> ACX34, НА пульте управления приточкой отображаются некие иероглифы, черточки.
COSM
сообщение 13.1.2009, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Доброго дня.
Есть Панель оператора HMI для контроллеров Saphir ACX84.910/ALG (Siemens) на которой ничего не видно, (черточки полоски квадраты и тому подобная гадость). Панель сединяется с контроллером ACX34, при подключении ноута к контроллеру вся информация (температуры, временная программа, настройки ПИ регулятора)доступна. Надеялся, что выбор другого языка на контр. поможет решить проблему, но не решилось...
Может кто-нибудь знает как исправить эту ошибку

Сообщение отредактировал COSM - 13.1.2009, 16:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pic2380.jpg ( 2,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  pic2382.jpg ( 4,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorK_*
сообщение 24.1.2009, 19:36
Сообщение #2





Guest Forum






Эта ошибка на 99.99% вызвана не правильным формированием файла меню.
При формировании файла меню не была поставлена галочка указывающая на необходимость использования файла с национальными символами Ascii.txt
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 24.1.2009, 19:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Цитата(IgorK @ 24.1.2009, 22:36) [snapback]343538[/snapback]
Эта ошибка на 99.99% вызвана не правильным формированием файла меню.
При формировании файла меню не была поставлена галочка указывающая на необходимость использования файла с национальными символами Ascii.txt

Хорошо, я чё можно сделать??? чтобы исправить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorK_*
сообщение 25.1.2009, 8:58
Сообщение #4





Guest Forum






Кто писал программу и меню?

В принципе можно вам выслать данный файл, но результат это даст только лишь в том случае если меню создавали вы либо у вас есть исходные файлы меню.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 25.1.2009, 9:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Проблема в том что нас пригласили на объект настроить контроллеры (Все свелось к выставлению параметров защиты от заморозки временным графикам включения режимов вентиляторов, настройкам пид и заданию уставок) ни прогрммы к контроллерам, ни самой программы, ни меню у меня нет. Софт для контроллера, помоему Saphir, доступный в сети не нашел. Програмировали все это, вероятно чехи, так как приточки REMAKовские, которые сами, канечно же, не поедут в сибирь к медведям... Тем более уже из-за одного контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 25.1.2009, 9:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



насколько я понимаю исправить сию картину может программист этого контроллера???? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorK_*
сообщение 25.1.2009, 9:50
Сообщение #7





Guest Forum






Остается только вам посочувствовать.

Для исправления данного недостатка необходимы исходные файлы меню и программа Scope она бесплатная.
В этой программе пишется меню и файлы языковой локализации.
Еще одно важное применение данной программы это возможность подключения через нее к контроллеру вывод трендов и подбор параметров, для настройки вещь чрезвычайно полезная, данной функцией мы активно пользуемся, что бы оценить устойчивость системы после написания программы, на локальных стендах.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 25.1.2009, 10:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Я все понял, спасибо за информацию, sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 13:07