Подбор трехходового клапана |
|
|
Гость_galtjersey_*
|
1.11.2016, 11:52
|
Guest Forum
|
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно подобрать трехходовой клапан. Схему прилагаю, там не указан перепускной клапан, байпас есть в насосной группе. Например объемный расход - 0,33 м3/ч (3,7 кВт, дельта - 10°С), сопротивление самого длинного контура - 5,4 кПа. Какое давление я должен потерять на трехходовом? 5,4 кПа, разницу давлений между подачей и обраткой или располагаемое давление от основного источника тепа? Тогда получится что я должен взять клапан с Kv= 1.42? Или нет? Спасибо
|
|
|
|
|
1.11.2016, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
|
|
|
|
Гость_galtjersey_*
|
1.11.2016, 13:05
|
Guest Forum
|
Цитата(Смит @ 1.11.2016, 11:24) Спасибо за ссылку, но там конкретного ответа нету, есть ссылка на еще одну тему, но там опять же более дискуссия. Хотелось бы конкретно принцип подбора и расчета, или же статью с описанием методики подбора
|
|
|
|
|
1.11.2016, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(galtjersey @ 1.11.2016, 13:05) Спасибо за ссылку, но там конкретного ответа нету, есть ссылка на еще одну тему, но там опять же более дискуссия. Хотелось бы конкретно принцип подбора и расчета, или же статью с описанием методики подбора Посмотрел ещё раз - точно, ничего конкретного. Разве можно назвать конкретным этот критерий? Цитата(tiptop @ 19.7.2016, 9:09) Kvs 3-ходового клапана ≥ 2 Kv нагрузки P.S. Статью написать, что-ли...
Сообщение отредактировал Смит - 1.11.2016, 13:22
|
|
|
|
Гость_galtjersey_*
|
1.11.2016, 13:29
|
Guest Forum
|
Цитата(Смит @ 1.11.2016, 12:21) Посмотрел ещё раз - точно, ничего конкретного. Разве можно назвать конкретным этот критерий? Если Вы посмотрите первое сообщение, то помимо Kv, я еще спрашиваю о перепаде давлений, какое из них брать. Kv нагрузки это интересно, возьмем формулу Kv=Q*(P^1/2), что тут будет P, давление которое я теряю в системе "теплый пол"? Итого я считаю Kv, получается 1.42, клапан подбирать на Kvs = 3? Помимо этого в другой теме автор указывает Смесительный узел, Подбор 3х ходового клапана на подмесДайте пожалуйста пример когда что использовать и какая аргументация к этому
Сообщение отредактировал galtjersey - 1.11.2016, 13:34
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
1.11.2016, 16:31
|
Guest Forum
|
Цитата(galtjersey @ 1.11.2016, 9:52) Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно подобрать трехходовой клапан. Схему прилагаю, там не указан перепускной клапан, байпас есть в насосной группе. Например объемный расход - 0,33 м3/ч (3,7 кВт, дельта - 10°С), сопротивление самого длинного контура - 5,4 кПа. Какое давление я должен потерять на трехходовом? 5,4 кПа, разницу давлений между подачей и обраткой или располагаемое давление от основного источника тепа? Тогда получится что я должен взять клапан с Kv= 1.42? Или нет? Спасибо Располагаемое давление или разницу между подачей и обраткой.
|
|
|
|
|
1.11.2016, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(galtjersey @ 1.11.2016, 13:29) Kv нагрузки это интересно, возьмем формулу Kv=Q*(P^1/2), что тут будет P, давление которое я теряю в системе "теплый пол"? Итого я считаю Kv, получается 1.42, клапан подбирать на Kvs = 3? Да. Но из стандартного ряда Kvs ближайшим значением, наверное, будет 2,5.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
1.11.2016, 16:54
|
Guest Forum
|
Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 15:31) Располагаемое давление или разницу между подачей и обраткой. Например, если перепад подача/обратка 30 кПа, тогда требуемый Kv = 0,6 KV = 0,01 x (q / √ ΔH) = 0,01 x (330,00 / √30) = 0.6
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.11.2016, 17:09
|
|
|
|
|
1.11.2016, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(galtjersey @ 1.11.2016, 13:29) и какая аргументация к этому Честное слово уже ругаться хочется. Матом. Коллеги, сколько раз можно повторять, что прежде чем привести в пример чьи-то инсинуации типа "Kv=Q*(P^1/2)" или вот это безобразие: "Kvs 3-ходового клапана ≥ 2 Kv нагрузки" хотя бы одним глазом взгляните на схему не отключая моск. Какое на хрен сопротивление нагрузки!? Где Вы его видите? Все потери в циркуляционном контуре компенсированы напором насоса, ну это же даже не первый курс, это детский сад. Ноль - вот ваша нагрузка трехходового, я уже сто раз писал об этом. 3-5 кПа должны быть расчетные потери на нем, трудно принять? Надо чтобы Вам кто-то из монстров это подтвердил? А мозг где?
