Помогите разобратся в расчете счетчика!!!!
расход воды 3 л/с 4,2 м3/час 28 м3/сут
По Снипу берем из таблицы 4 счетчик Ду 40 ( так как эксплуатационный расход 4,2 м3/час) Теперь проверяем потери давления по секундному то есть 3 л/с h=S*g2 - СНиП а вот теперь вопрос S в СНИПЕ в м/(м3/час)2 (для Ду 40=0,039) g - в л/с
и тогда выходит 0,039*3*3=0,351 (чего) М что меньше 2,5 м тоесть счетчик подходит
или нужно переводить 3 л/с в 10,8 м3/ч и тогда выходит 0,039*10,8*10,8=4,54 м и тогда выходит что счетчик Ду 40 не подходит.
|
|
|
|
|
27.10.2007, 13:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Здесь есть огромная и весьма дельная тема про подбор счётчиков. Порулите поиском.
|
|
|
|
|
29.10.2007, 7:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
где вы взяли для Ду 40 потери 0,039?! в СНиПе - 0,5 тут нужно разобраться какой водомер вы хотите. Поснипу все счетчики более 50 - турбинные. Меньше 50 - крыльчатые. Для них максимальные потери разные. Для Ду 40: 3*3*0,5 = 4,5м, что допустимо для крыльчатого и не допустимо для турбинного.
|
|
|
|
|
29.10.2007, 9:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Потери надо брать по паспорту девайса, а не по СНиПу
|
|
|
|
|
30.10.2007, 8:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
ага, в паспорте написано до 10 метров. Знаю я эти паспорта.
|
|
|
|
|
31.10.2007, 13:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 9:08) [snapback]182777[/snapback] ага, в паспорте написано до 10 метров. Знаю я эти паспорта. Раз так принципиально и скурпулезно...Михаил, разрешите вопрос. Перед счетчиком устанавливается м. фильтр - как Вы расчитываете потерю давления на нем?
|
|
|
|
|
31.10.2007, 13:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(Vict @ 31.10.2007, 15:09) [snapback]183579[/snapback] Перед счетчиком устанавливается м. фильтр - как Вы расчитываете потерю давления на нем? А это уже другое совершенно Беру по СНиПу и докажите, что не прав. Не прав тот, кто делает корявые водомеры.
|
|
|
|
|
31.10.2007, 13:33
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
Если б ответил то наверное так по номограмме, либо зная бурж. КВС либо предполагая родимый дзетта или кси как там его точно
Сообщение отредактировал Сантехник - 31.10.2007, 13:34
|
|
|
|
|
31.10.2007, 14:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 14:15) [snapback]183584[/snapback] А это уже другое совершенно Беру по СНиПу и докажите, что не прав. Не прав тот, кто делает корявые водомеры. Дык потери по счетчику Вы то же по Снипу считаете, так? У вас получилось 5 метров, а производитель изготавливая счетчики по ГОСТу, пишет что до 10 метров, но Вам на него чхать - и что в итоге с системой? Особенно с насосами и с теми потребителями до которых не доходит вода? Ведь на фильтрах малого диаметра производитель тоже дает потери до 10 метров, и это при чистой сетке!
Сообщение отредактировал Vict - 31.10.2007, 14:08
|
|
|
|
|
31.10.2007, 14:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
да, мне чхать мне на многое чхать... Многое в нормативке не продумано и устарело. Но ничего не остается. Экспертиза не полезет смотреть график удельных потерь водомера. Посмотрит СНиП.
|
|
|
|
|
31.10.2007, 14:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 15:16) [snapback]183609[/snapback] да, мне чхать мне на многое чхать... Многое в нормативке не продумано и устарело. Но ничего не остается. Экспертиза не полезет смотреть график удельных потерь водомера. Посмотрит СНиП. Я же о другом. Вы проектируете для того что бы экпертиза не докопалось, а я больше думаю о том, что потом потребители(квартиросьемщики) имеют траблы и жалуются в ЖЭК ...а они(траблы) оказывается в проекте заложены!
