Уважаемые товарищи, возможно кто-то сталкивался с подобным вопросом.
Имеются частотники Vacon NXS с разными прошивками и разными версиями макропрограмм. Макропрограмма многоцелевая,но имеет разные индексы приложений ASFIFF06 и ASCNQ006. Во второй имеется нужная мне настройка, которой нету в 1.

Я с помощью NCDrive выкачиваю VCN файл(Application) и затем пытаюсь с помощью NCload залить её в вкладке Aplication. Софт выдаёт ошибку cant read script file.

Подозреваю,что это кастомное приложение может не распознаваться софтом,но когда я выкачиваю стандартный вариант ASFIFF06 и так же пытаюсь его залить через NCload,выдаётся такая же ошибка.

Собственно,может я что-то не понимаю и делаю неправильно или это проблема софта? Оба софта обновил до последних версий. Частотники прошиты до (Software NXS00002V185), пробовал на нескольких штук,но безрезультатно.
Буду рад любым мыслям по этому поводу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neonpsychedelic
сообщение 25.8.2023, 10:29
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.8.2023
Пользователь №: 420823



UPD: На одном из форумов индус подсказал, что так выкачивать мультипрограмму не получится. Сегодня скачал с сервера данфоса несколько мультипрограмм и они успешно залились в частотник. Затем попытался обратно их выкачать через NCDrive и обратно загрузить то что выкачал, столкнулся с такой же проблемой как описал выше (не может прочесть скрипт файла).

Может быть кто-нибудь знает софт или редактор\компилятор для работы с макропрограммами(приложениями)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostjaor
сообщение 25.9.2023, 10:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230



Здравствуйте.

Для работы с аппликациями Vacon NX необходим программный пакет VaconNC Engineering
Для ознакомления: https://slideplayer.com/slide/4818283/

Выкачать из ПЧ саму аппликацию невозможно, только сгенерированный файл параметров
этой аппликации.

С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 0:25