Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Пароснабжение _ Низкая скорость пара

Автор: Тимур-Калуга 22.9.2017, 9:52

Уважаемые коллеги, есть паропровода Ду150мм.
Давление пара Р=8 Бар.

В соответствие с требованиями СП 89.13330.20121 диаметр паропровода рассчитан на расход пара в 8 т/час
при скорости пара 30 м/сек и составляет d=150 мм.

Согласно Техническому заданию Заказчика, расчетные расходы пара в системе находятся
в интервале 5000 ÷ 200 кг/час, следовательно, скорости пара при расчетных нагрузках
сократятся до следующих значений:

G = 5,00 т/ч.
ϑ = 19,00 м/с .
Р = 8 бар.

G = 0,20 т/ч.
ϑ = 0,70 м/с .
Р = 8 бар.

При минимальном расходе скорость пара снижается до 0.7 м/с.
Паропровод имеет протяженность 310 метров, большая часть которых проложена по улице.
Поскольку при малых скоростях происходит увлажнение пара, в системах с
протяженными паропроводами будет поступать к потребителю влажным и использование
конденсатоотводчиков в этом случае не поможет увеличить его энтальпию.
К потребителю придет пар с недостаточным теплосодержанием.

Для предотвращения снижения теплосодержания пара есть предложение рассмотреть
возможность установки сепаратора пара.

Поможет ли сепаратор для повышения энтальпии, насколько он будет эффективен и вообще как определить
реальный эффект от его установки?

Система паропроводов только недавно смонтирована и боимся, что зимой будем иметь проблемы с недостаточным теплосодержанием
пара.

Автор: T-rex 22.9.2017, 10:37

Для увеличения энтальпии - не поможет

Автор: gilepp 22.9.2017, 12:01

Сепаратор пара обеспечивает осушку прежде всего за счет скорости прохождения пара через циклон или отбойники. Если скорости нет, то сепаратор бесполезен. Здесь вероятно поможет не один сепаратор на магистральном паропроводе, а локальные сепараторы непосредственно перед потребителями. Если расход пара снижается из-за отключения части числа потребителей, а не из-за сокращения расходов на них, то это выход из положения.

Вопрос в том, насколько хорошо утеплен паропровод и оснащен ли он дренажными конденсатоотводчиками. Чем ниже теплопотери, тем выше качество пара. Ну а конденсата в паропроводе в принципе не должно быть и он должен отводиться в любом случае из всех потенциально опасных мест, где может скапливаться (нижние точки, места перед подъемами, за опусками, тупики и пр.). Да, дренажные конденсатоотводчики не сделают пар суше, но это не означает, что их не должно быть )

Автор: SergeiB 26.9.2017, 18:18

Если важнее всего параметры пара, закольцевать надо. Но потери только увеличатся.

Автор: gilepp 27.9.2017, 19:19

Что значит "закольцевать" ?

Автор: pragmatik 15.11.2017, 9:23

Цитата(gilepp @ 27.9.2017, 22:19) *
Что значит "закольцевать" ?


Обычно этот термин означает вернуть пар в котелsmile.gif)))) bang.gif

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)