Объект - кухня. Несколько вытяжных зонтов и одна приточка. Вопросы управления притоком., в зависимости от кол-ва работающих зонтов. |
|
|
|
21.12.2008, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата(Kass @ 22.12.2008, 0:02) [snapback]331370[/snapback] Ну не знаю, какого большого. Обычно в маломощных приточных системах один приточный и от одного до пяти вытяжных. Из вытяжек в балансе учавствует один-два вентилятора, остальные типа вытяжки в туалете, порядка 100 кубов. В любом случае как в маломощных, так и мощных системах снижаем одну из вытяжек, а автоматика регулирует приточный по датчику диф давления. Т.е. не факт, что снижение притока и вытяжки будет пропорциональным, важно, что бы перепад давления с улицей был в нуле. Kass, я как раз сейчас такую систему собираюсь реализовать. Объект - кухня. Одна приточка - куча вытяжек, часть из которых - зонты над технологическим оборудованием. Расход каждой вытяжки известен - будет промерен при наладке. Я хотел установить рядом с каждой вытяжкой пост управления (включено - выключено) со связатью с контроллером и по этим сигналам менять расход приточного воздуха для сохранения баланса. Расход воздуха будет контролироваться датчиком скорости воздуха в прямом участке приточного воздуховода. Система заработает? Вы как я понял применяете датчик перепада давления. Но там же "блох" придется ловить - 5...10Па - работает такое решение?
|
|
|
|
|
21.12.2008, 23:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата как раз сейчас такую систему собираюсь реализовать на аирконе что-то подобное с год том взад обсуждалось. сошлись на том что лучше что можно сделать - завести сухой контакт от вытяжки и приписать такому контакту свой "адрес" по которому изменять расход притока, который в свою очередь можно контролировать датчиком скорости. так что вы на верном пути. более сложный вариант - навтыкать в вытяжки датчиков скорости, пересчитать расходы... ну вы поняли вопщем - то же самое но совсем за другие деньги. имеет смысл только если вытяжки управляемые.
|
|
|
|
|
21.12.2008, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата на аирконе что-то подобное с год том взад обсуждалось. сошлись на том что лучше что можно сделать - завести сухой контакт от вытяжки и приписать такому контакту свой "адрес" по которому изменять расход притока, который в свою очередь можно контролировать датчиком скорости. так что вы на верном пути. более сложный вариант - навтыкать в вытяжки датчиков скорости, пересчитать расходы... ну вы поняли вопщем - то же самое но совсем за другие деньги. имеет смысл только если вытяжки управляемые. Именно так и будет реализовано! Спасибо! При наладке будет сделана полностью сбалансированная система по проекту - каждая вытяжка управляется частотным преобразователем. Псоле этого я пропишу таблицу в контроллер и буду менять приток. Контроль, с целью обеспечения независимоти от засоренности фильтра, по датчику скорости воздуха. В вытяжных каналах датчиков скорсоти не будет - слишком дорого и избыточно.
|
|
|
|
|
21.12.2008, 23:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата В вытяжных каналах датчиков скорсоти не будет - слишком дорого и избыточно небольшая хитрость, может пригодиться для коррекции на грязь.. зная хар-ку вента и сети можно довольно точно оценивать расход. ПЧ на вытяжках у вас есть - дело за малым: снять частоту/мощность и составить табличку правда кухня это особенная грязь и она может очень хитро корреллировать с хар-ми вента... но этотак, к слову. особо заморачиваться не стоит, но вдруг пригодится.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Спасибо за совет! Можно было тему не разделять.
Причина редактирования: нет. темы должно разделять. мухи отдельно - котлеты отдельно. и всегда по возможности строго придерживаться.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20683
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Более простой вариант: на воздуховоде подачи сколько зонтов, столько и ответвлений с клапанами. Клапана постоянного расхода с эл.приводом сблокированы с вытяжкой зонтов. Центральная камера работает на постоянное давление на выходном коллекторе. Никаких дополнительных контроллеров и датчиков. И вообще, это уже не автоматика, а электрика. Но работает надёжно.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 6:40
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
К сожалению каждый старается решить задачу доступными ему способами, вместо того, чтобы привлекать соответствующих специалистов или самому расширять и углублять кругозор... Так что на пустом месте такие сложности возникают, что для их преодоления настоящий героизм нужен.
В большинстве случаев (на малых расходах) эта задача вообще не актуальна, т.е. ничего компенсировать не надо. - надо просто оценить воздушный баланс со всеми составляющими.
Если компенсация требуется, то с помощью правильной компоновки сетей её можно делать даже на механической основе, с контролем по скорости в критичном проёме (обычно окно выдачи блюд).
