Добрый день. Недавно коллегами была предложена система компенсации вытяжной противодымной вентиляции из коридоров при пожаре, состоящая из нескольких систем. Далее опишу принципиальные предложения по данной схеме: При расчете расходов систем вытяжной противодымной вентиляции (ДУ) и системы компенсации (КДУ) используются различные температуры перемещаемых сред и соответственно различные плотности перемещаемых сред. Согласно требованиям СП7 необходимо предусматривать либо баланс либо отрицательный дисбаланс не более 30% в защищаемом помещении. При это, так же в СП7 идет речь про баланс или дисбаланс по массовому расходу удаляемых продуктов горения. Соответственно при переводе в объемный расход, возникает дисбаланс более чем в 30% объемного расхода на системах ДУ и КДУ. Для стабильной работы систем ДУ, КДУ и обеспечении нормируемого перепада давления на дверях по путям эвакуации моим коллегами было предложено использование нескольких систем противодымной защиты: - система удаления продуктов горения из коридора (ДУ коридора); - система компенсации в коридор с механическим побуждением (КДУ коридора); - система компенсации в коридор с естественным побуждением (ЕКДУ коридора). Т.е. в коридоре предусматривается 3 воздуховода - 1 удаляющие продукты горения, и 2 подающих свежий воздух. При работе систем рассматриваются 2 режима: Режим 1 - расчетный режим или режим пожара. При этом режиме производится удаление продуктов горения из коридора, т.е. из смежного с горящим помещения. За счет того, что дверь из горящего помещения в коридор открыта, температура дымовой смеси в коридоре соответствует расчетной. Режим 2 - режим начального этапа пожара или приёмо-сдаточных испытаний. При этом режиме производится приёмка или наладка систем. Двери из помещений выходящих в коридор закрыты, температура соответствует температура в коридоре.
При сдаче систем после запуска вентилятора ДУ открывается клапан на системе ЕКДУ, обеспечивая объемный баланс между удаляемым и подаваемым воздухом. При развитии пожара по идее коллег, должен включиться вентилятор КДУ, который будет подавать воздух в режиме соответствующем расчетному режиму с массовым дисбалансом подаваемого и удаляемого расхода. При этом клапан на системе ЕКДУ закрывается.
В предложенной схеме, системы ЕКДУ так же предлагается использовать для обеспечения подачи наружного воздуха к индивидуальным поквартирным приточно-вытяжным установками - через огнезадерживающий клапан (норм.открытый) под потолком в рабочем режиме проложить воздуховоды притока до квартир, у пола разместить ОЗК-НЗ для подачи компенсации в режиме 2.
Уважаемые коллеги, хотелось бы услышать и понять все за и против данного предложения, его возможность к реализации и работоспособности для вынесения на обсуждение с Заказчиком и обоснования площадей шахт для систем КДУ и ЕКДУ.
|