> Противодымные системы коридоров- несколько систем компенсации
CoRnhoL1o
сообщение 10.11.2023, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 28.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2238



Добрый день.
Недавно коллегами была предложена система компенсации вытяжной противодымной вентиляции из коридоров при пожаре, состоящая из нескольких систем. Далее опишу принципиальные предложения по данной схеме:
При расчете расходов систем вытяжной противодымной вентиляции (ДУ) и системы компенсации (КДУ) используются различные температуры перемещаемых сред и соответственно различные плотности перемещаемых сред. Согласно требованиям СП7 необходимо предусматривать либо баланс либо отрицательный дисбаланс не более 30% в защищаемом помещении. При это, так же в СП7 идет речь про баланс или дисбаланс по массовому расходу удаляемых продуктов горения.
Соответственно при переводе в объемный расход, возникает дисбаланс более чем в 30% объемного расхода на системах ДУ и КДУ.
Для стабильной работы систем ДУ, КДУ и обеспечении нормируемого перепада давления на дверях по путям эвакуации моим коллегами было предложено использование нескольких систем противодымной защиты:
- система удаления продуктов горения из коридора (ДУ коридора);
- система компенсации в коридор с механическим побуждением (КДУ коридора);
- система компенсации в коридор с естественным побуждением (ЕКДУ коридора).
Т.е. в коридоре предусматривается 3 воздуховода - 1 удаляющие продукты горения, и 2 подающих свежий воздух.
При работе систем рассматриваются 2 режима:
Режим 1 - расчетный режим или режим пожара. При этом режиме производится удаление продуктов горения из коридора, т.е. из смежного с горящим помещения. За счет того, что дверь из горящего помещения в коридор открыта, температура дымовой смеси в коридоре соответствует расчетной.
Режим 2 - режим начального этапа пожара или приёмо-сдаточных испытаний. При этом режиме производится приёмка или наладка систем. Двери из помещений выходящих в коридор закрыты, температура соответствует температура в коридоре.

При сдаче систем после запуска вентилятора ДУ открывается клапан на системе ЕКДУ, обеспечивая объемный баланс между удаляемым и подаваемым воздухом. При развитии пожара по идее коллег, должен включиться вентилятор КДУ, который будет подавать воздух в режиме соответствующем расчетному режиму с массовым дисбалансом подаваемого и удаляемого расхода. При этом клапан на системе ЕКДУ закрывается.

В предложенной схеме, системы ЕКДУ так же предлагается использовать для обеспечения подачи наружного воздуха к индивидуальным поквартирным приточно-вытяжным установками - через огнезадерживающий клапан (норм.открытый) под потолком в рабочем режиме проложить воздуховоды притока до квартир, у пола разместить ОЗК-НЗ для подачи компенсации в режиме 2.

Уважаемые коллеги, хотелось бы услышать и понять все за и против данного предложения, его возможность к реализации и работоспособности для вынесения на обсуждение с Заказчиком и обоснования площадей шахт для систем КДУ и ЕКДУ.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 12.11.2023, 13:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 377
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



По-моему проще сделать одну механическую ПД с расходом по объёмному балансу с ВД, частотником и управлением по датчику перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 18.11.2023, 13:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1452
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(CoRnhoL1o @ 10.11.2023, 17:01) *
в СП7 идет речь про баланс или дисбаланс по массовому расходу удаляемых продуктов горения. ...При сдаче систем после запуска вентилятора ДУ открывается клапан на системе ЕКДУ, обеспечивая объемный баланс между удаляемым и подаваемым воздухом. При развитии пожара по идее коллег, должен включиться вентилятор КДУ, который будет подавать воздух в режиме соответствующем расчетному режиму с массовым дисбалансом подаваемого и удаляемого расхода. При этом клапан на системе ЕКДУ закрывается.

Поправочка. Если приемо-сдаточные испытания ведутся зимой, то об объемном балансе говорить не приходится.

И второе. Отсутствует логика. Если подача воздуха осуществляется вытяжным вентилятором и это устраивает во время приемо-сдаточных испытаниях, то в чем смысл нарушать гармонию в условиях пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CoRnhoL1o
сообщение 25.11.2023, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 28.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2238



Цитата(Jan28 @ 12.11.2023, 13:24) *
По-моему проще сделать одну механическую ПД с расходом по объёмному балансу с ВД, частотником и управлением по датчику перепада давления.

Я с этим согласен, 1 система ДУ и 1 система ПД в балансе или небольшом дисбалансе.
Но коллеги продолжают настаивать на своей схеме и убеждать что 2 шахты ПД это правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 8.2.2024, 1:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Зачем придумывать велосипед?
В теории звучит норм. Но мне кажется Вас никто не поймёт.
Использовать ЕКДУ для общеобменки и тот же воздуховод для дымки.
Дерзайте=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 21:15