Гость_galtjersey_*
сообщение 1.11.2016, 11:52
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно подобрать трехходовой клапан. Схему прилагаю, там не указан перепускной клапан, байпас есть в насосной группе.
Например объемный расход - 0,33 м3/ч (3,7 кВт, дельта - 10°С), сопротивление самого длинного контура - 5,4 кПа. Какое давление я должен потерять на трехходовом? 5,4 кПа, разницу давлений между подачей и обраткой или располагаемое давление от основного источника тепа? Тогда получится что я должен взять клапан с Kv= 1.42? Или нет?
Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 16,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 1.11.2016, 12:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Вроде бы, похожая тема: Трехходовой клапан в схеме с гидравлическим разделителем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 1.11.2016, 13:05
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Смит @ 1.11.2016, 11:24) *

Спасибо за ссылку, но там конкретного ответа нету, есть ссылка на еще одну тему, но там опять же более дискуссия. Хотелось бы конкретно принцип подбора и расчета, или же статью с описанием методики подбора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 1.11.2016, 13:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(galtjersey @ 1.11.2016, 13:05) *
Спасибо за ссылку, но там конкретного ответа нету, есть ссылка на еще одну тему, но там опять же более дискуссия. Хотелось бы конкретно принцип подбора и расчета, или же статью с описанием методики подбора

Посмотрел ещё раз - точно, ничего конкретного. Разве можно назвать конкретным этот критерий? dry.gif

Цитата(tiptop @ 19.7.2016, 9:09) *
Kvs 3-ходового клапана ≥ 2 Kv нагрузки


P.S. Статью написать, что-ли... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Смит - 1.11.2016, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 1.11.2016, 13:29
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Смит @ 1.11.2016, 12:21) *
Посмотрел ещё раз - точно, ничего конкретного. Разве можно назвать конкретным этот критерий? dry.gif

Если Вы посмотрите первое сообщение, то помимо Kv, я еще спрашиваю о перепаде давлений, какое из них брать. Kv нагрузки это интересно, возьмем формулу Kv=Q*(P^1/2), что тут будет P, давление которое я теряю в системе "теплый пол"? Итого я считаю Kv, получается 1.42, клапан подбирать на Kvs = 3?
Помимо этого в другой теме автор указывает Смесительный узел, Подбор 3х ходового клапана на подмес
Дайте пожалуйста пример когда что использовать и какая аргументация к этому

Сообщение отредактировал galtjersey - 1.11.2016, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.11.2016, 16:31
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(galtjersey @ 1.11.2016, 9:52) *
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно подобрать трехходовой клапан. Схему прилагаю, там не указан перепускной клапан, байпас есть в насосной группе.
Например объемный расход - 0,33 м3/ч (3,7 кВт, дельта - 10°С), сопротивление самого длинного контура - 5,4 кПа. Какое давление я должен потерять на трехходовом? 5,4 кПа, разницу давлений между подачей и обраткой или располагаемое давление от основного источника тепа? Тогда получится что я должен взять клапан с Kv= 1.42? Или нет?
Спасибо

Располагаемое давление или разницу между подачей и обраткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 1.11.2016, 16:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(galtjersey @ 1.11.2016, 13:29) *
Kv нагрузки это интересно, возьмем формулу Kv=Q*(P^1/2), что тут будет P, давление которое я теряю в системе "теплый пол"? Итого я считаю Kv, получается 1.42, клапан подбирать на Kvs = 3?

Да. Но из стандартного ряда Kvs ближайшим значением, наверное, будет 2,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.11.2016, 16:54
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 15:31) *
Располагаемое давление или разницу между подачей и обраткой.

