> Местные вытяжные системы, Зонты, поворотные вытяжные устройства и т.п.
Valentin_K
сообщение 9.9.2006, 12:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Здравствуйте!

В последнее время часто сталкиваюсь с проектированием и наладкой вентиляции, и основные проблемы возникают именно с местными вытяжками. В частности с вытяжками от плит и грилей в общепите, а также гладильных столов в ателье пошива одежды.

Расчеты зонтов, приведенные в справочниках по вентиляции, дают такие расходы воздуха, что общий воздухообмен помещения вылетает за 50 крат и подвижность воздуха в помещении соответственно выходит за нормируемые пределы.

С другой стороны, при наладке вижу. что зонты с небольшими расходами воздуха (300-400м3/час) достаточно неплохо справляются с парами от нагретых поверхностей, направляя конвективный поток к вытяжному отверстию.

При проектировании размер зонта приходится подбирать по размерам установленного под ним оборудования, высота установки - около метра над оборудованием. Известные мне расчеты (по скорости в сечении зонта, по скорости в плоскости между зонтом и оборудованием) приводят к описанной выше проблеме.

Подскажите пожалуйста что я не правильно делаю и какой методикой расчета лучше пользоваться, где она описана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2006, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



В общем случае расход воздуха через зонт :

L=3600vF

где при удалении не токсичных вредных выделений (избыточное тепло или влага) скорость v может приниматься равной 0,15-0,25 м/с? F - площадь расчетного сечения зонта.

Если расход через простой зонт очень велик, примените активный (зонт в зонте)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 9.9.2006, 15:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Спасибо за ответ!
По моим источникам я принимал минимум 0.5м/с
Если можно, уточните на какой истоник можно ссылаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2006, 17:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



"ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ",часть вторая ВЕНТИЛЯЦИЯ, под редакцией д-ра тех. наук проф. В.Н. Богословского,Москва. СТРОЙИЗДАТ 1976 г., параграф 80, стр. 257, второй абзац сверху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 9.9.2006, 18:19
Сообщение #5





Guest Forum






к Valentin_K

Вы верно подходите к подбору зонтов. Скорость минимальную для некоторых типов технологического оборудования тепловой обработки можно брать и меньше. Особенно, если принять, что зонт будет несколько выступать за габариты обслуживаемого оборудования (во всех направлениях). В частности, желательно чтобы передняя кромка зонта выдавалась на 100-250 мм относительно габарита обслуживаемого оборудования. Зонт должен находиться на такой высоте, чтобы не мешать процессу приготовления, т.е. высота низа над полом порядка 1,8-1,9 м.
В этом случае, можно принимать минимальную скорость в проёме зонта (в сечении нижней плоскости): для посудомоечной машины, конвектомата ~ 0,35 м/с; котлы, макароноварки ~ 0,45 м/с; жарочные поверхности, фритюрницы, эл. плиты, сковороды ~ 0,5-0,55 м/с; гриль, мангал ~ 0,55-0,9 м/с.

Цитата
... дают такие расходы воздуха, что общий воздухообмен помещения вылетает за 50 крат и подвижность воздуха в помещении соответственно выходит за нормируемые пределы.

Общая кратность воздухообмена для горячего цеха, равная 50, пусть Вас не настораживает. Это не такая уж большая кратность. Иногда она доходит до 200-270 крат. Оптимальная общая кратность воздухообмена для горячих цехов равна 55-75 крат.
Подвижность воздуха на современной кухне может быть достаточно большой. Это нормально.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.9.2006, 18:38
Сообщение #6





Guest Forum






ss 23
ты прав
но зонты имют свое раскрытие (30, 45,60)
от раскрытия многое зависит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 9.9.2006, 18:41
Сообщение #7


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Беда в неверном приспосабливании помещений под технологическое оборудование. Поэтому и такие кратности... хотя все это - норма нашей жизни sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 9.9.2006, 19:37
Сообщение #8





