Автор: Lion4er 29.1.2021, 0:45
Подскажите в чем ошибка - подключили теплый пол а насос теплого пола продавливает воду в обратном направлении и полы становятся холодными, выключаешь насос и все нормально. Извиняюсь за безграмотность я сам заказчик.
Автор: altsem 29.1.2021, 1:11
Стрелочками в поинте дорисуйте, что куда идёт. И обязательно дайте марку и модель трёхходовика. Документы ведь должны были остаться
Автор: jota 29.1.2021, 1:36
А не перепутали трубы? К 3-ходовому должна подключаться подача. Подача в стояке обычно справа, а у вас подключена труба слева.... хотя монтажники могли и так смонтировать.
Автор: tiptop 29.1.2021, 4:55
Цитата(Lion4er @ 29.1.2021, 0:45)
Подскажите в чем ошибка - подключили теплый пол а насос теплого пола продавливает воду в обратном направлении и полы становятся холодными, выключаешь насос и все нормально. Извиняюсь за безграмотность я сам заказчик.
Почему термоголовка не установлена на клапан?
В этом положении подмес закрыт?
Автор: Lion4er 30.1.2021, 14:29
Получается при включении насос передавливает подачу и гонит воду в обратном направлении
Клапан Valtec
Автор: altsem 30.1.2021, 14:59
Не там насос. Сверьтесь со схемой установки, в инструкции к клапану. Скорее всего насос должен быть между клапаном и коллекотором подачи (верхний коллектор).
/вторая тема к ряду, об одном и том же. Только что клапаны разной конструкции http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130851&pid=1537039&st=0&#entry1537039 /
Автор: tiptop 30.1.2021, 15:53
Получается, что насос, подающий воду от теплогенератора, имеет недостаточный напор.
Автор: altsem 30.1.2021, 17:37
Если рассуждать о напорах насосов, то для начала не мешало бы увидеть полную схему системы отопления.
А так как схемы нет, то можно просто согласно инструкции включить трёхходовик в схему насосно-смесительного узла тёплых полов.
В этом случае, насос скорее всего окажется между трёхходовиком и верхним коллектором.
Автор: jota 30.1.2021, 19:06
Посмотрите стрелки на клапане, возможно он перевёрнут
Автор: Lion4er 30.1.2021, 22:22
Спасибо, попробую поставить насос после клапана
Автор: tiptop 30.1.2021, 23:46
Благодаря моей http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-2, можно выбрать тепловую схему, руководствуясь парой критериев:
Автор: jota 31.1.2021, 0:34
Цитата(Lion4er @ 30.1.2021, 21:22)
Спасибо, попробую поставить насос после клапана
Не советую. Это другая схема (с 2-ходовым клапаном и ей нужна дополнительная перемычка) И вообще, осторожно прислушивайтесь к советам знатоков прежде чем ломать.....
Автор: инж323 31.1.2021, 0:40
может лучше с башки на клапане начать? Поставить и покрутить её. эдак может и переделывать не нужно будет.
Автор: altsem 31.1.2021, 9:49
Цитата(jota @ 31.1.2021, 0:34)
Не советую. Это другая схема (с 2-ходовым клапаном и ей нужна дополнительная перемычка) И вообще, осторожно прислушивайтесь к советам знатоков прежде чем ломать.....
Вот это та причина, по которой в жизни не применял трёхходовик. Ибо он даёт только видимость простоты и надёжности. Такой узел (не модульный узел быстрого монтажа, но именно такой) снабжается регулятором мощности, в роли которого в таких узлах применяется радиаторный запорно-регулирующий клапан. И не важно, двух или трёхходовик применён в узле. Регулятор в любом случае должен быть. Перемычка вдоль линии подмеса, это вещь корошая, но без неё можно запросто обойтись, не в ущерб качеству работы узла. А вот без регулятора мощности узел в большинстве случаев будет хромым. Знатоки уже ушли. С объекта ушли. Сделали очередную залепуху, и ушли.
Впрочем, это всё лирика. Насос не на своём месте.
Теперь, как в той погоаорке, осталось только прочесть инструкцию. Найти тех знатоков и заставить собрать узел по бумажке.
Других вариантов нет.
Автор: altsem 31.1.2021, 11:20
/протирая пенсне/
Как они экспертизу проходят?..