> Температура ГВС в ИТП, МОЭК требует для ИТП ГВС на выходе 62
Ашатан
сообщение 4.10.2018, 10:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 27.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 164749



Добрый день! Подскажите....МОЭК требует для ИТП ГВС на выходе 62 градуса. В снипах от 60 до 75. Где-то указано, что итп на 62? или это требование моэк? В замечаниях требуют на 65, у меня на 62 расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ашатан   Температура ГВС в ИТП   4.10.2018, 10:40
- - ssn   а разве не вернулись в новых требованиях ВК просто...   4.10.2018, 11:21
- - ИОВ   Цитата(Ашатан @ 4.10.2018, 10:40) В снипа...   4.10.2018, 11:57
- - Машинист   С этими 60 градусами вообще занятная история. Рань...   13.8.2019, 17:30
|- - jiexawcr   Цитата(Машинист @ 13.8.2019, 17:30) ... п...   13.8.2019, 19:51
|- - инж323   Цитата(jiexawcr @ 13.8.2019, 19:51) при э...   13.8.2019, 21:04
||- - jiexawcr   Цитата(инж323 @ 13.8.2019, 21:04) ...Так ...   14.8.2019, 10:25
|- - Машинист   Цитата(jiexawcr @ 13.8.2019, 19:51) а как...   13.8.2019, 22:31
- - инж323   В данной теме отчасти "заужен" вопрос с ...   13.8.2019, 17:49
- - инж323   Исчо раз- тема то про сеть МОЭКа. А в них пока не ...   13.8.2019, 23:23
- - инж323   Не, для хорошо развернутого ответа у меня не хвати...   14.8.2019, 14:09
- - Altelega   Скоро зима, посмотрим как будет... Не хочется полн...   15.8.2019, 13:20
|- - инж323   Цитата(Altelega @ 15.8.2019, 13:20) Скоро...   15.8.2019, 14:25
- - Tsn26   Подскажите как быть в такой ситуации. Дом 2014г по...   8.3.2023, 0:26
|- - инж323   Цитата(Tsn26 @ 8.3.2023, 0:26) Подскажите...   9.3.2023, 23:31
|- - Const82   Цитата(инж323 @ 9.3.2023, 23:31) Никакого...   14.3.2023, 14:45
|- - инж323   Цитата(Const82 @ 14.3.2023, 14:45) Странн...   14.3.2023, 17:34
|- - Const82   Цитата(инж323 @ 14.3.2023, 17:34) "В...   14.3.2023, 18:34
|- - инж323   Цитата(Const82 @ 14.3.2023, 18:34) Вам ка...   14.3.2023, 20:41
|- - Const82   Цитата(инж323 @ 14.3.2023, 20:41) Вы види...   15.3.2023, 15:08
|- - инж323   Цитата(Const82 @ 15.3.2023, 15:08) Перехо...   15.3.2023, 23:58
|- - Const82   Цитата(инж323 @ 15.3.2023, 23:58) на каки...   16.3.2023, 10:38
- - Машинист   На прямой договор спихивайтесь, и пусть этот Семиц...   9.3.2023, 22:26
- - jota   68 град -3% = 66, а не 64. В часы максимального по...   9.3.2023, 23:30
- - Тепловед   Не согласен с инж 323. Если система ГВС централизо...   14.3.2023, 10:07
- - инж323   В доме с ИТП централизованная ГВС? Ну тогда.. с в...   14.3.2023, 14:20
- - Машинист   Доп не подписывайте. Расчёт теплообменника под нов...   14.3.2023, 19:25
- - инж323   Жилищный кодекс с 2005 года изменился и жителям кв...   16.3.2023, 13:29
- - forrte   Цитата(инж323 @ 16.3.2023, 13:29) Жилищны...   16.3.2023, 16:12
|- - инж323   Цитата(forrte @ 16.3.2023, 16:12) Хватит ...   16.3.2023, 16:36
- - Const82   Цитата(инж323 @ 16.3.2023, 13:29) Жилищны...   16.3.2023, 16:49
- - инж323   Цитата(Const82 @ 16.3.2023, 16:49) Это я ...   16.3.2023, 17:05