Шум в системе воздуховодов |
|
|
|
27.1.2012, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 137747
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Я молодой начинающий проектировщик систем вентиляции. Не судите строго - пока опыта на практике не было! Очень нужна ваша помощь. Имеется система приточной вентиляции производительностью 420 куб.м. Сопротивление сети - 130 Па. В систему входит воздухозаборная решетка с фильтром 300х200, заслонка с сервоприводом d150, вентилятор S&P TD-500/160 Silent, нагреватель воздуха єлектрический НК 150-5,1 (5,1 кВт.). Далее воздуховод 200х150 (8 м.) изолированный минеральной ватой 30 мм. На воздуховоде размещена решетка однорядная регулированная 300х150 - 1 шт. Потом идет 3 м. вохдуховода 150х150 изолированного с решеткой 300х150. Оборудование размещено на улице. Пока система не спрятана за подшивным потолком. После запуска ощущается очень сильный шум воздуха в воздуховодах. Объясните, в чем причина? Какие меры надо принять для исправления ситуации? НЕ ИГНОРИРУЙТЕ! СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ!
|
|
|
|
|
27.1.2012, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Забыли глушитель после вентилятора...
|
|
|
|
|
27.1.2012, 14:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Серия Silent сама в себе глушитель, заявленный уровень звукового давления для "пятисотки" 22 и 17 децибел. Скорости не должны превышать 5 м/с, судя по описанию. А вот на дросселе шум вполне возможен.
|
|
|
|
|
27.1.2012, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 137747
|
Друзья, если не ошибаюсь при продуктивности 420 куб. м. и сечении 200х150 скорость воздуха составит 3,9 м/с. Т.е. попадаю в допустимый диапазон до 5 м/с. Вентилятор серии Silent, как утверждает завод-производитель, не требует установки шумоглушителя. Что касается дроссель-клапана - он не установлен в системе.
|
|
|
|
|
27.1.2012, 15:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(AnnaSL @ 27.1.2012, 13:58) Что касается дроссель-клапана - он не установлен в системе. А это тогда что: Цитата заслонка с сервоприводом d150 Кстати и в нагревателе, с учётом живого сечения, скорость под 6 м/с выйдет, плюс препятствия в потоке в виде ТЭНов. Плюс ещё одно. TDшки очень желательно ставить с эластичными вставками до и после.
|
|
|
|
|
27.1.2012, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Понятие "сильный шум" относительно. И субъективно, особенно для людей не опытных. Возможно. там и в порядке все, но у кого-то ожидаемое не совпало с реальным. Или, возможно, высокие требования по шуму? Какие помещения обслуживает система? Жилые?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.1.2012, 15:32
|
|
|
|
|
27.1.2012, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 137747
|
Система размещена в подвальном помещении загородного дома. Предназначена для вентиляции бильярдной. Проходит транзитом через комнату служебного персонала.
В данный момент на объекте ведутся ремонтные работы. В ближайшие дни строители должны обшить воздуховоды гипсокартоном. Скажите пожалуйста, сможет ли это повлиять на распространение звуковых волн в помещении?
|
|
|
|
|
27.1.2012, 16:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Нет, если шум распространяется из решёток.
|
|
|
|
|
27.1.2012, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 137747
|
В том то и дело, что шумит воздух в воздуховодах.
|
|
|
|
|
27.1.2012, 16:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
"Шумит в воздуховодах" это не совсем понятно. Вы пишете, что у вас воздуховод изолирован 30мм ватой, то есть слышать вы можете шум у открытых решёток. Если так, то обшивайте чем угодно, шум останется. Единственное исключение могла бы составить самоклеющаяся изоляция, которая может гасить вибрацияю самих воздуховодов. Шум у вас, если вентилятор укладывается в заявленные характеристики, может быть от завихрений в клапане и нагревателе.
|
|
|
|
|
27.1.2012, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265
|
Скорее всего вентилятор выдает больший расход воздуха чем предусмотрено проектом. Фильтр еще не загрязнен, потери на нем минимальные, вот и выдает вентилятор больший расход, следовательно и скорость выше, соответственно и шума больше. При 4 м/с шума не будет слышно.
|
|
|
|
|
27.1.2012, 17:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Это можно проверить, вентилятор двухскоростной.
|
|
|
|
|
28.1.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
|
Цитата(AnnaSL @ 27.1.2012, 14:50) Далее воздуховод 200х150 (8 м.) изолированный минеральной ватой 30 мм. На воздуховоде размещена решетка однорядная регулированная 300х150 - 1 шт. Потом идет 3 м. вохдуховода 150х150 изолированного с решеткой 300х150. Оборудование размещено на улице. После запуска ощущается очень сильный шум воздуха в воздуховодах. 1. Где сильнее шумит, в какой из двух решёток? В обеих. Как врезаны решётки в воздуховод? 2. Стоит ли регулятор скорости? Семисторный или теристорный? 3. Если скорость в воздуховоде 3,6 м/с и решётки врезаны в воздуховод, то в тихом подвале будет шуметь, пусть и 3,6м/с. Тем более , если решётки врезаны напрямую в воздуховод. Один из вариантов. Подающую решётку в пленум (камера статич. давл, пусть самоделка) Изнутри пленум обклеить K-Flex. Камеру соединить с магистральным гибким шумоизолированным воздуховодом. Учитывая малое пространство, возможно увеличить кол-во приточных решёток в двое. Уменьшить размер каждой до 300*100мм или 200*150мм. Прсто сам попал в подобную ситуацию в подвале. Изготовил камеру для диффузора 200мм. И шум значительно уменьшился.