|
|
|
|
|
31.10.2007, 14:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(Vict @ 31.10.2007, 16:22) [snapback]183613[/snapback] Я же о другом. Вы проектируете для того что бы экпертиза не докопалось, а я больше думаю о том, что потом потребители (квартиросьемщики) имеют траблы и жалуются в ЖЭК ...а они(траблы) оказывается в проекте заложены! Т.е. вы потом в квартирах счетчики что ли пересчитываете? Там 15, дак 15, потери до 5м. Проблем не вижу. Счетчик не такая уж помеха напору, как сами трубы.
|
|
|
|
|
31.10.2007, 15:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 15:38) [snapback]183626[/snapback] Т.е. вы потом в квартирах счетчики что ли пересчитываете? Там 15, дак 15, потери до 5м. Проблем не вижу. Счетчик не такая уж помеха напору, как сами трубы. 100 квартирный дом, по 2 ввода в квартиру....вечером 50 кв. одновременно чем либо пользуются(100 счетчиков + 100 фильтров)....недосчитали потери на сих девайсах - никаких проблем
|
|
|
|
|
31.10.2007, 15:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
ага 100 квартирный дом, все открыли воду, проблемы могут быть только на самом верхнем этаже. в фильтрах вообще потери около 5 см.
|
|
|
|
|
31.10.2007, 15:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 9:08) [snapback]182777[/snapback] ага, в паспорте написано до 10 метров. Знаю я эти паспорта. В паспорте график должен быть зависимости потерь от расхода через прибор. Если данных нет - по СНиП.
|
|
|
|
|
1.11.2007, 13:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 16:08) [snapback]183640[/snapback] ага 100 квартирный дом, все открыли воду, проблемы могут быть только на самом верхнем этаже. Ну на них начхать! Спустятся к соседям - помоются Цитата в фильтрах вообще потери около 5 см. Вы считаете что я ошибся цифиркой в посте 9? Вот пример http://www.ansergm.ru/filtrset.htmlКонечно если сетка будет с ячейкой 1,5 мм то и сопротиление возможно будет 1см, но кому такой фильтр нужен? А вот Сантехнику не чхать, и пост 8 его считаю верным :-)
Сообщение отредактировал Vict - 1.11.2007, 13:33
|
|
|
|
|
1.11.2007, 13:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
я по этой кзета или кси, ну по закривулине и получил 5 см. ну или около того. Пересчитал - получил 6,5 см. Караул, весь напор потеряли
|
|
|
|
|
2.11.2007, 14:33
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
Хотел сказать о том же только цифры другие получил. КВС 3.5-4.0 из проги есесно а потери получил для своего случая порядка 0.5 м не буду рыться и конкретизировать , а то начнут поправлять. При этом потери на сниповском счетчике Ду 15 получил 0,8 м. Диаметром можно победить излишние потери. А в итоге то на то. Сниповский счетчик = счетчик по паспорту + фильтр Данные по КВС из кановской проги для ячейки 0,25-0,5 мм
Сообщение отредактировал Сантехник - 2.11.2007, 14:45
|
|
|
|
|
2.11.2007, 16:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Из практики ...счетчик крыльчатый Ду 15 при максимальном расходе 3м.куб - лучшие показания 7 метров! В большинстве случаев, в т.ч. и российские 9 - 11 метров. Фильтр сетчатый угловой, при ячейки 0,3 - 2,5 метра при чистой сетке.
|
|
|
|
|
2.11.2007, 16:37
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
Мой пример это квартирный счетчик с расходо 0,20 л/с или около. Такой роскоши как 7 м а тем более 9-11 на счетчике позволить себе не можем. СНиП. В питере гарантированный напор дают 26 м.
|
|
|
|
|
2.11.2007, 16:48
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Сантехник @ 2.11.2007, 17:37) [snapback]185035[/snapback] имер это квартирный счетчик с расходо 0,20 л/с или около. Это всего лишь 0.7 м/час, что соответствует "еждневному нормальному" пользованию, а при набирании ванны при полностью открытом кране 1,2-1,4 м/час. Цитата Такой роскоши как 7 м а тем более 9-11 на счетчике позволить себе не можем. СНиП. В этом то и беда, что рассчет по снипу, а в реальности оно по другому...но в паспорта девайсов смотреть нет желания, и отсюда в т.ч. проблеммы с доставкой воды, т.к эти все неучтеные сопротивления(или учтенные только по снипу) сказываются на всю систему...
