> Frenic5000g11 помощь в наладке, С данными ПЧ никогда не работал.
Nocav
сообщение 6.2.2024, 19:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Доброго время суток, многоуважаемые форумчани.
Есть данный зверь, клиент сказал не тянет. До недавнего времени работал, тянул конвейер с грузом и без, теперь с грузом стоит.
"Урий, где у него кнопка?" rolleyes.gif
Просто пробежал по меня и не нашел, где он с U/F на Вектор переключается?
Или что то гоню???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 6.2.2024, 20:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А ток есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.2.2024, 20:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Что значит стоит? RUN горит? Ошибки? Читайте мануал и сверяйте установленные коды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 6.2.2024, 23:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Коллеги, если нет груза все работает ленту тащит на 15 Гц., нагрузил стоит. Такое ощущение что *умелый* механик поменял вектор на U/F. Я этот ПЧ не знаю, был бы ME, LS или еще какой то знакомый знаю что посмотреть. По тому и спрашиваю.

Читал мануал, не нашёл rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Nocav - 6.2.2024, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.2.2024, 0:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Nocav @ 6.2.2024, 23:02) *
Коллеги, если нет груза все работает ленту тащит на 15 Гц., нагрузил стоит. Такое ощущение что *умелый* механик поменял вектор на U/F. Я этот ПЧ не знаю, был бы ME, LS или еще какой то знакомый знаю что посмотреть. По тому и спрашиваю.

Читал мануал, не нашёл rolleyes.gif


Какие значения функций присвоены цифровым входам? Смотрели? F42, F40? Смотрели? А вывести момент на дисплей пробовали? Сравнивали с пустым конвейером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 7.2.2024, 10:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(По самые по... @ 7.2.2024, 0:18) *
Какие значения функций присвоены цифровым входам? Смотрели? F42, F40? Смотрели? А вывести момент на дисплей пробовали? Сравнивали с пустым конвейером?

Главная проблема в том ПЧ с установки сняли и мне в лабораторию привезли.
Огромное спасибо за наводку.
Теперь уже после отпуска. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.2.2024, 11:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Nocav @ 7.2.2024, 10:09) *
Главная проблема в том ПЧ с установки сняли и мне в лабораторию привезли.
Огромное спасибо за наводку.
Теперь уже после отпуска. laugh.gif


Мда! Линия стоит, снарядов не производят, рабочие без зарплаты, "клиент созрел" - все будут ждать исхода из "отпусков" инженера лаборатории.. tomato.gif
В лаболотории не создашь рабочий момент нагрузки! Там, в линии, может элементарно оси конвейера гусиным жиром смазать нужно было.. И все б заработало! Эх!..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 7.2.2024, 13:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Уважаемый автор, эти ПЧ очень выносливы и долгоживучи, если их не трогать. Я думаю что ПЧ здесь совершенно не виноват, корни надо смотреть там где он стоял. Там либо накосячили что то механики или поменяли двигатель, или после смены(ремонта) чего то по механике не так собрали(перетянули подшипники, зажали валы и т. д и т. п.). Был такой случай один раз именно с этой маркой привода. А так эти привода либо работают уже 20 лет, либо не работают и выдают фатальную ошибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 21.2.2024, 20:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Всем большое спасибо.
Особенно за поправки в написании слова лаборатория ....

Pawel, я знаю что классные ПЧ, сам ремонтом занимаюсь скоро 24 года.
Есть у меня МЕ FR-A540 на 132 кВт 1994 года, там *вирус смерти* стоит микруха компаратор меряет шину постоянного напряжения.
В реале 540 вольт, а микруха видит как 410. Вот ПЧ и не работает.
Купил за 180 рублей и все заработало.
Кстати электролиты потеряли всего 15%, вот же делали раньше.
Кстати коллеги кому схемы детальные на МЕ и LS нужны?
Они нам теперь враги, так что ГАРАНТИЮ могу не соблюдать.
Пишите в личку

Сообщение отредактировал Nocav - 21.2.2024, 20:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 22.2.2024, 7:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(Nocav @ 21.2.2024, 22:44) *
Всем большое спасибо.
Особенно за поправки в написании слова лаборатория ....

Pawel, я знаю что классные ПЧ, сам ремонтом занимаюсь скоро 24 года.
Есть у меня МЕ FR-A540 на 132 кВт 1994 года, там *вирус смерти* стоит микруха компаратор меряет шину постоянного напряжения.
В реале 540 вольт, а микруха видит как 410. Вот ПЧ и не работает.
Купил за 180 рублей и все заработало.
Кстати электролиты потеряли всего 15%, вот же делали раньше.
Кстати коллеги кому схемы детальные на МЕ и LS нужны?
Они нам теперь враги, так что ГАРАНТИЮ могу не соблюдать.
Пишите в личку


Здорово!!! Хе, хе. глянул бы на МЕ и LS, МЕ совсем редко попадают в руки для ремонта, а LS бывают почаще. Сложные ремонты требующие схем тоже бывают очень редко, схемотехника то примерно одинакова, в определении элемента и его заказе бОльшие проблемы. Ну про сервисное ПО вообще молчу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 22.2.2024, 8:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(Pawel @ 22.2.2024, 7:13) *
Здорово!!! Хе, хе. глянул бы на МЕ и LS, МЕ совсем редко попадают в руки для ремонта, а LS бывают почаще. Сложные ремонты требующие схем тоже бывают очень редко, схемотехника то примерно одинакова, в определении элемента и его заказе бОльшие проблемы. Ну про сервисное ПО вообще молчу.

LS старые серии 5-ой( Ig5A, Ip5 и пр.), что нужно? Почту в личку давай
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 7:03