Уважаемые форумчане,
надеюсь, что этот вопрос не займет много времени, но
Ситуация следующая:
производственное здание, производственное помещение. Рядом в здании сверху и сбоку тоже производственные помещения.
Запроектирована общеобменная вентиляция. 2 канальных вентилятора: приток и вытяжка. На стороне помещения от вентиляторов установлены шумоглушители.
В помещении стоят станки и, вообще, участок механический.
До нас, в лице уважаемого заказчика, решил докопаться технадзор. по другому и не сказать.
Предмет его претензии в следующем:
"Почему не стоит шумоглушитель на стороне улицы?"
На ответ, что улицу в производственном здании, где под окнами радиальные вентиляторы с циклонами стоят, защищать от шума не совсем разумно он только мило улыбается и просит устранить замечание: "Переделать проект и доустановить шумоглушители".
Прошу помочь ссылкой на норматив, возможно ли отбиться от этой ерунды? (не переделывать и не доустанавливать)
На мой взгляд, Вам надо сделать замеры шума. Если привышения нет, предоставьте протокол инспектору. Если он Вам не поверит, пусть сделает свои Замеры.
В СП 51.122230.2011 есть таблица 1 "Предельно-допустимые и допустимые уровни звукового давления..........", в которой указано, что уровень звукового давления нормируются на территориях, прилегающих к больницам, жилым зданиям, школам и др. учебным заведениям (пункты 21-23). На территории промышленного предприятия уровень шума (звукового давления) не нормируется.
Спасибо всем, кто откликнулся. Благодарю за оперативность.
"сделать замеры шума" и "расчет" - это еще глубже залезть в бутылку. (быстрее и проще в данном конкретном случае переделать).
Но буду пробовать:
"СП 51.122230.2011 есть таблица 1 "Предельно-допустимые и допустимые уровни звукового давления..........""
и ссылаться на отсутствие нормы на шум к прилегающим к промпредприятиям территории.
намного проще, быстрее и надежнее - просто переделать все.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)