Цитата(MaksP @ 11.11.2008, 15:19) [snapback]313811[/snapback]
делаете выгородку по периметру из панелей, снизу остается зазор в 500-1000мм, его достаточно для поступления воздуха. выхлоп вверх либо в противоположную сторону от жилого дома. самый распространенный, дешевый, действенный вариант. да, колхоз, но когда колхозно принят вариант, то и колхозом доводить до ума.
только обратите внимание на возможность устновки конденсатора с вертикальным потоком воздуха, не все конденсаторы позволяют "перевернуть" его, кроме того рекомендую поискать шумоглушители, устанавливаются на нагнетании компрессора, насколько я понимаю компрессора стоят в подвале, трасса длиная, возможен шум по газовой магистрали. И наверное стоит установить оперативное реле давления, для включения / отключения вентиляторов (если их больше 2) это позволит в ночное время (особенно ощутимо будет летом, когда окна жильцов открыты) не запускать все вентиляторы, а только те которые необходимы по давлению.