019, 0:10) *
?? А ВЕЗА разве свое ПО пользует?

ВЕЗА разрабатывает свои установки на комплектующих различных производителей и делает свои прошивки под них. До этого в качестве ПЛК выступали siemens climatix и таких проблем там не было.

Входа действительно низкоомные, всего 2кОм. Пока думаю поставить резистор на 4,7кОм последовательно. Получается для привода входное сопротивление контроллера возрастает он уже не влияет на обратную связь (нет такого, что до середины напряжение растёт, а потом остаётся на 6,3В).
Минус - это падение напряжения на резисторе, в итоге на вход приходит напряжение ниже. Так при выходе с привода 2-10В, ПЛК видит 0,6-3В. Но это в принципе не проблема загнать функцию масштабирования в логику (можно даже просто умножить на 3,33). Точности измерения мне должно хватить.

В программе есть хелп встроенный, как по блокам, так и по самой проге. Правда на английском. Также можете скачать примеры проектов, и посмотреть там как делается + симулятор для экспериментов.

Автор: yozik 4.1.2019, 23:16


Цитата(ChirkOFF @ 3.1.2019, 13:45) *
Входа действительно низкоомные, всего 2кОм.

Меньше. Это Вы наверно мультиметром на отключенном померяли.

Цитата(ChirkOFF @ 3.1.2019, 13:45) *
В программе есть хелп встроенный, как по блокам, так и по самой проге. Правда на английском. Также можете скачать примеры проектов, и посмотреть там как делается + симулятор для экспериментов.

:-)
Если сравнить 1Tool от Карела MCXDesign, то у второго документация отсутствует :-)

У МСХ основной язык программирования Си.
MCXDesign всего лишь надстройка над Си, для удобства пользователей.
(В директориях проекта фалы Си очень даже незамаскированны)

А вот описание используемых классов и функций еще хуже чем описание FBD.

Автор: kosmos440o 18.1.2019, 12:23

Цитата(Heatpower @ 18.1.2019, 12:23) *
Сделал обзор на Контур Про от данфосс. Делали диспетчеризацию. Видео сделал на мекет на 6 минут.


Это же ECL, а не MCX.
Мне они не нравятся тем, что не могут давление в системе поддерживать и управлять. Хотя это можно через частотники организовать. В остальном изюмительный контроллер для ИТП без парева с программированием.
А в чём фишка применения ECA-Connect ?. У ECL же уже есть интерфейс RS-485. Типа веб-сервера что ли? Как модем понятно, но на столе модем не нужен.

А привод питается от постоянки что-ли? Так можно, да?

И как делали ролик, в каком формате? А то я не доберусь никак до Ютуба.

Автор: yozik 18.1.2019, 16:24

Цитата(kosmos440o @ 18.1.2019, 11:23) *
А привод питается от постоянки что-ли? Так можно, да?

Почему нет? У Belimo например привода 24V AC\DC.

Автор: kosmos440o 18.1.2019, 16:57

Цитата(yozik @ 18.1.2019, 17:24) *
Почему нет? У Belimo например привода 24V AC\DC.

Нет, данфоссовские AMVxx, AMExx чисто переменка. Помню, пришлось доставлять трансформатор. У коллеги на видео тоже данфоссовский привод, его ни с чем не спутаешь. Я вот и думал, может секрет какой есть))). Единственный вариант, что он его от 230 вольт запитал, тогда транс не нужен, значит, блок питания только для непонятной русской хреньки, которая как бы веб-сервер или модем.

Автор: yozik 18.1.2019, 17:22

Цитата(kosmos440o @ 18.1.2019, 15:57) *
для непонятной русской хреньки, которая как бы веб-сервер или модем.

Посмотрел видео.
Это не "непонятной русской хреньки"
Это специально изготовленная по заказу Данфосс штука.
на нее даже на официальном сайте Данфосс есть код :-)
187B4001


ПС а Heatpower спамер
из 7 его сообщений 5 ссылки на видео в ю-туб продублированные в 5-ти темах :-)

Автор: ChirkOFF 14.2.2019, 15:41

Выложил на облако MCX Design с некоторыми библиотеками и проектами. Может кому пригодится. С apatkool просто больше не качается....

https://yadi.sk/d/ErHgeWtwsmBD_A

Автор: laguna_x 20.2.2019, 15:25

Народ, кто в МСХ крутил МСХ06Д с модулем ЕСХ06Д? есть ли возможность в эмуляторе использовать входы/выходы от ЕСХ? а то он мне только МСХ06Д показывает... соответственно для опробования не могу ничего на входах ЕСХ поменять

Автор: laguna_x 20.2.2019, 16:07

или есть у кого пример проекта по CAN два девайса обвязка? что-то хелп тут вообще никакой. надо срочно завести калеку sad.gif
пс, как ту сообщения свои править?

Автор: yozik 20.2.2019, 16:30

Цитата(laguna_x @ 20.2.2019, 15:07) *
или есть у кого пример проекта по CAN два девайса обвязка? что-то хелп тут вообще никакой. надо срочно завести калеку sad.gif
пс, как ту сообщения свои править?

Сейчас не торопитесь я проверяю теорию

В общем так предупреждаю сразу, я самоучка сделал как мог
вроде получилось

1. Во вложении файлик с архивом (пароль 123) там папка и файл

2. Вам все это скопировать в директорию с Вашим проектом)
Файл Simulator.bat в проекте заменить на мой. (свой можете перед этим сохранить. )
Ну и понятно что симулятор в это время не должен быть запущен.

3.Потом когда запустите симулятор (как и раньше запускали) откроется два окошка с "симуляцией" контроллера
В одном будет все по старому его можно не трогать (но и закрывать не надо, не проверял)
В другом будет то что Вам надо контроллер+модуль.

Проверил у меня работает ;-)

Может и еще как-то сделать можно,
мне раньше не доводилось с модулями расширения работать
А долго экспериментировать времени не было

Автор: Lex 21.2.2019, 4:27

Цитата(yozik @ 20.2.2019, 20:30) *
Сейчас не торопитесь я проверяю теорию

yozik,
а с подключением модулей к М172 можете помочь?
Такая же проблема - модули не симулируются,
при загрузке программы в контроллеры сигналы с модулей не приходят.
Поддержка подтормаживает - переписываемся по электронке,
из-за разницы во времени теряются дни.
Может есть какие-то советы - что посмотреть, что проверить, на что обратить внимание?
P.S. Всё делали по инструкции, но сразу не завелось....

Автор: laguna_x 21.2.2019, 8:38

Цитата(yozik @ 20.2.2019, 16:30) *
В одном будет все по старому его можно не трогать (но и закрывать не надо, не проверял)
В другом будет то что Вам надо контроллер+модуль.


Я так понимаю вы делали два отдельных проекта? (на контроллер проект + проект на модуль)?

Автор: Lex 21.2.2019, 9:57

Цитата(Lex @ 21.2.2019, 8:27) *
yozik,
а с подключением модулей к М172 можете помочь?
Такая же проблема - модули не симулируются,
при загрузке программы в контроллеры сигналы с модулей не приходят.
Поддержка подтормаживает - переписываемся по электронке,
из-за разницы во времени теряются дни.
Может есть какие-то советы - что посмотреть, что проверить, на что обратить внимание?
P.S. Всё делали по инструкции, но сразу не завелось....

Всё, вопрос снят.

Автор: laguna_x 21.2.2019, 10:54

Цитата(yozik @ 20.2.2019, 16:30) *
Проверил у меня работает ;-)

Может и еще как-то сделать можно,
мне раньше не доводилось с модулями расширения работать
А долго экспериментировать времени не было


Вроде работает в автономном режиме. А не пробовали с мсхдесигном и его режимом дебага состыковать такое? чтобы там было видно что к чему в логике?

Вообще какая-то бедная программа для именитого производителя, жаль что не прилагают усилий как-то не на коленке делать софт sad.gif

Автор: laguna_x 21.2.2019, 14:20

Цитата(yozik @ 20.2.2019, 16:30) *
В одном будет все по старому его можно не трогать (но и закрывать не надо, не проверял)
В другом будет то что Вам надо контроллер+модуль.


закоментил первый запуск, второй запустился и вроде работает что-то. так понимаю вы что-то в dat-файлах поменяли для второго запускаемого?
Но хочется всетаки запустить это в режиме отладки с десигна sad.gif

Автор: yozik 21.2.2019, 15:46

Цитата(laguna_x @ 21.2.2019, 7:38) *
Я так понимаю вы делали два отдельных проекта? (на контроллер проект + проект на модуль)?

Нет...
Я с готовой Данфоссовской програмы (то ли приточки, толи чиллера) вытащил "симулятор модуля"
Там еще симулятор EXD (ТРВ) был

Минут 5 надо

ПС долго не отвечал ... работа :-(

Автор: yozik 21.2.2019, 16:44

Цитата(laguna_x @ 21.2.2019, 9:54) *
А не пробовали с мсхдесигном и его режимом дебага состыковать такое? чтобы там было видно что к чему в логике?

Первый путь был какой то неправильный
Попробовал хоть как-то по инструкции (которой нет) сделать
1. На первый взгляд достаточно в настройках симулятора (кнопка отвертка с ключем
графа Device должна быть пустой)
(который вызывается с MCXDisene по дебаг)
удрать модель контроллера, тогд появиться доступ к выходам.
Вроде все начало работать и без всяких там дополнительных папок и строк,
так что вчерашний вариант это не совсем то.
2. Но все равно мне что-то непонравилось. (вроде не пошло сразу)
Пришлось сделать проверку на аварию модуля расширения (есть такой FBD блок)
Вроде стало лучше
3. Потом решил добавить библиотеку модулей расширения
(она в директории с программой MCXDisene/Lib)
На всякий случай добавить новую библиотеку в проект можно в меню File--Add Library
Не особо то и изменилось что-то (можно не добавлять вроде само добавляет)
(FBD блок в симуляторе все равно показывает аварию)

На всякий случай если будете физически соеденять у модуля расширения по умолчанию должен быть адрес 10 (вроде)

ПС файл тестового проекта во вложении пароль 123

Цитата(laguna_x @ 21.2.2019, 9:54) *
Вообще какая-то бедная программа для именитого производителя, жаль что не прилагают усилий как-то не на коленке делать софт sad.gif

Ха я начинал когда еще никаких MCXDisene не было,
контроллер на Си программируется.

Там с справкой совсем плохо.

ПС А кто мешает поехать на курсы к итальянцам :-)
Все таки контроллеры МСХ насколько мне известно продают только производителям оборудования.
Они не совсем для пользователей :-)


Автор: laguna_x 25.2.2019, 13:08

Цитата(yozik @ 21.2.2019, 16:44) *
ПС А кто мешает поехать на курсы к итальянцам :-)
Все таки контроллеры МСХ насколько мне известно продают только производителям оборудования.
Они не совсем для пользователей :-)

Мешает режим на предприятии )) ну а контроллеры нам везут на замену на рабочей установке.
Ну а в общем - опробовал я всю эту шн...(ерунду).
достаточно после запуска дебага из программы - запустить апк пустого проекта для есх с опцией session2 оказывается (пустой проект должен быть в папке с существующим, как в принципе вы и делали).
только в настройках надо правильно Nodeid выставить.

Цитата(yozik @ 21.2.2019, 16:44) *
На первый взгляд достаточно в настройках симулятора (кнопка отвертка с ключем
графа Device должна быть пустой)
(который вызывается с MCXDisene по дебаг)
удрать модель контроллера, тогд появиться доступ к выходам.

Входы он дает, а вот читает в виртуальные входы он все равно с экспаншена, и при отключенной второй сессии там запредельные показания а не то что во входах устанавливаю.


Вот запускаю параллельно вторую сессию из своей папки - он начинает считывать нули в виртуальных входах, и всеравно пишет линк ерор, не давая считать ничего

Автор: yozik 25.2.2019, 13:28

Цитата(laguna_x @ 25.2.2019, 12:08) *
Вот запускаю параллельно вторую сессию из своей папки - он начинает считывать нули в виртуальных входах, и всеравно пишет линк ерор, не давая считать ничего

Так...
давайте определимся...
1. У вас готовая программа, или сами написали?
2. У меня тестовый проект выложен,
тот на котором я тренировался решить Вашу задачу Вы его смотрели?

3. FBD блок отвечающий за аварию модуля расширения
в режиме симуляции у меня аварию всегда показывает, эту проблему я решить не смог..
(времени не было, т.к. я сам модули расширения не использую)


Автор: laguna_x 25.2.2019, 15:39

Цитата(yozik @ 25.2.2019, 13:28) *
Так...
давайте определимся...
1. У вас готовая программа, или сами написали?
2. У меня тестовый проект выложен,
тот на котором я тренировался решить Вашу задачу Вы его смотрели?

3. FBD блок отвечающий за аварию модуля расширения
в режиме симуляции у меня аварию всегда показывает, эту проблему я решить не смог..
(времени не было, т.к. я сам модули расширения не использую)


сам делал.
По вашему описанию вроде заработало только-что (просто после смены типа я не перезапускал дебагер а просто пытался контроллер перезапустить). Осталось только узнать как "по-нормальному" (читать - "как авторы программы планировали") запустить - с сессиями.

Автор: yozik 25.2.2019, 15:48

Цитата(laguna_x @ 25.2.2019, 14:39) *
Осталось только узнать как "по-нормальному" (читать - "как авторы программы планировали") запустить - с сессиями.

Первый вариан я "выдрал" отсюда, (ПО во вложении)
Но там нет исходника проекта

Автор: laguna_x 25.2.2019, 16:34

Цитата(yozik @ 25.2.2019, 15:48) *
Первый вариан я "выдрал" отсюда, (ПО во вложении)
Но там нет исходника проекта

я немного покопался, достаточно для модуля расширения просто апк пустой скопировать в рабочую папку проекта, ну и батник наклепать запуска симулятора со второй сессией (из папки установки я уже его запускаю, не копирую в рабочую папку уже ничего, эффект один) (в данном случае надо файлы покопать с _2 в конце имени - он походу с них для второй сесси тянет настройки модуля).
Пустой апк можно взять с их ЕмптиАпк или как его там звали (нету сейчас его рядом) - там в описании гдето было что это для прошивки контроллера в режим модуля расширения.

но пока проблема с ошибкой соединения и нулевыми показаниями остается где была sad.gif

отлаживаю пока по вашей схеме (с разыменовынным девайсом)

Автор: yozik 25.2.2019, 17:45

Цитата(laguna_x @ 25.2.2019, 15:34) *
но пока проблема с ошибкой соединения и нулевыми показаниями остается где была sad.gif

Если пробовать на физическом устройстве то у модуля расширения адрес должен быть 10

Автор: laguna_x 26.2.2019, 14:29

Цитата(yozik @ 25.2.2019, 17:45) *
Если пробовать на физическом устройстве то у модуля расширения адрес должен быть 10

физическое еще едет smile.gif к приезду есть еще время немного, пока так отлаживаю.

Автор: DenShi 15.3.2019, 16:03

Цитата(vogurd @ 11.2.2018, 14:33) *
Может кто-нибудь подсказать, есть возможность залить прошивку в контроллер MCX06D без RS485 не имея MMIMYK? Может на Arduino аналог модуля RS485 собрать?


Доброго времени!

То же столкнулся с проблемой зашивки. Закупили, по не знанию, MCX06D с номером по шильдику, не взглянув в каталог, а ..111 не имет RS-485 в отличии от ..112. Вам удалось решить проблему без MMIMYK?

Автор: yozik 15.3.2019, 16:54

Цитата(DenShi @ 15.3.2019, 15:03) *
Вам удалось решить проблему без MMIMYK?

Это невозможно стандартными средствами :-)
ПС если есть доступ к МСХ с RS-485
... за RS-485 отвечает доп. плата внутри контроллера
но у нее нет отдельного заказного номера

переставлять в другой контроллер не пробовал, но должно получится

Автор: DenShi 15.3.2019, 17:12

Заметил, как крышку скинул и увидел пустые разъемы ... smile.gif
Я так понимаю, что это конвертер с RS на TTL ?! Если какой-нибудь аналог вместо оригинала прикрутить?

Цитата(yozik @ 15.3.2019, 17:54) *
Это невозможно стандартными средствами :-)
ПС если есть доступ к МСХ с RS-485
... за RS-485 отвечает доп. плата внутри контроллера
но у нее нет отдельного заказного номера

переставлять в другой контроллер не пробовал, но должно получится


Да, и спасибо за кучу информации и ссылок. Прямо спортивный интерес появился.
Обратился к представителям, и по доступу и по решению с RS.
Скорее всего за ...112 отправят ..

Автор: yozik 15.3.2019, 17:30

Цитата(DenShi @ 15.3.2019, 16:12) *
Я так понимаю, что это конвертер с RS на TTL ?! Если какой-нибудь аналог вместо оригинала прикрутить?

Через неделю-другую у меня будет контроллер, сфотографирую плату,
вдруг у кого еще спортивный интерес появиться....
Цитата(DenShi @ 15.3.2019, 16:12) *
Да, и спасибо за кучу информации и ссылок. Прямо спортивный интерес появился.

На то и форум...
Обращайтесь, если что..
На форуме есть трое умеющих писать
программы для МСХ ...

Автор: yozik 18.3.2019, 20:21

Цитата(DenShi @ 15.3.2019, 16:12) *
Я так понимаю, что это конвертер с RS на TTL ?!

Очень на то похоже...


Автор: unext 20.3.2019, 9:28

Добрый день.
Имею MCX06D, входы AI3 и AI4 по разному реагируют на входной уровень: дин на дисплее показывает -260, а другой одни дефисы(-----), проверял аварийные состояния соединений(кз и обрыв).
В программе сконфигурированы одинаково.
По совету спеца из Danfoss обновил биос, после чего вообще не могу залить программу в контроллер, хотя загрузка идет и сообщение выходит правильное, но на мониторе чисто, словно никакой программы в контроллере нет.
Что можно предпринять?
скриншот загрузки: http://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/folder_attach_images/attach_logo.png

 

Автор: yozik 20.3.2019, 20:11

Цитата(unext @ 20.3.2019, 8:28) *
Что можно предпринять?

1. Что со входами пока не ясно.
2. С загрузкой очень похоже что Вы собираетесь в него "впихнуть"
программу которая в контроллер не влазит.
смотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59181&view=findpost&p=1411868
3. Вышлите архив с проектом на мыло yozik_iz_lesu (a) ukr.net
ну или опишите что за программу вы пытаетесь в него залить.

Автор: kosmos440o 20.3.2019, 22:30

Цитата(yozik @ 18.3.2019, 20:21) *
Очень на то похоже...

Я даже делал свои платки для установки в контроллеры, до сих пор работают на объекте...

Автор: yozik 20.3.2019, 22:59

Цитата(kosmos440o @ 20.3.2019, 21:30) *
Я даже делал свои платки для установки в контроллеры, до сих пор работают на объекте...

cool.gif у меня память хорошая, буду знать к кому отправлять народ за платками.

Цитата(unext @ 20.3.2019, 8:28) *
Имею MCX06D, входы AI3 и AI4 по разному реагируют на входной уровень: дин на дисплее показывает -260, а другой одни дефисы(-----), проверял аварийные состояния соединений(кз и обрыв).

Ну я не знаю, а по колесу стучали?
По фотографии как то сложно лечить, надо больше информации
Проверка входов
1. Самое главное
до этого момента входа работали нормально или с первого включения не заработали?
2. Что к входам подключено
(они универсальные и могут быть NTC, Pt1000, 4-20mA, 0-10V)
какой из этих вариантов у Вас?
3. КЗ и обрыв это что Вы меряли и чем?
4. желательно схему подключения (хотя бы на словах)
Это для начала, потом возможно еше вопросы будут.

Автор: unext 21.3.2019, 15:59

MCX06D. Ко входам подключены датчики температуры Pt1000.
Сначала программа заливалась в контроллер, но температура приточного воздуха менялась в секунду +-5 градусов.
Стал искать причину и столкнулся с тем, что входы по разному себя ведут, поэтому пошел на обновление биоса по рекомендации специалиста. В результате тупик.
КЗ и обрыв - ото аварийные состояния при подключении датчика на вход контроллера.
Программа, которую заливаю весит 84кб.

Автор: yozik 21.3.2019, 16:58

Цитата(unext @ 21.3.2019, 14:59) *
Сначала программа заливалась в контроллер, но температура приточного воздуха менялась в секунду +-5 градусов.

рядом с контроллером есть частотник ;-)
Если программу писали сами то там фильтрацию надо включить,
тогда не будут менятся показания.
Цитата(unext @ 21.3.2019, 14:59) *
Стал искать причину и столкнулся с тем, что входы по разному себя ведут, поэтому пошел на обновление биоса по рекомендации специалиста. В результате тупик.

Да входы Ai1 и 2 отличаются от Ai3 и 4 (3,4 универсальные и более чувствительны к помехам)
Цитата(unext @ 21.3.2019, 14:59) *
КЗ и обрыв - ото аварийные состояния при подключении датчика на вход контроллера.

Что такое КЗ и обрыв я знаю.
Определить что помер вход контроллера тоже легко.
Цитата(unext @ 21.3.2019, 14:59) *
Программа, которую заливаю весит 84кб.

1. Где взяли програму. (какой смысл мне Вам помогать, если Вы сами этого не хотите,
я же не знаю что Вы пытаетесь запихнуть в контроллер)
подозреваю программу приточки.
Программа от Данфосса для приточек AHU 4.10.04 от 14/03/2019
есть программа от Энтерека, есть еще много других,
могли и сами написать.
84кб это ни о чем не говорит, там несколько разных ограничений на память.
Вы когда его компилировали, должны были увидеть такую картинку

Цитата(unext @ 20.3.2019, 8:28) *
По совету спеца из Danfoss

Насколько я знаю Danfoss не оказывает техническую поддержку
по контроллерам МСХ.
Контроллеры МСХ теоретически предназначены для производителей оборудования.
И тех поддержка по ним это дело самих производителей.

Не подскажите кто именно из представителей Danfoss занимается техподдержкой МСХ
я тоже хочу к ним обратиться :-)

Автор: yozik 21.3.2019, 17:14

Еще вариант
к контроллеру никаких внешних устройств по сети не подключено?
а то мало ли что бывает.

Цитата(unext @ 21.3.2019, 14:59) *
Программа, которую заливаю весит 84кб.

84к вроде многовото.
для MCX06D
Safe upload feature is guaranteed for application files (.pk) smaller than 82Kb

(меньше 82к быть должно)

ПС и контроллер странную версию выдает.
BiosDate 2016г и версия 4.20
Вот только версия 4.20 в 2017 появилась
см документ

Автор: yozik 21.3.2019, 21:36

Цитата(yozik @ 21.3.2019, 15:58) *
1. Где взяли програму. (какой смысл мне Вам помогать, если Вы сами этого не хотите,
я же не знаю что Вы пытаетесь запихнуть в контроллер)

Возражения снимаются, увидел. был неправ :-(

Для всех
Универсальные аналоговые входа Данфосс
Ai3 и Ai4 в контроллере MCX06D очень чувствительны к помехам
особенно при работе с датчиками Pt1000
Поэтому когда сами пишите программы, на эти входа надо подключать
FBD блок AiFilter с константой фильтрации 2 или 3 (1 мало)
И уже после фильтра данные можно использовать дальше
(для вывода на дисплей к примеру)

Кроме того они еще и низкоомные, поэтому с некоторыми
сигналами 0-10В они тоже плохо работают (см сообщения выше
про просадку 0-10В)


Автор: yozik 22.3.2019, 11:18

Программа приточки от Данфосса

Автор: kosmos440o 23.3.2019, 9:58

А проблемы с Модбасом исправили доблестные данфоссовцы? Тут предлагают работу в их дилерской сети (в основном по частотникам, но и это наверно будет). Вот, думаю, последние седые волосы на такой работе повырываешь...

Автор: unext 9.4.2019, 13:53

Цитата(yozik @ 22.3.2019, 11:18) *
Программа приточки от Данфосса

Биоса там не нашел.
В конце заливки программы сообщение об ошибке.
Вошел в меню монитора, но как залить туда программу с контроллера так и не понял.
По умолчанию стоял адрес 001, изменил на 000 - ничего не изменилось, программу в контроллере я не вижу.

Автор: yozik 9.4.2019, 14:17

Цитата(unext @ 9.4.2019, 13:53) *
Биоса там не нашел.

Личные сообщения не доступны?
Ладно.

1. Загрузить в контроллер биос (ReleasedBios_19SP1.zip)
2. Загрузить в контроллер пустую программу (EmptyApp.zip)

После этого сообщить что с контроллером (он должен востановиться до заводского состояния)

Цитата(kosmos440o @ 23.3.2019, 9:58) *
А проблемы с Модбасом исправили доблестные данфоссовцы?

Вроде что то с модбасом сделали...
По крайней мере библиотека модбас стала другой версии

Цитата(unext @ 9.4.2019, 13:53) *
По умолчанию стоял адрес 001, изменил на 000 - ничего не изменилось, программу в контроллере я не вижу.

Ну по крайней мере дисплей рабочий :-)
зря изменили 001 нормальный адрес контроллера

Автор: yozik 25.4.2019, 12:25

Цитата(ChirkOFF @ 14.2.2019, 15:41) *
. С apatkool просто больше не качается....

1. Сайт apatkool снова работает, так что можно пользоваться
2. В старых программах (по крайней мере от Данфосса
как с самописными не знаю
год больше 2020 не показывает.
В новых ошибку "пофиксили"

Автор: Garus 13.5.2019, 18:39

Здравствуйте, уважаемые спецы! Нужен совет. Контроллер MCX06D. Должен открывать заслонку и разворачивать вентилятор через ПЧ. В процессе наладки шкафа вентиляции выяснилось, что устройство не выдает нужные 0-10V на аналоговых выходах. Решил перепрошить программу. Покопавшись в интернете в поисках нужного ПО, нашел несколько вариантов: SoftBlocks, MCXDesign, MCXShape. Какой из этих программ можно создать нужный файл конфигурации? Проблем с заливкой нет, USB-485 работает. Программа SoftBlocks просит код активации.

Автор: yozik 13.5.2019, 18:57

Цитата(Garus @ 13.5.2019, 18:39) *
процессе наладки шкафа вентиляции выяснилось, что устройство не выдает нужные 0-10V на аналоговых выходах.

Подробнее пожалуйста, кто не выдаёт 0-10в контроллер на чп или заслонка на контроллер? Если заслонка то см эту тему на 10 стр есть ответ :-)
Если контроллер на чп то чп можно сконфигурировать на др диапазон. По поводу перепрошивки есть в теме программа притоки, для её конфигурации нужен мсх шапе программы бесплатные кодов не простят, если надо могу свежую версию поискать

Автор: Garus 13.5.2019, 19:05

Контроллер не выдает 0-10V. Один выход контроллера должен открывать заслонку. Второй, согласно монтажу запускать, ПЧ. Система вообщем то простая: один термодатчик, заслонка и вытяжной вентилятор с ПЧ. Думаю, для такой простой системы готовой прошивки нет, Возможно ошибаюсь

Автор: Garus 13.5.2019, 19:20

Цитата(yozik @ 13.5.2019, 20:57) *
По поводу перепрошивки есть в теме программа притоки, для её конфигурации
нужен мсх шапе

это вы про AHU_02_4.14.01 MCX06D ?
разве файл прошивки не должен быть с расширением .pk ?

Автор: yozik 13.5.2019, 19:56

Цитата(Garus @ 13.5.2019, 19:05) *
Контроллер не выдает 0-10V. Один выход контроллера должен открывать заслонку. Второй, согласно монтажу запускать, ПЧ. Система вообщем то простая: один термодатчик, заслонка и вытяжной вентилятор с ПЧ. Думаю, для такой простой системы готовой прошивки нет, Возможно ошибаюсь

1. Там программа была?
2. Схему ШУ (как подключено 0-10В)

3.MCXDesign нужен что бы писать свои программы на FBD и Си (у него в составе есть
MCXShape) MCXDesign платный, демоверсия полнофункциональная работает 90 дней
скачать можно например http://adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188

4. MCXShape бесплатный, нужен для конфигурации меню, компиляции, прошивки и др.
Обе программы от Данфосса

5. SoftBlocks поделка от Энтерек (их контакты в начале темы в первом сообщении)
пользоваться можно бесплатно если контроллер купили у них (вроде).

6. Файлы .pk это готовая скомпилированная программа (под конкретную модель и схему)
такие файлы можно только прошить в контроллер больше с ними ничего не сделаешь.

7. В архиве AHU_02_4.14.01 есть инструкция, там написанно как конфигурировать и прошивать, заодно что делает сама программа приточки :-)
Сразу предупреждаю что я ее не смотрел и дел с ней не имел :-)


Цитата(Garus @ 13.5.2019, 19:05) *
Думаю, для такой простой системы готовой прошивки нет, Возможно ошибаюсь

А как Вы взялись за наладку шкафа, если прошивки нет?

ПС В профиле страну хотя бы укажите....

Можете рискнуть :-)
Выкладывайте схему, ТЗ на ПО (что программа должна делать)
я Вам за вечерОк чЁнИть нарисую..
будет пример для всех...
и для Вас выше "рыба"

ПС2 по ссылке выше есть примеры программ
сложного там особо ничего нет.

Автор: Garus 14.5.2019, 17:20

Цитата(yozik @ 13.5.2019, 21:56) *
1. Там программа была?

Своя прошивка была, но на ПЧ и на клапан контроллер не выдавал управляющие 10 вольт,
было принято решение перепрошивать, так как все равно система не запускалась
Цитата(yozik @ 13.5.2019, 21:56) *
Схему ШУ (как подключено 0-10В)

Документации на ШСАУ нет, все определилось прозвонкой. На ПЧ заходит на (сом-AI1).
Цитата(yozik @ 13.5.2019, 21:56) *
А как Вы взялись за наладку шкафа, если прошивки нет?

Как говорится: Взялся за гуж, не говори,что не дюж. Не боги горшки обжигают и т.д. и т. п.)))
Цитата(yozik @ 13.5.2019, 21:56) *
Выкладывайте схему, ТЗ на ПО (что программа должна делать)

Схемы нет, есть ПЧ, заслонка,комнатный термодатчик, датчик перепада на заслонке, ну релюшки и пускатель с автоматами само собой. В принципе задача простая: при нажатии кнопки пуск должна открываться заслонка и пускаться вытяжной вентилятор.
С помощью программы MCX Shape попытался сегодня создать нужную конфигурацию, почти получилось, все запускается правда не надолго. Секунд через десять контроллер снимает 10 вольт с аналоговых выходов. Видимо что то не учел. Слишком много настроек в этой проге.

Не совсем понимаю как строится логика процесса. Как понять, что именно по этому дискретному входу будет делать контроллер?

Автор: yozik 14.5.2019, 20:17

Цитата(Garus @ 14.5.2019, 17:20) *
Своя прошивка была, но на ПЧ и на клапан контроллер не выдавал управляющие 10 вольт,
было принято решение перепрошивать, так как все равно система не запускалась

Понятно програмы больше нет....
или она есть но файл .pk?
Если файл .pk выложите, попробую его в симуляторе проверить.
Цитата(Garus @ 14.5.2019, 17:20) *
Секунд через десять контроллер снимает 10 вольт с аналоговых выходов. Видимо что то не учел. Слишком много настроек в этой проге.

Скорее всего авария по какому-то входу.
Ну так ее посмотреть можно.
Цитата(Garus @ 14.5.2019, 17:20) *
Не совсем понимаю как строится логика процесса. Как понять, что именно по этому дискретному входу будет делать контроллер?

В инструкции которая с программой описана логика работы.

MCX Shape позволяет готовую программу адаптировать под свою задачу.

Если программа под Вашу задачу не адаптируется (не подходит)
То Вам нужно написать свою.
Для написания своей используется MCXDesign

Автор: Garus 14.5.2019, 21:56

могу выложить файл .pk , но уже новый
скомпилировал в MCX Shap из файла "AHU_02_4.14.01 MCX06D" с учетом своей схемы

Автор: yozik 14.5.2019, 22:40

Цитата(Garus @ 14.5.2019, 21:56) *
могу выложить файл .pk ,

Не этот не надо.
Лучше бы написали что должна делать программа
А то с Ваших слов мало ....
Надо больше информации
1. Кнопка буск с фиксацией как переключатель или
Их две пуск и стоп?
2. Зачем датчик температуры
3 тип датчика температуры
4 зачем привод заслонк 0-10 кто или что определяет насколько его открывать
5 от чего зависит скорость вентилятора
И т.д.

Автор: Garus 15.5.2019, 11:16

Цитата(yozik @ 15.5.2019, 0:40) *
Надо больше информации

Рассказываю:
Небольшое помещение насосной, в кровле установлен вытяжной вентилятор. На стенке есть заслонка с приводом Belimo c питанием 25В и управлением 10В(без контактной системы), а также датчик засорения фильтра

На другой стенке термодатчик Pt1000, в контроллере сидит на Ai3

Есть ШСАУ фирмы Веза



На DO1 сидит аварийное реле, на DO4 сидит пусковое реле для ПЧ
На Di1-KL1(пожар), Di2-команда вкл от KL2, Di5- контроль автомата, Di8- перепад на фильтре
Должно работать это все думаю так: Нажимаем кнопку пуск, контроллер ( если нет аварий) подает управляющие 10 вольт на заслонку и на ПЧ. Происходит плавный пуск вентилятора. Заслонка открывается.
Нажимаем стоп , контроллер снимает управляющие 10 вольт.
Возможно еще должен быть автоматический пуск вытяжки по температуре.

Автор: yozik 15.5.2019, 11:50

Цитата(Garus @ 15.5.2019, 11:16) *
Возможно еще должен быть автоматический пуск вытяжки по температуре.

Поддерживать температуру скоростью вентилятора?
На охлаждение (чем больше температура тем выше скорость вентилятора)
Что делать если температура маленькая
будет через меню выбираться (работать на минимальной скорости или стоять)

Если что еще придумаете пишите.
Все равно программу я буду писать после работы вечером
http://www.adapkool.com/catalog.php?go=good3&id=151
MCXDesign программа буден написана под него.


Автор: Garus 15.5.2019, 12:10

Я думаю со скоростью вентилятора играться смысла нет. Сделать можно одну пусковую уставку по температуре и одну стоповую.
MCXDesign скачан, по моему он тоже просил код активации...

Автор: yozik 15.5.2019, 12:32

Цитата(Garus @ 15.5.2019, 12:10) *
Я думаю со скоростью вентилятора играться смысла нет. Сделать можно одну пусковую уставку по температуре и одну стоповую.
MCXDesign скачан, по моему он тоже просил код активации...

Он 90 дней без активации работает
Там что вкл/выкл
что скоростью
на сложность в программе не влияет
По схеме ЧП 0-10В управляется так что можно и скоростью поддерживать температуру
Зачем ухудшать возможности шкафа, если "фичу" можно безвозмездно "поиметь"

Я же с Вас денег не прошу за ПО
Было бы там что-то сложное тогда да....
Я на описание что там и как делает потрачу больше времени чем на саму программу

Т.к задумывается она как учебная для начинающих.

Автор: yozik 18.5.2019, 20:28

Цитата(Garus @ 15.5.2019, 11:16) *
термодатчик Pt1000, в контроллере сидит на Ai3
На DO1 сидит аварийное реле, на DO4 сидит пусковое реле для ПЧ
На Di1-KL1(пожар), Di2-команда вкл от KL2, Di5- контроль автомата, Di8- перепад на фильтре
Должно работать это все думаю так: Нажимаем кнопку пуск, контроллер ( если нет аварий) подает управляющие 10 вольт на заслонку и на ПЧ. Происходит плавный пуск вентилятора. Заслонка открывается.
Нажимаем стоп , контроллер снимает управляющие 10 вольт.
Возможно еще должен быть автоматический пуск вытяжки по температуре.

Меню в программе стандартное (описание в инструкции к любой программе от Данфосса),
пароль по умолчанию 100/200/300
1. Включение в работу с двух мест (клавиатура/меню и внешний сигнал Di2-команда вкл)
2. Для исключения ошибочных аварий после появления питания задержка включения 5 сек
(задается константой блока On_OFF_Mng)
3. Аварии Di1-KL1(пожар), Di5- контроль автомата, Di8- перепад на фильтре
НЗ (замкнуто аварии нет) исправить можно через меню в контроллере или
заменив конфигурацию входа в MCXDesign

Алгоритм работы
Если есть авария Аварии Di1-KL1(пожар), Di5- контроль автомата,
задвижка и вентилятор не работают (закрываются)
После включения открывается задвижка и через время
(задается в меню) включается вентилятор.
Вентилятор по ПИ закону поддерживает температуру (охлаждение)
Два варианта работы (выбирается из меню)
при температуре меньшей чем уставка
1. Работа на минимальной скорости
2. Останов
Авария фильтра информационная, ничего не останавливает.

Программа во вложении (пароль на архив 123)
ПУТЬ К ПАПКЕ НЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ РУССКИХ БУКВ!!!!
а то компилятор и прошивальщик не запустятся :-)

Автор: Garus 20.5.2019, 11:03

Программа села нормально, все вроде работает. Я там подправил немного в дизайнере: язык и фильтр перевернул. Спасибо большое!
А плавный пуск вентилятора осуществляет ПЧ или контроллер должен плавно повышать от 0 до 10 вольт?

Автор: yozik 20.5.2019, 11:17

Цитата(Garus @ 20.5.2019, 11:03) *
А плавный пуск вентилятора осуществляет ПЧ или контроллер должен плавно повышать от 0 до 10 вольт?

ПЧ там должен быть параметр время разгона
Можно и в программе сделать.. но я не стал таким "заморачиваться"
т.к. через частотник это проще.

ПС там ПИ регулятор по температуре и если температура недалеко от уставки
там за счет коэфициентов ПИ регулятора может получиться плавный набор мощности.
Настраивается диференциалом и временем интегрирования
Чем менбше диференциал тем быстрее набирает мощность.
То же и с временем интегрирования

ПС2 Язык надо в каждом параметре править в MCXShap (графу с языком никто не заполнял,
а автоперевода там нет :-) )

Автор: yozik 20.5.2019, 15:15

Есть кто-нибуть из Москвы,
кто прошивал контроллеры МСХ?

Автор: yozik 21.5.2019, 10:56

Вчера от kirill72 пришло в ЛС.
kirill72 разрешил dry.gif ответить на форуме.
ПС вопрос выше про МСХ и МСК
В принципе решение его вопроса в теме есть, ИМХО не смогли его найти т.к. оно разбросанно по разным сообщениям.

Цитата
Добрый день. Прошу Вас помочь в решении проблемы программирования контроллеров МСХ20В (2 шт) устанновленных на чиллерах (2 шт) поставщик NED. (к ним обращались, но что то они пока не могут никак помочь)
На объекте установлен шкаф диспетчеризации ШД-1. Для диспетчеризации используется интерфейс RS-485.
Проблема заключается в следующем:
1. В данных контроллерах отсутствует плата RS-485.
2. В обеих чиллерах контроллеры имеют один и тот же адрес №10.
Как один из вариантов: предполагалось дополнительно установить МСХ06D для связи по CAN шине с MCX20B (предварительно изменив один из адресов). А далее MCX06D связывался бы уже по RS-485 со шкафом диспетчеризации.

1. По поводу RS-485 в контроллерах МСХ.
За RS-485 в контроллерах МСХ (кроме МСХ06С), а так же во всех контроллерах на основе МСХ
(АК-РС351,551, 651 и т.д) отвечает отдельная плата
Фото платы можно найти в сообщении http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59181&view=findpost&p=1429846.
Плата легко вытаскивается из контроллера, ее можно переставлять из одного контроллера в другой.
И даже один из старожилов форума изготавливал эти платы самомтоятельно.
Цитата(kosmos440o @ 20.3.2019, 22:30) *
Я даже делал свои платки для установки в контроллеры, до сих пор работают на объекте...

К сожалению Danfoss эти платы отдельно не продает. (у них нет заказного номера)
(Совет для бережливых если у Вас на объекте контроллер с RS-485 и его там не используют,
можно вытащить из него платку RS-485 в хозяйство "шоб було" мало ли где пригодится ph34r.gif )
2. Оболочка для написания программ устроенна так что Модбас там есть всегда, независимо от
того есть плата в контроллере или нет. (от него конечно можно избавиться, но это надо специально делать)
Поэтому обычно достаточно добавить в контроллер плату RS-485 и с ним можно будет связываться по Modbus.
Адреса переменных...
а)узнать у поставщика
б) найти методом подбора (тем более что есть примерные области)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59181&view=findpost&p=1378295
в) если Ваша программа соответствует одной из программ от поставщика (Danfoss)
перепрошить контроллер rolleyes.gif

По вопросу чиллера
На чиллер есть две программы от производителя (Danfoss) скорее всего с вероятностью 80% у Вас одна из них
1. Для обычных чиллеров (в том числе и на винтовых компрессорах)
2. Для чиллеров с компрессорами TURBOCOR
Из всего выше сказанного
вариант А решения вопроса
Найти платку RS-485 в контроллер (можно у kosmos440o спросить или еще где)
Спросить у поставщика таблицу адресов Модбас или
перепрошить в контроллер ПО от Danfoss
Во вложении инструкции на ПО чиллеров от Danfoss
ПО универсальное поэтому его будет необходимо сконфигурировать в программе MCXShapе
(она бесплатная и она же используется для прошивки контроллеров)
Как ею пользоваться есть в инструкции, скачать инструкцию и ПО можно
http://www.adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188 там же есть и разные стандартные программы для контроллеров.
Или у официального производителя Danfoss http://www.danfosselectronics.com
Есть еще вариант Б решения вопроса (он у Вас упоминается)
с использованием контроллера MCX06D в качестве шлюза CAN-RS485
он будет описан ниже.
Сам Danfoss рекомендует для чиллеров использовать вариант Б с шлюзом CAN-RS485
Т.к. напрямую с контроллером чиллера обмен будет слишком медленным и ненадежным, это вольный перевод rolleyes.gif

Автор: yozik 21.5.2019, 11:53

Dариант Б решения вопроса
с использованием контроллера MCX06D в качестве шлюза CAN-RS485
Инструкция на этот вариант во вложении.

Для этого необходимо приобрести контроллер MCX06D с интерфейсом RS485
Заказные номера 080G0112 или 080G0167 (упаковка или поштучно)
Если у Вас есть выносной дисплей MMIGRS, то можно приобрести MCX06D с интерфейсом RS485 без дисплея
Заказные номера 080G0115 или 080G0169 (упаковка или поштучно)
Приобрести можно например

Цитата(lj_lis @ 28.11.2018, 12:36) *
в Москве закупаем, с оптовыми скидками через диллера спс

Подозреваю речь идет вот http://www.cpsholod.ru/
ну или http://refrigerationandairconditioning.danfoss.ru/contact/#/

Файл для прошивки шлюза CAN-RS485 генерируется автоматически при компиляции основной программы.
И он всегда связан с основной программой (то есть какой попало файл не подойдет, нужен именно файл
скомпилированный с программой в Вашем контроллере)
При этом в отличии от варианта А (см выше) автоматически все переменные в шлюз не передаются!!!!

Для передачи переменных из основной программы в шлюз необходимо перед компиляцией программы
выбрать какие переменные будут передаваться через шлюз.
Выбираются при конфигурации ПО в программе MCXShapе.

Дальше возможны варианты
а) Попросить у изготовителя файл прошивки для шлюза CAN-RS485
б) Самому сгенерировать вайл прошивки для основного контроллера и шлюза используя стандартное ПО
от Danfoss у Вас это
Цитата(yozik @ 21.5.2019, 10:56) *
На чиллер есть две программы от производителя (Danfoss) скорее всего с вероятностью 80% у Вас одна из них
1. Для обычных чиллеров (в том числе и на винтовых компрессорах)
2. Для чиллеров с компрессорами TURBOCOR

Дальше вытаскиваем из контроллера MCX06D платку RS-485 и переставляем её в основной контроллер (МСХ20)
прошиваем основной контроллер и переставляем платку RS-485 назад в MCX06D.
Прошиваем MCX06D, соеденяем MCX06D с основным контроллером по шине CAN.
(как в инструкции во вложении.
Данные с чиллера по RS-485 будут передаваться через шлюза CAN-RS485 на основе контроллера MCX06D.

Этот вариант описан http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59181&view=findpost&p=1376654

Если сами решитесь менять ПО в чиллере помните что это скорее всего снимет его с гарантии.
Для конфигурации ПО необходима как минимум схема электрическая принципиальная на чиллер.

Что бы не играться с переставлянием платок можно использовать специальное устройство от Danfoss
программатор MMIMYK код 080G0073 цена (розница) где-то около 500
Цитата(lj_lis @ 28.11.2018, 11:31) *
программатор 332-евро,

Ну или одолжить его на время у кого нибуть :-)

Автор: yozik 21.5.2019, 13:03

ПС программы MCXShape и MCXDesign не любят русских букв в пути к файлам пректов.
Поэтому будте внимательны при размещении дирректории с файлами проектов.

Автор: kosmos440o 21.5.2019, 16:14

Хотел ответить Кириллу72 в личке, но случайно удалил его сообщение))). Могу выслать пару платок, или ещё как нибудь помочь - можно, например, самому спаять или собрать на односторонней плате. Но там не факт, что есть что читать - мне в прошлый раз так и не удалось запустить диспетчеризацию - местному толковому пареньку показал, что как делать, и свалил, слишком много проблем за десятку, которую я сдуру попросил за работу. Думал за пару часов подключу, в СКАДе визуализацию сделаю и денюжки в карман))). Переменные по своим адресам не обнаружились, с адресами контроллеров там целая пестня - все выпускались с 10-м адресом и во время установки если не туда залезешь, с непривычки можно снять чиллер с гарантии))). А у меня, как назло, 3 штуки на одной линии. Хотя инструкции по смене адресов прислали аж 2 штуки. Но у меня и так было где заработать. Если в этом году не сделают, буду 20 просить))).

Автор: yozik 21.5.2019, 16:27

Цитата(kosmos440o @ 21.5.2019, 16:14) *
Но там не факт, что есть что читать - мне в прошлый раз так и не удалось запустить диспетчеризацию.... Если в этом году не сделают, буду 20 просить))).

