Цитата(Maritol @ 2.2.2022, 8:55)
Здравствуйте!
Проектирую сети водопровода и канализации в котеджном поселке, возникла такая проблема - нужно спланировать подвод к домам водопр. ПЭ100 Ф40 и канализацию отвести, а между домом и гаражем по плану - 3м. В этом коридоре никак не соблюсти требования СП о расстоянии 5 и 3м от фундамента. Как быть? Водопровод прокладывается из цельнотянутой ПЭ трубы Ф40, она же не прорвется и не размоет фундамент! Дома на сваях без цокольного этажа. Есть ли какие то отступления от норм , чтобы вписаться сетями в этот коридор?
Проложите на плёночных поддонах с контрольными колодцами как для просадочных грунтов I типа - если сомневаетесь. Дёшево и нормы соблюдены: СП 31.13330.2012
Цитата
16.110 При траншейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа по просадочности расстояние по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 м...
....
3 При невозможности соблюдения указанных в таблице расстояний прокладка трубопроводов должна предусматриваться в водонепроницаемых каналах, тоннелях или на поддонах с обязательным устройством выпусков аварийных вод в контрольные колодцы.
4 При невозможности соблюдения этих расстояний, а также на вводах водопровода в здания и сооружения прокладка трубопроводов должна предусматриваться в грунтовых условиях I категории по просадочности на водонепроницаемых поддонах, II категории - в каналах или тоннелях.
Конструкцию плёночного поддона, см. Рис.2.1.в) «Пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях (к СНиП 2.04.02-84* и 2.04.03-85)» Т-3083.
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801877.htmТо, что годится для просадочных I типа тем более подходит для не просадочных грунтов.
Следует иметь ввиду, что даже ж/б поддон стоит дешевле чем футляр из полиэтиленовой трубы на 200 мм больше диаметра трубопровода..
Монтажники футляры любят - особенно без контрольных колодцев