Здравствуйте, у меня возникла проблема с результатами расчета скоростей теплоносителя на ветке системы отопления, скорости получаются слишком низкие для системы отопления.
Допустим мы имеем ветку или стояк на которой установлено 40 радиаторных секций в сумме, каждая мощностью 130 Ватт. Система отопления двухтрубная, параметры теплоносителя примем Т1=95 и Т2=70 (гр. по С). Считать я буду для трубопровода с вн. диаметром 25 мм.
Определяем массовый расход теплоносителя на самом начальном участке стояка кг/с Lм=(40*130)/(4190 *(95-70))=0,05
4190 - теплоемкость воды Дж/(кг* гр. С)
Перевожу в объемный расход м3/с Lо=0,054/1000=0,00005
1000- плотность воды кг/м3 (да я знаю что при 95 градусах плотность воды 960 кг/м3, но это существенно не влияет на расчет)
И считаю скорость на участке м/с W=(4*0,00005)/(3,14*0,025^2)=0,1
Правильные ли я использовал единицы измерения? Если расчет правильный, то что делать с низкой скоростью теплоносителя 0,1 м/с, если у меня нет возможности уменьшить внутренний диаметр трубопровода до 15 мм?
Сообщение отредактировал Суровый Коржик - 30.5.2023, 15:29
|