Автор: zabexpert 29.4.2011, 11:11

В соответствии с 212 приказом Ростехнадзора, новые потребители должны предоставить теплотехнический отчет. Каким НТД или РД регламентирована форма отчета, либо состав его содержания. Сдаётся, что кто с этим сталкивается, как "бычек" идет на поводу инспекторов РТНа, которые, что хотят увидеть, то и требуют.

Автор: zabexpert 4.5.2011, 12:03

Друзья мои! Кто сталкивался с подобным? Напишите свои примеры работы с РТН по предоставлению теплотехнического отчета.

Автор: АБорисыч 4.5.2011, 12:19

подскажите номер статьи в 212 приказе по которому он требуется.

Автор: zabexpert 5.5.2011, 1:36

Пункт 6
- технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля;

Автор: gedeon 8.5.2011, 22:28

Цитата(zabexpert @ 4.5.2011, 12:03) *
Друзья мои! Кто сталкивался с подобным? Напишите свои примеры работы с РТН по предоставлению теплотехнического отчета.

Делаем по СНиП 23-02-2003 с измерениями R0, только результаты называем не "энергопаспорт", а "технич. отчет по определению теплотех.характеристик наруж.ОК", т.е. примерно так, как звучит в пр.212.
Кстати, кроме п.6, требования указаны в п.7 Пр.212:
"- технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;".

Автор: zabexpert 9.5.2011, 13:34

Цитата(gedeon @ 8.5.2011, 23:28) *
Делаем по СНиП 23-02-2003 с измерениями R0, только результаты называем не "энергопаспорт", а "технич. отчет по определению теплотех.характеристик наруж.ОК", т.е. примерно так, как звучит в пр.212.
Кстати, кроме п.6, требования указаны в п.7 Пр.212:
"- технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;".

С уважением!
Хочется, как бы по закону, а это -словоблудие, точно так же словоблудят и государевы люди. Куда дышло повернут, туда и кони и овцы идут. Одним словом - беспридел.

Автор: burokrat 9.5.2011, 15:40

Цитата(gedeon @ 8.5.2011, 23:28) *
Делаем по СНиП 23-02-2003 с измерениями R0, только результаты называем не "энергопаспорт", а "технич. отчет по определению теплотех.характеристик наруж.ОК", т.е. примерно так, как звучит в пр.212.
Кстати, кроме п.6, требования указаны в п.7 Пр.212:
"- технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;".

Отчет о тепловых испытаниях отопительных систем - это акт гидравлической опрессовки (испытание давлением на прочность, форму можно посмотреть в разных нормах по эксплуатации систем и их подготовке к отопительному сезону) и акт проведения температурных испытаний (или что-то вроде того, точно не помню, в последний раз с этим актом имел дело лет пять назад - в систему при обычном давлении подают нагретый теплоноситель, проверяют, нет ли дефектов системы, которые выдержали холодную опрессовку, но выявляются при расширении металла от нагрева. Например, когда стенки трубы очень тонкие из-за коррозии, давление держат, а при нагреве металла - разрушаются, лопаются). После праздников могу поискать, но у меня второй акт в целом по предприятию, а не на конкретный объект. Об определении при этом свойств ОК и прочих замерах - ни разу не слышал. Впрочем, я очень редко имел дело с новостройками, в основном - эксплуатируемые здания.

Автор: burokrat 10.5.2011, 9:25

Немного об этом же: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55142&pid=645724&st=20&#entry645724
А вот акт температурных испытаний, правда 2006г. и на тепловые сети.

 

Автор: tpa2009 10.5.2011, 11:42

Цитата(zabexpert @ 29.4.2011, 12:11) *
Сдаётся, что кто с этим сталкивается, как "бычек" идет на поводу инспекторов РТНа, которые, что хотят увидеть, то и требуют.