Например, если перепад подача/обратка 30 кПа, тогда требуемый Kv = 0,6
KV = 0,01 x (q / √ ΔH) = 0,01 x (330,00 / √30) = 0.6

Сообщение отредактировал Blade runner - 1.11.2016, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.11.2016, 21:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(galtjersey @ 1.11.2016, 13:29) *
и какая аргументация к этому

Честное слово уже ругаться хочется. Матом. Коллеги, сколько раз можно повторять, что прежде чем привести в пример чьи-то инсинуации типа "Kv=Q*(P^1/2)" или вот это безобразие: "Kvs 3-ходового клапана ≥ 2 Kv нагрузки" хотя бы одним глазом взгляните на схему не отключая моск. Какое на хрен сопротивление нагрузки!? Где Вы его видите? Все потери в циркуляционном контуре компенсированы напором насоса, ну это же даже не первый курс, это детский сад. Ноль - вот ваша нагрузка трехходового, я уже сто раз писал об этом. 3-5 кПа должны быть расчетные потери на нем, трудно принять? Надо чтобы Вам кто-то из монстров это подтвердил? А мозг где?

Сообщение отредактировал v-david - 1.11.2016, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 2.11.2016, 13:32
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(v-david @ 1.11.2016, 20:54) *
Честное слово уже ругаться хочется. Матом. Коллеги, сколько раз можно повторять, что прежде чем привести в пример чьи-то инсинуации типа "Kv=Q*(P^1/2)" или вот это безобразие: "Kvs 3-ходового клапана ≥ 2 Kv нагрузки" хотя бы одним глазом взгляните на схему не отключая моск. Какое на хрен сопротивление нагрузки!? Где Вы его видите? Все потери в циркуляционном контуре компенсированы напором насоса, ну это же даже не первый курс, это детский сад. Ноль - вот ваша нагрузка трехходового, я уже сто раз писал об этом. 3-5 кПа должны быть расчетные потери на нем, трудно принять? Надо чтобы Вам кто-то из монстров это подтвердил? А мозг где?

Давид, спасибо Вам. Тогда я должен рассчитывать что перепад 3-5 кПа будет на клапане для насоса который работает в котле, чтобы он минимально влиял на контур теплого пола со своим циркуляционным насосом, верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 2.11.2016, 14:12
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 15:54) *
Например, если перепад подача/обратка 30 кПа, тогда требуемый Kv = 0,6
KV = 0,01 x (q / √ ΔH) = 0,01 x (330,00 / √30) = 0.6

Спасибо за подсказку, данная формула будет верна в случае использования трехходового клапана для смешения потока потребителю без установки циркуляционного насоса далее, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.11.2016, 14:22
Сообщение #12





Guest Forum






А как смешивать без насоса ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 2.11.2016, 14:31
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Blade runner @ 2.11.2016, 13:22) *
А как смешивать без насоса ?

Да, Вы правы, должен стоять насос после, иначе не будет осуществляться подмес, такая схема возможна только на разделение потоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Юшанов
сообщение 11.8.2022, 21:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783



Будет ли нормально работать трехходовой клапан для контура радиаторного отопления с kvs= 16 м3/ч при расходе 3,5 м3/ч, потери давления в ветке вместе с теплообменником 65 кПа (смотреть схему)
Прикрепленный файл  2804_Модель.pdf ( 122,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.8.2022, 21:52
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11174
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Игорь Юшанов @ 11.8.2022, 21:11) *
Будет ли нормально работать трехходовой клапан для контура радиаторного отопления с kvs= 16 м3/ч при расходе 3,5 м3/ч

Будет. Я предлагаю считать оптимальной Kvs трёхходового = 4Gmax

Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2022, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.8.2022, 9:37
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Игорь Юшанов @ 12.8.2022, 1:11) *
Будет ли нормально работать трехходовой клапан для контура радиаторного отопления с kvs= 16 м3/ч при расходе 3,5 м3/ч, потери давления в ветке вместе с теплообменником 65 кПа (смотреть схему)
Прикрепленный файл  2804_Модель.pdf ( 122,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51

узлы для приточек? если да, то на стороне ПТО нужен насос и перемычка, иначе будет все плохо в момент старта, на стоянке и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 20:37