Объем водонапорной башни, помогите посчитать объем |
|
|
|
7.4.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
День добрый! Для нужд пожаротушения наружного и внутреннего склада нужно разработать водонапорную башню. (Заказчик хочет). Помогите посчитать объем бака. Наружное пожаротушение - 30 л/сек, внутреннее 2х5,2л/сек. Объем бака считать из условия пожара 3 часа или 10минут? И вообще, можно ли использовать для нужд пожаротушения водонапортую башню, ведь в ней не будет водообмена?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
А если водонапорная башня для хозпитьевых и для противопожарных нужд, то ее объем считается: суточный хозпитьевой+противопожарный 10-ти минутный+70процентов от хозпитьевого(аварийный запас)? Кто нить знает?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Никто не поможет?((((
|
|
|
|
|
8.4.2014, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096
|
п.12 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
|
|
|
|
|
9.4.2014, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Не пойму что такое регулирующий и контактный объем воды((
|
|
|
|
|
9.4.2014, 7:43
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
|
Регулирующий объем воды в резервуаре- объем воды в резервуаре, выравнивающий разницу между притоком и потреблением воды в сутки максимального водопотребления. Контактный объем предусматривается для обеспечения требуемого времени контакта воды с реагентами, содержащими хлор.
|
|
|
|
|
9.4.2014, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
на мои расходы- хоз.пит. - 4,8 м3/сут, пожар - 25м3 (10 минут тушения), какую башню подобрать? Контактный объем мне не нужен наверное. На хоз.пит будет станция водоочистки. Может есть конкретная формулка для расчета.
скважина правда маленькая, всего 0,1 л/сек...
|
|
|
|
|
9.4.2014, 12:40
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
|
Получается 8,64 м3/сутки Если грубо: 4,8+8,64*0,7+25=35,8. Стандартный подходящий объем (15,25 и 50 м3): 50 м3
|
|
|
|
|
9.4.2014, 14:24
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Kvm auditorВот вы предлагаете своему соотечественнику башню на Цитата(kvm_auditor @ 9.4.2014, 12:40) Стандартный подходящий объем (15,25 и 50 м3): 50 м3 при этом у него суточный дебит скважины Цитата(marusa @ 9.4.2014, 12:35) скважина правда маленькая, всего 0,1 л/сек... т.е. 8,64 куб.м/сутки. Допустим, автор темы ошибся и скважина будет иметь производительность на порядок выше. Но при суточном водопотреблении 4,8 куб.м, как можно предлагать ВБ на 50 куб.м, неужели вас застой воды в башне не волнует?
Сообщение отредактировал Spok_only - 9.4.2014, 14:25
|
|
|
|
|
10.4.2014, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
А бывают башни на 35 куб. метров? Что то я не нашла.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Тут я нашла, что например водонапорная башня Рожновского на 25 куб.м. имеет полезную вместимость 37м. Может мне такой вариант подойдет?
|
|
|
|
|
10.4.2014, 8:49
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
|
Я Вам выше давал стандартный ряд: 15,25 и 50 м3. У вас 25 кубов тока на пожарный объем. Вот и выбирайте. Почитайте тут и заодно там же есть расчет. Вообще то вопрос не понятен: вам самим нужно ее спроектировать или просто подобрать ВНБ?
|
|
|
|
|
10.4.2014, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Полезная вместимость тогда это что?
|
|
|
|
|
10.4.2014, 11:21
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(marusa @ 10.4.2014, 11:05) Полезная вместимость тогда это что? marusaОзнакомьтесь с требованиями п.п. 9.1 ч 9.10 СНиП 2.04.02. Особое внимание — п.9.10! Как вы собираетесь осуществить наружное пожаротушение или вы о нем уже забыли ?
|
|
|
|
|
10.4.2014, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Вопрос в том что бы найти объем, а там уже готовую подобрать либо проектировать
|
|
|
|
|
10.4.2014, 11:57
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
marusa Объект будет иметь только один источник водоснабжения и это скважина производительностью 0,1л/с ?
|
|
|
|
|
10.4.2014, 12:23
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
А может все таки так: 0,1 л/с=0,0001 м3/сек=0,006 м3/мин=0,36 м3/ч=8,64 м3/сутки
|
|
|
|
|
10.4.2014, 12:33
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
|
Spok_only Согласен, тогда 25 м3/8,64 м3/сутки=2,89 суток на заполнение пожарного объема
|
|
|
|
|
10.4.2014, 12:49
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(kvm_auditor @ 10.4.2014, 12:33) Spok_only Согласен, тогда 25 м3/8,64 м3/сутки=2,89 суток на заполнение пожарного объема Ну вот, теперь еще подожду, что ответит marusa по поводу источника водоснабжения
|
|
|
|
|
11.4.2014, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Сорри,много работы... Один источник пока. Но заказчик будет бурить новые 2 скважины и пока дебет неизвестен, вот оттуда буду брать воду. Тут еще и автоматическое пожаротушение выплыло.... Можно его делать вообще от скважин и водонапорной башни? Если сделать 2 ввода в здание от водонапорной башни на внутреннее пожаротушение. Только не понятно: объем воды в башне на 10 минут считать? Наружное пожаротушение организовать от пожарных резервуаров.
|
|
|
|
|
11.4.2014, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Вобщем, наржное пожаротушение - от двух резервуаров. Внутреннее - автоматическое и от пожарных кранов - от водонапорной башни. Объем получился у меня 51 куб. м.
|
|
|
|
|
13.4.2014, 8:15
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5163
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
башня чисто для пожаротушения замёрзнет...таких башен не бывает в-принципе...башня делается для опредёлённого водоразбора в течении суток...если его нет, вариант с башней неверен
|
|
|
|
|
14.4.2014, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Согласна, разделили склад на пож. отсеки, автоматическое пожаротушение не требуется. В башне будет храниться запас на внутреннее пожаротушение 2х5,2 и запас на хозпит. Так возможно?
|
|
|
|
|
14.4.2014, 7:26
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5163
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(marusa @ 14.4.2014, 8:00) Согласна, разделили склад на пож. отсеки, автоматическое пожаротушение не требуется. В башне будет храниться запас на внутреннее пожаротушение 2х5,2 и запас на хозпит. Так возможно? если расход хоз-питья крохотный, то тоже надо проверять...башня рожновского , по-моему, рассчитывается на двухкратный водообмен...точнее, в типовом есть таблица применяемости по температуре...
|
|
|
|
|
15.4.2014, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Да, водообмен требуется двойной за сутки. От башни отказываемся. Буду делать резервуары и насосную на внутреннее и наружное пожаротушение. А еще вопрос: на территории склада несколько зданий. Наружное пож-е беру 30 л/сек (наибольший расход для этих зданий), а как брать внутреннее пож-е? На один пожар или на все три здания? Все три здания с расходом по 2х5,2л/сек.
|
|
|
|
|
15.4.2014, 9:33
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5163
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(marusa @ 15.4.2014, 8:44) Да, водообмен требуется двойной за сутки. От башни отказываемся. Буду делать резервуары и насосную на внутреннее и наружное пожаротушение. А еще вопрос: на территории склада несколько зданий. Наружное пож-е беру 30 л/сек (наибольший расход для этих зданий), а как брать внутреннее пож-е? На один пожар или на все три здания? Все три здания с расходом по 2х5,2л/сек. расчётный пожар один на предприятии...посмотрите условия СП8, вдруг у вас больше)) один расчётный пожар - наружное тушение +внутренне тушение одного очага
|
|
|
|
|
17.4.2014, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Всем спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
17.4.2014, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Подскажите еще: от двух пожарных резервуаров нужно делать два приемных колодца или одного достаточно будет?
|
|
|
|
|
19.4.2014, 10:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5163
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(marusa @ 17.4.2014, 12:13) Подскажите еще: от двух пожарных резервуаров нужно делать два приемных колодца или одного достаточно будет? колодец с задвижкой от каждого резервуара...мокрый колодец может быть один
|
|
|
|
|
11.7.2014, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
|
Цитата(Водяной @ 19.4.2014, 11:55) колодец с задвижкой от каждого резервуара...мокрый колодец может быть один Почему нельзя сделать задвижки в одном колодце?
|
|
|
|