> Легкосбрасываемые конструкции в кухнях МКД
ELVIRA
сообщение 26.3.2024, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39882



Доброго дня. коллеги. Перечитала все аналогичные темы на форуме, ответа для себя не нашла. Согласно п. 5.10 СП 402.1325800, в качестве ЛСК в кухнях необходимо использовать остекление оконных проемов площадью 0,03 на 1 куб м. объема кухни или стеклопакеты по ГОСТ Р 56288, иные стеклопакеты к ЛСК не относятся. В проектах прописываем площадь остекления, но ведь принятые стеклопакеты не сработают в случае взрыва, упаси боже... Как выходите из положения? Заказчик жалуется, что не находит этих вылетающих оконных конструкций mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 29.3.2024, 0:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(ELVIRA @ 26.3.2024, 13:01) *
Доброго дня. коллеги. Перечитала все аналогичные темы на форуме, ответа для себя не нашла. Согласно п. 5.10 СП 402.1325800, в качестве ЛСК в кухнях необходимо использовать остекление оконных проемов площадью 0,03 на 1 куб м. объема кухни или стеклопакеты по ГОСТ Р 56288, иные стеклопакеты к ЛСК не относятся. В проектах прописываем площадь остекления, но ведь принятые стеклопакеты не сработают в случае взрыва, упаси боже... Как выходите из положения? Заказчик жалуется, что не находит этих вылетающих оконных конструкций mad.gif

Так и живут все. Тупо переписывают требование СП 402, душа эксперта, прочитавшего это радуется и все довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 29.3.2024, 5:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(ELVIRA @ 26.3.2024, 17:01) *
Заказчик жалуется, что не находит этих вылетающих оконных конструкций mad.gif

Что значит не находит? Не знает где купить? Так они вроде делаются из обычных окон с помощью спец установки. Выглядит конечно ужасно, зато выполняет требование норм. А то что жильцы потом поставят свои "нормальные" окна никого не интересует

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  protivopozharnoe_okno_v_kotelnuju_serija_frm1094.png ( 235,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  416_original.jpg ( 84,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ELVIRA
сообщение 29.3.2024, 8:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39882



Цитата(GASPAR @ 29.3.2024, 0:41) *
Так и живут все. Тупо переписывают требование СП 402, душа эксперта, прочитавшего это радуется и все довольны.

Вот тоже так сделала... Заказчик умоляет убрать это из чертежей и приводит кучу доводов: сразу же увеличиваются теплопотери через окно, так как оно (легкосбрасываемое) ставится каким-то другим способом, вроде как без четвертей, переживает что кто-нибудь вывалится из окна dry.gif и вообще он уже поставил обычный стеклопакет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 29.3.2024, 9:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(ELVIRA @ 29.3.2024, 11:58) *
Заказчик умоляет убрать это из чертежей и приводит кучу доводов: сразу же увеличиваются теплопотери через окно

На теплопотери заказчику плевать с высокой колокольни. Никогда об этом он не задумывается. То что монтировать сложнее это да, это для него важнее чем какие то калории.

Приведите ему тоже довод. Всего один: в случае взрыва газа и разрушения стены вместо окна, то посадят вас, а не его. Заказчик в случае ЧП тут же поднимет руки и скажет что он сделал всё согласно проекта и виноват проектировщик. А он, глупый заказчик, ему какой проект дали то он и сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения