> Прошу помощи специалистов ., Подготовка воздуха .
Константин 111
сообщение 30.6.2016, 20:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289592



1) Здравствуйте люди добрые . Прошу не судить меня строго . Очень нужен совет по прогреву входящего воздуха . Очень много вопросов , но понимаю что на все вопросы , ответы не получить так сразу , по этому посмотрите для начала схемку подключения , регулировка пока что думаю будет производится самим котлом, по температуре воды , пока не разобрался как лучше ( может подскажете ) . При такой схеме и малом объеме воды в системе , может хватить половины мощности котла ????? радиатор рабочим размером большой 540*360 мм , с улицы отверстие в коробе жестяном 360*260 мм , по центру радиатора ( направлен в ламели ) в нем скорость ветра малая!!! 1,2 - 1,5 м\с , Что составляет 450 м3\час. Разница температуры в 30-32 гр. Может я какие нибудь еще не указал параметры или еще что ? . Или это тоже самое, что и электрическими пушками греть , по расходу квт ? Вот схема . https://file-up.net/big_bf9a9a0277eeb7f2db2...0630175531.html . 2) Еще у меня вопрос из области фантастики ) . На входе в камеру, воздух с улицы в том прямоугольном отверстии которое с радиатором , при максимальных оборотах поступает 1000 м3\час ( проверял много раз и по разному и внутри короба и на входе только в короб , разница минимальная ) , а со всех отверстий , форсунок в рукавах суммарно , получается около 520-550 м3 \час , при том что нигде не пропускают рукава ! Но отверстия диаметром 21 мм и их много ! Может показания анемометра быть не правильными из за того , что замер снимается не в форсунке ( внутри ) , а на выходе из нее ??? Если нет , то что это за чудо ???

Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку


Сообщение отредактировал Skaramush - 30.6.2016, 20:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________1.jpg ( 432,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 1.7.2016, 10:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
При такой схеме и малом объеме воды в системе , может хватить половины мощности котла ?????

Объем системы здесь не причем, он лишь влияет на объем расширительного бака, который лучше подключать до насоса, а не после.
В разделе термодинамики есть два расчета прямой и поверочный.
Прямой расчет служит для определения площади поверхности нагрева и выбора типоразмера калорифера.
Для этого требуются расход теплоносителя через калорифер, (температурный перепад теплоносителя через калорифер определяется температурным режимом котла. т.е если котел работает по графику 90/70, то в калорифере должен быть такой же температурный перепад), расход воздуха через калорифер, температура воздуха на входе и температура воздуха на выходе после нагрева - здесь задаются требуемыми величинами в зависимости от технологического процесса.

Но, поскольку калорифер у вас есть, то чтобы понять чего вообще от него можно ожидать вам по хорошему нужно делать его поверочный расчет.
Т.е. нужно взять все его характеристики (площадь поверхности нагрева с учетом оребрения, шаг труб, длину труб, материал труб и пр), а также те исходные данные что у вас есть: расход теплоносителя через калорифер с учетом температурного графика котла, расход воздуха, его температуру на входе в калорифер. В итоге всех вычислений вы должны получить тепмпературу воздуха на выходе и сравнить с той, которая требуется.

А вот оценить без расчета на глазок как работает ваша схема и что будет на выходе можно только опытным путем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 17:02