Скорее всего прочитали в инструкции что "само все сделается"
а там в реальности
Цитата(yozik @ 8.6.2018, 17:32) *
Блин.. там просто надо поставить много галочек по умолчанию их нет,


Так что готовтесь к перепрошивке контроллера
как я Выше написал
А что бы универсальную программу в контроллер "впихнуть" я пол-дня "парился" с
настройками/компиляцией
так что 20 может и маловато rolleyes.gif

И по моему когда мы с Вами пытались решить проблемму еще небыло инструкции из сообщения выше.
Наверно Данфосс так "достали" что им пришлось инструкцию писать dry.gif

Автор: kosmos440o 21.5.2019, 16:53

Поэтому Кириллу надо сначала попробовать снять платку с МСХ06, пошерстить по адресному пространству 3-й функцией с 1000 до 65000 - есть ли там что.

Автор: yozik 22.5.2019, 10:39

Цитата(kosmos440o @ 21.5.2019, 16:53) *
Поэтому Кириллу надо сначала попробовать снять платку с МСХ06, пошерстить по адресному пространству 3-й функцией с 1000 до 65000 - есть ли там что.

Вы невнимательно читали
Цитата(yozik @ 21.5.2019, 10:56) *
2. Оболочка для написания программ устроенна так что Модбас там есть всегда, независимо от
того есть плата в контроллере или нет. (от него конечно можно избавиться, но это надо специально делать)
Поэтому обычно достаточно добавить в контроллер плату RS-485 и с ним можно будет связываться по Modbus.

Выделенное подразумевает
полностью самому написать свою оболочку для компилятора, что маловероятно т.к. а зачем?

Автор: kirill72 22.5.2019, 12:57

Добрый день. Требуется специалист по контроллерам МСХ в Москве для решения проблемы диспетчеризации.

Автор: yozik 22.5.2019, 13:19

Цитата(kirill72 @ 22.5.2019, 12:57) *
Добрый день. Требуется специалист по контроллерам МСХ в Москве для решения проблемы диспетчеризации.

Вы определитесь, Вы контроллеры будете покупать (которые шлюз)
или платы искать.
http://forum.abok.ru/index.php?showuser=357603 из Тулы
я ему написал на телефон может согласится...

Автор: Garus 22.5.2019, 20:32

Добрый вечер! Есть приточка на контроллере MCX06D с охлаждением, выполненном на водяном распылении воды на радиатор. В данный момент висят два аварийный сигнала: Авария датчика воды и Авария сото-увлажнителя. Подача воды выполнена просто трубой с перекрывающим вентилем и насосом, никаких датчиков. Дискретники все проверил они заняты другими сигналами. Это имеется ввиду температурный датчик воды на подаче? А авария увлажнителя? Или что то другое? И можно ли их как то обойти?

Автор: kirill72 25.5.2019, 17:21

yozik, решили что будем покупать контроллеры мсх06d 080g0112.


Автор: kirill72 25.5.2019, 18:15

Добрый день. Может у кого-то завалялось две штуки мсх06d 080g0112 в Москве? Почта есть в профиле.

Автор: DEN_ 7.6.2019, 15:24

Здравствуйте.
Очень срочно, кому не жалко, прошу поделится файлом проекта MCX Desing (можно неполной готовности) для шкафов вентустановок ф. Веза (на контроллерах MCX06D или MCX08M c доп. EXC06D)
У нас более 30 вентустановок с различными конфигурациями: теплообменники нагрева и охлаждения, вентиляторы притока и вытяжки, жалюзи притока и рециркуляции по 6 штук, с дискретной обратной связью и аналоговой, и др.
С нуля писать очень долго, а уже жарко. (*.mcxb)

Автор: kosmos440o 7.6.2019, 15:30

Цитата(Garus @ 15.5.2019, 12:10) *
Я думаю со скоростью вентилятора играться смысла нет.

Прочитал "Я думаю со скоростью вентилятора, играться смысла нет." Порадовался за Вас)))

Автор: xjust 21.8.2019, 9:43

sorry for my english
dont speak much russian ... smile.gif


need a little help with an app
any way to help me develop an application that runs on mmimyk to interogate/change canbus registers ? similar to EXD tester application that debugs the EXD driver.
ie set can ID field and CAN address to show the result ?

Автор: yozik 21.8.2019, 11:26

Цитата(xjust @ 21.8.2019, 9:43) *
any way to help me develop an application that runs on mmimyk to interogate/change canbus registers ?

Sorry, but I do not work with mmimyk.

Автор: xjust 21.8.2019, 13:10

Цитата(yozik @ 21.8.2019, 11:26) *
Sorry, but I do not work with mmimyk.


then i guess the next best thing is to use the MCX06d to interrogate these variables smile.gif
i got mcxdesigner installed and checking it out . strangely enough the kit of mcxdesigner from adapkool.com reported to contain two trojans inside.. smile.gif


Автор: yozik 21.8.2019, 16:53

Цитата(xjust @ 21.8.2019, 13:10) *
then i guess the next best thing is to use the MCX06d to interrogate these variables smile.gif

You do not understand me.
Mmimyk can read variables via CAN, but it needs to be configured. I have no experience with mmimyk.
Through personal messages sent everything that I have to your question.

Автор: xjust 22.8.2019, 11:34

Цитата(yozik @ 21.8.2019, 16:53) *
You do not understand me.
Mmimyk can read variables via CAN, but it needs to be configured. I have no experience with mmimyk.
Through personal messages sent everything that I have to your question.


I know it can. I just dont know how to do it either. -)
can you translate please to russian maybe there is somebody more advanced that knows ?smile.gif

Автор: xjust 22.8.2019, 11:53

Цитата(xjust @ 22.8.2019, 11:34) *
I know it can. I just dont know how to do it either. -)
can you translate please to russian maybe there is somebody more advanced that knows ?smile.gif


source code for exd tester myk would be enough as an example... i think smile.gif
that one runs perfectly on myk smile.gif

Автор: xjust 22.8.2019, 14:30

Цитата(xjust @ 22.8.2019, 11:53) *
source code for exd tester myk would be enough as an example... i think smile.gif
that one runs perfectly on myk smile.gif


sorry to bug you smile.gif got the app to run on myk
can you tell me how to make a canbus read for a holding register at specified address ?

Автор: yozik 22.8.2019, 14:55

Цитата(xjust @ 22.8.2019, 11:34) *
maybe there is somebody more advanced that knows ?smile.gif


Apart from me, no one here writes about MCX controllers. I didn’t work with mmick
(с) https://translate.google.com rolleyes.gif


see private messages or send email yozik_iz_lesu (a) ukr.net

Автор: kosmos440o 13.9.2019, 17:32

Кто нибудь в курсе, можно на контроллеры 13-го года MCX06D попробовать залить новый биос и прошивки с адапкул? Интересно, входа-выхода конфигурироваться по назначению вентустановки будут?

Автор: yozik 16.9.2019, 10:59

Цитата(kosmos440o @ 13.9.2019, 17:32) *
Кто нибудь в курсе, можно на контроллеры 13-го года MCX06D попробовать залить новый биос и прошивки с адапкул? Интересно, входа-выхода конфигурироваться по назначению вентустановки будут?

:-)
1. В старых биосах ошибка, не показывает год больше 2020.
2. В программах скорее всего тоже они все их одномоментно заменили.
3. Вобще там "галка" в программе отвечает за конфигурацию.
4. Может быть и даст доступ, от биоса это тоже зависело (на старых не было полноценного доступа к конфигурации)
5. в личку gmail почту скинь :-)

Автор: seregautenok 16.9.2019, 22:55

Всем добрый вечер. Кто работал с MCX20B и может подсказать, буду очень признателен. Проблема следующая - залил новый биос и программу АстроТаймер, но мастером не воспользовался. Теперь не могу активировать входы. Мастера тоже не включить. Пробую заново залить биос и ПО, без изменений. Может есть скрытые функции с поможью комбинаций и кодов?

Автор: yozik 17.9.2019, 10:40

Цитата(seregautenok @ 16.9.2019, 22:55) *
новый биос и программу АстроТаймер, но мастером не воспользовался.

1. Эта программа не является офф.программой Danfoss. (Это скорее всего кто-то из российского филиала Данфосса написал,
они там креативные rolleyes.gif )
2. не совсем понятно, что Вы подразумеваете под "мастером"
3. да вАщЕ мало что понятно.
Цитата(seregautenok @ 16.9.2019, 22:55) *
Пробую заново залить биос и ПО, без изменений. Может есть скрытые функции с поможью комбинаций и кодов?

Мой Вам совет обратитесь к тем у кого скачали программу http://www.adapkool.com/faq.php а то странно задавать вопросы на форуме.

ПС программа не содержит файлов конфигурации, в ней вобще ничего нет кроме исполняемого файла.
Никто кроме "написателя" этой программы Вам не поможет dry.gif

Автор: vlad2006gr 9.10.2019, 13:39

Доброго дня всем. Такой вопрос, 4 шт MCX06D , стоят на вент. установках. У всех перестали работать дисплеи, горит только подсветка. На экранах ни под каким углом ничего не просматривается. Сами контроллеры работают. Войти в меню и отрегулировать контраст не получается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?

Автор: yozik 9.10.2019, 17:48

У меня такой неисправности не встречалось.
Но максимум контроллерами года по 2-3
В сервисное меню встроенного дисплея можно попасть только при нажатии ентер и ескейп с одновременным включением питания.
Для вас
1) разберите контроллер, блок дисплея соединяется с основной платой шлейфом плоским. Возможно там пропал контакт. Попробуйте его почистить.
2) можно к контроллерами внешний дисплей подключить.
3) купите новый контроллер и переставте на старый верхнюю часть (с дисплеем) программа и настройки останутся

Автор: vlad2006gr 10.10.2019, 13:20

1 вариант пробовали, не помогло. Остается только по третьему варианту делать. Внешний дисплей, вроде как только к без дисплейным подходит.

Автор: yozik 10.10.2019, 14:27

Цитата(vlad2006gr @ 10.10.2019, 13:20) *
Внешний дисплей, вроде как только к без дисплейным подходит.

к любым подходит.
можно даже один на все, но переключаться между контроллерами через меню дисплея
(на внешнем дисплее в меню можно без отключения питания входить)
и контроллеры в сеть CAN обьеденить надо будет

https://www.youtube.com/watch?v=h-mRzRIKpMQ

Автор: vlad2006gr 14.10.2019, 8:52

Цитата(yozik @ 10.10.2019, 15:27) *
к любым подходит.
можно даже один на все, но переключаться между контроллерами через меню дисплея
(на внешнем дисплее в меню можно без отключения питания входить)
и контроллеры в сеть CAN обьеденить надо будет

https://www.youtube.com/watch?v=h-mRzRIKpMQ

Спасибо, будем пробовать.

Автор: whilephoenix 14.10.2019, 17:27

Цитата(vlad2006gr @ 9.10.2019, 13:39) *
Доброго дня всем. Такой вопрос, 4 шт MCX06D , стоят на вент. установках. У всех перестали работать дисплеи, горит только подсветка. На экранах ни под каким углом ничего не просматривается. Сами контроллеры работают. Войти в меню и отрегулировать контраст не получается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?


Проблема очень часто встречается на MCX06d после нескольких лет эксплуатации.
Поддержка внешнего дисплея, зависит от прошивки. Может и не работать. Уточните у производителя, чья прошивка в контроллерах.

Автор: CrazyDen 15.10.2019, 2:13

Купили два новых mcx06d, у одного изначально мертвый экран.
Системная фича данфосса, походу.

Взяли случайно модельки без RS485, но зато теперь у нас есть программатор MyK biggrin.gif

Залил прогу по вентиляции от данфосса AHU 4.14.01, скоро будем пробовать её в деле.

Автор: yozik 15.10.2019, 11:44

Цитата(CrazyDen @ 15.10.2019, 2:13) *
Купили два новых mcx06d, у одного изначально мертвый экран.
Системная фича данфосса, походу.

Может быть.
У меня они все светодиодные. А те которые LCD они не совсем МСХ, а их близкие родственники
серии АК-РС.
Цитата(CrazyDen @ 15.10.2019, 2:13) *
Залил прогу по вентиляции от данфосса AHU 4.14.01, скоро будем пробовать её в деле.

Это не совсем офф. версия.
офф версия Данфосса 4.11 от 09.04.19.
Версия 4.14 с сайта adapkool и к ее созданию "приложили ручки" типа неизвестно кто
(ну на самом деле известно, их там всего несколько человек)
Так что пользуйтесь на свой страх и риск. dry.gif

Автор: whilephoenix 15.10.2019, 12:44

Кстати, по моему опыту, экраны выходят из строя только на mcx06. У моделей mcx08,15,20 проблем с экраном небыло.

Автор: yozik 15.10.2019, 16:24

Цитата(whilephoenix @ 15.10.2019, 12:44) *
mcx06.

Я такими не пользуюсь mcx06d
у меня почти все mcx06c
и ak-pc 351 (он почти mcx06d) тоже очень мало.
Цитата(whilephoenix @ 15.10.2019, 12:44) *
Поддержка внешнего дисплея, зависит от прошивки. Может и не работать. Уточните у производителя, чья прошивка в контроллерах.

Это надо очень сильно программу переписать.
Даже если на Си программировать
отличить что дисплей внешний .... это надо очень и очень стараться.
(разве что по адресу CAN) но никто не мешает поставить дисплею 0 адрес.
Теоретически есть функция определения длинны и ширины экрана (они у mcx06d отличаются от внешнего)
Мне даже интересно кто настолько извращенно программы пишет.
Т.к. даже в шаблонах программ на Си есть поддержка внешнего дисплея

Автор: whilephoenix 15.10.2019, 18:02

Цитата(yozik @ 15.10.2019, 16:24) *
Я такими не пользуюсь mcx06d
у меня почти все mcx06c
и ak-pc 351 (он почти mcx06d) тоже очень мало.

Это надо очень сильно программу переписать.
Даже если на Си программировать
отличить что дисплей внешний .... это надо очень и очень стараться.
(разве что по адресу CAN) но никто не мешает поставить дисплею 0 адрес.
Теоретически есть функция определения длинны и ширины экрана (они у mcx06d отличаются от внешнего)
Мне даже интересно кто настолько извращенно программы пишет.
Т.к. даже в шаблонах программ на Си есть поддержка внешнего дисплея


Есть несколько шаблонов на Си. Один (или два) из них, без поддержки внешнего дисплея.
Для работы внешнего дисплея, должен быть выделен программный модуль, для работы с UI. В шаблонах с внешним дисплеем это и реализовано. Программно он общается с основным модулем программы контроллера по CAN. Если модуль UI Запущен на контроллере, обмен с основной программой происходит по виртуальному CAN, если же подключен внешний дисплей - обмен по реальному CAN.
При подключении внешнего дисплея, он (дисплей) загружает с контроллера модуль, относящийся к UI. И если этот модуль не выделен в контроллере, а работа с дисплеем организована внутри основного модуля, дисплей не сможет выгрузит свой блок программы.

И шкафы с программой без поддержки внешнего дисплея вполне можно встретить на просторах РФ.

Автор: yozik 16.10.2019, 12:40

Цитата(whilephoenix @ 15.10.2019, 18:02) *
Есть несколько шаблонов на Си. Один (или два) из них, без поддержки внешнего дисплея.
И шкафы с программой без поддержки внешнего дисплея вполне можно встретить на просторах РФ.

Спасибо
Я Вас понял. ПО созданное лет 10 назад на основе документа RS8FA102 может не поддерживать внешний дисплей.
Это хорошо видно при компиляции программы
Если пои компиляции явно видно две части (алгоритм и интерфейс) то поддержка внешнего дисплея есть.
Если одной частью, то может и не быть.
Когда был только Си, МСХ меня мало интересовали, так что не удивительно что я не помню такую древность smile.gif

Автор: ChirkOFF 17.10.2019, 22:12

del

Автор: laguna_x 16.3.2020, 19:25

Доброго всем. Народ, у кого есть какой-нить пример проекта на MCXDesign для связи MCX06d с ECX06d через can? никак не получается связь наладить, постоянно ошибка связи при любом node_id. ecx исправен, с "заводским" mcx с предоставленной прошивкой на mcx всё работает, в своей прошивке на mcx никак непойму как связь наладить. не хочется на ecx прошивку выдумывать.

Автор: yozik 17.3.2020, 12:10

Цитата(laguna_x @ 16.3.2020, 18:25) *
постоянно ошибка связи при любом node_id. ecx исправен, с "заводским" mcx с предоставленной прошивкой на mcx всё работает, в своей прошивке на mcx никак непойму как связь наладить. не хочется на ecx прошивку выдумывать.

Ну.
1. Перемычки на концевых устройствах сети стоят (те которые резистор 120Ом присоеденяют)?
2. Что прошиваете, где взяли, с чем работает а с чем нет.
3. В меню дисплея (у встроенных не уверен) есть визуализация наличия устройств в сети CAN
она от вашего ПО не зависит. Видно ли там внешний модуль ECX06d
4. Биосы у всех устройств одинаковые (новые)

ПС Данфоссовский пример работы с внешними модулями во вложении

Автор: laguna_x 17.3.2020, 13:16

Цитата(yozik @ 17.3.2020, 12:10) *
Ну.
1. Перемычки на концевых устройствах сети стоят (те которые резистор 120Ом присоеденяют)?
2. Что прошиваете, где взяли, с чем работает а с чем нет.
3. В меню дисплея (у встроенных не уверен) есть визуализация наличия устройств в сети CAN
она от вашего ПО не зависит. Видно ли там внешний модуль ECX06d
4. Биосы у всех устройств одинаковые (новые)

ПС Данфоссовский пример работы с внешними модулями во вложении

1) тут всего два устройства мсх06д и ехс06д, они стоят рядом друг с другом, контроллеры соеденены 4 проводами (120ом, canh, canl, cgnd), перемычек внутри не наблюдается никаких
2) EXC прошит заводом (судя по всему по умолчанию пустая прошивка должна быть "но это не точно" smile.gif - если что не пойдет, подозреваю, придется лить в ехс пустую прошивку пробовать)
3) Дисплей встроенный, на прошивке, с которой поставляется - нет никакого меню с информацией подобной (или я не нашел как это меню вызвать), по этому немогу никак оценить видимость. прошивка, с которой поставляется - выдает ошибку, если ехс отключить. свою прошивку делаю с expansion manager по примеру из руководства, но он постоянно выдает аларм.
благодарю за файлик, давно ищу его. Попробую чуть позже посмотрю что к чему. Отпишусь что получилось.

Автор: yozik 17.3.2020, 13:46

Цитата(laguna_x @ 17.3.2020, 12:16) *
1) тут всего два устройства мсх06д и ехс06д, они стоят рядом друг с другом, контроллеры соеденены 4 проводами (120ом, canh, canl, cgnd), перемычек внутри не наблюдается никаких

Вот здесь ошибка.
Проводов три и две перемычки одна на МСХ одна на ЕXC
Смотри http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/01/AC-E-IT_EXC06D_DKRCC.PD.RJ0.A1.02_520H5759_Low.pdf

Не, я например их раньше не ставил, и все было Ок.
Пока один раз не напоролся на "нет связи между внешним дисплеем и контроллером.
Долго мучался, пока не допер поставить перемычки. smile.gif
Возможно хватит и одной, только на модуле.
Цитата(laguna_x @ 17.3.2020, 12:16) *
3) Дисплей встроенный, на прошивке, с которой поставляется - нет никакого меню с информацией подобной (или я не нашел как это меню вызвать),

На внешнем нажать одновременно ентр и ескеп (согнутую стрелку и крестик) на время около 3-5 секунд
На внутреннем то же самое, но на отключенном контроллере, нажать и держать кнопки и одновременно подать питание.
Все это есть в этой теме. Я даже вроде бы картинки этого меню выкладывал.
Там если полазить по меню будет карта сети (какие устройства с каким адресом есть в сети)
Но вроде этот пункт не во всех дисплеях есть. Надо смотреть.
А вот меню дисплея есть у всех дисплеев smile.gif

Цитата(laguna_x @ 17.3.2020, 12:16) *
благодарю за файлик, давно ищу его. Попробую чуть позже посмотрю что к чему. Отпишусь что получилось.

https://www.danfosselectronics.com/login.html

Автор: Fedorhar4 18.4.2020, 13:13

Нужна услуга по разработке программного обеспечения для контроллеров Danfoss MCX. Проект включает в себя восемь щитов автоматизации (три из которых одинаковые), управляющих вентиляторами приточки и вытяжки, рекуперацией и водяными калориферами. Кто может помочь, пишите.
Почта: fkharchenko@ayko-tek.ru
Телефон: 9256328490

Автор: laguna_x 28.4.2020, 20:53

Цитата(yozik @ 17.3.2020, 13:46) *
Вот здесь ошибка.
Проводов три и две перемычки одна на МСХ одна на ЕXC
Смотри http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/01/AC-E-IT_EXC06D_DKRCC.PD.RJ0.A1.02_520H5759_Low.pdf

Не, я например их раньше не ставил, и все было Ок.
Пока один раз не напоролся на "нет связи между внешним дисплеем и контроллером.
Долго мучался, пока не допер поставить перемычки. smile.gif
Возможно хватит и одной, только на модуле.

глянул, да, там перкмычки. ну исходя из спецификации рс-485 перемычки эти нужны на длинных линиях для уменьшения переотражения волн. а на коротких дистанциях они могут просаживать линию если устройств много.
ну впринципе это не суть, вопрос в другом. походу прошивка в есх другая чтоле. прошил демопроектом мсх - он так и не увидел есх, а контроллер со старой прошивкой заводской - всё видит. подумываю эмпти на есх накатить попробовать. или там для расширения у есх другая какая прошивка?
или я все же что-то делаю не так... на кареле что-то этот процесс как-то однозначнее.

Цитата(yozik @ 17.3.2020, 13:46) *
На внешнем нажать одновременно ентр и ескеп (согнутую стрелку и крестик) на время около 3-5 секунд
На внутреннем то же самое, но на отключенном контроллере, нажать и держать кнопки и одновременно подать питание.
Все это есть в этой теме. Я даже вроде бы картинки этого меню выкладывал.
Там если полазить по меню будет карта сети (какие устройства с каким адресом есть в сети)
Но вроде этот пункт не во всех дисплеях есть. Надо смотреть.
А вот меню дисплея есть у всех

меню есть, а карты нету dry.gif
уже подумываю для есх свою прошу накатать чтоб на кан отправляла свои данные. заодно по кан шине сразу два шкафа объединить чтоли. ну и кан адрес с мсх сделать чтоб менялся

а по данфосу - с поставщиками я вообще не связан, есть отдел закупок, а там поставщики скорее всего подрядосы, которые сами гдето покупают. поэтому на оффсторе доступа нема, увы sad.gif

еще бы прошивку гейтвея modbus-can-gw или как она там было. хотя, благо тут один из трех девайсов с модбасом, я его выпаял и теперь у мне прошивала есть .😂

Автор: yozik 28.4.2020, 22:56

Выпаял??
Хм. Он вообще-то вытаскивается.
Это отдельная платка у дин речных контроллеров.

У вас скорее всего проблема с адресами.
Я контроллеры в сеть не соеденял. И инструкции читал так себе.
Вам нужен MIMIK (программатор)
Он же и сеть видит, и позволяет менять адреса модулей.