Guest Forum






Ещё хочу обратить внимание, что большинство учебников за критерий расчёта берут полную (или приемлемую) ассимиляцию теплопоступлений.
Такой подход нынче устарел. На самом деле при современных расходах на кухнях эта задача уже не актуальна. Она автоматически решается и перекрывается с большим запасом.
Главный критерий для расчёта воздухообмена современных горячих цехов - полная (или приемлемая) ассимиляция загрязнённого воздуха от оборудования тепловой обработки продуктов. Т.е. полное удаление воздуха с примесями, удаление запахов.
Методик расчёта в этом направлении нет.
Основная методика - это интуиция и опыт проектировщика, а также - использование рекомендаций. В этом плане советую обратить внимание на пособие для проектировщиков Бориса Семёновича Молчанова "Проектирование промышленной вентиляции", Изд. 2-е переработ., Стройиздат, Ленинград, 1970.
Кстати, Вам Valentin_K, как новичку, рекомендую обратить внимание на форум bioair.ru. Там вопросы параметров воздухообмена горячих цехов прорабатывались весьма глубоко и неоднократно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2006, 20:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Поблемма большого расхода решается установкой активного зонта , тогда площадь расчетного сечения уменьшается в несколько раз ... Так если расчитать на обычную четырехкомфорочную плиту зонт да еще с углом раскрытия многим больше 60 градусов получится хорошо за 1000 кубиков ...

Если найду то есть более точная методика расчета простого зонта, где учитывается высота подьема зонта и температура и площадь горячей поверхности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 9.9.2006, 20:24
Сообщение #10





Guest Forum






cool.gif
Не найдёте.
------------
А уменьшение площади зонта - самая большая ошибка из возможных. tongue.gif
--------------
Такие фантазии - до первой сдачи объекта строгому Заказчику, который за свои бабки хочет иметь нормальную вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2006, 20:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



НАЙДЕМ

Не уменьшение плошади - а уменьшение расчетного сечения, в зонте встроен накопитель-колпак а воздух забирает по кромке с некоторой большей скоростью ...

Цитата
Такие фантазии - до первой сдачи объекта строгому Заказчику, который за свои бабки хочет иметь нормальную вентиляцию.


На все вопросы заказчика есть расчетная часть - пусть попробует пересчитать. если ума хватит cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 9.9.2006, 23:42
Сообщение #12





Guest Forum






Ну, ну... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 10.9.2006, 0:00
Сообщение #13


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Заказчик пересчитывать ничего не будет, а просто поставит раскладушку в горячем цеху специально для проектировщика, где он будет ночью спать, а днем "работать" (т.е. на своей шкуре испытываать вентиляцию)... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 10.9.2006, 10:14
Сообщение #14





Guest Forum






И при этом у заказчика всегда найдётся очень веский аргумент на все объяснения подрядчика:
"А наср...ть мне на все ваши СНИПы вместе с вашими расчётами. Ваша ... вентиляция не тянет ни х...". cool.gif
А ту ситуация, которую описал Валентин, я лично испытал на своей шкуре при сдаче вентиляции в грузинском ресторане на Мясницкой. Кстати, раскладушку не предлагали. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 11.9.2006, 17:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Спасибо за отзывы на мой вопрос.
Все-таки думаю придется более глубоко изучить эту тему.
Брать за основу расчета зонта скорость в его сечении наверное как-то простовато.
Сегодня прмерял зонт над мангалом - скорость в сечении - 0.35, процентов 20 дыма вываливается из зонта и успешно оседает на диффузорах фанкойлов. Хорошо, что не я это спроектировал.
Смотрю на приведенные вами рекомендуемые скорости -0.55-0.9 - разница почти в 2 раза, а лишний расход зимой греть не хочется.
Заказчик собирается закрывать зонт с 3-х сторон стеклом (вроде штор) - какой в этом случае нужен расход? Может и существующего много? Хотелось бы разобраться в этом вопросе до того момента, когда самому приется проектировать что-то подобное.
Есть идеи - подскажите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 11.9.2006, 18:08
Сообщение #16





Guest Forum






Ничего пока не придумано, кроме привязки к скорости на срезе зонта.
Зонты со свесами рассматривают многие авторы, в том числе упомянутый Молчанов Б.С.
Ниже прикреплены его рекомендации. На мой взгляд, они несколько завышены.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  s7.jpg ( 706,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 12.9.2006, 11:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Сегодня прмерял зонт над мангалом - скорость в сечении - 0.35, процентов 20 дыма вываливается из зонта и успешно оседает на диффузорах фанкойлов. Хорошо, что не я это спроектировал.


