Цитата(Kass @ 29.3.2011, 11:56)
На все ОЗК, принадлежащие одной вентсистеме, параллельно подается напряжение питания. Открываются они только при включении вентиляции. Даже если нет пожара, но вентиляция отключена, то клапаны закрыты. Это полезно для предотвращения естественной циркуляции воздуха, перетеканию запахов, табачного дыма и т.п. Если контроллер формирует по датчикам или получает от ОПС сигнал пожар, то отключает вентиляцию и ОЗК закрываются вместе с заслонками. При включении вентиляции, когда выдается сигнал на открытие заслонок, выдается и сигнал на открытие ОЗК, и ожидается приход подтверждения их полного открытия с концевиков сервоприводов. Только если все заслонки и ОЗК открылись, включаются вентиляторы.
Это возможно и неплохое решение, но есть несколько вопросов:
1 просто сблокировать питание ОЗК с пуском вентилятора можно, но что делать с контролем состояния? если у вас средний объект (не говоря уже о большом), то количество ОЗК на одной системе может быть очень большое и если вы каждый сигнал заводите на контроллер, то у вас емкость контролера вырастает в разы, а значит и стоимость. И мы понимаем, что емкость контроллера конечная, поэтому на больших объектах придется использовать несколько контроллеров на одну систему, и ладно если речь идет о недорогих контроллерах, но если речь идет о том же Сименс обосновать стоимость будет очень не легко.
2 речь идет о ОЗК, но что делать с КДУ?.
3 это решение возможно только на относительно небольших объектах, ОЗК как правила могут быть очень далеко разнесены от венткамеры с установкой, и тянуть к каждому кабель (тем более противопожарный) очень накладно, и будет дороже нежели у каждого клапана специальный модуль поставить.
Поэтому конечно это индивидуальное решение для каждого объекта,
но опять же если логически рассуждать и речь идет о небольшом объекте, то и диспетчерской на нем нет и значит диспетчера, а пожарный пост будет.
Решение
"Только если все заслонки и ОЗК открылись, включаются вентиляторы"
Мягко сказать очень сомнительное, и в реальной практике просто приведет к тому, что при небольшой поломки (будь это плохой монтаж или дешевые комплектующие и т.д. ) у вас не работает вся система.
Поверьте в 96% это так и будет.