Автор: laguna_x 29.4.2020, 10:59

Цитата(yozik @ 28.4.2020, 22:56) *
Выпаял??
Хм. Он вообще-то вытаскивается.
Это отдельная платка у дин речных контроллеров.

У вас скорее всего проблема с адресами.
Я контроллеры в сеть не соеденял. И инструкции читал так себе.
Вам нужен MIMIK (программатор)
Он же и сеть видит, и позволяет менять адреса модулей.


в этих модулях что у меня - у него припаяна нулевая ножка к плате и три незадействованные возле can шины. их пришлось распаять, а ноль подкидую отдельным проводком клеммным.

с мимиком проблемы, его врядли мне так просто тут купят, если только самому приобретать. подумываю может какнибудь на свободном контроллере бы собрать такой сканер.
ну и да, похоже адрес закосячен. пробовал на две железки накатать прошивки - ошибка исчезла exc link error с соответствующими нод ид. адрес впринципе подобрал, но параметры почемуто не считываются. боюсь изза того что менял на ехс прошивку на ту что для симулятора. у вас случаем дефолтной прошивки на ехс нету?

Автор: laguna_x 29.4.2020, 17:52

в общем все нормально. почему оно не хотело сразу считывать параметры с есх так и не понял, но после того как еще раз перешил - всё стало считываться нормально.
завтра финальная наладка одной установки 👍 с опробованием в празлничные дни 😬 это конечно не очень радостно, но все же оптимистичнее, чем на старом комплекте угробить очередной компрессор.
каррелы мне как-то побольшеьзашли чем эти данфосовские контроллеры(хотя может побольше контроллер будет чуть посерьезнее чем мсх06д)
вынутый модуль соберу в отдельный блочек с выносными проводами, чтоб можно было неразбирая плат заливать 😁

Автор: yozik 30.4.2020, 15:28

В личные сообщения заглянуть не догадались? smile.gif

Автор: laguna_x 30.4.2020, 18:41

Цитата(yozik @ 30.4.2020, 15:28) *
В личные сообщения заглянуть не догадались? smile.gif

ph34r.gif rolleyes.gif я туда с прошлого года не заглядывал 😂 я уже и забыл что тут еще лс есть))))
основное уже обкатал сегодня, после праздников буду доправлять мелочи и меню нормализовывать )))
глюк правда какойто у этого мхсдесигна, языки случайно сдвинул, теперь ошибку генерации агл файла выдает постоянно перед компиляцией, но заливается вроде нормально, правда иногжа со второго раза... странные глюки какие-то

кстати еще один странный момент.
аналоговые входы AI1-AI4. так вот, design не дает на аи1 и 2 повешать пт1000, а вот в меню контроллера на этих входах пт выбирается... либо код перед компиляцией править чтоб на 1 и 2 пт повешать, либо в меню баг?

Автор: yozik 30.4.2020, 18:49

В меню.
Работать не будет.

Автор: ALEXXXEY 2.5.2020, 20:31

Всем привет. Колеги, подскажите, кто устанавливал стандартное приложение для вентиляционных установок от Danfoss? Как вообще себя зарекомендовал контроллер MCX с этой прошивкой? Кто-то пишет о посредственных алгоритмах работы, но в чем именно они проявляются? P.S. Ищу универсальное решение для стандартных систем вентиляции.

Автор: svintus 2.5.2020, 20:34

...Ищу универсальное решение для стандартных систем вентиляции...

Чем не устраивают Раут и Certa с их ценой?

Автор: ALEXXXEY 2.5.2020, 20:55

Цитата(svintus @ 2.5.2020, 20:34) *
...Ищу универсальное решение для стандартных систем вентиляции...

Чем не устраивают Раут и Certa с их ценой?


В том то и дело, что MCX06D не намного дороже того же Раута, но все таки Danfoss это бренд с мировым именем. Да и сам контроллер по современнее выглядит. Хотелось бы услышать мнение инсталяторов, стоит ли с ними связываться blink.gif

Автор: svintus 2.5.2020, 21:03

Тоже интересно услышать мнение инсталляторов MCX.

Все равно наступает момент, когда нужны перламутровые пуговицы.

Автор: yozik 4.5.2020, 11:38

Цитата(ALEXXXEY @ 2.5.2020, 20:31) *
Всем привет. Колеги, подскажите, кто устанавливал стандартное приложение для вентиляционных установок от Danfoss?

Он smile.gif
можете задать вопрос
Цитата(Fedorhar4 @ 18.4.2020, 13:13) *
Проект включает в себя восемь щитов автоматизации (три из которых одинаковые), управляющих вентиляторами приточки и вытяжки, рекуперацией и водяными калориферами.
Почта: fkharchenko@ayko-tek.ru
Телефон: 9256328490

Цитата(ALEXXXEY @ 2.5.2020, 20:31) *
P.S. Ищу универсальное решение для стандартных систем вентиляции.

В ЛС почту gmail скиньте smile.gif
Ну или http://www.adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188
ПС я из Харькова.
Цитата(svintus @ 2.5.2020, 21:03) *
Все равно наступает момент, когда нужны перламутровые пуговицы.

Ну Карел конечно один из лучих по среде разработки (ИМХО)
И у Карела отсутствует ниша щитовых контроллеров (до 100-150уе)
Кстати Данфосс тоже "козлы" сняли с производства серию LCX
причем поддержку в ПО оставили, что странно.
А так да ПО (среда разработки) специфическая, документация скорее нет чем есть.


Цитата(ALEXXXEY @ 2.5.2020, 20:55) *
MCX06D ...... стоит ли с ними связываться blink.gif

Не smile.gif дисплеи дохнут именно у этой серии.
У остальных проблем не замеченно

ПС я в основном на МСХ08С "сижу"

Автор: laguna_x 4.5.2020, 13:30

Цитата(ALEXXXEY @ 2.5.2020, 20:31) *
Всем привет. Колеги, подскажите, кто устанавливал стандартное приложение для вентиляционных установок от Danfoss? Как вообще себя зарекомендовал контроллер MCX с этой прошивкой? Кто-то пишет о посредственных алгоритмах работы, но в чем именно они проявляются? P.S. Ищу универсальное решение для стандартных систем вентиляции.


мой опыт мне неоднократно показывал, что при заходе на объект с установкой прошивки приходится всеравно делать самому. потому что как правило установки не делают универсальными, а крутят "кто на что горазд", и прошивки не лучшим образом зачастую отрабатывают необходимый функционал в таких условиях. или у меня только так 😂 поэтому во многих установках прошивки менял.

Автор: laguna_x 4.5.2020, 15:48

Цитата(yozik @ 4.5.2020, 11:38) *
Ну Карел конечно один из лучих по среде разработки (ИМХО)


взаимно. мне у них среда больше понравилась чем даже у сименса климатикса в сапре.
на счет "шкафных" у карела там былаж какаято серия микро? или я не так понял?

Автор: svintus 4.5.2020, 17:06

Цитата(yozik @ 4.5.2020, 11:38) *
И у Карела отсутствует ниша щитовых контроллеров (до 100-150уе)



Цитата(laguna_x @ 4.5.2020, 15:48) *
на счет "шкафных" у карела там былаж какаято серия микро? или я не так понял?


Пардон, что не в тему. Платформа ACU. Среда программирования своя. Но, только для ОЕМ


Автор: laguna_x 4.5.2020, 21:37

Цитата(ALEXXXEY @ 2.5.2020, 20:55) *
В том то и дело, что MCX06D не намного дороже того же Раута, но все таки Danfoss это бренд с мировым именем. Да и сам контроллер по современнее выглядит. Хотелось бы услышать мнение инсталяторов, стоит ли с ними связываться blink.gif

у мсх06д, как выше ежик описал, экраны дохнут быстрее мух. Софт - надо приспосабливаться, буквально на коленке собран, что называется. многие "фишки" весьма неудобны (такие как автоматическое расположение соединений на схеме - приходится и переменные заводить лишние ненужные, и объекты искать как удобнее раскидать; или определение порядка выполнения - автоматического нет от слова "совсем"). Приспособившись можно делать фишки, но для начала надо хотя бы 1 контроллер с рс-485 или программатор данфосовский, чтоб прошивки заливать. (на кареле например 485 есть по умолчанию на каждой железке для программирования, и хоть карел требует свой усб-программатор, но его можно обойти с любым другим ftdi кажись). Либо can-преобразователь (но на счет него могу ошибиться, но поидее тоже любым можно воспользоваться посути). мне пока только с 06д довелось столкнуться из данфосовских. ощущения двоякие, особенно после кареловских pCO и сименовских климатиксов.

Автор: yozik 4.5.2020, 22:56

Цитата(svintus @ 4.5.2020, 17:06) *
Среда программирования своя. Но, только для ОЕМ


Ну да как раз те два что по краям smile.gif
Заметь, у всех они есть, и не ОЕМ.
Данфосс, Эливел, Евко

Автор: laguna_x 5.5.2020, 9:48

Цитата(yozik @ 4.5.2020, 22:56) *
Ну да как раз те два что по краям smile.gif
Заметь, у всех они есть, и не ОЕМ.
Данфосс, Эливел, Евко

ну оем понятие растяжимое, когда начинаешь общаться с манагерами smile.gif
если заинтересовать их возможными покупками, вполне могут предоставииь всё за установленную ценовую сумму денег )) у меня так дело обстоит с другим производителем )

Автор: Alex2209 2.6.2020, 22:07

Добрый день, Уважаемые специалисты! Имеется контроллер MCX06D с залитой программой от Евровента. Решили применить контроллер на другой установке, но не можем залить новую программу(она имеется). По RS485 не хочет подключаться ни в какую. Кто может помочь с прошивкой через программатор по CAN-шине? Я из Краснодара, посему желательно поближе.

Автор: yozik 3.6.2020, 11:07

Цитата(Alex2209 @ 2.6.2020, 22:07) *
По RS485 не хочет подключаться ни в какую.

Там может не быть RS485
По заказному номеру проверте.
Или физически разобрав контроллер (маленькая платка, фото где то в топике было.)

Можно временно поставить плату с другого MCX06D контроллера где она есть.

Автор: Alex2209 3.6.2020, 11:58

Цитата(yozik @ 3.6.2020, 11:07) *
Там может не быть RS485
По заказному номеру проверте.
Или физически разобрав контроллер (маленькая платка, фото где то в топике было.)

Можно временно поставить плату с другого MCX06D контроллера где она есть.



проверили по номеру - есть порт. Подключается к нему и пишет ошибку. Ничего не помогает, поэтому и решил пойти этим путем.

Автор: yozik 3.6.2020, 14:29

Цитата(Alex2209 @ 3.6.2020, 11:58) *
проверили по номеру - есть порт. Подключается к нему и пишет ошибку. Ничего не помогает, поэтому и решил пойти этим путем.

smile.gif
Перешить контроллер можно только в первые секунд 5 после подачи питания
1. Во вложении инструкция по прошивке с http://www.adapkool.com/
если в систееме несколько com портов то программа цепляется к первому . Как заставить ее выбирать нужный в инструкции.
2. Перешить можно только первые 5 сек после подачи питания.

ПС в ЛС отправил свои контакты. Пишите туда если что wink.gif

 Заливка_программы_в_МСХ.pdf ( 960,75 килобайт ) : 58
 

Автор: Fedorhar4 3.6.2020, 17:34

Сайт adapkool.com перестал открываться.
На в всякий случай оставлю тут ссылку на MCX Shape.
https://drive.google.com/drive/folders/1JDBOsOWI_Cln-9MqL4-wC8p404MgHq5q?usp=sharing

Автор: Alex2209 4.6.2020, 9:30

Цитата(yozik @ 3.6.2020, 14:29) *
smile.gif
Перешить контроллер можно только в первые секунд 5 после подачи питания
1. Во вложении инструкция по прошивке с http://www.adapkool.com/
если в систееме несколько com портов то программа цепляется к первому . Как заставить ее выбирать нужный в инструкции.
2. Перешить можно только первые 5 сек после подачи питания.

ПС в ЛС отправил свои контакты. Пишите туда если что wink.gif


Добрый день! Все получилось, только когда взяли компьютер с ХР, и операционка запросила установку драйвера преобразователя RS485-USB. Благодарю за помощь!

Автор: yozik 4.6.2020, 10:27

Цитата(Alex2209 @ 4.6.2020, 9:30) *
Добрый день! Все получилось, только когда взяли компьютер с ХР, и операционка запросила установку драйвера преобразователя RS485-USB. Благодарю за помощь!

Неправильный диагноз smile.gif
п1 моего ответа был вашей проблемой.

Автор: Ig79 22.6.2020, 14:03

Добрый день,
Программа MCXDesign работает под операционной системой Windows 10.
При попытке загрузки программы в контроллер выводит

aborted !

Сама программа работает, получается не работает только заливка бинарника в контроллер. Под 7-кой работает все нормально, а вот с 10, никак, причем на разных компьютерах.
Причем когда начинаешь процесс загрузки в контроллер, контроллер выходит на экран загрузки, но потом прерывается данным сообщением. Тоесть конфигурация для загрузки произведена верно. Пробовали с разными конвертерами интерфейсов.
Посоветуйте, может кто нибудь знает, как решить данную проблему.

Автор: yozik 23.6.2020, 10:11

1. Откуда взяли MCXDesign
2. Какая версия
3. В профиле хотя бы страну написали
4. почту gmail в ЛС мне напишите

Автор: JulianG 13.7.2020, 14:46

Подскажие пожалуйста, как можно симулировать expansion контроллер на NSimulator-е? Запустить как-то две копия NSimulator-е? Параметри какие-то указать при пуске?

Автор: yozik 13.7.2020, 15:05

Цитата(JulianG @ 13.7.2020, 14:46) *
Подскажие пожалуйста, как можно симулировать expansion контроллер на NSimulator-е? Запустить как-то две копия NSimulator-е? Параметри какие-то указать при пуске?

В теме есть поищите.
Да две копии
А вообще у Данфосса пример есть



http://forum.abok.ru/index.php?showuser=244831

Автор: laguna_x 21.7.2020, 9:20

Цитата(ALEXXXEY @ 2.5.2020, 20:31) *
Всем привет. Колеги, подскажите, кто устанавливал стандартное приложение для вентиляционных установок от Danfoss? Как вообще себя зарекомендовал контроллер MCX с этой прошивкой? Кто-то пишет о посредственных алгоритмах работы, но в чем именно они проявляются? P.S. Ищу универсальное решение для стандартных систем вентиляции.

Из опыта использования сттандартных приложений, если не используется охлаждение - в большинстве случаев стандартного приложения достаточно для общей работоспособности. но когда вопрос поднимается до автоматизированного регулирования, да еще и с контурами охлаждения - тут начинают обычно возникать проблемы, особо с системой охлаждения. Поэтому, я прогграммы свои стараюсь клепаю где есть возможность.

Автор: laguna_x 21.7.2020, 18:28

Цитата(JulianG @ 13.7.2020, 14:46) *
Подскажие пожалуйста, как можно симулировать expansion контроллер на NSimulator-е? Запустить как-то две копия NSimulator-е? Параметри какие-то указать при пуске?


есть демка экспаншена, ее запускать - далее в настройках выбрать тип экспаншена и ком-порт. закрывать при разных дебагах не обязательно.
далее - при запуске дебага своего приложения в настройки зайти и выбрать тот же самый ком-порт, ну и контроллер свой желательно. связь поднимается за пару секунд после выхода из настроек (не в сий же момент) или через пяток-десяток секунд после запуска симуляторов.

Цитата(JulianG @ 13.7.2020, 14:46) *
Подскажие пожалуйста, как можно симулировать expansion контроллер на NSimulator-е? Запустить как-то две копия NSimulator-е? Параметри какие-то указать при пуске?

есть еще момент - по умолчанию у экспаншена id точно не помню какой, завтра гляну - его надо в проекте указать и после запуска дебага надо контроллеру выставить id чтоб не совпадал с экспаншеном.
так же если еще симулятор какой висит на том же порту - его id ,тоже не должен совпадать с этими двумя

Цитата(laguna_x @ 21.7.2020, 9:20) *
Из опыта использования сттандартных приложений, если не используется охлаждение - в большинстве случаев стандартного приложения достаточно для общей работоспособности. но когда вопрос поднимается до автоматизированного регулирования, да еще и с контурами охлаждения - тут начинают обычно возникать проблемы, особо с системой охлаждения. Поэтому, я прогграммы свои стараюсь клепаю где есть возможность.

ы, я уже отвечал раньше на это сообщение ))

Цитата(JulianG @ 13.7.2020, 14:46) *
Подскажие пожалуйста, как можно симулировать expansion контроллер на NSimulator-е? Запустить как-то две копия NSimulator-е? Параметри какие-то указать при пуске?


по поводу самого запуска: в компилированном проекте демоэкспаншена симулятор запускается (сам симулятор и бытник запуска можно от любого проекта взять, лучше, чтоб версии симулятора в экспаншене и симулятора, которым дебажите - были одинаковые). на недел постараюсь видео закатать и выложить, если время дадут, на весь процесс. если не получится самим справиться - пишите и смотрите может выложу тут процедуру.

Автор: laguna_x 21.7.2020, 18:49

Цитата(Alex2209 @ 2.6.2020, 22:07) *
Добрый день, Уважаемые специалисты! Имеется контроллер MCX06D с залитой программой от Евровента. Решили применить контроллер на другой установке, но не можем залить новую программу(она имеется). По RS485 не хочет подключаться ни в какую. Кто может помочь с прошивкой через программатор по CAN-шине? Я из Краснодара, посему желательно поближе.

я тоже в крд, но работаю за городом. если проблема в преобразователе была, то если венда была 7-10, то на многие преобразователи usb-rsXXX требуется отключение проверки подлинности драйверов. в 7 делается при загрузке в текстовом меню по f8 (когда-то вроде была возможность на постоянно отключить, но что-ьо ненашел), а в 8-10 отключение по ctrl-shift и кнопке выключения. либо сампоподписать драйвер (опять же на 7ку подписывал, но то было давным давно, не знаю как нынче с этим положение).

Автор: Vladimir_ku 16.9.2020, 10:46

Добрый день!
На вентиляционных установках используются контроллеры Danfoss:

1. Контроллеры Danfoss MCX15B (ver. 4.14 / bios ver. 11-10-20) сетевые настройки – 9600 (8E1)
2. Длина линий связи ~ 20 м
3. Мост Moxa MGate (3170) сетевые настройки – 9600 (8E1) (Initial Delay 100ms/ Timeout 2000ms)
4. Период опроса - 3000ms
5. Данные - Чтение одного регистра

Схема сети:

Honeywell EPKS__Cisco__ModbusFW__Moxa__________ ___________ ___________ ______________
…………………………………………………………………………………………..|/…………………….|/…………………...|/………………………….|
.........................................................…...…………….Danfoss(id-1) Danfoss(id-2) Danfoss(id-3) Danfoss(id-4)

Наблюдаются следующие особенности работы с оборудованием Danfoss

1. Стабильный опрос только одного, любого, устройства на линии;
2. При последовательном опросе более одного устройства наблюдается ошибки в линии связи более 80%;
3. Использование терминаторов для компенсации волнового сопротивления кабеля не решает проблемы;
4. Анализ трафика при опросе двух устройств показал наличие пакетов Req. для ID-1 и ID-2 и наличие пакетов Resp. от Danfoss ID-1 и отсутствие пакетов Resp. от Danfoss ID-2;
5. Произведен анализ осциллографом на предмет искажения импульсов, искажение не подтвердилось. Наличие пакетов Req и отсутствие пакетов Resp подтвердилось см. пункт 4.

Есть ли решение данных проблем?

Автор: yozik 16.9.2020, 11:09

Цитата(Vladimir_ku @ 16.9.2020, 10:46) *
1. Контроллеры Danfoss MCX15B (ver. 4.14 / bios ver. 11-10-20) сетевые настройки – 9600 (8E1)
.................
1. Стабильный опрос только одного, любого, устройства на линии;
Есть ли решение данных проблем?

Поменять период опроса? МСХ те еще тормоза. Тем более что по одному они видятся. (с разными адресами надеюсь?)
И MCX15B это свободно программируемый контроллер.
Что у Вас там зашито непонятно.
Т.к. bios ver. 11-10-20 такой нет. Последний от производителя общий "пак"
Version 19SP2 (2019-08-08)
а конкретно для MCX15B версия биоса 4v31
и меняли они ее вот в этом паке Version 16SP1 (2016-07-07)
Теперь про 4.14 это очень похоже на версию ПО для приточной установки http://www.adapkool.com/catalog.php?go=good3&id=154
Т.к. на сегодняшний день у Данфосса версия ПО для приточных установок 4.11 от 2019-04-09

Почему бы Вам не задать вопрос изготовителю ПО? подозреваю это творчество кого-то из сотрудников Данфосс РФ

ПС кроме общей тормознутости проблем со связью у МСХ не наблюдал. Даже в одной сети с ЧП и на гораздо большем растоянии.

Автор: yozik 16.9.2020, 11:42

Цитата(yozik @ 16.9.2020, 11:09) *
подозреваю это творчество кого-то из сотрудников Данфосс РФ

ПС2 посмотрел код программы а там есть автор.
программист Данфосс -Россия, Илья Макаров

ПС3 И инструкцию на нее глянул. Оказывается контроллер мастером может быть
для датчиков, ПЧ и т.д.

Они точно по одному с разными адресами отвечают?

Автор: Vladimir_ku 16.9.2020, 13:41

Цитата(yozik @ 16.9.2020, 13:42) *
ПС2 посмотрел код программы а там есть автор.
программист Данфосс -Россия, Илья Макаров

ПС3 И инструкцию на нее глянул. Оказывается контроллер мастером может быть
для датчиков, ПЧ и т.д.

Они точно по одному с разными адресами отвечают?


Да отвечают с разными адресами, сейчас оставили сеть из 2 контроллеров. Наблюдаются те же проблемы. Тех поддержка данфосса предложила сменить полярность и больше ничего. Сказали обращаться к поставщику оборудования. Поставщик молчит и не отвечает на запросы.
Где-нибудь в настройках выставляется что контроллер является мастером/слейвом?

Автор: yozik 16.9.2020, 15:36

Цитата(Vladimir_ku @ 16.9.2020, 13:41) *
Да отвечают с разными адресами, сейчас оставили сеть из 2 контроллеров. Наблюдаются те же проблемы.
Где-нибудь в настройках выставляется что контроллер является мастером/слейвом?

1. Контроллер свободнопрограммируемый. Отсюда неизвестно, что у вас там зашито.
2. Т.к. по RS-485 они по одному отвечают (1, 2, 3 адрес контроллера) то проблема скорей всего не с контроллером

3. Т.к. они отвечают, значит RS-485 у них есть. И их можно перепрошить чем нибуть своим.

4. Проблем с RS-485 я у МСХ не встречал (ну кроме того что они тормоза)
В сети они у меня были с другими контроллерами, и с ПЧ (помехи) и длинна сети до 600м
правда это были мои собственные программы или АК-РС651 (контроллер на основе МСХ)

ПС мастер\слев в программах в которых это есть (например каскад из чиллеров) определяется как раз адресом.

