Цитата
При такой схеме и малом объеме воды в системе , может хватить половины мощности котла ?????
Объем системы здесь не причем, он лишь влияет на объем расширительного бака, который лучше подключать до насоса, а не после.
В разделе термодинамики есть два расчета прямой и поверочный.
Прямой расчет служит для определения площади поверхности нагрева и выбора типоразмера калорифера.
Для этого требуются расход теплоносителя через калорифер, (температурный перепад теплоносителя через калорифер определяется температурным режимом котла. т.е если котел работает по графику 90/70, то в калорифере должен быть такой же температурный перепад), расход воздуха через калорифер, температура воздуха на входе и температура воздуха на выходе после нагрева - здесь задаются требуемыми величинами в зависимости от технологического процесса.
Но, поскольку калорифер у вас есть, то чтобы понять чего вообще от него можно ожидать вам по хорошему нужно делать его поверочный расчет.
Т.е. нужно взять все его характеристики (площадь поверхности нагрева с учетом оребрения, шаг труб, длину труб, материал труб и пр), а также те исходные данные что у вас есть: расход теплоносителя через калорифер с учетом температурного графика котла, расход воздуха, его температуру на входе в калорифер. В итоге всех вычислений вы должны получить тепмпературу воздуха на выходе и сравнить с той, которая требуется.
А вот оценить без расчета на глазок как работает ваша схема и что будет на выходе можно только опытным путем.