Сообщение отредактировал v-david - 1.11.2016, 21:57
|
|
|
|
Гость_galtjersey_*
|
2.11.2016, 13:32
|
Guest Forum
|
Цитата(v-david @ 1.11.2016, 20:54) Честное слово уже ругаться хочется. Матом. Коллеги, сколько раз можно повторять, что прежде чем привести в пример чьи-то инсинуации типа "Kv=Q*(P^1/2)" или вот это безобразие: "Kvs 3-ходового клапана ≥ 2 Kv нагрузки" хотя бы одним глазом взгляните на схему не отключая моск. Какое на хрен сопротивление нагрузки!? Где Вы его видите? Все потери в циркуляционном контуре компенсированы напором насоса, ну это же даже не первый курс, это детский сад. Ноль - вот ваша нагрузка трехходового, я уже сто раз писал об этом. 3-5 кПа должны быть расчетные потери на нем, трудно принять? Надо чтобы Вам кто-то из монстров это подтвердил? А мозг где? Давид, спасибо Вам. Тогда я должен рассчитывать что перепад 3-5 кПа будет на клапане для насоса который работает в котле, чтобы он минимально влиял на контур теплого пола со своим циркуляционным насосом, верно?
|
|
|
|
Гость_galtjersey_*
|
2.11.2016, 14:12
|
Guest Forum
|
Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 15:54) Например, если перепад подача/обратка 30 кПа, тогда требуемый Kv = 0,6 KV = 0,01 x (q / √ ΔH) = 0,01 x (330,00 / √30) = 0.6 Спасибо за подсказку, данная формула будет верна в случае использования трехходового клапана для смешения потока потребителю без установки циркуляционного насоса далее, так?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
2.11.2016, 14:22
|
Guest Forum
|
А как смешивать без насоса ?
|
|
|
|
Гость_galtjersey_*
|
2.11.2016, 14:31
|
Guest Forum
|
Цитата(Blade runner @ 2.11.2016, 13:22) А как смешивать без насоса ? Да, Вы правы, должен стоять насос после, иначе не будет осуществляться подмес, такая схема возможна только на разделение потоков
|
|
|
|
|
11.8.2022, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783
|
Будет ли нормально работать трехходовой клапан для контура радиаторного отопления с kvs= 16 м3/ч при расходе 3,5 м3/ч, потери давления в ветке вместе с теплообменником 65 кПа (смотреть схему)
2804_Модель.pdf ( 122,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
|
|
|
|
|
11.8.2022, 21:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11174
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Игорь Юшанов @ 11.8.2022, 21:11) Будет ли нормально работать трехходовой клапан для контура радиаторного отопления с kvs= 16 м3/ч при расходе 3,5 м3/ч Будет. Я предлагаю считать оптимальной Kvs трёхходового = 4Gmax
Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2022, 21:57
|
|
|
|
|
12.8.2022, 9:37
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Игорь Юшанов @ 12.8.2022, 1:11) Будет ли нормально работать трехходовой клапан для контура радиаторного отопления с kvs= 16 м3/ч при расходе 3,5 м3/ч, потери давления в ветке вместе с теплообменником 65 кПа (смотреть схему)
2804_Модель.pdf ( 122,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51узлы для приточек? если да, то на стороне ПТО нужен насос и перемычка, иначе будет все плохо в момент старта, на стоянке и т.д.
|
|
|
|
|
|