попробуйте 3 провод проложить (GND) который. хотя я 2-мя проводами обходился

У них есть шлюз CAN-RS-485 (из контроллера МСХ08 делают как раз из-за тормознутости. но для него опять таки придется перешивать контроллеры

Автор: AleksB 16.9.2020, 22:48

На днях столкнулся с похожей проблемой. на RS485 три MCX-а, два 15-х со стандартной данфосовской программой AHU + 9-ый с моей программой. Каждый контроллер опрашивается за 3 запроса (настройки, статусы, алармы). По одиночке все работают более-менее нормально. Вместе - мой 9-ый без проблем, 15-ые не отвечают на ~20% запросов. тайм-аут - 1 секунда.
Что заметил. На первый запрос 15-ые отвечают крайне редко, на остальные - чаще.
Как "лечил". Добавил ещё 1 запрос для 15-х (без надежды что ответят), далее 3 запроса с нужной информацией. Получилось, что ~ в 50% циклов опроса мне удаётся считать всю информацию за 3 запроса.
Возможная причина. Сами данфосовцы говорят, что стандартная программа получилась "тяжёлая", т.к. они пытались предусмотреть максимальное кол-во вариантов её применения. Вероятно, для обмена данными с внешними устройствами не хватает ресурсов/времени. В случае работы на шине с другими устройствами контроллер вынужден "просматривать" телеграммы к нему не относящиеся, на этом моменте ему совсем "плохеет".

Автор: sergei512 5.10.2020, 12:51

Добрый день.
Нужна помощь специалистов.
На объекте установлен шкаф автоматики с двумя контроллерами mcx06d, второй контроллер (без дисплея) выступал в роли "адресного расширителя".
После случайного замыкания DI клемм, второй контроллер умер, и с ним пропала связь ((
Производитель шкафа автоматики предложил купить такой же контроллер и в биосе установить адрес ID=10.
Контроллер приобрели, но каким образом установить на нем ID?
Пробовал как написано в инструкции "параметры" > "общие" > "коммутации" >"обновить адрес модуля расшир", но в контроллере нет пункта "обновить адрес модуля расшир"
Подскажите, каким образом можно поменять ID у контроллера mcx06d 080G0115 без дисплея.

Автор: yozik 6.10.2020, 10:50

Адрес меняется специальным устройством MYMYK

дисплеи на контроллерах можно спокойно переставить (вместе с верхней крышкой)
http://www.adapkool.com/files/pdf/Display%20communication%20problem-Guide-Customer-AK-PC%20551-150414.pdf можно ли там менять адрес на другой не помню.

ПС проще вернуть поставщику и попросить поменять адрес

Автор: omelchuk890 7.11.2020, 11:41

Доброго времени суток.
Есть несколько старых версий MCX06D, а именно 080G0114, в которых отсутствуют модули 485.
Прошивать то их без проблем получается с помощью USB-TTL, а вот хочется ещё и мониторить.
Сам вопрос - где можно приобрести указанные модули?
Нужно шесть штук.
В г.Ярославль.
Надеюсь, у кого-то даже есть в наличии smile.gif
Нашёл в Украине, Энертек, но последний месяц нет связи, не отвечают в Вайбере...
На фото - выпаял с 080G0115


Автор: kosmos440o 7.11.2020, 12:17

Цитата(omelchuk890 @ 7.11.2020, 12:41) *
Доброго времени суток.
Есть несколько старых версий MCX06D, а именно 080G0114, в которых отсутствуют модули 485.
Прошивать то их без проблем получается с помощью USB-TTL, а вот хочется ещё и мониторить.
Сам вопрос - где можно приобрести указанные модули?
Нужно шесть штук.
В г.Ярославль.
Надеюсь, у кого-то даже есть в наличии smile.gif
Нашёл в Украине, Энертек, но последний месяц нет связи, не отвечают в Вайбере...
На фото - выпаял с 080G0115


Могу сделать Вам под заказ свои аналоги, срок поставки 2-3 месяца. Когда-то делал на свои объекты, вроде до сих пор работают. Защита по EMC, гальваническая развязка. Но по цене будет где-то 3000 р/шт., дешевле возиться неинтересно. Если что, пишите в личку.

 

Автор: omelchuk890 7.11.2020, 13:16

Цитата(kosmos440o @ 7.11.2020, 12:17) *
Могу сделать Вам под заказ свои аналоги, срок поставки 2-3 месяца...

Спасибо за предложение.
Сделать могу и сам, вспомню лут, расходников более чем smile.gif
Цена за оригинал была озвучена двадцать убитых енотов.
Плюс доставка.
Посему вопрос об оригинале остаётся актуальным.

Автор: kosmos440o 8.11.2020, 1:03

Цитата(omelchuk890 @ 7.11.2020, 14:16) *
Спасибо за предложение.
Сделать могу и сам, вспомню лут, расходников более чем smile.gif
Цена за оригинал была озвучена двадцать убитых енотов.
Плюс доставка.
Посему вопрос об оригинале остаётся актуальным.

Не, я ЛУТом давно не балуюсь, заказные платы и может даже машинный монтаж. Поэтому и срок реальный с учётом работы почты Китая. Родную данфоссовскую плату как-то озвучивали за 70 евро. Под новые контроллеры эта плата не подходит, поэтому сам проект не особо интересен, я думаю, никому.

Автор: manjey73 8.11.2020, 10:15

omelchuk890 а просто при помощи RS485-TTL его прочитать можно ?

Автор: kosmos440o 8.11.2020, 11:26

Цитата(manjey73 @ 8.11.2020, 11:15) *
omelchuk890 а просто при помощи RS485-TTL его прочитать можно ?

Можно. Но на старых контроллерах вообще проблема с Модбасом, он жутко глючный. На знакомом объекте из 10 подшефных только на одной установке более-менее отвечает, на остальных один запрос в минуту максимум проскакивает. Плюс там проблема со сменой адреса в сети, достигается только поклонением Сатане и принесением жертв духам Земли и Неба.

Автор: omelchuk890 9.11.2020, 9:04

Модбас работает хорошо.
115200, линия около 200 метров, восемь контролеров. пока восемь.
На каждый 10 запросов в среднем по 9 регистров - так они там расположены, всего регистров около 400. Исходника нет.


Автор: yozik 10.11.2020, 16:01

Цитата(omelchuk890 @ 7.11.2020, 12:16) *
Цена за оригинал была озвучена двадцать убитых енотов.
Плюс доставка.
Посему вопрос об оригинале остаётся актуальным.

Заказной код не сообщите?
А то у Данфосса я такой позиции не встречал.

Автор: omelchuk890 10.11.2020, 16:24

Цитата(yozik @ 10.11.2020, 16:01) *
Заказной код не сообщите?
А то у Данфосса я такой позиции не встречал.

В Данфосс Россия технари ответили: данная позиция отдельно на рынок не поставляется.
Откуда у них платы - не знаю.
Смею предположить, что при использовании МСХ06d как модуль расширения и подключению к мастеру по CAN, RS485 становится лишним и его можно изъять.
Когда обговаривали вопрос, речь о "состояние - новый" не шла, только родной.
Как-то так.

Автор: mypr 6.12.2020, 18:38

Цитата(Alex2209 @ 2.6.2020, 22:07) *
Добрый день, Уважаемые специалисты! Имеется контроллер MCX06D с залитой программой от Евровента. Решили применить контроллер на другой установке, но не можем залить новую программу(она имеется). По RS485 не хочет подключаться ни в какую. Кто может помочь с прошивкой через программатор по CAN-шине? Я из Краснодара, посему желательно поближе.


Приветствую! Ну что решили свою проблему?
Если в Краснодаре нужны какие то манипуляции с MCX06D (зашить, перешить, клонировать и пр.) обращайтесь tgtu@bk.ru

Цитата(laguna_x @ 21.7.2020, 18:49) *
я тоже в крд, но работаю за городом. если проблема в преобразователе была, то если венда была 7-10, то на многие преобразователи usb-rsXXX требуется отключение проверки подлинности драйверов. в 7 делается при загрузке в текстовом меню по f8 (когда-то вроде была возможность на постоянно отключить, но что-ьо ненашел), а в 8-10 отключение по ctrl-shift и кнопке выключения. либо сампоподписать драйвер (опять же на 7ку подписывал, но то было давным давно, не знаю как нынче с этим положение).


Было что то у меня аналогичное... В таком случае помогает уменьшение напряжения питания до 18В либо шить напрямую в порт контроллера миную плату интерфейса.

Автор: nicejke 18.12.2020, 11:08

Доброго времени суток, господа. Поправьте меня, если я не прав. В MCX Design я не смогу открыть и отредактировать .pk файл прошивки, мне нужен именно файл проекта, верно?

Автор: coolventmsk 18.12.2020, 12:24

Цитата(nicejke @ 18.12.2020, 11:08) *
Доброго времени суток, господа. Поправьте меня, если я не прав. В MCX Design я не смогу открыть и отредактировать .pk файл прошивки, мне нужен именно файл проекта, верно?

Совершенно верно. Файл проекта имеет расширение .mcxb.

Автор: yozik 18.12.2020, 13:40

Цитата(coolventmsk @ 18.12.2020, 11:24) *
Совершенно верно. Файл проекта имеет расширение .mcxb.

И еще целую кучу папок и файлов с другими расширениями, без которых файл с расширением .mcxb бесполезен.

Т.к. файл проекта это дирректория а не один файл.

Автор: coolventmsk 18.12.2020, 15:25

Цитата(yozik @ 18.12.2020, 13:40) *
И еще целую кучу папок и файлов с другими расширениями, без которых файл с расширением .mcxb бесполезен.

Т.к. файл проекта это дирректория а не один файл.

Верно. Пользовательские библиотеки, меню, иконки и прочее.

Автор: LordN 15.2.2021, 12:29

господа знатоки данфоса, подскажите, плз, я правильно понимаю, что у https://www.holod-tk.ru/katalog/kontrolerry/programmiruemye_kontrollery/080g0111-kontroller-mcx-06d/ плк 485го на борту нет?

и еще вопрос, до кучи, если на этом плк дисплей протух - плохая контрастность, часть строк не выводится вообще, то можно ли просто поменять дисплей?

Автор: yozik 15.2.2021, 12:33

Да RS-485 нет. Но при желании можно переставить плату с другого.
И да, дисплей легко переставляется вместе с верхней частью.

Автор: LordN 15.2.2021, 12:53

спасибо!
к сожалению платку с 485м взять не от куда..
еще вопрос, есть ли на таком плк что-то типа системного меню, откуда можно посмотреть состояние (вывести на дисплей) входов/выходов?

Автор: yozik 15.2.2021, 14:04

Цитата(LordN @ 15.2.2021, 11:53) *
есть ли на таком плк что-то типа системного меню, откуда можно посмотреть состояние (вывести на дисплей) входов/выходов?

Системное меню есть только у дисплея (вход крестик и энтр одновременно, во встроенных вроде при подаче питания держать секунд 5)
Но там нет входов/выходов.

В стандартных программах, или программах написанных с помощью стандартных шаблонов меню вх/вых есть.
Но, можно и отключить/закрыть. Так что зависит от программы
Еще через модбас можно у вх/выходов фиксированные адреса.

Автор: LordN 15.2.2021, 14:30

Цитата
Системное меню есть только у дисплея (вход крестик и энтр одновременно, во встроенных вроде при подаче питания держать секунд 5)
где об этом можно почитать? если не трудно...

Автор: yozik 15.2.2021, 14:45

Цитата(LordN @ 15.2.2021, 13:30) *
где об этом можно почитать? если не трудно...

https://adapkool.com/files/pdf/Display%20communication%20problem.pdf
В системном меню дисплея только параметры дисплея (яркость и т.д.)
и параметры связи CAN

ПС если программа созданна с помощью SoftBlok от Энтерек то не факт что к контроллеру можно присоеденить внешний дисплей.

Если с помощью стандпртного приложения от Данфосс то внешний дисплей легко присоеденяется.

Внутренний можно спокойно на любом приложении менять.

Автор: kosmos440o 17.2.2021, 12:42

Цитата(LordN @ 15.2.2021, 14:30) *
где об этом можно почитать? если не трудно...

Заодно в системном меню можно добавить яркости дисплея, чтоб протянуло до плановой замены. Это уважаемый yozik подсказал как-то мне, за что ему отдельное спасибо. Эксплуатационщики на объекте были поражены моими глубочайшими знаниями, когда я это продемонстрировал, до этого 3 года настраивали в темноте. Благодаря этому я выиграл тендер на замену этих контроллеров.

Автор: LordN 17.2.2021, 12:47

да, я поглядел уже сисменю, но там все совсем плохо, из пяти плк только один что-то кажет и то одна строка уже погасла напрочь.
кстати, сам дисплей никто заказывать и менять не пробовал?

Автор: kosmos440o 17.2.2021, 13:06

Цитата(LordN @ 17.2.2021, 12:47) *
да, я поглядел уже сисменю, но там все совсем плохо, из пяти плк только один что-то кажет и то одна строка уже погасла напрочь.
кстати, сам дисплей никто заказывать и менять не пробовал?

Скорей всего там какой-нибудь OEM дисплей, но если Вы пофоткаете, может что-то кто-то и подскажет. Скорей всего дисплеи отельно Данфоссом не поставляются.

Автор: yozik 17.2.2021, 13:43

Цитата(LordN @ 17.2.2021, 11:47) *
да, я поглядел уже сисменю, но там все совсем плохо, из пяти плк только один что-то кажет и то одна строка уже погасла напрочь.
кстати, сам дисплей никто заказывать и менять не пробовал?

Встречал на каком то схемотехническом рускоязычном форуме.
Там даже маркировку дисплея приводили.
И даже ссылка на али была, немец какой то продавал.
Но они у него закончились, и больше нигде не находятся.
Там же даже считать программу пытались подключаясь напрямую к микроконтроллеру.

Правда ссылку не сохранил, т.к. я не пользую MCX06D (тот который с дисплеями которые ломаются)
У остальных контроллеров проблем с дисплеями нет.

Гугл рулит smile.gif
https://monitor.net.ru/forum/threads/648456/

Автор: firdavs 22.2.2021, 13:37

День добрый всем прошу помочь разобраться в следующем вопросе есть система вентиляции установлены контролеры MCX06C один вышел из строя ни каких признаков жизни купили новый из коробки я так понимаю он пустой так как при установки ни реагирует ни одна кнопка проста надпись с 4 пунктирами что делать куда копать как запрограммировать его аналогично другим? Спасибо за ранее !!!

Автор: yozik 22.2.2021, 16:35

Считать программу нельзя.
Как запрограммировать https://adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188
Там же есть программа приточной установки. Можно сконфигурировать под вашу задачу.
У этих контроллеров дисплей умирает обычно.
Если сам контроллер живой (на нем светодиодики мигают) то модно переставить дисплей с нового на старый вместе с верхней крышкой.
ПС правила форума прочитайте. Про запрет создавать темы дубли.

Автор: yozik 1.3.2021, 16:46

Данфосс создал офф. раздел для тех поддержки МСХ
Так что у кого есть вопросы https://community.danfoss.ru/forums/upravlenie-xolodilnym-i-ventiljacionnym-oborudovaniem.24/
Отвечают где-то дня через один-два

Автор: yozik 25.3.2021, 2:03

Вот, написал небольшую сказку поучительную.
Для тех кто хочет начать свое знакомство с MCXDesign

ПС администрации если что в юмор перекиньте smile.gif


 сказка.pdf ( 853,43 килобайт ) : 76
 

Автор: GYUR22 25.3.2021, 10:20

Цитата(yozik @ 25.3.2021, 2:03) *
Вот, написал небольшую сказку поучительную.
Для тех кто хочет начать свое знакомство с MCXDesign

ПС администрации если что в юмор перекиньте smile.gif

Это всего лишь аглицка мова smile.gif
GT=Greater Tnen- Больше чем
GE= Greater or Equal - Больше или равно
Но конечно это трэш стиль, атомизация блоков вместо того чтобы просто тип действия выбирать в свойствах блока.
Я ткнулся в MCXDesign, но он не отдался с первой попытки, попробую еще, но сказка конечно не радует sad.gif

Автор: yozik 25.3.2021, 12:52

Цитата(GYUR22 @ 25.3.2021, 9:20) *
Это всего лишь аглицка мова smile.gif
GT=Greater Tnen- Больше чем
GE= Greater or Equal - Больше или равно

Я знаю. Там же написанно "что за вижуал асемблер"
Цитата(GYUR22 @ 25.3.2021, 9:20) *
о чтобы просто тип действия выбирать в свойствах блока.

О...это высшая математика, а они еще школу не закончили
Там при изменении типа переменной пределы не меняются автоматически.
А вы хотите непонятно что.
Цитата(GYUR22 @ 25.3.2021, 9:20) *
Я ткнулся в MCXDesign, но он не отдался с первой попытки, попробую еще, но сказка конечно не радует sad.gif

Это на самом деле маленькая первая часть.
Вторую просто надо показывать
1. Программа не проверяет действия пользователя на "бредовость" (можно удалить случайно чего нибуть нужного)
2. Половину действий надо делать руками (см выше про пределы )
3. Т.к. см п2 а потом п.1 можно представить что будет.
4. Нужно привыкнуть к определенной культуре написания программы т.к. потом через день программа для вас будет выглядеть "че за х.... я вчера напрограммировал"
5. Документации нет...и не будет ближайшее время. Выше ссылка на поддержку Данфоса

Автор: kosmos440o 25.3.2021, 16:11

Цитата(yozik @ 25.3.2021, 3:03) *
Вот, написал небольшую сказку поучительную.
Для тех кто хочет начать свое знакомство с MCXDesign

ПС администрации если что в юмор перекиньте smile.gif

К эпиграфу:
"Язык FBD прост в изучении, нагляден и удобен для прикладных специалистов, не имеющих специальной подготовки в области информатики." Жажду увидеть бабушку Нюшу, программирующую пылесос или теплотехника Петра, в перерыве между двумя стаканАми пытающегося запилить котельную. laugh.gif А вот людей, имеющих специальную подготовку в области информатики, действительно, нельзя подпускать laugh.gif Обновление Аndroid Webwiew от 23 марта тому подтверждение, а ещё лучше обновление Xiaomi A3 от 31.11.20 г.

Автор: GYUR22 25.3.2021, 17:45

Цитата(kosmos440o @ 25.3.2021, 16:11) *
К эпиграфу:
"Язык FBD прост в изучении, нагляден и удобен для прикладных специалистов, не имеющих специальной подготовки в области информатики." Жажду увидеть бабушку Нюшу, программирующую пылесос или теплотехника Петра, в перерыве между двумя стаканАми пытающегося запилить котельную. laugh.gif А вот людей, имеющих специальную подготовку в области информатики, действительно, нельзя подпускать laugh.gif Обновление Аndroid Webwiew от 23 марта тому подтверждение, а ещё лучше обновление Xiaomi A3 от 31.11.20 г.

Почти все где нельзя объять глазами исходник скатывается в конце концов к - "А х... его знает как оно работает и почему сломалось" и 24 марта я сильно матерился думал телефону капец.

Автор: yozik 25.3.2021, 20:32

Цитата(kosmos440o @ 25.3.2021, 15:11) *
Петра, в перерыве между двумя стаканАми пытающегося запилить

Это реальность..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=131708
Мало того что инструкцию не читал, так еще и не знает как из BCD десяятичное получить.
Ну не нарисовали ему такой квадратик smile.gif

Автор: Den33 28.4.2021, 20:38

Всем привет!
MCX06D
Кто может поделиться ключиком для SoftBlocks?
Есть у кого программа для приточки от данфос?(там что то очень долгая регистрация)

Автор: Den33 28.4.2021, 20:54

MCX06D Чем отличаются производства Румынии и России?


Автор: yozik 28.4.2021, 21:04

Ключ softbloks привязан к серийному номеру контроллера.
Так что чужой вам не подойдёт.
https://adapkool.com/catalog.php?go=cat&id=188


Цитата(Den33 @ 28.4.2021, 20:54) *
MCX06D Чем отличаются производства Румынии и России?

Вы хоть бы тему ради интереса прочитали
На соседней 15 странице есть контакты
https://community.danfoss.ru/forums/upravlenie-xolodilnym-i-ventiljacionnym-oborudovaniem.24/


Автор: IngenerURTOSA 7.6.2021, 20:13

Добрый день.
Имеется 2 приточно-вытяжных системы Vertro с рекуператором и 1 приточная с водяным теплообменником на контроллерах Danfoss MSX06D.
Изначально системы видимо принимали «лишь бы дула».
Зимой она выпадала в аварию по угрозе заморозки.
Этой зимой поразбирался, настроил трехходовые клапана, ПИД коэффициенты, и эту зиму приточка отработала даже при -30 градусах.
Но выявились нюансы.
Рандомно после включения установки появлялась ошибка дословно: а21 – ошибка датч расхода приточн.
Не сбрасывалась, пропадала сама через 1-10мин.
При этом датчика расхода в системе нет, из трёх диф.сигн.давления воздуха используется только 1 – перепад на фильтре приточки, а диф.сигн.давления обмерзания рекуператора и вентилятора приточки смонтированы, но не подключены.
Попробовал подключить давление вент.приточки – не получилось, пока частотник разгоняет вентилятор (20с), выпадает авария по его давлению. Причем он стартует одновременно с открытием жалюзей, а они открываются долго, и где вставить задержку старта вентилятора не нашел.
Но не суть. Даже после отключения в настройках дискретного входа Давл.вентилятора ошибка а21 все равно выпадает, и вся система встаёт.
И самое важное – нет планировщика.
Связался с Vertro, их устный ответ – был косяк в этой версии прошивки. В письме - Попробуйте отключить дифманометр вентилятора. Возможно это поможет.
Можете доставить контроллер к нам транспортной компанией для обновления ПО.
Отправлять контроллеры не вариант, исправленную прошивку не дают.
Нашел ваш сайт, как перепрошить вроде ясно, на adapkool.com прошивка AHU v1.11 с планировщиком, на этой странице ссылка на v4.14 без планировщика, судя по симуляции.
Подскажите, стоит ли прошиваться, и какой версией? Обязательно нужен планировщик.
В контроллерах AHU v4.010.001, biosFversion 2 2012.10.04.
Порт rs485 на контроллерах есть.
Не хочется получить кирпич с голубым дисплеем.

Автор: yozik 7.6.2021, 21:37

1. Сайт adapkool не мой smile.gif это неофициальный сайт представительства Данфосс в РФ.
2. Притоками я не занимаюсь, т.к. это не совсем моя область.
3. Из доступных (относительно)
на сегодняшний день программ для приточек несколько
А) от укр компании Энтерек ПО SoftBlock но они вроде 30евро за каждый прошитый контроллер просят.
Б) та что 4.14 и 1.... это творчество кого то из Данфосс РФ (он там вроде один)
В) AHU от создателей МСХ (итальянцев)

В) могу в ЛС выслать.

Как вариант можно написать ПО самому.
Напишите в ЛС свою почту. Попробую связать Вас с парнем с Дальнего Востока.
У него под 100 вертовских приточек и он решил сам им по переписать. (на этом форуме его нет).

Автор: yozik 8.6.2021, 13:07

Цитата(IngenerURTOSA @ 7.6.2021, 20:13) *
ссылка на v4.14 без планировщика, судя по симуляции.

