> Пожаротушение ледового дворца, чем тушить?
ayur
сообщение 24.7.2009, 19:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901



Есть ледовый дворец, площадью одного этажа 7500 м2, по СНиПу "Общественные здания" необходимо автоматическое пожаротушение, с этим вопросов не возникает.
Вопрос в другом, чем потушить сие сооружение, газ, порошок и аэрозоль отметаем сразу. Остается спринклерное или дренчерное тушение, с дренчерным все сложно и , вероятно, возможно только завесы, но в СНиПе написано про автоматическое пожаротушение а не про завесы, поэтому остается спринклерное тушение.Но тут возникают проблемы: высота до нижнего пояса ферм порядка 11.2 м, до верхнего и того больше, вот теперь вопрос:
что посоветуете???
спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.7.2009, 23:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а в чем проблема? До 20м можно применять спринклерное АПТ. В СНиПе РК на АПТ посмотрите табличку, на сколько следует увеличивать интенсивность орошения при высоте помещения более 10м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ayur
сообщение 25.7.2009, 2:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901



а кто-нибудь задумывался, что будет тушить установка пожаротушения, когда у нее наконец-то вскроется тепловой замок, ведь это что должно быть внизу, что бы тепловой замок вскрылся на высоте 12-15 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 25.7.2009, 10:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



А тепло что, только излучением на замок передается?

Цитата(Young @ 25.7.2009, 0:02) [snapback]415354[/snapback]
В СНиПе РК на АПТ
А что это???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.7.2009, 12:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ayur @ 25.7.2009, 3:14) [snapback]415363[/snapback]
а кто-нибудь задумывался, что будет тушить установка пожаротушения, когда у нее наконец-то вскроется тепловой замок, ведь это что должно быть внизу, что бы тепловой замок вскрылся на высоте 12-15 метров?

а вы представляете себе работу оросителя? Вернее как он вскрывается? От горячего воздуха, который скапливается под потолком (перекрытием, покрытием). Прочитайте внимательно нормативку на АПТ РКшную, там написано до какой высоты установки оросителей распространяется СНиП, насколько я помню до 20м. Соответственно ваши опасения не обоснованы, просто увеличиваете интенсивность орошения в завсисимости от высоты помещения и всё.

Цитата(Игорь @ 25.7.2009, 11:36) [snapback]415390[/snapback]
А тепло что, только излучением на замок передается?

А что это???

это нормативный документ biggrin.gif в Казахстане на автоматическое пожаротушение уже давно своя нормативка. НПБ 88-2001* и СП 5 там не действуют, а есть СНиП РК на проектирование АПТ и АПС. В принципе тот жн НПБ 88 только в профиль.

Сообщение отредактировал Young - 25.7.2009, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ayur
сообщение 26.7.2009, 9:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901



Спасибо за ответы, вы меня слегка усспокоили.
Нопмы я читал, только в реалиях еще не видел как эта установка при такой высоте сработает.
Ведь у нас в Казахстане пожарные и приемщики негласно запретили ставить тепловые датчики на автоматическую пожарную сигнализацию( только в помещениях в которых возможно выделение дыма и пара при нормальных условиях эксплуатации), поэтому повсеместно я проектирую и монтирую датчики дымовые.
Как работает тепловой датчик я видел, и что остается от помещеия при сработке теплового датчика(даже если наряд приезжает быстро) я то же видел, поэтому слегка некомфортно себя ощущаю при проектировании спринклерного пожаротушения при высоте помещения более 6-10 м.
Ну, конечно, это лирика, раз нормативные документы позволяют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.7.2009, 10:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



одно дело датчики, которые ничего не тушат а лишь выдают сигнал и совсем другое ороситель, который может локализовать или потушить пожар. На сколько я понимаю нормы, именно из-за большего времени срабатывания, при установке оросителя выше 10м, и увеличили интенсивность орошения для помещений высотой от 10 до 20м. Ороситель может и сработает позже, но и воды выльет больше, соответственно с большей вероятностью потушит пожар. Я тоже не видел как тушат оросители устанавливаемые на высоте 10-20м, но видел много объектов где они именно на такой высоте и смонтированы. Например та же МЕГА Алматинская, высота входного атриума явно больше 10м, и там висят оросители, тот же аэропорт, вы наверняка видели там АПТ и на какой высоте оно смонтировано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ayur
сообщение 26.7.2009, 12:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901



Это понятно, но а по факту - то кто-нибудь сталкивался с результатами тушения с такой высоты?
Этот вопрос интересует уже давно, долгое время не брался за проектирование такого-рода, теперь многие технические вопросы проектирования стали понятны, но вот к такой высоте установки спринклеров, лично у меня, некоторое предубеждение. Порошок со сработкой по дымовому датчику потушил бы более надежно(как мне кажется).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 28.7.2009, 22:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



спринклеры только быстрого реагирования если уж на то пошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 29.7.2009, 0:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(ayur @ 24.7.2009, 19:22) [snapback]415321[/snapback]
Есть ледовый дворец, площадью одного этажа 7500 м2, по СНиПу "Общественные здания" необходимо автоматическое пожаротушение, с этим вопросов не возникает.


что-то здесь не так. СНиП Общественные здания не регламентирует необходимость автоматического пожаротушения в спортивных сооружениях. Не нужно там никакого автоматического, если только не в помещениях складирования горючих материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.7.2009, 13:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(B747 @ 29.7.2009, 1:39) [snapback]416544[/snapback]
что-то здесь не так. СНиП Общественные здания не регламентирует необходимость автоматического пожаротушения в спортивных сооружениях. Не нужно там никакого автоматического, если только не в помещениях складирования горючих материалов.

Аюр из Казахстана, там другие СНиПы, в том числе и на общественные здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 29.7.2009, 23:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Young @ 29.7.2009, 13:06) [snapback]416741[/snapback]
Аюр из Казахстана, там другие СНиПы, в том числе и на общественные здания.


я тоже не из России, но не думаю, что казахская мысль настолько всеохватывающая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.7.2009, 10:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(B747 @ 30.7.2009, 0:15) [snapback]417002[/snapback]
я тоже не из России, но не думаю, что казахская мысль настолько всеохватывающая.

а зря! Вы не видели СНиП РК который определяет нужно ли делать АПТ и АПС и в котором идет перечисление всех возможных типов зданий и строений со всеми возможными вариациями, а не как в НПБ в виде таблички на пару страничек. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 11:31