Да, в одном нашеи крупном городе, судя по общению на этом форуме, инспектор РТН считает, что теплотехнический отчет 212 приказа - это тепловизионка.
Цитата(burokrat @ 9.5.2011, 16:40) *
Отчет о тепловых испытаниях отопительных систем - это акт гидравлической опрессовки (испытание давлением на прочность, форму можно посмотреть в разных нормах по эксплуатации систем и их подготовке к отопительному сезону) и акт проведения температурных испытаний

Скорее всего, гидравлические и тепловые испытания - это разные вещи. Мне кажется, что тепловые испытания систем отопления - это определение равномерности нагрева отопительного оборудования. Но судя по фразе из п.212 "отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий" опять же кажется, что подразумевалось тепловое испытание здания. Кстати, исходя из этой фразы подход gedeonа вполне разумный.

Автор: burokrat 10.5.2011, 13:47

Цитата(tpa2009 @ 10.5.2011, 12:42) *
Скорее всего, гидравлические и тепловые испытания - это разные вещи. Мне кажется, что тепловые испытания систем отопления - это определение равномерности нагрева отопительного оборудования. Но судя по фразе из п.212 "отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий" опять же кажется, что подразумевалось тепловое испытание здания. Кстати, исходя из этой фразы подход gedeonа вполне разумный.

Да, разные, ранее я уже писал об этом: гидравлические испытания - проверка давлением и холодной водой, а тепловые (температурные) - проверка нагретым теплоносителем. ИМХО: под понятием "тепловые испытания системы отопления" я всегда воспринимал проверку системы при нагретом теплоносителе (почему - см. посты ранее), порвется-не порвется, прогреваемость отопительных приборов, и т.п. Делается это после постройки здания (к примеру) до начала отопительного сезона, чтобы было время устранить нарушения. Если дом запитан не напрямую к теплосети, а через ЦТП (т.е. провести температурные испытания затруднительно), то эти испытания можно провести в начале отопительного сезона во время пробных топок. Но это не тепловизионка! Тепловизионку и прочие замеры можно (и, судя по 212, необходимо) провести параллельно: запустили систему-система нагрелась-нарушений (аварий) нет-здание прогрелось-систему выключили-засекли время, как быстро здание охладилось + замеры по ОК.

Автор: zabexpert 10.5.2011, 14:16

Ну как бы ситуация! Дом 16 этажей, стоял зиму и промерзал. Пришло весеннее время сдаваться и запустили систему отопления дома. Соответственно все показатели ниже низшего. Делаешь замеры-все в трубу. Все показатели говорят о том, что дом в пору разбирать. Грамотные инспекторы, от которых зависит сдача дома, говорят, что постоит дом под нагрузкой и все показатели будут в нормальных пределах.
Так, где истина?
Какому Богу молиться?

Автор: burokrat 10.5.2011, 14:21

Цитата(zabexpert @ 10.5.2011, 15:16) *
Ну как бы ситуация! Дом 16 этажей, стоял зиму и промерзал. Пришло весеннее время сдаваться и запустили систему отопления дома. Соответственно все показатели ниже низшего. Делаешь замеры-все в трубу. Все показатели говорят о том, что дом в пору разбирать. Грамотные инспекторы, от которых зависит сдача дома, говорят, что постоит дом под нагрузкой и все показатели будут в нормальных пределах.
Так, где истина?
Какому Богу молиться?

Я бы согласился с инспекторами: за недельку бы дом прогрелся и недостатки выявились.

Автор: zabexpert 11.5.2011, 2:35

Да и я склонен к этому же, но сколько надо греться дому? Хотя бы знать какими должны быть исходные данные? Вообще то, если РТН выпустил приказ, то и РД делать ему, а у них грамотных людей всех разогнали. Остались военные да юристы с учителями.