Да ну?
В Shape вкладка Funcional там включаются нужные опции
(нужна что бы программа в контроллер влезла)
Там есть планировщик

Автор: Ashihara 9.6.2021, 11:36

Цитата(GYUR22 @ 25.3.2021, 10:20) *
Это всего лишь аглицка мова smile.gif
GT=Greater Tnen- Больше чем
GE= Greater or Equal - Больше или равно
Но конечно это трэш стиль, атомизация блоков вместо того чтобы просто тип действия выбирать в свойствах блока.
Я ткнулся в MCXDesign, но он не отдался с первой попытки, попробую еще, но сказка конечно не радует sad.gif


Аналогичные функции из языка FBD от Сегнетика. Один блок вместо миллиона и всё понятно без справки. Справка есть и попадает сразу в нужное место biggrin.gif



Соглашусь с Йо - мцхдизайн то ещё УГ для освоения.

Автор: yozik 25.6.2021, 10:20

https://youtube.com/playlist?list=PLzW1bLCH4tkbJJsnDZNVBBE9YBhvob_R1
Он турецкий, смотреть без звука (все равно вряд ли кто турецкий знает)
Но и без звука многое понятно.

Автор: IngenerURTOSA 26.6.2021, 13:09

Прошил 3 контроллера MSX06D версией AHU v1.11 используя китайский преобразователь интерфейса usb/rs485 с Али за 1$.
Настроил, всё заработало, в т.ч. такой нужный планировщик. Надеюсь зимой тоже всё настроится и будет работать.
Всем спасибо.

Автор: DANIL111_21 9.8.2021, 13:28

Цитата(yozik @ 7.6.2021, 23:37) *
1. Сайт adapkool не мой smile.gif это неофициальный сайт представительства Данфосс в РФ.
2. Притоками я не занимаюсь, т.к. это не совсем моя область.
3. Из доступных (относительно)
на сегодняшний день программ для приточек несколько
А) от укр компании Энтерек ПО SoftBlock но они вроде 30евро за каждый прошитый контроллер просят.
Б) та что 4.14 и 1.... это творчество кого то из Данфосс РФ (он там вроде один)
В) AHU от создателей МСХ (итальянцев)

В) могу в ЛС выслать.

Как вариант можно написать ПО самому.
Напишите в ЛС свою почту. Попробую связать Вас с парнем с Дальнего Востока.
У него под 100 вертовских приточек и он решил сам им по переписать. (на этом форуме его нет).

доброго дня могу ли я попросить отправить мне файл AHU 4.14 в личку ???

Автор: yozik 9.8.2021, 13:48

ЛС разве не с 10 сообщений доступны?
4.11 от Данфосса
5.30 от Данфосс Россия

 AHU_4.11.zip ( 5,03 мегабайт ) : 49
 ReleasedBios_21SP3.zip ( 3,27 мегабайт ) : 44
 

Автор: DANIL111_21 10.8.2021, 7:10

Цитата(yozik @ 9.8.2021, 15:48) *
ЛС разве не с 10 сообщений доступны?
4.11 от Данфосса
5.30 от Данфосс Россия

огромное человеческое спасибо!!!!!! вот бы еще 5.30 кто ни будь выложил в общий доступ ))))) но очень благодарен и за 4.11

Автор: yozik 10.8.2021, 14:03

Почту в лс напишите.
Т к все что с сайта адапкул антивирус ники часто блокируют.
И это похоже две разных программы.

Автор: grisha-faulty 11.8.2021, 21:20

Цитата(yozik @ 10.8.2021, 14:03) *
Почту в лс напишите.
Т к все что с сайта адапкул антивирус ники часто блокируют.
И это похоже две разных программы.


5.30 тоже ищу и MCXShape тоже. Можете, пожалуйста, мне скинуть тоже? Почту я Вам в личку отправил

Автор: Nitc 12.8.2021, 10:38

Может кто сталкивался.
Опрашиваю по RS485 MCX`ы - управления вытяжками. В инструкции регистр указано запуск "В1 10000.3" что по-моему значит: адрес 10000, 3 бит, далее согласно инструкции: "1 - запуск, 0 нет действия".
Другие переменные успешно читаю и пишу, т.е. опрос работает точно.

Вопросы:
1. не работает запуск, не стартует система. Пишу в 10000 holdingregisters 3 бит true. формат данных в ПЛК указываю integer16. конечно, попробовал соседние биты - нет результата.
2. понимаю, что запуск, это записать "1", а остановить его как? Записать "0"? чето не похоже

карта регистров в приложении

 ins34436.doc ( 180 килобайт ) : 25
 

Автор: yozik 12.8.2021, 11:45

Цитата(Nitc @ 12.8.2021, 10:38) *
Может кто сталкивался.

1. МСХ свободнопрограммируемый контроллер. отсюда следует, что если программа не так работает надо обращатся к
тому кто написал программу.
2. По куску с регистрами могу с 100% увереностью заявить, что программа точно самописная, и программист
извращенец (много что исправил руками)
недоучка (сброс аварий не штатно сделал, т.к. наверно не знает как делается штатными средствами)

3. А вообще возможно перед тем как что-то дистанционно включать надо программу в режим дистанционного управления перевести? У вас параметр есть
Цитата
RR01 Управление 0-2(0) Ручное, Расписание, Дистанционное 3000 RW

а еще странный параметр "режим наладки"

Автор: Nitc 12.8.2021, 11:53

Цитата(yozik @ 12.8.2021, 11:45) *
3. А вообще возможно перед тем как что-то дистанционно включать надо программу в режим дистанционного управления перевести?

на щите управления переключатель Местн/Дист конечно переведен в ДУ, это сразу.

Автор: yozik 12.8.2021, 12:48

Цитата(Nitc @ 12.8.2021, 11:53) *
на щите управления переключатель Местн/Дист конечно переведен в ДУ, это сразу.

А параметр в меню? который R\W
Еще раз повторяю.
Это САМОПИСНАЯ программа.
Что и как она делает знает ТОЛЬКО ее создатель.

Что вы хотите узнать на форуме?

Автор: Nitc 12.8.2021, 13:33

Цитата(yozik @ 12.8.2021, 12:48) *
А параметр в меню? который R\W
Еще раз повторяю.
Это САМОПИСНАЯ программа.
Что и как она делает знает ТОЛЬКО ее создатель.

Что вы хотите узнать на форуме?


Без капслоков и "еще раз повторяю" никак что-ли? Ваше высокомерие не повод утвердится за мой счёт. Не надо думать, что вы единственный гений, я про самописную программу прочитал с первого раза, успокойтесь пожалуйста.
Спасибо за ответ, но вы тут не один, возможно, другие участники сталкиваясь с этим же производителем (производителем программного обеспечения опознанным по регистрам) смогут подсказать.
Вы не возражаете если я на этом форуме без вашего разрешения спрошу?

Автор: yozik 12.8.2021, 14:05

Цитата(Nitc @ 12.8.2021, 13:33) *
Не надо думать, что вы единственный гений,

smile.gif
1. Всего программистов МСХ человек 20 на всю рускоязычную территорию.
2. Отвечают на вопросы человека 3-4
3. Из всех кто может хоть чем то вам помочь да таки я единственный.
Цитата(Nitc @ 12.8.2021, 13:33) *
возможно, другие участники сталкиваясь с этим же производителем (

Ну так и огласили бы что за компания производитель. или к ним бы и обратились.
Цитата(Nitc @ 12.8.2021, 13:33) *
(производителем программного обеспечения опознанным по регистрам) смогут подсказать.

По одному листочку сразу видно
1. Программист недоучка, т.к. не знает штатных механизмов среды разработки
2. Программист "с бурной фантазией " т.к. не знает что такое стандартизация унификация
т.к.
2А все программы на МСХ не используют регистры с 0 адреса
2Б периименновывать стандартные параметры "признак дурного тона"
3. Программа написанна ПОД ВАШУ задачу в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре.
4. Такой "стиль" я лично вижу впервые.

Автор: Nitc 12.8.2021, 14:35

Цитата(yozik @ 12.8.2021, 14:05) *
Ну так и огласили бы что за компания производитель. или к ним бы и обратились.

Опять же, я не это спрашивал, пожалуйста не надо давать очевидных комментариев. Не знаете - промолчите, может за умного...

Цитата(yozik @ 12.8.2021, 14:05) *
По одному листочку сразу видно

Если не можете ответить по делу, то не отвечайте, вы мешаете другим "увидеть" вопрос. Меня не интересует ваша оценка квалификации программиста и вообще ваша оценка чего либо.
Прошу не отвечать на сообщение, чтобы мне не пришлось дублировать свои вопросы.

Автор: yozik 12.8.2021, 16:42

Цитата(Nitc @ 12.8.2021, 14:35) *
Опять же, я не это спрашивал, пожалуйста не надо давать очевидных комментариев. Не знаете - промолчите, может за умного...

Ну как хотите.
Т.к. судя по параметрам. написать эту программу я за вечер смогу.
Нет в ней ничего сложного.
Цитата(Nitc @ 12.8.2021, 14:35) *
то не отвечайте, вы мешаете другим "увидеть" вопрос...... чтобы мне не пришлось дублировать свои вопросы.

Та хоть 100-500 раз продублируйте.
На вопросы про МСХ отвечают по русски https://community.danfoss.ru/forums/programmnoe-obespechenie.30/
пару человек тут.
И ВСЕ.
Ни те кто по ссылке. ни те кто тут, "такое" не написали бы. (по почерку видно)

1. Обратитесь к создателю программы. (здесь его нет)
2. Найдите того кто напишет программу "под вас" сложного в ней ничего нет.
Не надейтесь на чудо, чудес не бывает.

Автор: Nitc 12.8.2021, 17:15

Опрашиваю по RS485 MCX`ы - управления вытяжками. В инструкции регистр указано: запуск "В1 10000.3" что по-моему значит: адрес 10000, 3 бит, далее согласно инструкции: "1 - запуск, 0 - нет действия".
Другие переменные успешно читаю и пишу, т.е. опрос работает точно. Программы нет, автора нет, написать новую программу - не надо, высказаться об оборудовании, жизни и тп - не надо.

Вопросы:
1. не работает запуск, не стартует система. Пишу в 10000 holdingregisters 3 бит true. формат данных в ПЛК указываю integer16. Конечно, попробовал соседние биты - нет результата.
2. понимаю, что запуск, это записать "1", а остановить как? Записать "0"? чето не похоже

карта регистров в приложении

п.с. большая просьба отвечать по сути вопроса, если вы не знаете в чем дело - не отвечайте, я буду очень благодарен!

 ins34436.doc ( 180 килобайт ) : 7
 

Автор: yozik 12.8.2021, 18:02

Вы когда в тему пишите, мне приходят оповещения.
Кроме меня тут (в этой теме) никто не отвечает, и никому не помогает.

Производителя не скажу, полную инструкцию не выложу. Я весь такой секретный и загадочный, но вы мне помогите.

Задаётся мне вы "кинули" автора программы smile.gif

У вас ошибка в программе, или вы неправильно что то делаете (полную инструкцию покажите)

В любом случае
Выходов у вас три
1. Найти автора
2. Переписать программу по новой
3. Забить и оставить как есть.

Автор: Lex 13.8.2021, 8:37

Цитата(Nitc @ 12.8.2021, 21:15) *
Опрашиваю по RS485 MCX`ы - управления вытяжками. В инструкции регистр указано: запуск "В1 10000.3" что по-моему значит: адрес 10000, 3 бит, далее согласно инструкции: "1 - запуск, 0 - нет действия".
Другие переменные успешно читаю и пишу, т.е. опрос работает точно. Программы нет, автора нет, написать новую программу - не надо, высказаться об оборудовании, жизни и тп - не надо.

Вопросы:
1. не работает запуск, не стартует система. Пишу в 10000 holdingregisters 3 бит true. формат данных в ПЛК указываю integer16. Конечно, попробовал соседние биты - нет результата.
2. понимаю, что запуск, это записать "1", а остановить как? Записать "0"? чето не похоже

карта регистров в приложении

п.с. большая просьба отвечать по сути вопроса, если вы не знаете в чем дело - не отвечайте, я буду очень благодарен!

А так хотелось поговорить о жизни... жаль....
Я не специалист по МСХ, не знаю - помогу или нет, но уточню про сам Модбас, может на какую мысль натолкну:
- "Другие переменные пишу". Какие переменные и как пишете ? Судя по таблице там только параметры можно писать.
- Сброс аварий обозначен целым регистром, а не битом (странно). Как сбрасываете аварии?
- не стартует никакая из перечисленных в 10000 регистре систем ? А В7 стартует?
- бит 0.1 отражает состояние клювика Мест/Дист ?
- бит 0.11 отражает пуск вентилятора в режиме Мест ? Писать в этот бит не пробовали ?
- что-то подзабыл - последовательность байт в регистре же не меняется? можно менять только последовательность регистров (при запросе real переменной например)?

я бы тоже так же писал значение - "Пишу в 10000 holdingregisters 3 бит true", хотя можно и попробовать записать отдельный койл командой 5.
полагаю, что в этом бите 1 - пуск, 0- стоп. как по другому-то ?

Автор: yozik 13.8.2021, 9:45

Цитата
можно и попробовать записать отдельный койл командой 5.

МСХ не поддерживает инструкции с коилами. (В слайве. Как мастер поддерживает но не все и не всегда)
Сброс аварии тоже неправильный.
Стандартно надо 2 записывать. Но адрес не скажу, т.к. программист ручками их выставил. (Дятел). Так что сброс аварии явно самописный кусок если он работает.
Ну а если не работает, то ТС надо попробовать 2 в тот регистр записать

Автор: yozik 13.8.2021, 10:19

И да, так, ни о чем.
Программист же доверяет компании производителю МСХ smile.gif
И проверять правильность работы стандартных блоков не будет wink.gif
А там ой.
Стандартный блок с помощью которого сделанна авария "с подхватом".
Нормально начал работать только в MCXDesignSetup_v4.13 от 2021-04-14 smile.gif

Так что ТС возможно ждет легкая "попа боль" с аварией

Цитата
Нет давления нa вентиляторе

Не, может он в свежей версии ПО написал, или например знал что блок кривой (только об этом Данфосс не сообщал)
и написал аварию "подхвата" ручками.
Есть еще шанс 50/50 что будет работать нормально.
Зависит в какую из 2 ячеек программист вставил вот этот параметр
Цитата
Время ожидания давления на вентиляторе


Автор: Nitc 13.8.2021, 11:37

вы поможете уже одним рассуждением

"Другие переменные пишу" - сброс аварии 10002 пишу 1 и авария уходит. это работает корректно.

Цитата(Lex @ 13.8.2021, 8:37) *
"- не стартует никакая из перечисленных в 10000 регистре систем ? А В7 стартует?"

в моем случае на один контроллер влезает до трех вытяжных вентиляторов, предполагаю, что надо 4 и 5 бит писать. Как трактовать описание регистра 10000 где указаны и какие-то П1,П2,П3 если их нет, тоже не понятно.

Цитата(Lex @ 13.8.2021, 8:37) *
"- бит 0.1 отражает состояние клювика Мест/Дист ? "

не проверял, хорошая идея.

Цитата(Lex @ 13.8.2021, 8:37) *
"- бит 0.11 отражает пуск вентилятора в режиме Мест ? Писать в этот бит не пробовали ? "

нет, не пробовал. сомневаюсь, ведь переменная только чтение.

Цитата(Lex @ 13.8.2021, 8:37) *
" что-то подзабыл - последовательность байт в регистре же не меняется? можно менять только последовательность регистров (при запросе real переменной например)? "

кстати можно попробовать. хотя опять же, если в другие регистры корректно работают.

Автор: Lex 13.8.2021, 11:58

Цитата(Nitc @ 13.8.2021, 15:37) *
"Другие переменные пишу" - сброс аварии 10002 пишу 1 и авария уходит. это работает корректно.

Значит, последовательность бит правильная.... один вариант отпал...
Цитата(Nitc @ 13.8.2021, 15:37) *
в моем случае на один контроллер влезает до трех вытяжных вентиляторов, предполагаю, что надо 4 и 5 бит писать. Как трактовать описание регистра 10000 где указаны и какие-то П1,П2,П3 если их нет, тоже не понятно.

Интересная информация... типа - список переменных один общий (единый, универсальный), а контроллеров несколько? Каждый управляет своими системами?
Тогда может, попробовать биты 1,2,3 ? Типа, пуск В1, В2, В3, раз приточек нет...
Кстати, а что тогда за бит 0 (у него же список до 8, значит считает с 1)?
Кстати, а может, надо отправить число в двоичном коде? Типа не третий бит, а биты 1 (первый) и 2 (второй), чтобы получить три? Хотя в этом случае одновременное включение нескольких установок невозможно...

Автор: yozik 13.8.2021, 12:32

Цитата(Nitc @ 13.8.2021, 11:37) *
кстати можно попробовать. хотя опять же, если в другие регистры корректно работают.

Регистры аварий 1900 штатные.
А вот тот регистр который вы пытаетесь писать создан программистом.
Что бы "синхронизировать понятия нумерации битов в регистре"
Имитируйте аварию читайте регистр аварии и смотрите реальное положение бита и его соответствие инструкции.
Ну или есть еще регистры входов выходов (программист до них добратся не мог, так что они у вас должны опрашиватся)
Алгоритм аналогичный.
Замыкаете/размыкаете DI и смотрите его считанную позицию и позицию из инструкции
(штатные адреса МСХ во вложении)
ОТ АДРЕСА ВО ВЛОЖЕНИИ ОТНЯТЬ ЕДИНИЦУ
к примеру
в инструкции 3001 в опросе (адресе модбас) 3001-1=3000
ПС в вашей инструкции уже 1 отнята и у вас адреса модбас.

Цитата(Nitc @ 13.8.2021, 11:37) *
в моем случае на один контроллер влезает до трех вытяжных вентиляторов, предполагаю, что надо 4 и 5 бит писать.

Делаете аварию В1 (вашего)
И смотрите какую аварию показывает контроллер
Вот вам и соответствие.
А то вдруг покажет аварию П1 smile.gif

 AllVarTableReport.pdf ( 80,08 килобайт ) : 25
 

Автор: yozik 13.8.2021, 12:58

Цитата(Lex @ 13.8.2021, 11:58) *
Значит, последовательность бит правильная.... один вариант отпал...

Неа smile.gif
в программе могла быть проверка на аналоговое число равно 1, или не равно 0, или больше 0
в адресе 1002 биты не упоминаются wink.gif

Автор: Nitc 13.8.2021, 13:58

Цитата(Lex @ 13.8.2021, 11:58) *
Интересная информация... типа - список переменных один общий (единый, универсальный), а контроллеров несколько? Каждый управляет своими системами?


Совершенно верно, список универсальный, но контроллеров 30-40 штук для вытяжек. ПЛК - один, две или три вентсистемы. но это не так важно.

Цитата(Lex @ 13.8.2021, 11:58) *
Тогда может, попробовать биты 1,2,3 ? Типа, пуск В1, В2, В3, раз приточек нет...


Пробовал соседние биты, эффекта нет. Все, начиная от 1го и по 10-й. Нулевой бит, это первый в порядке следования (это по другим системам я установил - там есть приточки и они пашут норм).

Автор: yozik 13.8.2021, 14:07

Цитата(Nitc @ 13.8.2021, 13:58) *
там есть приточки и они пашут норм).

программная блокировка включения вытяжки без включения притока?

Автор: Cobra3434 23.8.2021, 17:43

Здравствуйте, контроллер mcx06d 080g0111 как его можно запрограммировать через RS 485 ?

Автор: yozik 23.8.2021, 17:57

Никак, потому как RS-485 в этом контроллере нет smile.gif
Правильный вариант
1. Найти MYMIK и запрограммировать с помощью него.
Неправильные варианты
1. Легкий
Найти 115 или 112
Переставить плату RS-485 в ваш запрограммировать ваш, потом вернуть плату на место.
2. Тяжёлый и не проверенный.. Подключиться TTL преобразователем (на разъём платки RS485) куда именно можно у Kosmos440 спросить. Он свою плату делал, уровни TTL и распиновку разъёма должен знать.

Автор: Cobra3434 23.8.2021, 18:10

А где можно найти плату от 115? Купить без контроллера чтоб. И где купить мумик ? И цены если вкурсе)

Автор: yozik 23.8.2021, 19:50

Платы официально не продаются (не имеют заказного номера)
Мимик у любых представителей данфосса.
Просмотрите эту тему, про платы и про мимики уже писали.
Разница мимик около 600уе. Купить можно дешевле.
ПС У вас в профиле даже страна не указанная. Как я вам объясню где модно купить? . уточните вопрос, у гугла спросите.

Автор: Cobra3434 23.8.2021, 21:37

Я из Краснодара)

Автор: yozik 23.8.2021, 22:04

Цитата(Cobra3434 @ 23.8.2021, 21:37) *
Я из Краснодара)

Я с Украины. По РФ не подскажу. В теме есть упоминание фирмы из МСК с хорошей скидкой.
С Краснодара вроде кто то тоже тут был.
У Вас в Краснодаре есть учебный центр Данфосс. Возможно у них модно ммимик одолжить на время.
Может кто заметит ваше сообщение

Автор: kosmos440o 25.8.2021, 0:06

Подключаться где написано RX, TX

 

Автор: Cobra3434 25.8.2021, 12:50

Привет, а если я найду плату порта rs485 от контроллера, с ней проще будет прошивать? И еще вопрос она впаивается без проблем туда? И как она выглядит, может фото есть, а то в инете не нашел?

Автор: yozik 25.8.2021, 13:43

Обычно просто вставляется.
Но говорят в 06 припаяна
Я 06 не разбирал.

Цитата(kosmos440o @ 25.8.2021, 0:06) *
Подключаться где написано RX, TX

Дурацкий вопрос можно?
5В или 3,3?

 

Автор: Cobra3434 25.8.2021, 14:20

Еще вопрос тем кто пишет программы, нужна прога на приточку тэновую, 4 дискретных тэна, 2 аналоговых входа температурника, 4 входа дискретных. Есть кокаято не сложная прога чтобы такое сделать? Или кто сможет сделать? Назначение входов выходов скажу))

Впаивать нужно туда где отсутствуют разъемы?


Автор: yozik 25.8.2021, 14:41

Сами напишите.
Блок ТЭНов на 4 ступени есть в библиотеке
Недельку помучаетесь и напишите.
https://www.youtube.com/channel/UC5205roEUtI6i3sOa__74Yw/videos
но там и без пояснений все понятно.
Если в ЛС гугл почту напишите диск с по открою

Цитата(Cobra3434 @ 25.8.2021, 14:20) *
Впаивать нужно туда где отсутствуют разъемы?

Не разьемы там есть smile.gif
Посмотрите куда дорожки от контактов D+ D- ведут
да и в https://open.danfoss.ru/file/19855/open/080G0111_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

Но именно 06 я всего 1 раз вроде разбирал и не для того что бы смотреть где плата
Если найду фото покажу
Фото что я выложил не от 06 плата а от какого то из AK-PC (на основе МСХ контроллер)

 

Автор: kosmos440o 25.8.2021, 19:57

Цитата(yozik @ 25.8.2021, 14:43) *
Дурацкий вопрос можно?
5В или 3,3?

5В. Дурацкий это когда сначала суют, потом спрашивают на форуме АВОК)))

Цитата(Cobra3434 @ 25.8.2021, 13:50) *
Привет, а если я найду плату порта rs485 от контроллера, с ней проще будет прошивать? И еще вопрос она впаивается без проблем туда? И как она выглядит, может фото есть, а то в инете не нашел?

