elena_ka
сообщение 14.9.2022, 15:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.10.2014
Пользователь №: 246622



Добрый день!
Компенсирующая подача наружного воздуха в пож.отсек автостоянки (2700м2) выполнена естественной, через шахту с установкой клапана, со скоростью истечения 1 м/с.
Вопрос: насколько правомерно требование эксперта выполнить механическую подачу и развести воздуховодами по пож.отсеку, установить несколько клапанов. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.9.2022, 16:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Эксперт должен написать какое требование норм вы нарушили. Конкретный пункт, конкретного норматива.

Просто парковки бывают разные. Многоэтажные, встроенные, отдельностоящие и тд. Но вообще говоря развести компенсацию по пожотсеку... Я таких требований пока не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.9.2022, 17:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 14.9.2022, 16:25) *
Просто парковки бывают разные. Многоэтажные, встроенные, отдельностоящие и тд. Но вообще говоря развести компенсацию по пожотсеку... Я таких требований пока не встречал.

Чего, вдруг, не встречали? По СП 154:
Цитата
6.3.2 Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых
помещений необходимо предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30 %, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с

Если парковка подземная, то на неё распространялись указания СП 154.
Другое дело, что с 01.03.2022 действует уже СП 506.1311500.2021, в котором уже нет прежних идиотских указаний по раздаче и скорости.
Т.е. теперь имеет значение, когда был заключён Договор на ПД - если до вступления в действия СП 506, то эксперт прав, и надо было выполнять указания СП 154. Если Договор был заключён после 01.03.2022, то эксперт ошибается, и надо мотивировать свои проектные решения уже только указаниями СП 506.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 14.9.2022, 19:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



"Если парковка подземная, то на неё распространялись указания СП 154", не совсем верно:
Если парковка подземная встроенная, то на неё распространялись указания СП 154.

"в котором уже нет прежних идиотских указаний"
В котором (п. 8.1) есть отсыл на СП 7.13130 (спасибо, что позабыли про СП 60.13330), по которому завтра-послезавтра появится сводка по изм. 1, по которому неизвестно чего ожидать.

сегодня появилась сводка по изм. 1 СП 1.13130, здесь ВНИИПО продемонстрировало себя во всей красе. https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940

04.09.2022 истек срок публичного обсуждения пересмотра СП 113, см: https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940,
в разделе 8.3 которого достаточно странных требований, например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения