> Размеры рабочей площадки внутри канализационной камеры
aka-bek
сообщение 15.8.2023, 17:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070



Добрый день, коллеги!
Проектируем глубоководный выпуск. В камере подключения с открытым лотком D=1200 необходимо предусмотреть внутреннюю рабочую площадку. Подскажите, пжл., какие у неё должны быть размеры с учётом габаритов вертикальной металлической лестницы для спуска внутрь камеры. Размеры камеры (внутренние) 2х2 м. Если можно, укажите ссылку на нормативку. Заранее всех благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.8.2023, 23:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Картинку покажи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2023, 9:27
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aka-bek @ 15.8.2023, 17:07) *
Добрый день, коллеги!
Проектируем глубоководный выпуск. В камере подключения с открытым лотком D=1200 необходимо предусмотреть внутреннюю рабочую площадку. Подскажите, пжл., какие у неё должны быть размеры с учётом габаритов вертикальной металлической лестницы для спуска внутрь камеры. Размеры камеры (внутренние) 2х2 м. Если можно, укажите ссылку на нормативку. Заранее всех благодарю!

Посмотрите в типовом:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293829/4293829027.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aka-bek
сообщение 16.8.2023, 10:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070



Цитата(nagger @ 15.8.2023, 23:36) *
Картинку покажи.

Прикрепленный файл  Камера_БК_1.jpg ( 90,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aka-bek
сообщение 16.8.2023, 12:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070



Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2023, 9:27) *
Посмотрите в типовом:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293829/4293829027.pdf

Спасибо за типовик! Скачал, посмотрели. К нашему случаю, если правильно разобрались, подходит линейная камера СК 2409-93-06 (тип VI) и линейная камера СК 2409-93-13 (тип XIII). Но размеры каналов там намного больше нашего, а это должно или нет влиять на размеры рабочих площадок? И вообще существует какая-то НД по этому вопросу? Извините за назойливость, но просто сталкиваемся с этим впервые ( у нас немного другая специфика, а тут приходится делать камеру в точке врезки ГВВ).

Сообщение отредактировал aka-bek - 16.8.2023, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.8.2023, 14:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



От эксплуатации зависит. У нас 0,7 в свету минимум от ограждения до стены. Если фекалка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aka-bek
сообщение 16.8.2023, 16:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070



Цитата(nagger @ 16.8.2023, 14:34) *
От эксплуатации зависит. У нас 0,7 в свету минимум от ограждения до стены. Если фекалка.

Не подскажете, какой-нибудь НД на эксплуатацию это регламентируется? И нужно ли делать в нашем случае ограждение внутри камеры рабочей площадки от канала при его глубине более метра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.8.2023, 8:40
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aka-bek @ 16.8.2023, 12:12) *
Спасибо за типовик! Скачал, посмотрели. К нашему случаю, если правильно разобрались, подходит линейная камера СК 2409-93-06 (тип VI) и линейная камера СК 2409-93-13 (тип XIII). Но размеры каналов там намного больше нашего, а это должно или нет влиять на размеры рабочих площадок? И вообще существует какая-то НД по этому вопросу? Извините за назойливость, но просто сталкиваемся с этим впервые ( у нас немного другая специфика, а тут приходится делать камеру в точке врезки ГВВ).

Чем больше рабочая площадка - тем лучше. Ограждение обязательно, если человек в трубу может влезть. Т. е. где-то от 0,5 м и выше в диаметре. Чтобы потоком в трубу не утащило если поскользнётся..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aka-bek
сообщение 17.8.2023, 14:39
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070



Цитата(Serg Ivanov @ 17.8.2023, 8:40) *
Чем больше рабочая площадка - тем лучше. Ограждение обязательно, если человек в трубу может влезть. Т. е. где-то от 0,5 м и выше в диаметре. Чтобы потоком в трубу не утащило если поскользнётся..

Спасибо за науку! А информацией по нормативной литературе не поделитесь? Если такая существует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.8.2023, 14:53
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aka-bek @ 17.8.2023, 14:39) *
Спасибо за науку! А информацией по нормативной литературе не поделитесь? Если такая существует

Не встречал. Работали по типовым. Может в типовом проекте есть ссылки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aka-bek
сообщение 17.8.2023, 15:42
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401070



Цитата(Serg Ivanov @ 17.8.2023, 14:53) *
Не встречал. Работали по типовым. Может в типовом проекте есть ссылки?

Нет, в типовом ссылок нет. Там только даны внутренние размеры и указан диапазон диаметров каналов, для которых та или иная камера применяется. А по ним уже можно вычислить минимальные размеры ширины площадки. При устройстве бОльшего из указанных каналов (она получаются порядка 900 мм). Но это расчётно, для экспертизы вряд ли будет основанием. Поэтому и хотел опереться на какую-то НД. На основании обсуждения приняли решение, что ширина площадки будет 970мм, ограждение 1000мм и лестница согласно п.6.3.4 прим. СП 32.13330.2018. Думаю, экспертизу это должно устроить. Во всяком случае, если будут замечания, то и будет ссылка на нормативку, отработаем...

Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении этого вопроса!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.8.2023, 16:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(aka-bek @ 16.8.2023, 16:18) *
Не подскажете, какой-нибудь НД на эксплуатацию это регламентируется?

Нихт.
Цитата(aka-bek @ 16.8.2023, 16:18) *
И нужно ли делать в нашем случае ограждение внутри камеры рабочей площадки от канала при его глубине более метра?

Читай сп 32.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:29