|
|
|
|
|
2.11.2007, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713
|
Цитата(Vict @ 2.11.2007, 17:48) [snapback]185048[/snapback] Это всего лишь 0.7 м/час, что соответствует "еждневному нормальному" пользованию, а при набирании ванны при полностью открытом кране 1,2-1,4 м/час. Я согласен что учитывать потери нужно по имеющейся информации. Но касаясь данного поста, откуда такие значения 1,2-1,4? СНиП 2.04.01-85 приложение 2 (обязательное) часовой расход ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) расход холодной воды 0,18 л/с *3,6 = 0,648 м3/час. А если брать по часовому расходу так и вовсе 200 л/ч
Сообщение отредактировал [SD]SYB - 2.11.2007, 22:12
|
|
|
|
|
2.11.2007, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Почитал, проникся.Не только насосы перепроверить надо и расходы.Но и джакузи не покупать-соседи удавят?Оставшись грязными.
|
|
|
|
|
2.11.2007, 22:13
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
Чего занервничали человек просто использует альтернативные единицы расхода. Ему так привычнее наверное. Часовое водопотребление тут вообще не обсуждалось. На счет джакузи не знаю а ведерко купить стоит если кто из коллег прошибется в гидравлике.
|
|
|
|
|
2.11.2007, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
"расход холодной воды 0,18 л/с " Ага,ну прям совсем альтернативная величина.
|
|
|
|
|
3.11.2007, 11:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата([SD]SYB @ 2.11.2007, 22:53) [snapback]185176[/snapback] Я согласен что учитывать потери нужно по имеющейся информации. Но касаясь данного поста, откуда такие значения 1,2-1,4?
Из практики. Если у вас установлен счетчик, то....закройте входной вентиль, зафиксируйте показания счетчика, откройте полностью кран смесителя. При наличии секундомера, одновременно откройте входной вентиль с пуском секунд....пролейте одну минуту, в конце которой закройте входной вентиль....разницу в показаниях счетчика умножте на 60 - получите дебит в час
|
|
|
|
|
3.11.2007, 11:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Сантехник @ 2.11.2007, 23:13) [snapback]185182[/snapback] человек просто использует альтернативные единицы расхода. Ему так привычнее наверное. Часовое водопотребление тут вообще не обсуждалось. Тема про счетчики. А счетчики измеряют количество и расход в метрах кубических в час, т.е. не привычнее а правильнее. А производное от м/час - кому как привычнее - какая разница...
|
|
|
|
|
3.11.2007, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713
|
Цитата(Vict @ 3.11.2007, 12:11) [snapback]185271[/snapback] Из практики. То есть СНиП на свалку... to ИНЖ323 "расход холодной воды 0,18 л/с " Ага,ну прям совсем альтернативная величина. Я её не как альтернативную предлагал, а всего лишь для показа откуда у меня какие цифры взялись.
|
|
|
|
|
3.11.2007, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата([SD]SYB @ 3.11.2007, 14:50) [snapback]185300[/snapback] То есть СНиП на свалку...
[SD]SYB, если Вы заглянете в профиль к Victу, то увидите, что он любит точность и аккуратность. И если точно и аккуратно прочитать его фразу: Цитата Это всего лишь 0.7 м/час, что соответствует "еждневному нормальному" пользованию, а при набирании ванны при полностью открытом кране 1,2-1,4 м/час. то получите, что ежедневно Вы в основном живете все же по СНиПу, но если захотите принять ванну и в сердцах откроете смеситель на всю катушку, то получите расход из него примерно 0,33 л/сх3,6=1,2 куб м/ч. Мыться под такой струей невозможно, а ванну набирать вполне. Вы можете убедиться в этом даже без счетчика, просто измерив количество воды вытекающее из полностью открытого смесителя за какое-то время.
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
3.11.2007, 17:05
|
Guest Forum
|
Цитата(OlgaO @ 3.11.2007, 16:57) [snapback]185314[/snapback] SYB, если Вы заглянете в профиль к Victу, то увидите, что он любит точность и аккуратность. И если точно прочитать его фразу: Цитата(Vict @ 3.11.2007, 12:47) [snapback]185275[/snapback] А счетчики измеряют количество и расход в метрах кубических в час то возникают сомнения, что Vict Цитата(OlgaO @ 3.11.2007, 16:57) [snapback]185314[/snapback] любит точность и аккуратность. Предназначение счетчиков — измерение объема (количества) воды!