Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Холодоснабжение _ чиллер Carrier 30xa

Автор: crook566 25.9.2015, 21:27

Приветствую Вас! Чиллер carrier 30XA,все уставки ещё заводские,на двух контурах выставлена темп 6,7,хочу поднять на пару градусов,но при входе в субменю требует ljgin для изменения параметров,как,где узнать этот логин или пароль?Спасибо.

Автор: slavichek 28.9.2015, 16:42

Цитата(crook566 @ 25.9.2015, 21:27) *
Приветствую Вас! Чиллер carrier 30XA,все уставки ещё заводские,на двух контурах выставлена темп 6,7,хочу поднять на пару градусов,но при входе в субменю требует ljgin для изменения параметров,как,где узнать этот логин или пароль?Спасибо.


Нашел такой вариант: "3333". И мануал в приложении.
Надеюсь поможет.

 30XA_STARTUP_OPERATION_30xa_4t.pdf ( 8,43 мегабайт ) : 107
 

Автор: crook566 30.9.2015, 19:38

Цитата(slavichek @ 28.9.2015, 18:42) *
Нашел такой вариант: "3333". И мануал в приложении.
Надеюсь поможет.

спасибо,попробую....

Автор: crook566 5.10.2015, 21:51

Ещё раз спасибо за 3333,доступ к настройкам получил biggrin.gif

Автор: slavichek 6.10.2015, 10:04

Цитата(crook566 @ 5.10.2015, 21:51) *
Ещё раз спасибо за 3333,доступ к настройкам получил biggrin.gif


Всегда пожалуйста! Чего только не найдешь на просторах интернета))) Главное знать что и где искать)))


_________________________________________________________

А сейчас


А ещё раз и накажу.

Автор: Krivich 18.4.2023, 13:57

Коллеги, добрый день!
Имеется чиллер 30XA0502, 2012г, нужен доступ к положению ЭРВ и показаниям датчиков температуры на всасе, а также настройкам давления конденсации.
Под паролем 011 видеть эти параметры не могу, 3333 и 4444 не подходят. Может кто подскажет, какой еще может быть сервисный пароль?

Автор: JohnV 22.4.2023, 21:00

Цитата(Krivich @ 18.4.2023, 13:57) *
Коллеги, добрый день!
Имеется чиллер 30XA0502, 2012г, нужен доступ к положению ЭРВ и показаниям датчиков температуры на всасе, а также настройкам давления конденсации.
Под паролем 011 видеть эти параметры не могу, 3333 и 4444 не подходят. Может кто подскажет, какой еще может быть сервисный пароль?

у меня тоже есть чиллер carrier 30rbs 2016г.в. и тоже простой пароль 11. Сервисы другой не дают, уходят от вопроса, бесят короче. Если узнаете напишите пожалуйста)
п.с. никому не порекомендую эти чиллера изза никакущей тех поддержки!!!!

Автор: 327 24.4.2023, 23:32

Если так "накипело", то заменить контроллер не так уж и сложно. Тем более, что гарантии завода уже нет.

Автор: Andrew123 25.4.2023, 18:46

Цитата(JohnV @ 22.4.2023, 8:00) *
простой пароль 11. Сервисы другой не дают


попробуйте 88

Автор: JohnV 4.7.2023, 14:18

Цитата(Andrew123 @ 25.4.2023, 18:46) *
попробуйте 88

88 это advanced user. А нужен еще выше..

Автор: Stusick 12.7.2023, 15:59

Есть такой пароль как 0011, проверяйте

Автор: JohnV 2.8.2023, 19:08

методом тыка подобран factory password 212