Автор: cpuon 24.5.2011, 10:05

Я как понимаю тут поднялся вопрос о режимно-наладочных испытаниях тепловой энергоустановки? это интересная тема)))
есть отраслевой стандарт ОСТ 36-68-82 по которому надо производить работы и оформлять отчетную документацию, очем и гласит п.212, но мало кто из РСН этот документ знает)))) и сами требуют не зная что))

Автор: zabexpert 24.5.2011, 12:31

Цитата(cpuon @ 24.5.2011, 10:05) *
Я как понимаю тут поднялся вопрос о режимно-наладочных испытаниях тепловой энергоустановки? это интересная тема)))
есть отраслевой стандарт ОСТ 36-68-82 по которому надо производить работы и оформлять отчетную документацию, очем и гласит п.212, но мало кто из РСН этот документ знает)))) и сами требуют не зная что))

Введен впервые
Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 21 июля 1982 г. № 171 срок введения установлен с 1 января 1983 г.

Настоящий стандарт распространяется на работы по режимной наладке водяных систем централизованного теплоснабжения действующих и вновь строящихся предприятий.
Стандарт устанавливает содержание и последовательность проведения испытаний и разработки мероприятий по наладке, регулирования водяных систем централизованного теплоснабжения и оформления технической документации.
Режимная наладка системы централизованного теплоснабжения заключается в обеспечении расчетных температур внутри отапливаемых помещений и заданных режимов работы калориферных, водоподогревательных и различного рода технологических установок, потребляющих тепловую энергию от тепловой сети при оптимальном режиме работы системы в целом.

Тут надо еще взглянуть на перечень документов, каким руководствуется РТН. Там, кажеться, этого стандарта нет. Да и касается он предприятий, а жилье не затрагивает.

Автор: zabexpert 28.6.2011, 3:54

Вот пришел ответ на вопрос по п 7 Приказа 212 РТНа по отчету.
Дословно: прошу ответить, кем и чем регламентированы технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий? Какая должна быть форма и содержание?
Если судить о содержании ответа, то РТН ссылается на ПТЭТЭ, которые имеют цель обеспечить безопасную эксплуатацию, надежную и экономичную работу систем отопления. Причем тут ОК? Ссылка на методики:-какие? Ведь, если МинЮст проверял и регистрировал, то форма данных методик, равно, как и отчетов должна была бы быть представлена.
PS: А вобще то я понял, что апельсины на отсылать бочками.

 

Автор: zabexpert 28.6.2011, 4:26

Пардон за перевертыш.

Автор: zabexpert 28.6.2011, 5:21

Еще обратился за разъяснением в Минюст.

Автор: WVXIW 2.8.2011, 14:03

Тоже с подобным сталкивался, там еще необходимо предоставить тепловизионку выполненную по ГОСТу аттестованным на 2 категорию спецом, а эта аттестация делается в таком порядке:
1) проходим 2х недельный курс на первую категорию (с отрывом от производства)
2) через 6 месяцев непрерывного стажа учишься уже на 2 категорию...


Автор: Dede 17.4.2012, 15:26

Тоже столкнулись с необходимостью наличия подобной методики. Ростехнадзор затребовал методику определения теплоаккумулирующей способности зданий.. Есть ли вообще подобные методики утвержденные?

Автор: zabexpert 18.4.2012, 12:23

Цитата(Dede @ 17.4.2012, 15:26) *
Тоже столкнулись с необходимостью наличия подобной методики. Ростехнадзор затребовал методику определения теплоаккумулирующей способности зданий.. Есть ли вообще подобные методики утвержденные?

Ростехнадзор-орган исполнительной власти. Он имеет право проверить только на соответствие нормам, которые существуют и имеют законную силу, то есть статус нормативного акта. Посему, данное требование-чиновничий беспридел.

Автор: Алекs 14.9.2017, 14:42

Доброго времени суток. Застройщику предоставили заключение в виде тепловизионного отчета. В составе работ было выполнено: Тепловизионное обследование, измерение плотности тепловых потоков через ограждающие конструкции, определение сопротивления теплопередаче, составлен энергетический паспорт и вкладыш к энергетическому паспорту с определением класса энергетической эффективности. При сдаче застройщиком отчета в Ростехнадзор инспектор требует в соответствии с пунктом 7 приказа 212 Ростехнадзора определить теплоаккумулирующую способность здания. Разве комплекс выполненных работ не являются результатом данного определения?

Автор: Татьяна Удальцова 14.9.2017, 15:26

Цитата(Алекs @ 14.9.2017, 16:42) *
Доброго времени суток. Застройщику предоставили заключение в виде тепловизионного отчета. В составе работ было выполнено: Тепловизионное обследование, измерение плотности тепловых потоков через ограждающие конструкции, определение сопротивления теплопередаче, составлен энергетический паспорт и вкладыш к энергетическому паспорту с определением класса энергетической эффективности.

При сдаче застройщиком отчета в Ростехнадзор инспектор требует в соответствии с пунктом 7 приказа 212 Ростехнадзора определить теплоаккумулирующую способность здания. Разве комплекс выполненных работ не являются результатом данного определения?


Не является. В приказе написано "теплоаккумулирующую способность" - инспектор и требует отчет, где эта теплоаккумулирующая способность и указана. Это отдельный показатель, который можно рассчитать на основании проведенных измерений.

Но как его вычислить, никто не знает. Поэтому в отчетах обходятся фразами

Цитата
Метод определения теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности здания основан на мониторинге теплового режима ограждающих конструкций в натурных условиях эксплуатации с помощью контактных датчиков температуры внутреннего и наружного воздуха, а также датчиков плотности теплового потока, проходящего через ограждающие конструкции.
...

При проведении испытаний теплоаккумулирующей способности здания в качестве опорной была принята температура воздуха подвала здания равная 15,6 0 С.
...
3. Теплоаккумулирующая способность здания и теплозащитные свойства ограждающих конструкций удовлетворительные.


Полная туфта, но требуемые по приказу слова написаны.

Автор: Михаил_крск 6.12.2017, 19:23

Здравствуйте уважаемые коллеги. Здесь в теме подробно обсудили про здания, но ведь в 212 приказе п7. содержится "Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов"

Для ввода в эксплуатацию новой построенной сети РТН требует - технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;

кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что за отчеты они хотят видеть? о каких испытаниях для т. сети идет речь? На тепловые и гидравлические потери, опрессовка, на максимальную температуру?




Автор: Elus 7.12.2018, 18:53

Добрый вечер!
Спецы подскажите, кто в курсе, согласовал методику, работал год, никогда не было вопрос, но с ноября месяца пишут отказы заказчикам, с формулировкой, что не согласованна "программа на проведение обследования теплозащитных свойств ограждающих конструкций и определение теплоаккумулирующей способности" с Ростехнадзором. Правомерно ли требование, методика то согласована?? Перерыл все, но так ответа на свой вопрос и не нашел.

Автор: eFFect2H 11.1.2019, 9:08

Интересно, продолжение у темы есть?

Автор: Zdorik 26.7.2019, 9:19

Добрый день!

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 212 от 07.04.2008 г. для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок сдаваемых в эксплуатацию зданий (систем отопления и вентиляции) в пункте 7 требует технические отчеты о проведенных испытаниях с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций, а также определением теплоаккумулирующей способности зданий. Для выполнения данных видов работ необходимо согласовать методики в Ростехнадзоре согласно требований п. 2.6.5 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

В Ростехнадзор была направлена "Методика по определению теплоаккумулирующей способности здания и теплотехнических свойств ограждающих конструкций". От Ростехнадзора пришло письмо в отказе на согласование данной Методики со следующим текстом: "Данная Методика разработана без учета требований п. 9.3.25 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок". После устранения выявленных замечаний Вы имеете право повторно обратиться за согласованием".

Данный пункт правил гласит:

9.3.25. В процессе тепловых испытаний выполняется наладка и регулировка системы для:

- обеспечения в помещениях расчетных температур воздуха;

- распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками;

- обеспечения надежности и безопасности эксплуатации;

- определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций.

Вопрос какие требования мне необходимо учесть при разработке данной методики?