Цитата(Амиго @ 14.9.2022, 16:25)
Просто парковки бывают разные. Многоэтажные, встроенные, отдельностоящие и тд. Но вообще говоря развести компенсацию по пожотсеку... Я таких требований пока не встречал.
Чего, вдруг, не встречали? По СП 154:
Цитата
6.3.2 Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых
помещений необходимо предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30 %, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с
Если парковка подземная, то на неё распространялись указания СП 154.
Другое дело, что с 01.03.2022 действует уже СП 506.1311500.2021, в котором уже нет прежних идиотских указаний по раздаче и скорости.
Т.е. теперь имеет значение, когда был заключён Договор на ПД - если до вступления в действия СП 506, то эксперт прав, и надо было выполнять указания СП 154. Если Договор был заключён после 01.03.2022, то эксперт ошибается, и надо мотивировать свои проектные решения уже только указаниями СП 506.