Уважаемые коллеги, есть паропровода Ду150мм.
Давление пара Р=8 Бар.
В соответствие с требованиями СП 89.13330.20121 диаметр паропровода рассчитан на расход пара в 8 т/час
при скорости пара 30 м/сек и составляет d=150 мм.
Согласно Техническому заданию Заказчика, расчетные расходы пара в системе находятся
в интервале 5000 ÷ 200 кг/час, следовательно, скорости пара при расчетных нагрузках
сократятся до следующих значений:
G = 5,00 т/ч.
ϑ = 19,00 м/с .
Р = 8 бар.
G = 0,20 т/ч.
ϑ = 0,70 м/с .
Р = 8 бар.
При минимальном расходе скорость пара снижается до 0.7 м/с.
Паропровод имеет протяженность 310 метров, большая часть которых проложена по улице.
Поскольку при малых скоростях происходит увлажнение пара, в системах с
протяженными паропроводами будет поступать к потребителю влажным и использование
конденсатоотводчиков в этом случае не поможет увеличить его энтальпию.
К потребителю придет пар с недостаточным теплосодержанием.
Для предотвращения снижения теплосодержания пара есть предложение рассмотреть
возможность установки сепаратора пара.
Поможет ли сепаратор для повышения энтальпии, насколько он будет эффективен и вообще как определить
реальный эффект от его установки?
Система паропроводов только недавно смонтирована и боимся, что зимой будем иметь проблемы с недостаточным теплосодержанием
пара.
Для увеличения энтальпии - не поможет
Сепаратор пара обеспечивает осушку прежде всего за счет скорости прохождения пара через циклон или отбойники. Если скорости нет, то сепаратор бесполезен. Здесь вероятно поможет не один сепаратор на магистральном паропроводе, а локальные сепараторы непосредственно перед потребителями. Если расход пара снижается из-за отключения части числа потребителей, а не из-за сокращения расходов на них, то это выход из положения.
Вопрос в том, насколько хорошо утеплен паропровод и оснащен ли он дренажными конденсатоотводчиками. Чем ниже теплопотери, тем выше качество пара. Ну а конденсата в паропроводе в принципе не должно быть и он должен отводиться в любом случае из всех потенциально опасных мест, где может скапливаться (нижние точки, места перед подъемами, за опусками, тупики и пр.). Да, дренажные конденсатоотводчики не сделают пар суше, но это не означает, что их не должно быть )
Если важнее всего параметры пара, закольцевать надо. Но потери только увеличатся.
Что значит "закольцевать" ?
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)