Она есть в чиллерах Клинт новой формации с интерфейсом RS-485, там МСХ06 как интерфейс CAN или 485 (данфоссовцы вообще упрощённо не могут делать). Если есть на Ваших объектах такие, в них можно посмотреть. Может даже в ихнем МСХ20 воткнута. С ней будет хорошо прошивать, но не факт, что прога будет идеально работать, будет хороший Модбас и т.п. Экранчик, как я понял, сдыхает через пару лет. Так что, может, овчинка выделки и не стоит wink.gif

Автор: kosmos440o 25.8.2021, 20:21

Цитата(Cobra3434 @ 25.8.2021, 15:20) *
Еще вопрос тем кто пишет программы, нужна прога на приточку тэновую, 4 дискретных тэна, 2 аналоговых входа температурника, 4 входа дискретных. Есть кокаято не сложная прога чтобы такое сделать? Или кто сможет сделать? Назначение входов выходов скажу))

Впаивать нужно туда где отсутствуют разъемы?


У Вас на плате 1-го гнезда на 5-контактном разъёме J12 нет (впаян 4-х контактный, видать землю на плату берут без развязки с выхода СОМ 485), а Вам нужно воткнуть штырьки в 3-й и 4-й контакты. Можно поменять местами или потыкать в другие контакты, резисторы на переходнике должны выдержать. Только Вам нужен не USB-232, а USB-UART (TTL) с питанием 5В.
https://aliexpress.ru/item/1005001581107002.html?_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&yclid=4931363579397198646&src=yandexmg&albch=search&albcp=59512732&aff_short_key=_eNJs8N&isdl=y&aff_platform=jvru&tracelog=yandexmg_jvru_mbag_59512732&campaignName=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_UA_yDSA_MORE1UV_40kk_0_Experimen&albag=4476630449&albad=10325564897&netw=search&albkwd=1590268&albagn=mbag&acnt=86373530&cn=59512732&dp=4931363579397198646&_1ld=3126734_1&utm_medium=mbag_cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_UA_yDSA_MORE1UV_40kk_0_Experimen&item_id=1005001581107002&sku_id=12000016672439581
Не забудьте поставить драйвер для него. Скорость можно определить Модбус-сканером. Кажись, там 115200.

Специальные провода с такими штырьками продают на Алиэкспрессе и у перепродаванов в магазинах электроники.
https://kulibin.su/catalog/razemy-konnektory-kabeli-klemmniki-shtekera/provoda/provod-raduga-dupont-40pin-10sm-papa-mama.html

Добро, блин, пожаловать, в увлекательный мир электроники! laugh.gif

 

Автор: yozik 25.8.2021, 21:02

Спасибо за 5в.
Это я на всяк случай спросил, никогда учится не поздно.

А по поводу конвертора.
Если покупать "для дома для семьи" то лучше немного другой
https://m.aliexpress.ru/item/32771847720.html
Т.к. мы получим сразу
ТРИ переходника
USB-UART TTL
UART TTL -RS485
USB-RS485
smile.gif
ПС программа которой будут его проливать со скоростью сама разберется

Автор: kosmos440o 26.8.2021, 8:58

Цитата(yozik @ 25.8.2021, 22:02) *
А по поводу конвертора.
Если покупать "для дома для семьи" то лучше немного другой
https://m.aliexpress.ru/item/32771847720.html
Т.к. мы получим сразу
ТРИ переходника
USB-UART TTL
UART TTL -RS485
USB-RS485
smile.gif
ПС программа которой будут его проливать со скоростью сама разберется

Для дома для семьи я бы не рекомендовал именно китайский USB-485, хоть там и FTDI-чип хороший. Неизвестно, когда откажет, и это обычно самый нужный момент. 485-й лучше взять что-то типа Меркурий-221 (только не Овен, это пипец). А UART можно и китайский, им не так часто пользуешься, и обычно на слаботочке.

Автор: yozik 26.8.2021, 11:34

Не надо путать рабочий с "для дома" (читать как на всякий случай)
Для работы с сетями у меня хороший есть.
А такой как у вас в сообщении usb-ttl и такой как в моём сообщении, а так же "чёрный китайский свисток" в нескольких экземплярах валяется в разных местах "шоб було"
(просто у меня по работе много контроллеров с ttl которым любят пароли ставить smile.gif ну и что бы не подбирать...)
А ещё у меня преобразователи dc/dc с 5в в 5..30в валяются (от повербанка запитать чего для проверки)
и перемычечьки как у вас в сообщении тоже есть smile.gif
Примерно как на фото

 

Автор: Cobra3434 26.8.2021, 13:52

Купил я платку от контроллера, я ее вставляю с зади и впаиваю в пустые контакты, потом обычным преобразователем прошиваю его? Или мудрить надо чего?


Автор: yozik 26.8.2021, 13:58

Бл...
Это не с этого контроллера плата.
Родная плата со стороны элементов верх ногами стоит вроде бы
надо совпадение ножек проверять по назначению
Сейчас на 08 МСХ гляну

Автор: yozik 26.8.2021, 15:31

Это она в 08МСХ


По этому фото (все со стороны фото)
нижний левый угол горизонтально 3 штырьковый разьем
соеденнен (звонится тестером) с клеммником контроллера RS-485
слева направо GND D+ D-

Вертикальный разьем справа 5 штырьков
Самый нижний соеденен с CAN GND (это тот что у Вас без гнезда)

Так что ваш вариант монтажа платы вроде как правильный.

ПС 06 разобранным я 1 раз видел и давно

Автор: kosmos440o 26.8.2021, 17:56

Странно тогда плюса получается нет или его перенесли на 2-ю ногу, где управление потоком было. Ну, попробуйте.

Автор: Cobra3434 26.8.2021, 19:23

Запоял, все получилось, осталось дело за программой))

Автор: yozik 18.9.2021, 22:16

Цитата(mypr @ 18.9.2021, 22:08) *
Бэкап для MCX06D можно сделать внутрисхемно программатором не без танцев с бубном и пайки конечно.

Если потребуется сделать обращайтесь tgtu@bk.ru

Вопрос на засыпку
Серийный номер контроллера вы тоже переписываете?
Проверяли?
Т.к. очень много программ (особенно созданных с помощью softblock от Энтерек)
Имеют защиту по серийному номеру.

Автор: brabus78 12.10.2021, 22:16

Товарищи! Беда какая-то с подключением к DANFOSS MCX06D (xxx112) по RS-485 MODBUS RTU. Есть несколько контроллеров - ни до одного не достучаться....
В настройках порта в меню контроллера выставлены три параметра: адрес , битность 8N1 и скорость 9600. Подключение к контроллеру выполнено по входным контактам RS-485:D- D+ GND. Согласно документации - это А B GND.
Попытки прочитать из контроллера параметры по MODBUS протоколу безуспешны. Подключался сервером с ПО " а-ля диспетчеризация" через MOXA (виртуальный COM)- безуспешно. Подключался с ноута через преобразователь USB-RS-485 , пробовал найти контроллер на интерфейсе сканерами MODBUS устройств - ничего не находит ... Короче КАПЕЦ.
Буду благодарен любой помощи....

Автор: yozik 12.10.2021, 22:37

1. Проверить что это действительно контроллер с RS-485.
(Зрительно видно палатку рядом с разъёмом RS фото есть в теме)
2. Может проводки местами попутали +/- (gnd не обязательно у меня и по двум проводам работало).
3. А в контроллере точно есть какая то программа? Или они новые и пустые.
4. Что читаете и как? Адреса регистров, запросы?
А то получается что предлагает угадать нам.

Попробуйте для начала попросить контроллер тестовым ПО.
Во вложении простая программа работает без установки.
МСХ отвечает и на 03 и на 04 запросы

 modbusview_001.zip ( 310,74 килобайт ) : 32
 

Автор: brabus78 12.10.2021, 23:23

За прогу спасибо!
Прогнал, пока нули ....
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/10/12/98d20555784e54aad5392eb7f7228a4c-full.png

Автор: brabus78 12.10.2021, 23:43

Цитата(yozik @ 12.10.2021, 22:37) *
1. Проверить что это действительно контроллер с RS-485.
(Зрительно видно палатку рядом с разъёмом RS фото есть в теме)
2. Может проводки местами попутали +/- (gnd не обязательно у меня и по двум проводам работало).
3. А в контроллере точно есть какая то программа? Или они новые и пустые.
4. Что читаете и как? Адреса регистров, запросы?
А то получается что предлагает угадать нам.

Попробуйте для начала попросить контроллер тестовым ПО.
Во вложении простая программа работает без установки.
МСХ отвечает и на 03 и на 04 запросы


1. Завтра повнимательней посмотрю.
2. Менял местами - не помогло.
3. В контроллерах залита программа, также прилагается документация с таблицей переменных Modbus
4. Пробую считать регистр с адресом 3001 , это уставка T зима.
Настройки для считывания:

https://savepice.ru/full/2021/10/12/dbfea80b06a9fa8c21c98ef2acd7db7a-full.png.html https://globallmoney.com

https://savepice.ru/full/2021/10/12/eb524b7904e1dee1260ba69696f30f32-full.png.html https://globallmoney.com

https://savepice.ru/full/2021/10/12/0583b0c9d3455764670cb912a243dba4-full.png.html https://globallmoney.com

https://savepice.ru/full/2021/10/12/c2524295d9369bb434916858be6a9462-full.png.html https://globallmoney.com

https://savepice.ru/full/2021/10/12/c8e38bede23db75e3afed2a4d5c6b1e1-full.png.html https://globallmoney.com

Автор: yozik 12.10.2021, 23:56

В инструкциях данфосс пишут не адрес модбас, а PNU.
Адрес модбас это PNU-1
То есть не 3001 а 3000.
Пробуйте напрямую прочитать моей программой через преобразователь rs-485 usb

Автор: brabus78 13.10.2021, 0:07

Цитата(yozik @ 12.10.2021, 23:56) *
В инструкциях данфосс пишут не адрес модбас, а PNU.
Адрес модбас это PNU-1
То есть не 3001 а 3000.
Пробуйте напрямую прочитать моей программой через преобразователь rs-485 usb


Значит в моем случае я читаю PNU 3002 Устаква T Лето - все равно ноль.
Попробую с утра прочитать через преобразователь, как советуете ....

Автор: brabus78 13.10.2021, 0:26

Yozik, еще хотел спросить, не подскажете, что прописать в настройках на скрине, чтобы прочитать PNU: 1901.08 Авария приточного вентилятора

https://savepice.ru/full/2021/10/13/eb4c0ab217eff7cc58916375dae6d259-full.png.html https://globallmoney.com

Автор: yozik 13.10.2021, 1:05

Порядок байт "стандарт" непонятно. Возможно переставленны.
Адрес 1900.
А так все правильно.
ПС я любое устройство новое всегда программой которую выложил проверяют smile.gif
А то мало ли что в инструкции написанно. И как байты переставленны.

Автор: brabus78 13.10.2021, 1:22

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 1:05) *
Порядок байт "стандарт" непонятно. Возможно переставленны.
Адрес 1900.
А так все правильно.
ПС я любое устройство новое всегда программой которую выложил проверяют smile.gif
А то мало ли что в инструкции написанно. И как байты переставленны.


Там можно выбрать порядок 0-стандарт 1- мл-ст 2 ст-мл
А значение "Индекс в массиве" = 8 это правильно?

Автор: magnat2011 13.10.2021, 7:17

Добрый день.
Есть тут спецы из Украины - Киев - - что б мох подьехать на обьект на набережной, разобраться с проблемами и перезашить установленный Данфосс?
Компания поставщик - говорит что на данный момент программер уволен и помочь не может... :-(((

Автор: brabus78 13.10.2021, 12:36

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 1:05) *
Порядок байт "стандарт" непонятно. Возможно переставленны.
Адрес 1900.
А так все правильно.
ПС я любое устройство новое всегда программой которую выложил проверяют smile.gif
А то мало ли что в инструкции написанно. И как байты переставленны.


Yozik! Связь с контроллером наладил. Помог Ваш второй пункт. За что большое спасибо! Путаница оказалась в контактах RS-485: -D +D. У MOXA это A и B, а у Danfoss наоборот. Но Ваша программа почему-то не вычитывает данные.
Вот … но не могу вычитать параметр PNU 1901.08 "Авария приточного вентилятора". Пишет ошибку чтения адреса. Может подскажете, что можно поменять?

https://savepice.ru/full/2021/10/13/35a3c1954c7f9b0bc942c00eb8556b2a-full.png.html https://globallmoney.com

Автор: yozik 13.10.2021, 13:25

Цитата(brabus78 @ 13.10.2021, 12:36) *
Ваша программа почему-то не вычитывает данные.

Настроили что то не то, или com-port занят вашей программой
правильные настройки для чтения 1900


Цитата(brabus78 @ 13.10.2021, 12:36) *
Пишет ошибку чтения адреса. Может подскажете, что можно поменять?

smile.gif Вас?

Ну или научитесь пользоватся Вашей программой.
Я в ней не разбираюсь.
Зато хорошо вижу что вы читаете несуществующие адреса

Вы пытаетесь читать 0Е 14 регистров начиная с 1900
то есть 1900, 1901, ....1914
А в МСХ скорее всего есть только 1900
вот вам и ошибка чтения адреса
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/#read_analog_out
Ваша программа ВАМ их показывает.

Автор: brabus78 13.10.2021, 13:54

А почему все PNU в таблице переменных MODBUS идут целые числа, а алармы 1901.08 1901.09 и так далее?
Да, и можете выложить скрин программы MODBUSVIEW, где видно, что она что-либо считала из контроллера?

Автор: yozik 13.10.2021, 14:00

Потому что МСХ по модбасу передаёт только целые регистры (х03 и х04 запросы)
А аварии упакованны.
По адресу 1900 регистр аварий.
16 бит.
Запись 1900.8 означает 8 бит в регистре 1900.
То есть
0000 0001 0000 0000.
Нумерация справа на лево начиная с 0.(самый правый) заканчивая 15 (самый левый)
ПС что бы выложить скрин мне надо иметь контроллер подключенный.
Вы предлагает мне искать контроллер, подключать к ноуту, что бы убедить вас что программа рабочая?
Вы как нормальный? Может мне ещё и за вас вашу работу сделать?

Автор: brabus78 13.10.2021, 14:22

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 14:00) *
Потому что МСХ по модбасу передаёт только целые регистры (х03 и х04 запросы)
А аварии упакованны.
По адресу 1900 регистр аварий.
16 бит.
Запись 1900.8 означает 8 бит в регистре 1900.
То есть
0000 0001 0000 0000.
Нумерация справа на лево начиная с 0.(самый правый) заканчивая 15 (самый левый)
ПС что бы выложить скрин мне надо иметь контроллер подключенный.
Вы предлагает мне искать контроллер, подключать к ноуту, что бы убедить вас что программа рабочая?
Вы как нормальный? Может мне ещё и за вас вашу работу сделать?


Я не предлагаю искать контроллер… Подразумевалось, что все в доступе. Нет так нет, Вы мне итак достаточно помогли. Спасибо!
Просто хотел понять, должен ли я под цифрами +0 +1 +2 +3 +4 и тд увидеть значения или нет...

Автор: yozik 13.10.2021, 14:31

Цитата(brabus78 @ 12.10.2021, 23:23) *
За прогу спасибо!
Прогнал, пока нули ....
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/10/12/98d20555784e54aad5392eb7f7228a4c-full.png

у вас программа ком порт не открыла. значит он занят или не доступен.
если бы открыла внизу в строке запрос была бы строчка с запросом модбас
снизу строка с ответом если контроллер отвечает.
Если ответ норамльный без ошибок, то в вверху в окошках 0 +1 +2 и тд
будут считанные значения в шеснадцетеричном формате.

Автор: brabus78 13.10.2021, 16:13

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 14:31) *
у вас программа ком порт не открыла. значит он занят или не доступен.
если бы открыла внизу в строке запрос была бы строчка с запросом модбас
снизу строка с ответом если контроллер отвечает.
Если ответ норамльный без ошибок, то в вверху в окошках 0 +1 +2 и тд
будут считанные значения в шеснадцетеричном формате.


Программа MODBUSRTU_SCAN (но она не умеет считывать параметры) находит устройство на интерфейсе, а MODBUSVIEW почему-то нет. Предполагаю, что преобразователь ей не нравится...

Автор: yozik 13.10.2021, 16:21

Программ просмотрщиков регистров полно
http://opc-servers.ru/program/modbus-master
Моя мне нравится бесконечность посылок (удобно тестировать сеть на помехи и качество передачи)
С виртуальными com portами я её не пробовал.
Всегда напрямую работал

Автор: brabus78 13.10.2021, 16:35

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 16:21) *
Программ просмотрщиков регистров полно
http://opc-servers.ru/program/modbus-master
Моя мне нравится бесконечность посылок (удобно тестировать сеть на помехи и качество передачи)
С виртуальными com portами я её не пробовал.
Всегда напрямую работал


Скачал, выдает ошибку. Причем пишет Ошибка устройства 129 130 131

https://savepice.ru/full/2021/10/13/ec65547e8ad80cfd7440a25009e4d786-full.png.html https://globallmoney.com

Автор: yozik 13.10.2021, 16:51

Ну вы блин даёте.
1. Битовых регистров 1х в МСХ нет.
Значит их количество 0
2. 100 го адреса в регистрах 4х тоже нет.
В общем настройки неправильные
Ну и главное.
К comport может обращается только 1 программа.
Ком порт кем то занят.

вы вообще понимаете что такое Modbus и что вы читаете.
Я эту программу первый раз вижу и то понимаю что надо так



ПС я на нее описание нашел.
там адрес не физический.
если с 1900 не сработает надо 1901 попробовать.
вроде программа тоже с PNU работает

Автор: brabus78 13.10.2021, 16:56

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 16:51) *
Ну вы блин даёте.
1. Битовых регистров 1х в МСХ нет.
Значит их количество 0
2. 100 го адреса в регистрах 4х тоже нет.
В общем настройки неправильные
Ну и главное.
К comport может обращается только 1 программа.
Ком порт кем то занят.

вы вообще понимаете что такое Modbus и что вы читаете.
Я эту программу первый раз вижу и то понимаю что надо так



Согласен, матчасть надо прокачивать!!! А вот com порт свободен, и пробовал с двух разных устройств подключаться - картина одинаковая.

Автор: yozik 13.10.2021, 17:00

Цитата(brabus78 @ 13.10.2021, 16:56) *
Согласен, матчасть надо прокачивать!!! А вот com порт свободен, и пробовал с двух разных устройств подключаться - картина одинаковая.

по моему скрину настройки?
попробуйте 1901 вместо 1900

Автор: brabus78 13.10.2021, 17:13

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 17:00) *
по моему скрину настройки?
попробуйте 1901 вместо 1900

Сделал все по вашему скрину! Ничего не считал….
Но … изменил адрес с 1900 на 3001 и получил параметр 200. По адресу 3002 получил параметр 220. Походу это уставки зима и лето. Адрес 3000 не читается.

1901 читается - параметр 4096 !!! Как бы 8-ой бит вычитать….?

Автор: yozik 13.10.2021, 20:38

Цитата(brabus78 @ 13.10.2021, 17:13) *
1901 читается - параметр 4096 !!! Как бы 8-ой бит вычитать….?

1. Я же написал нашёл описание на программу там не адрес регистров а PNU
Так что 1901
2. Открываете калькулятор в винде
Там меню вид. Переключает на программистский.

Слева будет точка для выбора системы счисления. Выбираете десятичную. Вводите своё число. Потом меняете систему счисления на двоичную.
Калькулятор преобразует ваше число.
А как вычитать 8 бит в вашей скаде это вы разработчикам скалы вопросы задавайте

Автор: brabus78 13.10.2021, 23:31

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 20:38) *
1. Я же написал нашёл описание на программу там не адрес регистров а PNU
Так что 1901
2. Открываете калькулятор в винде
Там меню вид. Переключает на программистский.

Слева будет точка для выбора системы счисления. Выбираете десятичную. Вводите своё число. Потом меняете систему счисления на двоичную.
Калькулятор преобразует ваше число.
А как вычитать 8 бит в вашей скаде это вы разработчикам скалы вопросы задавайте


Yozik, спрашивая как прочитать 8-ой бит 1901 PNU , я имел ввиду, возможно ли это сделать в последней рекомендуемой Вами программе.
А касаемо скады - общался с разрабами, выполнил рекомендации, но пока тупик.

Автор: brabus78 14.10.2021, 0:24

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 20:38) *
1. Я же написал нашёл описание на программу там не адрес регистров а PNU
Так что 1901
2. Открываете калькулятор в винде
Там меню вид. Переключает на программистский.

Слева будет точка для выбора системы счисления. Выбираете десятичную. Вводите своё число. Потом меняете систему счисления на двоичную.
Калькулятор преобразует ваше число.
А как вычитать 8 бит в вашей скаде это вы разработчикам скалы вопросы задавайте


DEC 4096 = BIN 0001 0000 0000 0000 12-ый бит единица
Итог - 1901.12 по таблице переменных "Авария по приточному воздуху"

Автор: brabus78 14.10.2021, 0:41

Цитата(yozik @ 13.10.2021, 16:51) *
Ну вы блин даёте.
1. Битовых регистров 1х в МСХ нет.
Значит их количество 0
2. 100 го адреса в регистрах 4х тоже нет.
В общем настройки неправильные
Ну и главное.
К comport может обращается только 1 программа.
Ком порт кем то занят.

вы вообще понимаете что такое Modbus и что вы читаете.
Я эту программу первый раз вижу и то понимаю что надо так



ПС я на нее описание нашел.
там адрес не физический.
если с 1900 не сработает надо 1901 попробовать.
вроде программа тоже с PNU работает


На скрине в нижнем левом углу есть "Функция записи". Yozik, как правильно выполнять запись в MCX, 10h или 06h ?

Автор: yozik 14.10.2021, 0:50

smile.gif вот для этого и нужно опрашивать тестовыми программами.
Переставленны младший старший.
Могут быть.
Имитируйте аварии, смотрите где появляются 1.


Цитата(brabus78 @ 14.10.2021, 0:41) *
На скрине в нижнем левом углу есть "Функция записи". Yozik, как правильно выполнять запись в MCX, 10h или 06h ?

Групповая запись вряд ли будет работать (10)
По крайней мере не пробовал
А 06 должна

Автор: tsgarp 1.11.2021, 17:02

Добрый день.

Подскажите, как в MCXDesign/MCXShape сделать в настройках поле для ввода времени вида ЧЧ:ММ, чтобы часы и минуты менялись кнопками со стрелками и ентером?

Автор: yozik 1.11.2021, 17:04

Цитата(tsgarp @ 1.11.2021, 16:02) *
Подскажите, как в MCXDesign/MCXShape сделать в настройках поле для ввода времени вида ЧЧ:ММ, чтобы часы и минуты менялись кнопками со стрелками и ентером?

Зачем?
Часы реального времени через меню настраиваются оно штатно есть всегда.
Вывести часы на экран?
Или еще чего?
Вобщем уточните хотелку


Автор: tsgarp 1.11.2021, 18:56

Контроллер управляет шаровым краном с моторным приводом. Чтобы кран не закисал, хочу, чтобы контроллер раз в неделю его открывал и обратно закрывал. В определенное время. День недели легко задается через enum, время поворота крана в секундах - понятно как задается. Хочу задать время, в которое он откроется и закроется. Через два параметра - один часы, а другой минуты - не круто.

