Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляторы в подшивном потолке офиса
sync193
сообщение 20.3.2018, 10:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 278462



Добрый день.

Жилой дом, на 1 этаже офисы. Практически во всех проектах ОВ вижу, что приточные и вытяжные установки офисов размещают за подшивным потолком офиса.
Площадь около 100м2, расход вентиляторов около 1500м3/ч.
Интересует практический опыт насколько данное решение шумно для работников.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.3.2018, 13:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3530
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(sync193 @ 20.3.2018, 10:41) *
Жилой дом, на 1 этаже офисы. Практически во всех проектах ОВ вижу, что приточные и вытяжные установки офисов размещают за подшивным потолком офиса.

это от недалекого ума. обычно все таки выделается венткамера для этого. Я помню несколько офисов где была только вытяжка за потолком, шумело кромче чем кондей. Долго работать при таком шуме тяжко, обычно минут через 15-20 выключали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sync193
сообщение 20.3.2018, 20:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 278462



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 6.12.2018, 17:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



В офисе, где раньше работал запроектировал вентиляцию с вентилятором в подвесном потолке в коридоре. Вентилятор systemair KVKE-315L. Это где-то в районе 1200 м3/ч, не помню точно. Запустили в 2006-м, до сих пор работает, целый рабочий день. Т.е. потолок офиса - это пол жилого этажа.
Но! Когда смонтировали вентилятор, еще без воздуховодов, я попросил временно включить его чтобы послушать "как он поёт". Подумал, что сейчас прибегут жильцы! Такой сильный шум! Подумалось - что я напроектировал... Но потом когда подключили воздуховоды SONODEC - все стало нормально. Для коридора шум слабый и не раздражающий. Естественно с регулятором оборотов трансформаторного типа, в основном на 4-й скорости работал, хотя и на 5-й включали иногда...
Потом и на новом офисе такую же систему запроектировал. Но там вентилятор RSI где-то на 2200 м3/ч. Этот на 5-й скорости очень редко включали - довольно сильный шум даже для коридора. На 3-й работал. Хотя и там и там было по 2 вентилятора в коридоре - приточный и вытяжной, т.к. с пластинчатым теплоутилизатором... Другого выхода все-равно не было, венткамеру никто бы не дал делать. Но думаю, что можно было бы и тише сделать на том же оборудовании, если бы было больше места, потому что в коридоре все-равно условия были стесненными и не все оптимально получилось собрать.
А KVKE-315M вообще в самом офисе в подвесном потолке висели. На мой взгляд на 3-й вполне можно работать, хотя были некоторые "чуткие" которые выключали...
Прикрепленный файл  KVKE_315L.jpeg ( 40,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 20:56