Размеры рабочей площадки внутри канализационной камеры |
|
|
|
15.8.2023, 17:07
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070
|
Добрый день, коллеги! Проектируем глубоководный выпуск. В камере подключения с открытым лотком D=1200 необходимо предусмотреть внутреннюю рабочую площадку. Подскажите, пжл., какие у неё должны быть размеры с учётом габаритов вертикальной металлической лестницы для спуска внутрь камеры. Размеры камеры (внутренние) 2х2 м. Если можно, укажите ссылку на нормативку. Заранее всех благодарю!
|
|
|
|
|
15.8.2023, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2535
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Картинку покажи.
|
|
|
|
|
16.8.2023, 9:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(aka-bek @ 15.8.2023, 17:07) Добрый день, коллеги! Проектируем глубоководный выпуск. В камере подключения с открытым лотком D=1200 необходимо предусмотреть внутреннюю рабочую площадку. Подскажите, пжл., какие у неё должны быть размеры с учётом габаритов вертикальной металлической лестницы для спуска внутрь камеры. Размеры камеры (внутренние) 2х2 м. Если можно, укажите ссылку на нормативку. Заранее всех благодарю! Посмотрите в типовом: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293829/4293829027.pdf
|
|
|
|
|
16.8.2023, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070
|
Цитата(nagger @ 15.8.2023, 23:36) Картинку покажи.
Камера_БК_1.jpg ( 90,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
16.8.2023, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070
|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2023, 9:27) Спасибо за типовик! Скачал, посмотрели. К нашему случаю, если правильно разобрались, подходит линейная камера СК 2409-93-06 (тип VI) и линейная камера СК 2409-93-13 (тип XIII). Но размеры каналов там намного больше нашего, а это должно или нет влиять на размеры рабочих площадок? И вообще существует какая-то НД по этому вопросу? Извините за назойливость, но просто сталкиваемся с этим впервые ( у нас немного другая специфика, а тут приходится делать камеру в точке врезки ГВВ).
Сообщение отредактировал aka-bek - 16.8.2023, 12:17
|
|
|
|
|
16.8.2023, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2535
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
От эксплуатации зависит. У нас 0,7 в свету минимум от ограждения до стены. Если фекалка.
|
|
|
|
|
16.8.2023, 16:18
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070
|
Цитата(nagger @ 16.8.2023, 14:34) От эксплуатации зависит. У нас 0,7 в свету минимум от ограждения до стены. Если фекалка. Не подскажете, какой-нибудь НД на эксплуатацию это регламентируется? И нужно ли делать в нашем случае ограждение внутри камеры рабочей площадки от канала при его глубине более метра?
|
|
|
|
|
17.8.2023, 8:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(aka-bek @ 16.8.2023, 12:12) Спасибо за типовик! Скачал, посмотрели. К нашему случаю, если правильно разобрались, подходит линейная камера СК 2409-93-06 (тип VI) и линейная камера СК 2409-93-13 (тип XIII). Но размеры каналов там намного больше нашего, а это должно или нет влиять на размеры рабочих площадок? И вообще существует какая-то НД по этому вопросу? Извините за назойливость, но просто сталкиваемся с этим впервые ( у нас немного другая специфика, а тут приходится делать камеру в точке врезки ГВВ). Чем больше рабочая площадка - тем лучше. Ограждение обязательно, если человек в трубу может влезть. Т. е. где-то от 0,5 м и выше в диаметре. Чтобы потоком в трубу не утащило если поскользнётся..
|
|
|
|
|
17.8.2023, 14:39
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070
|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.8.2023, 8:40) Чем больше рабочая площадка - тем лучше. Ограждение обязательно, если человек в трубу может влезть. Т. е. где-то от 0,5 м и выше в диаметре. Чтобы потоком в трубу не утащило если поскользнётся.. Спасибо за науку! А информацией по нормативной литературе не поделитесь? Если такая существует
|
|
|
|
|
17.8.2023, 14:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(aka-bek @ 17.8.2023, 14:39) Спасибо за науку! А информацией по нормативной литературе не поделитесь? Если такая существует Не встречал. Работали по типовым. Может в типовом проекте есть ссылки?
|
|
|
|
|
17.8.2023, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070
|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.8.2023, 14:53) Не встречал. Работали по типовым. Может в типовом проекте есть ссылки? Нет, в типовом ссылок нет. Там только даны внутренние размеры и указан диапазон диаметров каналов, для которых та или иная камера применяется. А по ним уже можно вычислить минимальные размеры ширины площадки. При устройстве бОльшего из указанных каналов (она получаются порядка 900 мм). Но это расчётно, для экспертизы вряд ли будет основанием. Поэтому и хотел опереться на какую-то НД. На основании обсуждения приняли решение, что ширина площадки будет 970мм, ограждение 1000мм и лестница согласно п.6.3.4 прим. СП 32.13330.2018. Думаю, экспертизу это должно устроить. Во всяком случае, если будут замечания, то и будет ссылка на нормативку, отработаем... Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении этого вопроса!
|
|
|
|
|
18.8.2023, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2535
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(aka-bek @ 16.8.2023, 16:18) Не подскажете, какой-нибудь НД на эксплуатацию это регламентируется? Нихт. Цитата(aka-bek @ 16.8.2023, 16:18) И нужно ли делать в нашем случае ограждение внутри камеры рабочей площадки от канала при его глубине более метра? Читай сп 32.
|
|
|
|
|
|