Какое конкретное решение оптимально на данном объекте можно прикинуть только имея всю информацию. Задача должна решаться качественно, но максимально просто и за минимальный бюджет - это закон строиетельства. Какая цель на кухне оправдывает увеличение сложности, цены и прочее? Особенно если вентиляционная составляющая проекта (воздухообмен и воздухораспределение) выполнены не качественно.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата Более простой вариант: на воздуховоде подачи сколько зонтов, столько и ответвлений с клапанами. Клапана постоянного расхода с эл.приводом сблокированы с вытяжкой зонтов. Центральная камера работает на постоянное давление на выходном коллекторе. Никаких дополнительных контроллеров и датчиков. И вообще, это уже не автоматика, а электрика. Но работает надёжно. Слишком дорого эти контроллеры ставить. Цитата В большинстве случаев (на малых расходах) эта задача вообще не актуальна, т.е. ничего компенсировать не надо. - надо просто оценить воздушный баланс со всеми составляющими. Из двух объектов, для которых это наиболее актуально, на одном - 44000 м3/час = подача приточного воздуха. Цитата Какая цель на кухне оправдывает увеличение сложности, цены и прочее? Сейчас объясню какая. Проектировщики заложили 5 ступенчатые регуляторы на каждый вентилятор. Ну понятно ради чего - чтоб с шиберами не возиться. Сейчас частотники практически сравнялись по стоимости с этим тринсформаторным "чудом". Ну я и предложил сделать такую систему автоматики, притом, что ее стоимость вообще говоря не сильно отличается от обычной. Частотник позволит мне выкинуть некоторое дорогостоящее оборудование из шкафа - моторный автомат с тепловой защитой и контактор, контроллер будет SMH - копеечная штука.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20683
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Abysmo @ 22.12.2008, 10:45) [snapback]331566[/snapback] Слишком дорого эти контроллеры ставить. Какие контроллеры? Вы имеете представление о клапанах постоянного расхода CAV? - самобалансирующаяся механика Посмотрите Халтон или Трох. Отсутствие нужной информации обычно усложняет задачу....
Сообщение отредактировал jota - 22.12.2008, 12:15
|
|
|
|
|
22.12.2008, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата Вы имеете представление о клапанах постоянного расхода CAV? - самобалансирующаяся механика Да, имею. Делал автоматизацию чистых помещений - их ставили на притоке для выравнивания потока воздуха в камере. Непонятно к чему были Ваши цитаты: Цитата И вообще, это уже не автоматика, а электрика.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301
|
Цитата(Abysmo @ 21.12.2008, 22:46) [snapback]331422[/snapback] Kass, я как раз сейчас такую систему собираюсь реализовать. Объект - кухня. Одна приточка - куча вытяжек, часть из которых - зонты над технологическим оборудованием. Расход каждой вытяжки известен - будет промерен при наладке. Я хотел установить рядом с каждой вытяжкой пост управления (включено - выключено) со связатью с контроллером и по этим сигналам менять расход приточного воздуха для сохранения баланса. Расход воздуха будет контролироваться датчиком скорости воздуха в прямом участке приточного воздуховода. Система заработает? Вы как я понял применяете датчик перепада давления. Но там же "блох" придется ловить - 5...10Па - работает такое решение? Вы слишком усложняете себе задачу. По датчику перепада блохи и останутся. Двери начинает присасывать при 150 - 200 Па. У нас даже при вентустановках значительно более мощных получалось не более 27 Па в пике. И хоть все двери и окна пластиковые - не чувствуется на них нисколько. Вот вам один из приморов реализации. Внизу видна технологическая вентиляция. ВМО - это технологические отсосы от какого то оборудования прачечной. Какая то тетя подошла к маленькомы выносному пульту и включила какой то местный отсос. Автоматика отреагировала и перепада нет. Регулируется один приточный вентилятор, а при включении самого мощного ВМО4 снижается частота и одной общеобменной вытяжки В1 и клапан пожарный закрывается...
Прикрепленные файлы
АРМ.JPG ( 217,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301
|
Цитата(LordN @ 21.12.2008, 23:02) [snapback]331426[/snapback] завести сухой контакт от вытяжки и приписать такому контакту свой "адрес" по которому изменять расход притока, который в свою очередь можно контролировать датчиком скорости. так что вы на верном пути. Обычно это не работает, т.к. в помещение помимо технологической вентиляции есть общеобменная, которая кстати может быть и существовала до вас. По мере засорения фильтров на ней и на технологических отсосах производительность каждого вентилятора может меняться. Поэтому замеряв производительность только технологической приточки вам это ничего не даст. И еще, не один производитель мне не дал характеристики, зависимости производительности от частоты. Просто нет таких зависимостей. И последнее. В здании еще как правило присутствует естественная вентиляция, и не обязательно спроектированная. Бывает, что тупо вертикальный вентканал вытяжки не перекрывается клапаном при выключенном вентиляторе. Значит естественный отсос. Как его учитывать? В итоге что надо получить? Что бы при открывании двери вас не сдувало и дверь не присасывало. Так? А это и есть перепад давления. Зачем же к нему идти таким далеким путем?
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301
|
Цитата(alem @ 22.12.2008, 6:40) [snapback]331490[/snapback] Если компенсация требуется, то с помощью правильной компоновки сетей её можно делать даже на механической основе, с контролем по скорости в критичном проёме (обычно окно выдачи блюд). Компенсация требуется везде, где окна пластиковые. Тут щелей нет и весь дисбаланс приводит к свисту в дверях. Технологически сетью вы сможете сделать баланс в том случае, если все постоянно включено. А если речь идет о технологии, то ставить на каждую вытяжку по своей приточке слишком накладно. Применение одной приточки для компенсации нескольких технологических вытяжек вы никак не реализуете без тех средств автоматики, которые обсуждаются в данной теме.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата В итоге что надо получить? Что бы при открывании двери вас не сдувало и дверь не присасывало. Так? А это и есть перепад давления. Зачем же к нему идти таким далеким путем? По проекту надо получить что бы от конкретной установку удалялись конкретные кубы через конкретный зонд. Неприсасывание дверей при этом - всего-лишь побочный эффект. Мне кажется регулировать по давлению ни есть правильно. Давление с кубами не связать.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20683
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Abysmo @ 22.12.2008, 11:59) [snapback]331610[/snapback] Непонятно к чему были Ваши цитаты: Цитата о том, что это уже не автоматика, а электрика. Поясняю механические клапана постоянного протока с электроприводом (в моём случае ставил "On-off"). Привод от блокконтакта пускателя вытяжки зонта. Привод имеет свои концевики крайних положений. Соединение кабелем пускателя и привода идёт в разделе Е
|
|
|
|
|
22.12.2008, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
В двух местах реализовывал нечто подобное, один приток и несколько (4-6) вытяжек через зонты. Установил на вытяжки частотные преобразователи. При замерах рассчитал линейность и по формуле управлял частотником на притоке. Все частотники были подключены по сети. Датчик перепада воздуха ставил в помещении для возможных компенсаций засорения фильтра. Практика показала что датчик температуры абсолютно бесполезен из за больших обьёмов. Единственный раз когда датчик перепада работал, и участвовал в процессе управления вентиляторами, так это "чистая комната", но только по тому что она гермитичнаяю
|
|
|
|
|
22.12.2008, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата Практика показала что датчик температуры абсолютно бесполезен из за больших обьёмов. Не понял про датчики температуры? Может перепада давления? Я собираюсь ставить датчик скорости воздуха (буду пересчитывать его в расход) на приток с целью компенсации засоренности фильтров. Частотники так же будут объединены в сеть
Сообщение отредактировал Abysmo - 22.12.2008, 21:27
|
|
|
|
|
22.12.2008, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(Abysmo @ 22.12.2008, 20:25) [snapback]331899[/snapback] Не понял про датчики температуры? Может перепада давления? Я собираюсь ставить датчик скорости воздуха (буду пересчитывать его в расход) на приток с целью компенсации засоренности фильтров. Частотники так же будут объединены в сеть Пардон, да, действительно датчик перепада Интересно было бы узнать что получится с датчиком скорости. Был один негативный опыт, измерения обьёма воздуха с помощью измерительной камеры на вент. канале, http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/pro...B7?opendocumentМонтажники смонтировали её в неудачном месте, не совсем по правилам, врала безбожно. Есть хороший опыт замера обьёма воздуха на самом вент. оборудовании (паспорт с коэффициентами идёт в комплекте) , но к сожалению не все вент агрегаты оборудованы такими измерительными устройствами. Можно посмотреть например здесь: http://www.flaktwoods.com/169/0/1/f0ac65a8...b1-e1e9db8020ed
|
|
|
|
|
22.12.2008, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата Интересно было бы узнать что получится с датчиком скорости. Думаю все должно получиться! Поскольку практически все видимые мной современные приборы для измерений скорости воздуха в канале были основаны на том же принципе.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
22.12.2008, 23:17
|
Guest Forum
|
to Михаил_PLC Чуть подробнее про датчики перепада. Мне тут предстоит с этим столкнуться. Одна приточка (с ЧП) и несколько вытяжек. Датчик перепада - обратный сигнал (аналоговый) на ЧП для поддержания притока. Количество вытяжек = заданию на приток. Почему же эта схема дает сбой ?
|
|
|
|
|
22.12.2008, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20683
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(ggg__ggg @ 22.12.2008, 22:17) [snapback]331937[/snapback] Одна приточка (с ЧП) и несколько вытяжек. Датчик перепада - обратный сигнал (аналоговый) на ЧП для поддержания притока. Количество вытяжек = заданию на приток. Проще вытяжку из ЧП независимо завязать на датчик перепада помещения 20Па. Тогда с притоком будет только косвенная связь через давление в помещении. Вытяжку вообще можно делать одну, а датчик перепада связать с клапаном на вытяжном воздуховоде в каждом помещении
Сообщение отредактировал jota - 22.12.2008, 23:40
|
|
|
|
|
22.12.2008, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301
|
Цитата(Abysmo @ 22.12.2008, 14:11) [snapback]331652[/snapback] По проекту надо получить что бы от конкретной установку удалялись конкретные кубы через конкретный зонд. Неприсасывание дверей при этом - всего-лишь побочный эффект. Мне кажется регулировать по давлению ни есть правильно. Давление с кубами не связать. Вот именно, что через конкретный зонд а не дверь или окно, а приток при этом осуществить через приточку, а не через дверь или окно. И если кубы у вас в услоавии стоят "не менее", то баланс вы должны обеспечить точно. Поэтому перепад и есть главное условие. Спросите у любого заказчика, что важнее, что бы точно до процента соблюсти кубы, или что бы двери не присасывало и не свистело в щелях. Они вам и откроют правду. Недавно на одном объекте сдавали вентсистеме, и одна система была чисто на два зонда. Количество воздуха было расчитано верно, по факту - верно, но заказчик заставил снизить кубы из-за шума практически вдвое. Вот вам и кубы.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
23.12.2008, 0:10
|
Guest Forum
|
to jota У меня конкретное задание. Ничего менять не могу, мое дело запрограммировать и заставить работать. Так что, "что выросло, то выросло".
|
|
|
|
|
23.12.2008, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20683
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(ggg__ggg @ 22.12.2008, 23:10) [snapback]331948[/snapback] У меня конкретное задание. Ничего менять не могу, Другого я и не ожидал....
|
|
|
|
|
23.12.2008, 1:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301
|
Цитата(jota @ 22.12.2008, 23:37) [snapback]331942[/snapback] Проще вытяжку из ЧП независимо завязать на датчик перепада помещения 20Па. Тогда с притоком будет только косвенная связь через давление в помещении. Вытяжку вообще можно делать одну, а датчик перепада связать с клапаном на вытяжном воздуховоде в каждом помещении Так я это уже предлагал. Не нравится...
|
|
|
|
|
23.12.2008, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(ggg__ggg @ 22.12.2008, 22:17) [snapback]331937[/snapback] to Михаил_PLC Чуть подробнее про датчики перепада. Мне тут предстоит с этим столкнуться. Одна приточка (с ЧП) и несколько вытяжек. Датчик перепада - обратный сигнал (аналоговый) на ЧП для поддержания притока. Количество вытяжек = заданию на приток. Почему же эта схема дает сбой ? Дело в том что при больших не герметичных помещениях невозможно достичь нужного перепада, датчик служит скорее сигнализирующим органом. Поэтому лучше делать управление притоком по расчёту + компенсация загрязнение фильтра
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
23.12.2008, 10:36
|
Guest Forum
|
to Михаил PLC Спасибо за разъяснения. Ваши слова да проектировщикам в уши бы. Но делать нечего - запрограммируем, а сдавать пошлю тех, кто это придумал. Я тоже считал, что в основу надо положить расчетные данные и данные по отбивке на чистых фильтрах. Ну а потом компенсировать по ощущениям персонала (грязный фильтр -> превышение выияжки над притоком). На одном из предыдущих объектов (кухня, одна приточка с ЧП и несколько зонтов) так и делали : подстраивали по ощущениям персонала. Кстати, они иногда включали вытяжки без притока - когда процесс готовки порождал много грязного воздуха Я и сам когда-то работал поваром , понимаю нужды людей . А тут - автоматизировать и ВСЕ !
|
|
|
|
|
23.12.2008, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(ggg__ggg @ 23.12.2008, 9:36) [snapback]332034[/snapback] to Михаил PLC Спасибо за разъяснения. Ваши слова да проектировщикам в уши бы. Но делать нечего - запрограммируем, а сдавать пошлю тех, кто это придумал. Та же самая проблема, проектировщики постоянно суют датчики перепада куда только можно и нельзя. Не помню, кто то здесь сказал, что проектировщик со временем становится практиком
|
|
|
|
|
23.12.2008, 11:45
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
-20 Па это очень-очень много для кухни. Скорость в проёмах не должна превышать 0,5 м/с, а ещё лучше 0,2 м/с.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20683
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(alem @ 23.12.2008, 10:45) [snapback]332079[/snapback] -20 Па это очень-очень много для кухни. 20 Па - Это уже было не про кухню, а про ЧП.....
|
|
|
|