Автор: crook566 25.9.2015, 21:27
Приветствую Вас! Чиллер carrier 30XA,все уставки ещё заводские,на двух контурах выставлена темп 6,7,хочу поднять на пару градусов,но при входе в субменю требует ljgin для изменения параметров,как,где узнать этот логин или пароль?Спасибо.
Автор: slavichek 28.9.2015, 16:42
Цитата(crook566 @ 25.9.2015, 21:27)
Приветствую Вас! Чиллер carrier 30XA,все уставки ещё заводские,на двух контурах выставлена темп 6,7,хочу поднять на пару градусов,но при входе в субменю требует ljgin для изменения параметров,как,где узнать этот логин или пароль?Спасибо.
Нашел такой вариант: "3333". И мануал в приложении.
Надеюсь поможет.
Автор: crook566 30.9.2015, 19:38
Цитата(slavichek @ 28.9.2015, 18:42)
Нашел такой вариант: "3333". И мануал в приложении.
Надеюсь поможет.
спасибо,попробую....
Автор: crook566 5.10.2015, 21:51
Ещё раз спасибо за 3333,доступ к настройкам получил
Автор: slavichek 6.10.2015, 10:04
Цитата(crook566 @ 5.10.2015, 21:51)
Ещё раз спасибо за 3333,доступ к настройкам получил
Всегда пожалуйста! Чего только не найдешь на просторах интернета))) Главное знать что и где искать)))
_________________________________________________________
А сейчас
А ещё раз и накажу.
Автор: Krivich 18.4.2023, 13:57
Коллеги, добрый день!
Имеется чиллер 30XA0502, 2012г, нужен доступ к положению ЭРВ и показаниям датчиков температуры на всасе, а также настройкам давления конденсации.
Под паролем 011 видеть эти параметры не могу, 3333 и 4444 не подходят. Может кто подскажет, какой еще может быть сервисный пароль?
Автор: JohnV 22.4.2023, 21:00
Цитата(Krivich @ 18.4.2023, 13:57)
Коллеги, добрый день!
Имеется чиллер 30XA0502, 2012г, нужен доступ к положению ЭРВ и показаниям датчиков температуры на всасе, а также настройкам давления конденсации.
Под паролем 011 видеть эти параметры не могу, 3333 и 4444 не подходят. Может кто подскажет, какой еще может быть сервисный пароль?
у меня тоже есть чиллер carrier 30rbs 2016г.в. и тоже простой пароль 11. Сервисы другой не дают, уходят от вопроса, бесят короче. Если узнаете напишите пожалуйста)
п.с. никому не порекомендую эти чиллера изза никакущей тех поддержки!!!!
Автор: 327 24.4.2023, 23:32
Если так "накипело", то заменить контроллер не так уж и сложно. Тем более, что гарантии завода уже нет.
Автор: Andrew123 25.4.2023, 18:46
Цитата(JohnV @ 22.4.2023, 8:00)
простой пароль 11. Сервисы другой не дают
попробуйте 88
Автор: JohnV 4.7.2023, 14:18
Цитата(Andrew123 @ 25.4.2023, 18:46)
попробуйте 88
88 это advanced user. А нужен еще выше..
Автор: Stusick 12.7.2023, 15:59
Есть такой пароль как 0011, проверяйте
Автор: JohnV 2.8.2023, 19:08
методом тыка подобран factory password 212