|
|
|
|
|
28.1.2012, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
|
Цитата(AleksejCher @ 27.1.2012, 17:46) Скорее всего вентилятор выдает больший расход воздуха чем предусмотрено проектом. Вот это тоже.
|
|
|
|
|
2.2.2012, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736
|
У вас скорость в живом сечении воздухозаборной решетки - 3,9 м/с. По моему это много, также скорость в воздуховоде d150 при расходе 420 м3/ч- 6,6 м/с - тоже по моему много. Да еще и шумоглушителей не установлено. А то что там производители вентиляторов пишут, этому не всегда можно доверять. А у TD вентиляторов (проверено практикой) некорректные данные по производительности вентиляторов и по шумам. Ставьте если возможно -шумоглушители или хотя бы шумоглушащие пластины в канал.
|
|
|
|
|
7.2.2012, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139084
|
Nefij всё правильно написал - проблема в отсутствии глушителя. Поставьте метровый и все шумы сразу пропадут, я с этими вентиляторами работал. Слово silent в названии обозначает пониженный шум в окружение(за счет лучшей изоляции корпуса), но в канал он выдает столько же Дб, что и обычный TD, без глушителя звук от лопаток вентилятора будет слышен в любом случае.
|
|
|
|
|
7.2.2012, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60608
|
Ребята, а нельзя взять анемометр в белы рученьки, да замеры произвести действительной скорости?
|
|
|
|
|
21.4.2012, 23:44
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147291
|
На таких системах, если вн. решетка врезана прямо в воздуховод, из решетки доносится жуткий звук работающего вентилятора. нужен шумоглушитель после вентика.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 7:35
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.10.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 24367
|
Батенька выходов несколько, самый нормальный это регулятор скорости!
|
|
|
|
|
3.10.2012, 7:57
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.10.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 24367
|
регулятор скорости вам в помощь)))
|
|
|
|
|
3.10.2012, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
|
Ваш вентилятор по шуму на выходе может давать до 58 дБ на некоторых частотах (на высокой скорости 400 м3 и 150 Па). Если СП по шуму посмотреть то это уже превышение более чем на 20 дБ может в этом дело? Похоже без шумоглушителя не обойтись.
|
|
|
|
|
27.11.2016, 20:45
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310239
|
нужно воздуховод обшить звукоизоляционным материалов на основе каучуки или хотя бы полиэтилена
|
|
|
|
|
28.11.2016, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 30.1.2011
Из: 1цово
Пользователь №: 91840
|
Цитата(invin @ 7.2.2012, 9:15) Nefij всё правильно написал - проблема в отсутствии глушителя. Поставьте метровый и все шумы сразу пропадут, я с этими вентиляторами работал. Слово silent в названии обозначает пониженный шум в окружение(за счет лучшей изоляции корпуса), но в канал он выдает столько же Дб, что и обычный TD, без глушителя звук от лопаток вентилятора будет слышен в любом случае. плюсую: Отбросьте витиеватость в рекламном описании модели- это всего лишь вентилятор в изолированном корпусе, поэтому шумоглушитель нужен.
|
|
|
|
|
11.1.2024, 8:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Обсуждение "а почему не ультраплоские" перенесено сюда
|
|
|
|
|
11.1.2024, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 548
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Цитата(Skaramush @ 27.1.2012, 14:34) Серия Silent сама в себе глушитель, заявленный уровень звукового давления для "пятисотки" 22 и 17 децибел. Согласен с предыдущими ораторами. Увы, это всего лишь рекламные трюки итальянских продавцов. Если покопаться и найти реальные характеристики по шуму в подробном каталоге (а они наверняка еще на 1-2 дБ занижены), то выясняется что этот вентилятор такой же, если не хуже, того же обычного канального Системаира (только который для не для нас, с ЕС двигателем). Так что глушитель нужен по любому, если не два.
|
|
|
|
|
12.1.2024, 12:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Если покопаться, то там и подшипники отличаются от простой серии. А от канального Системайра с рабочим колесом центробежного типа вообще отличие принципиальное. Откройте оба и сравните. Шум от осевого вентилятора глушится гораздо проще, чем шум от центробежного, частоты выше и достаточно корпуса.
Ремарка - если сравниваете, то давайте смотреть на сравнимые.
|
|
|
|
|
|