Автор: yozik 1.11.2021, 19:45

Цитата(tsgarp @ 1.11.2021, 17:56) *
не круто.

Выучите Си, прочитайте документацию на Си для МСХ.
Сделайте свой интерфейс (это возможно)
А если вы всего этого не знаете, то не выпендривайтесь и делайте через параметры. Не круто, зато быстро и вы знаете как.
ПС в стандартном интерфейсе есть модуль расписаний.

Автор: tsgarp 1.11.2021, 20:03

Я знаю Си. Как называется файлик с документацией? И ткните меня, пожалуйста, носом в модуль расписаний. Что-то я его не нашёл.

Автор: yozik 1.11.2021, 20:54

Цитата(tsgarp @ 1.11.2021, 19:03) *
носом в модуль расписаний. Что-то я его не нашёл.

Нууу они его похоженедоделали еще
Он тоже на Си.
В вложении Си для МСХ (можно через свою библиотеку блоки на си свои делать)
https://www.youtube.com/watch?v=YdMN1yi_kQQ&list=PLzW1bLCH4tkbJJsnDZNVBBE9YBhvob_R1&index=4

Ну и файл с проектом таймеры с сайта адапкулл (ланфосс РФ неофициальный)


Не хочет загружатся.
https://community.danfoss.ru/threads/gde-mozhno-dostat-manualy-po-programmirovaniju.547/ где взять документацию на си библиотеки
заодно можете вопросы им позалавать

 Timers.zip ( 2,63 мегабайт ) : 22
 

Автор: yozik 1.11.2021, 21:35

ПС кому чего то надо
Программы для мсх всякие или документацию
Пишите мне в личные сообщения гугл почту, я диск открою.
Там много всякого разного.
Некоторые вещи уже и из общего доступа убрали.

Автор: tsgarp 1.11.2021, 21:41

Спасибо -).
В проекте на из timers.zip так и сделано - двумя полями - одно часы, другое минуты. И пределы поставлены.
Выходит, что средствами MCXDesign то чего я хочу сделать нельзя. Не беда.
Вот она где, документация-то в папке doc MCXDeveloper. Я ведь его даже поставил, обновил и скомпилировал тестовое приложение. И пока возился с эмулятором из папки bin проглядел документацию -).
Что ж, вопрос задан, ответ получен, вот и славно.

Автор: yozik 1.11.2021, 21:46

Цитата(tsgarp @ 1.11.2021, 20:41) *
Выходит, что средствами MCXDesign то чего я хочу сделать нельзя.

smile.gif почему нельзя?
Очень даже можно. Но для этого придётся полностью переписать интерфейс пользователя.
А не использовать стандартный.
МСХ вообще можно только на Си программировать.
DevPack как раз и есть бесплатный инструмент для создания программы на Си для МСХ.

Автор: tsgarp 1.11.2021, 21:56

Ок. Стандартными средствами нельзя -).

Автор: brabus78 3.11.2021, 15:56

Yozik!
Доброго дня! У меня вот какой вопрос...
С помощью программы ModBusLook записываю в регистр с адресом 3149 единицу или ноль без проблем, чем включаю и выключаю контроллер MCX06D соответственно.
https://b.radikal.ru/b03/2111/89/8986dc0951f5.png

Но когда пробую отправлять ту же единицу или ноль через Скаду в регистр с адресом 3148 (у скады смещение на единицу), появляется ошибка ERROR 0B 85 01
https://d.radikal.ru/d15/2111/20/4a0b2528a019.png

Можете подсказать, в чем может быть причина ошибки?


Автор: yozik 3.11.2021, 19:42

Ведомое устройство приняло запрос и обрабатывает его, но это требует много времени. Этот ответ предохраняет ведущее устройство от генерации ошибки тайм-аута.

СКАДА сильно быстро ответ хочет получить smile.gif
http://https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/#oshibki
Там и расшифровка ошибок (ваша 85 то есть 5 ошибка.



Блин....
Вы в скаде не тот тип переменной читаете / пишете.
У вас переменная coil битовая.
А реально она int

И да некрасиво отрезать нужное.
У вас на правой нижней картинке где ответ с ошибкой выше должна быть строка с запросом. А её то вы не показали.
Учите спецификацию протокола модбас, что бы понимать что за запросы отправляет ваша скада и какие ответы вы получаете. Вы же их видите, так расшифровывайте.
Это же я вам ссылку давал на описание запросов модбас для дятлов.

Автор: yozik 3.11.2021, 20:22

Цитата(tsgarp @ 1.11.2021, 19:03) *
, носом в модуль расписаний. Что-то я его не нашёл.

я тоже не нашел, но он таки существует у Данфосса
https://community.danfoss.ru/threads/inideines-i-scheduler.725/

Автор: brabus78 3.11.2021, 20:52

Цитата(yozik @ 3.11.2021, 19:42) *
И да некрасиво отрезать нужное.
У вас на правой нижней картинке где ответ с ошибкой выше должна быть строка с запросом. А её то вы не показали.
Учите спецификацию протокола модбас, что бы понимать что за запросы отправляет ваша скада и какие ответы вы получаете. Вы же их видите, так расшифровывайте.
Это же я вам ссылку давал на описание запросов модбас для дятлов.


Ну как же я не показал строку с запросом? Я ее даже темно синим цветом подсветил:
CONTROL FORCE SINGLE COIL ($0C4C), CMD=1 : 0B 05 0C 4C FF 00

Автор: yozik 3.11.2021, 21:08

Цитата(brabus78 @ 3.11.2021, 19:52) *
Ну как же я не показал строку с запросом? Я ее даже темно синим цветом подсветил:
CONTROL FORCE SINGLE COIL ($0C4C), CMD=1 : 0B 05 0C 4C FF 00

я с телефона, не заметил
Команда 0x05
Эта команда используется для записи одного значения дискретного выхода DO.
А в тестовой программе вы писали 06 ИЛИ 10
ТО ЕСТЬ ЗАПРОС ДОЛЖЕН БЫТЬ
0B 06 0C
или
0B 100C
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/#read_analog_out

Автор: brabus78 3.11.2021, 22:15

Цитата(yozik @ 3.11.2021, 21:08) *
я с телефона, не заметил
Команда 0x05
Эта команда используется для записи одного значения дискретного выхода DO.
А в тестовой программе вы писали 06 ИЛИ 10
ТО ЕСТЬ ЗАПРОС ДОЛЖЕН БЫТЬ
0B 06 0C
или
0B 100C
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/#read_analog_out


Выполнено. Ошибка 06. Ведомое устройство занято обработкой команды. Ведущее устройство должно повторить сообщение позже, когда ведомое освободится.
https://c.radikal.ru/c28/2111/0f/69bf79065896.png

А как избавиться от ошибки?


Автор: yozik 4.11.2021, 0:04

Цитата(brabus78 @ 3.11.2021, 21:15) *
А как избавиться от ошибки?

Кино смотрели?
Цитата
Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго»!

я картинки ваши плохо вижу
Цитата(yozik @ 3.11.2021, 20:08) *
я с телефона,

Я вам что говорил?
Цитата(yozik @ 3.11.2021, 20:08) *
или
0B 100C

Вы тестовой программой какой запрос посылали? 10!!!

Вы тестовой программой 6 запрос проверяли?
Или только 10?
Если 6 проверяли и он работает, то вам русским языком сказали, вы задолбали контроллер своими запросами, он не успевает.
Что тут непонятного? Увеличте в скаде время между запросами, увеличте время ожидания ответа.

Автор: 123danil111 6.11.2021, 10:03

кто сможет помочь . нужна прога AHU 5.30 офф найти не смог может есть у кого ни будь?

Автор: yozik 6.11.2021, 14:00

Цитата(yozik @ 1.11.2021, 20:35) *
ПС кому чего то надо
Программы для мсх всякие или документацию
Пишите мне в личные сообщения гугл почту, я диск открою.
Там много всякого разного.
Некоторые вещи уже и из общего доступа убрали.

Сообщение выше для таких вот как вы smile.gif

Автор: JohnV 19.11.2021, 21:36

Цитата(123danil111 @ 6.11.2021, 10:03) *
кто сможет помочь . нужна прога AHU 5.30 офф найти не смог может есть у кого ни будь?

нашли где нибудь? тоже ищу

Автор: yozik 26.11.2021, 16:29

Цитата(JohnV @ 19.11.2021, 20:36) *
нашли где нибудь? тоже ищу

Читать тему не пробовали?
Для вас дубль сообщения выше.
Цитата(yozik @ 1.11.2021, 20:35) *
ПС кому чего то надо
Программы для мсх всякие или документацию
Пишите мне в личные сообщения гугл почту, я диск открою.
Там много всякого разного.
Некоторые вещи уже и из общего доступа убрали.


Автор: nizercat 7.3.2022, 10:26

Коллеги, yozik пока не имеет технической возможности получать доступ на форум.

Автор: kosmos440o 12.3.2022, 15:29

Цитата(nizercat @ 7.3.2022, 10:26) *
Коллеги, yozik пока не имеет технической возможности получать доступ на форум.

Пусть бережёт себя и свою семью. Нам будет его не хватать.

Автор: yozik 13.4.2022, 22:12

https://www.danfoss.com/en/products/dcs/electronic-controls/programmable-controllers-mcx/#tab-overview
Ек прошло и полгода smile.gif
Есть и некоторые "ответы на вопросы"
Проверил, все соответствует версиям в "закрытом разделе"

ниже цитируемое действует, хотя и стало мало актуальным.

Цитата
кому чего то надо
Программы для мсх всякие или документацию
Пишите мне в личные сообщения гугл почту, я диск открою.
Там много всякого разного.
Некоторые вещи уже и из общего доступа убрали.

ПС возможно буду отвечать с задержкой, по техническим причинам smile.gif

Автор: Welldi 18.5.2022, 19:45

А случайно ни кого не завалялось на складах Danfoss MXC152?

Автор: yozik 19.5.2022, 12:19

Данфосс РФ выложил на ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=V_bf6NEjShM
там несколько частей.
Я их не смотрел, так что без коментариев smile.gif

Автор: Alhor 19.7.2022, 13:14

Доброго дня.
Прошу помочь, может кто то скинуть программы от данфоса AHU 4 или 5.
Всё позакрывали, поубирали, хз что делать.

Автор: yozik 3.8.2022, 13:10

Цитата(Alhor @ 19.7.2022, 12:14) *
Доброго дня.
Прошу помочь, может кто то скинуть программы от данфоса AHU 4 или 5.
Всё позакрывали, поубирали, хз что делать.

В личные сообщения напишите мне свою почту @gmail.com


smile.gif
Офтоп
Уровень меня удивляет, как эти люди что то хотят программировать, если
буквально каждому приходится объяснять то что уже 100-500 раз писал
"
кому чего то надо
Программы для мсх всякие или документацию
Пишите мне в личные сообщения гугл почту, я диск открою.
"

Автор: Khasan2702 6.10.2022, 14:34

Здравствуйте всем! Нужна помощь.. Задача запрограммировать 2 mcx06d так, чтоб по температуре регулировались клапана напряжением 0-10v...начал составлять программу в mcxdesign.. какие только варианты не перепробовал, нет выхода с аналоговых выходов..
Второй момент, не сли можно, объясните пожалуйста как лучше совместить эти два контроллера? Спасибо

Автор: yozik 11.10.2022, 19:19

Цитата(Khasan2702 @ 6.10.2022, 13:34) *
как лучше совместить эти два контроллера? Спасибо

Проблему решили?
По 0-10в выход вообще просто
Надо 0-1000 подать на переменную выхода


А два контроллера что вы хотите совмещать?
Второй как модуль ввода вывода?
Могут быть проблемы.
Модуль ввода вывода CAN адрес надо 10 поставить.
А для этого надо mymik вроде. Вряд ли он у вас есть
Как по мне проще две программы написать и связь по сети сделать.

Никогда такой фи..не страдал.
Посмотреть можно ли смогу дня через 2

Автор: АндрейХ 7.11.2022, 15:44

Уважаемый yozik.
Я Вам написал в личку с просьбой дать AHU 5, и если возможно то еще MCXdesign.
Библиотеки для MCXdesign я скачал с сайта Данфосса, а вот самой проги там не нашёл... (((
Если эти проги есть еще у кого нибудь, то поделитесь плиз.
Очень нужно.

Автор: olg2004 9.11.2022, 8:32

Для вентиляшки, МСХ все время ругается на температуру в канале в стоянке и блокируется. Это лечится?
Приточка на холодном чердаке, по воде все хорошо



Автор: kosmos440o 9.11.2022, 12:41

Цитата(olg2004 @ 9.11.2022, 8:32) *
Для вентиляшки, МСХ все время ругается на температуру в канале в стоянке и блокируется. Это лечится?
Приточка на холодном чердаке, по воде все хорошо



Отключить или понизить сработку по низкой температуре притока. Надеюсь, теплоноситель гликоль.

Автор: АндрейХ 22.11.2022, 14:30

Дорогие товарищи, кто нибудь писал на СИ ПИ-ПИД регулятор?
Если есть рабочий исходник, то поделитесь плиз. rolleyes.gif

Автор: yozik 22.11.2022, 15:14

Цитата(АндрейХ @ 22.11.2022, 14:30) *
Дорогие товарищи, кто нибудь писал на СИ ПИ-ПИД регулятор?
Если есть рабочий исходник, то поделитесь плиз. rolleyes.gif

Нууу...там выше написанно. Почту gmail в личные сообщения
Открою диск. Там какая то из моих в примерах есть.
ПИ регулятор точно писал. ПИД нет, так как ИМХО для таких контроллеров это извращение

Автор: АндрейХ 19.12.2022, 15:00

Ещё раз всем добрый день Господа. rolleyes.gif
Потихоньку разбираемся с Danfoss MCX. Вроде всё получается. Подцепили контроллер к Мастер Скада 4Д, и пока особых проблем не вскочило.
Но вскочило у руководства. Оно решило добавить кучку датчиков, и приводов на отходящих воздуховодах от вентсистем для баланса напоров.
Но места нет в шкафах, и тащить кучу кабелей не хочется.
Вот и возник у меня вопрос:
Можно ли подцепить к ведущему контроллеру расширение через CANbus, а модулем расширения через его RS-485 MODbus (мастером) опрашивать датчики, и управлять исполнительными устройствами?
Датчики, и исполнительные механизмы с MODbus в природе существуют, и их много кто выпускает- и Сименс, Белимо, Саутер, Регин, и еще кучка нонеймов.
Но вот получится ли такое извращение? blink.gif

Автор: АндрейХ 19.12.2022, 16:14

Извиняюсь, вроде рассосалось.
Там где стоят MCX08M добавлять ничего не будут, а у 15-х, и 20-х моделей есть RS-485 СОМ2, который можно назначить мастером, и уже через него работать с MODbus устройствами. Будем пробовать... ph34r.gif

Автор: JohnV 16.1.2023, 21:07

на версиях ПО ранее 2019 года заметил, что при работе вент установки и при опускании Тобр ниже Тдежурн обратки он открывает кран на 100%. Но ведь Тдеружн обратки защитная функция во время ОСТАНОВКИ а не во время работы. В более новых версихя уже добавлен параметр Wu09 который и включает/отключает поддержание Тдежурн обр воды во время РАБОТЫ установки.
Как бесить что нельзя в ранних версиях поставить Тобр допустим 45С ведь при работе будет страшный перегрев в канале..
А обновлять ПО и настраивать заново лень(

Автор: yozik 16.1.2023, 21:26

Это не проблема контроллера.
Это разные подходы к защитам.
1. 90% контроллеров АВОК "бытовые", т.е не предназначенные к использованию в тех процессах.
Отсюда и следует, что точное поддержание температуры не самое главное их требование.
(Если нужна температура точно, то там или гликоль, или 2 нагревателя или чего другое)
2. Главное в вентиляции это подать свежий воздух, чем подать воздух строго определённой температуры, а то в том де кинотеатре человечки и задохнутсо могут smile.gif
И на этом фоне защита оборудования важнее всего. Потом подать воздух, и только потом температуру.

ПС у некоторых контроллеров если Тобр достигает некоторой величины (около 30-35) они переходят в удержание Тобр наплевав на Тпритока.

В общем это чуть ли не холиварная тема.

Автор: kosmos440o 30.1.2023, 16:16

Цитата(JohnV @ 16.1.2023, 22:07) *
на версиях ПО ранее 2019 года заметил, что при работе вент установки и при опускании Тобр ниже Тдежурн обратки он открывает кран на 100%. Но ведь Тдеружн обратки защитная функция во время ОСТАНОВКИ а не во время работы. В более новых версихя уже добавлен параметр Wu09 который и включает/отключает поддержание Тдежурн обр воды во время РАБОТЫ установки.
Как бесить что нельзя в ранних версиях поставить Тобр допустим 45С ведь при работе будет страшный перегрев в канале..
А обновлять ПО и настраивать заново лень(

Какую-то температуру обратки по идее желательно поддерживать, иначе будет чаще вываливаться по термостату. Если нет рабочей температуры, значит надо поддерживать дежурную. И никто не запрещает сделать уставку дежурной температуры равной необходимой рабочей. Или даже назвать её в скаде "рабочая уставка" или "уставка Джонни")))

Автор: smsov 26.9.2023, 14:30

Добрый день, господа спецы. Перестали у нас показывать всеми любимые дисплеи на контроллерах MCX06D 080GO111RU, купили внешний дисплей MMIGRS2, а он сцуко видит контроллер, а не подключается. Подскажите как его подключить? Все делалось по инструкции с ютюба.

Автор: Mellowtrax 20.10.2023, 9:24

Цитата(kosmos440o @ 8.11.2020, 11:26) *
Но на старых контроллерах вообще проблема с Модбасом, он жутко глючный. На знакомом объекте из 10 подшефных только на одной установке более-менее отвечает, на остальных один запрос в минуту максимум проскакивает. Плюс там проблема со сменой адреса в сети, достигается только поклонением Сатане и принесением жертв духам Земли и Неба.

Глубокоуважаемый Йожик, а можно вот эту вот инструкцию по принесению жертв духам Земли и Неба, чтобы поменять модбас адрес контроллеру? CAN ID оказался никак не связан с его адресом в модбасе. По дефолтному адресу подключаюсь, всё отлично. Хотел схитрить - в карте регистров вроде указана ячейка с его адресом, и даже написано что она R/W, но при этом не пишется в неё ничего, блин, только читается ) Перерыл весь гугл. Остаётся разве что реально Сатане поклоняться ) Или Вам )))

Автор: KolyaK_msk 23.10.2023, 11:01

Коллеги выручайте)
ранее пользовался софтиной crouzet и zeliosoft. Там все наглядно и понятно. Был впечатлен данфосовским решением)) mcx design не нашел где скачать.

вопрос в следующем. лежал у меня контроллер pcm cws+ (управление насосной станцией). Хотел посмотреть в нем прошивку, как устроена, по возможности слить себе на комп что бы в последующем её повторно применить если понадобится. Готовых коробочек таких сейчас не найдешь. В общем, какая-то непонятная софтина с сайта данфосс - архив с bat-файлами. Ткнул файл аплоад - хрень эта без спросу взяла и залила стандартную программу water loop. Обратно откатить, насколько я понимаю, нет возможности. В общем, нужен файл с программой pcm cws+. Завод-изготовитель сделал из него тайну и считает, что мы купив не дешевое железо еще сами в него стандартные программы писали.

Библиотек не нашел.

Автор: cpt 26.10.2023, 14:00

Сейчас еще имеет смысл покупать MCX06D?
Программу для программирование можно ка кто получить?
(цель автоматизация приточки и вытяжка паркинга)

Автор: kosmos440o_v2 26.10.2023, 16:20

Цитата(cpt @ 26.10.2023, 14:00) *
Сейчас еще имеет смысл покупать MCX06D?
Программу для программирование можно ка кто получить?
(цель автоматизация приточки и вытяжка паркинга)


Проблемы с экраном скорей всего будут и с адресами Модбас.

Да и вдруг что-то надо будет сколхозить, паркинг же, не просто приточка. Я как-то делал крутой для ТЦ, там сервер собирал данные по датчикам газа, вычислял среднее арифметическое и максимальное, включал и управлял скоростями по зонам, там не всякий контроллер потянет. Я делал уже на хорошем ПЛК, дорого, зато быстро и надёжно, 5 лет никто там не подходил к шкафу даже пыль стереть)))

Ну или хотя бы тупо по выходу контроллера СО 0-10В управляться сможет ли, вот в чём вопрос. Вкл-выкл то да.

Автор: cpt 26.10.2023, 16:34

Цитата(kosmos440o_v2 @ 26.10.2023, 20:20) *
Проблемы с экраном скорей всего будут и с адресами Модбас.

Да и вдруг что-то надо будет сколхозить, паркинг же, не просто приточка. Я как-то делал крутой для ТЦ, там сервер собирал данные по датчикам газа, вычислял среднее арифметическое и максимальное, включал и управлял скоростями по зонам, там не всякий контроллер потянет. Я делал уже на хорошем ПЛК, дорого, зато быстро и надёжно, 5 лет никто там не подходил к шкафу даже пыль стереть)))

Ну или хотя бы тупо по выходу контроллера СО 0-10В управляться сможет ли, вот в чём вопрос. Вкл-выкл то да.


там модификация без экрана, с эти плк я еще не сталкивался поэтому и думаю брать или не брать и как его программировать, как понял из того что написано на форуме программа платная и по ссылкам официальным сайт у меня уже даже не открывается

Паркинг это я разошелся даже, вытяжка гаража механика приток естественный, датчик со, влажности, открытие закрытие двух клапанов и управление ес вентилятором

Автор: dar_mike 31.10.2023, 11:45

сайт https://www.mcx.support/forum/mcxdesign-mcxshape/dokumentaciya-na-mcxdesign-i-mcxshape не работает
сайт http://adapkool.com/ не работает
може у кого есть mcx design?

Автор: AI 155 9.2.2024, 20:38

Добрый вечер.
Скажите пожалуйста, как изменить лето на зиму или поделитесь инструкцией : контроллер Данфос 06, программа ahu pro v1.60, щит управления Freetech/
Пользовательское окно изменения зима/лето открывает, но поменять невозможно. Так понимаю нужен пароль, чтобы войти в серв. меню.

Автор: AI 155 28.2.2024, 10:25

Поменял, перевел на ручное управление зима/лето, искал несуществующий датчик наружной температуры (показывало 38*С), выяснил, что было установлено сетевое управление, т.е. Тнар задавалась по сети, но сети давно нет и видимо в памяти сохранилось последнее значение. После установки режима зима, появилась ошибка - нет воды в контуре, на цифровой вход не реагирует, решил, что возможно вход битый. Оказывается в настройках стояло что (датчик) отсутствует, что какбы логично. Если переключить в присутствует, то начинает реагировать как положено, но потребуется установить перемычку.
Прошел один день в итоге опять забыл как зашел в расширенные настройки. 0000 - пользователь, 1111-эксплуатация, 2222-конфигурация, при вводе пишет что получили соответствующие права. Но в меню ничего не меняется. Новый ребус.