Я же вам писал - зонты только для выделений тепла и влаги. мангал выделяет еще дым и жиры всякие, в основном дым. Поэтому вам необходим открытый вытяжной шкаф.Поэтому действия заказчика оправданы - только со стеклом аккуратней онодолжно быть жаропрочным как в духовке.

Формулы расчета открытых вытяжных шкафов:

L=114sqr(hQF2) (корень кубический)

или

L=120sqr(hQF2) (корень кубический)

где h -высота открытого проема шкафа, м; Q - количество тепла, выделяемого в шкафу, Вт или ккал/ч; F (в формуле в квадрате а не умноженое на два) - площадь открытого(рабочего проема шкафа , м2.

Одна особенность - зона нулевых давлений в проеме шкафа должна находиться под срезом зонтика иначе газы будут вырыватся - очень актуально при естественной вытяжке ...

п.с. извиняюсь за корявую формулу - недостаток образования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 12.9.2006, 15:21
Сообщение #18


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Цитата(ss.23 @ Sep 9 2006, 21:24 )
cool.gif
Не найдёте.

Я нашел в "Справочнике проектировщика" под ред. Староверова 2-часть ,1977г. издания. Номер страницы не помню. Расчет по площади нагретой и температуре поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 12.9.2006, 15:29
Сообщение #19





Guest Forum






С чем Вас и поздравляю. cool.gif
Я уже писал выше, что для современных горячих цехов (впрочем, и не для современных - тоже) расчёт по теплопоступлениям пригоден только, как поверочный.
И повторюсь, это сугубо моё личное мнение.
Каждый волен прислушаться или послать... biggrin.gif
-----------
Критерием определения воздухообмена по теплопоступлениям широко пользуется известный владелец сайта и форума bioair.ru. Его специализация в основном - китайские рестораны. Что и определяет применимость расчёта. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 12.9.2006, 15:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Я уже писал выше, что для современных горячих цехов (впрочем, и не для современных - тоже) расчёт по теплопоступлениям пригоден только, как поверочный.


Конечно не пригоден clap.gif Есть еще воздушное душирование а также системы охлаждения ... clap.gif

Наших поваров слава богу перестали расценивать как сталеваров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ельмира_*
сообщение 18.5.2008, 22:02
Сообщение #21





Guest Forum






скажите а может кто нибудь выставить рисунок как выглядит зонт в зонте , как он выглядит - постоянно сталкиваюсь с такой проблемой как нереальные кратности в ГЦ , заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.5.2008, 22:11
Сообщение #22


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Зонт в зонте? Простите это как?
Если обычный, то пойщите поиском - фотографий много крепилось. В чём трудности с начертанием? На планах прямоугольник (или по форме), на схемах по ГОСТу у/о
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_korguzenkods_*
сообщение 19.5.2008, 13:53
Сообщение #23





Guest Forum






Конкретных рекомендаций по расчёту не видел, н ов книге под редакцией белова "Средства защиты в машиностроении" такой зонт изображен. Используя такую штуку можно увеличить угол раскытия до 90 градусов, поскольку тот самый вставыш яко бы обеспечивает равномерность всасывания по поверхности. (получается что то вроде диффузора чтоли??). Как то раз делал нечто подобное но "внутренний зонт" тупо заглушил. что будет пока не знаю, монтажа ещё не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_korguzenkods_*
сообщение 19.5.2008, 14:04
Сообщение #24





Guest Forum






ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ГОЛОСЛОВНЫМ...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bELOV.gif ( 74,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1811
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 19.5.2008, 15:49
Сообщение #25





Guest Forum






Сталкивалась с зонтами и с тем что часто неэффективны они в горячих цехах. Есть точная методика расчета зонтов, по ней получаются изначально большие объемы, которые в последствии просто перемножаются на коэффициенты загрузки и одновременной работы. Если надо-выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nrjst
сообщение 9.4.2019, 20:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



А вот позвольте поинтересоваться - габариты зонта чем-то строго нормируются? или все на уровне учебников, методических пособий?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.4.2019, 22:37
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22086
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Расчётом и аэродинамикой. Если это именно зонт, а не вентилируемое укрытие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения