Добрый день!
Прошу подсказать. Проектируем склад с АУПТ. Расчет необходимого запаса воды на пожаротушение выполнен, исходя из условия, что в первый час пожара тушение производится и системой наружного пожаротушения (гидранты), и системой внутреннего пожаротушения (АУПТ), в последующие часы - только системой наружного пожаротушения. Сейчас встал вопрос подбора насосной станции пожаротушения. Потребный напор для АУПТ составляет 55 м, для наружного водоснабжения порядка 100 м. Такой напор для наружной системы получается из-за большей протяженности сети и больших потерь по длине (Заказчик хочет сэкономить и против больших диаметров сети, и поэтому заставляет использовать такие диаметры, что скорость воды в трубах получается порядка 5 м/с, поэтому и получаются большие потери по длине сети). Собственно сам вопрос: при определении напора насосной сети нужно ли складывать потребные напоры внутреннего пожаротушения (АУПТ) и наружного пожаротушения, то есть получится порядка 150 м, либо же если мы сможем обеспечить потребный напор наружной сети (100 м), то нам хватит напора и для АУПТ? Представители Заказчика говорят, что если будет достаточно напора для наружной сети, то значит мы сможем обеспечить и потребный напор для АУПТ, т.к. он меньше, и что их складывать не нужно. Перерыл НТД и различные справочники в интернете, ответа найти не удалось. Заранее благодарен!
|