Santehnik
сообщение 16.12.2009, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



Уважаемые коллеги
поискав поиском ничего не смог найти.
при проектирование перепадного колодца необходимо устройство искуственного основания ПП ВКН-32 (так написано в типовом проекте) blink.gif а что это ? и с чем его едят непонятно? bang.gif
может кто подскажет, или покажет, или укажет где-это и что-это newconfus.gif ВКН-32 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.12.2009, 11:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Было. Сейчас не найду.
Основание по ПП ВКН-32, если грубо, это монолитное железобетонное основание под трубой, протяженностью метров 5 что ли до перепадного колодца.

Сообщение отредактировал Vict - 16.12.2009, 11:39
Причина редактирования: Соблюдайте правила форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



Неужели никто не проектирует сети, и не закладывают перепадные колодцы, и ставят ВКН-32? unsure.gif
может у кого-нить найдеться хоть какой-нить конструктивчик wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 17.12.2009, 9:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460



Цитата(Santehnik @ 16.12.2009, 10:06) *
Уважаемые коллеги
поискав поиском ничего не смог найти.
при проектирование перепадного колодца необходимо устройство искуственного основания ПП ВКН-32 (так написано в типовом проекте) blink.gif а что это ? и с чем его едят непонятно? bang.gif
может кто подскажет, или покажет, или укажет где-это и что-это newconfus.gif ВКН-32 rolleyes.gif

что могу сказать касаемо москвы.. ППВКН-32 это делается подпор входящей в колодец трубы из блоков фбс.. кол-во блоков зависит от высоты перепада..
файлик прилагаю.. в водоканал сдавал проблем не было..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ППВКН.dwg ( 496,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2849
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 10:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



Спасибо Vitalich возникли еще вопросики blink.gif
1. в спецификации указываеться количество блоков ФБС? (и в среднем какой длины и ширины брать)
2. если допустим перепад 3м. блоки как-то стягиваються (металлом)?
3. основание под блоками ФБС устраиваеться?
4. труба кладеться прямо на блок? или на раствор?
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 17.12.2009, 10:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460



Цитата(Santehnik @ 17.12.2009, 10:05) *
Спасибо Vitalich возникли еще вопросики blink.gif
1. в спецификации указываеться количество блоков ФБС? (и в среднем какой длины и ширины брать)
2. если допустим перепад 3м. блоки как-то стягиваються (металлом)?
3. основание под блоками ФБС устраиваеться?
4. труба кладеться прямо на блок? или на раствор?
bang.gif

1. кол-во блоков указывается в таблице колодцев, высоту блока берите 600, т.е. на 3 метра соответственно будет 5 фбс.
2. думаю что нет, имхо.. просто раствором..
3. думаю что как под колодец, на песчан. подготовку.. (повторюсь, говорим о москве)
4. вот этого не знаю, но думаю что какой-нибудь узел "сопряжения" все-таки делается, без раствора никак..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.12.2009, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



"Конструктив" выложу до конца недели; там есть что-то вроде небольшой спецификации; указаны фбс 9.3-6т. Было здесь, но теперь удалено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 17.12.2009, 10:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460



а мне типовой должны прислать, выложу..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 10:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



rolleyes.gif бум ждать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 17.12.2009, 10:54
Сообщение #10





Guest Forum






Это блоки ФБС под входящую и уходящую трубы, а также монолитная балка под трубы, длина которой расчитывается (см. приложенный лист). Всё вместе называется конструкцией ПП ВКН-32. И чертёж, который мы всегда делали, уже водоканал не пропускает, просят подробную спецификацию.
Спецификация тут есть.
Прикрепленный файл  11111.jpg ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2978


Сообщение отредактировал Vict - 17.12.2009, 11:49
Причина редактирования: личное в личке пишите :)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 17.12.2009, 12:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460



Не хочет добавлять файлик что-то.. но в общем то же самое..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 15:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



tongue.gif clap.gif теперь более яснее... из увиденного возникает балка? отсюда вопрос
при каких условиях балка возникает? и из какой серии(типового проекта) взят сей рисунок wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.12.2009, 15:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Так это и есть из серии ПП ВКН-32. "Балка" - это монолитное ж.б. основание. Следующим листом после этого была и спецификация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 17:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



ясно... а при каких услових эта балка ставиться? терзают смутные сомнения что зависит от глубины заложения?
может кто чего подскажет? blink.gif

или может кто-нить скинет всю серию полностью rolleyes.gif думаю многим пригодиться rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.12.2009, 18:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Всей нет. "Балка", по-вашему, перед перепадом будет всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.12.2009, 19:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Дополняю.
[attachment=33657:_пп_НВК_32_1.gif] [attachment=33658:_пп_НВК_32_2.gif]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 18.12.2009, 0:00
Сообщение #17


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Терзают смутные сомнения, что искуственное основание требуется не для перепадного колодца, а для слабых грунтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 18.12.2009, 10:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



rolleyes.gif ура мы приблизились к окончанию вопроса...
осталось выяснить при каких условиях кладеться балка? unsure.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 18.12.2009, 10:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460



балка кладется всегда..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gladoks
сообщение 17.3.2010, 17:39
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30340



други, а можете на диаметр 300мм скинуть типовое решение, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.3.2010, 17:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Gladoks @ 17.3.2010, 17:39) *
други, а можете на диаметр 300мм скинуть типовое решение, пожалуйста

Не можете. Штрих и черная ручка вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2010, 18:46
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vitalich @ 18.12.2009, 10:49) *
балка кладется всегда..

Хм..
А зачем?
Забавно она будет выглядеть на ПВХ трубе ДН160мм..
И почему только на перепадных? Почему тогда не на всех колодцах?
Чем перепадные отличаются в данном случае?
Не понимаю... И где написано в нормативных документах, что надо это чюдо? blink.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.3.2010, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.3.2010, 12:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Serg Ivanov, в нашем водостоке без этого вы не согласуетесь. В нормативах не написано, но лучше об этом не начинать рассуждать.
Вы перед всеми колодцами под 45 град. грунт снимаете и засыпаете и кладете фбс у камеры со стороны подающей трубы, как в приведенной типовке? Этим и отличаются.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 18.3.2010, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2010, 16:27
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Мы и на перепадных не снимаем. А зачем? Да и в городе кто позволит такие чудеса вытворять? Места нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.3.2010, 16:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Какие чудеса, почему нет места? Траншею вы же всё равно копаете, и что чудесного в том, что бы откопать не горизонтально, а под 45 в сторону котлована под колодец?
В общем вам хорошо без этого, нам хорошо с этим - везде свои подводные камни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_promstar-pto_*
сообщение 16.11.2011, 17:08
Сообщение #26





Guest Forum






Большое спасибо оч полезная информация!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 28.3.2012, 15:06
Сообщение #27


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Кстати, высота балки БМ1 и БМ6 равна 400мм, а не 100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 28.3.2012, 19:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Глазасто. Спасибо, подправим у себя. А то, действительно, 100 зальют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtork
сообщение 18.6.2013, 9:27
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2013
Пользователь №: 196308



КАКОВА ЕЕ ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ? КОРСИС SN8 DN250 ДЛИНА 7.5 МЕТРОВ

Сообщение отредактировал shtork - 18.6.2013, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алкоголик из Мос...
сообщение 25.8.2018, 11:00
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208152



а в dwg никто не перечерчивал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 14:36