> Внутреннее пожаротушение, сейсмика 8 баллов, как задействовать аварийный запас воды в резервуарах на ВП
tany1
сообщение 10.1.2023, 11:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



HELP! Есть прекрасный объект в Севастополе. С сетями воды - беда - в районе строительства тупиковый водопровод. Для аварийного запаса (при одном источнике пож-ния)на пожар необходимы резервуары с двойным запасом трех-часового тушения наружного и ВНУТРЕННЕГО пожаротушения. Как задействовать запас на внутреннее пож-ние из этих резервуаров? Ввд в здание один - далее отдельно идет линия на питье и линия на пожар. Была мысль - насосы погружные в резервуары и качать во внутреннюю сеть В2, но Эксперт категорически не согласен на обратные клапаны - вдруг не сработают - потравим людей. Не понятно , что делать? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал tany1 - 10.1.2023, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.1.2023, 11:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1394
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 11:02) *
Ввд в здание один

Так, а что мешает сделать отельный ввод для ВПВ, к тому же все равно после ввода

Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 11:02) *
отдельно идет линия на питье и линия на пожар.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 10.1.2023, 12:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



видимо не понятно описала - ввод от сети есть - и это 1-й источник ВнутрПож-я - на улице резервуары. может вообще отдельно внутренний пожар тушить только из резервуаров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.1.2023, 12:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1394
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 12:01) *
может вообще отдельно внутренний пожар тушить только из резервуаров?

Ну да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 10.1.2023, 13:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



значит 1 резервуар - первый источник пожаротушения и второй резервуар - второй источник - мутновато
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.1.2023, 13:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1394
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 13:14) *
значит 1 резервуар - первый источник пожаротушения и второй резервуар - второй источник - мутновато

Вообще муть, особенно, если учесть, что резервуар ни разу не источник водоснабжения (СП 31.13330.2021 п.6.1). В Вашем случае один источник водоснабжения, следовательно, принимаете двойной запас на пожаротушение согласно п. 16.3 СП 31.13330.2021.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 10.1.2023, 14:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Для начала с терминами необходимо разобраться:
СП 8.13130.2020

3.5. Источник водоснабжения: природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени.

3.6. Источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 10.1.2023, 14:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



так вот эксперт и задает вопрос - как использовать этот запас во время пожара....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.1.2023, 14:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1394
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 14:40) *
как использовать этот запас во время пожара....

Так, а что мешает отдельный ввод ВПВ сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 10.1.2023, 14:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



3.6. Источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары.

как совместить сеть и резервуары - куу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 10.1.2023, 14:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 14:40) *
так вот эксперт и задает вопрос - как использовать этот запас во время пожара....


Для справки, а то мало ли.
СП 485.1311500.2020...

3.20 запас огнетушащего вещества: Требуемое количество огнетушащего вещества или компонентов для его приготовления, хранящиеся на объекте защиты или в сервисной организации в целях оперативного восстановления его расчетного количества или резерва.

3.58 расчетное количество огнетушащего вещества: Количество огнетушащего вещества (или компонентов для его приготовления), определенное в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.59 резерв огнетушащего вещества: Требуемое количество огнетушащего вещества (или компонентов для его приготовления), готовое к немедленному применению для повторного включения установки в рабочий режим на расчетное время тушения.


Если честно, то я так и не понял, что у Вас за схема...
для ВПВ схема стандартна... насосную установку ставим в здании или снаружи... ничего нового... в чем сложности?

Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 14:50) *
как совместить сеть и резервуары - куу


что там совмещать? из сети заливаем в резервуары, а из резервуаров тушим объект...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 10.1.2023, 14:55
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



"Так, а что мешает отдельный ввод ВПВ сделать?"

так при отключении сети вода из резервуаров может попасть в сеть - даже при отдельном вводе и запитке от резервуаров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 10.1.2023, 14:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 14:55) *
так при отключении сети вода из резервуаров может попасть в сеть - даже при отдельном вводе и запитке от резервуаров

посмотрите типовые проекты по ж/б резервуарам... аналогично и стальные вертикальные делаем. Залив выполняется сверху, а не снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 10.1.2023, 14:58
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



ввод от сети - как один источник внутр. пожаротушения - резервуары - двойной резерв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.1.2023, 15:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1394
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 14:55) *
так при отключении сети вода из резервуаров может попасть в сеть - даже при отдельном вводе и запитке от резервуаров

Схему приложите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 10.1.2023, 15:13
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



Прикрепленный файл  СХЕМА.dwg ( 72,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.1.2023, 15:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1394
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 15:13) *
Прикрепленный файл  СХЕМА.dwg ( 72,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СХЕМА_Model__1_.jpg ( 178,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 11.1.2023, 7:20
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178




был у меня проект Прикрепленный файл  СХЕМА2.dwg ( 73,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

так экспертиза настояла на еще двух задвижках - типа "каждый резервуар может работать от каждого из насосов"
сколько экспертов - столько и жоп
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СХЕМА2.dwg ( 76,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreishira
сообщение 11.1.2023, 9:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



Цитата(tany1 @ 11.1.2023, 8:20) *
был у меня проект Прикрепленный файл  СХЕМА2.dwg ( 73,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

так экспертиза настояла на еще двух задвижках - типа "каждый резервуар может работать от каждого из насосов"
сколько экспертов - столько и жоп

Все правильно эксперт настоял. п.12.16 СП 31.13330.2021 "Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара."
Если бы их не было, при обслуживании или ремонте пришлось бы сливать одновременно оба резервуара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2023, 10:40
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9229
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tany1 @ 10.1.2023, 15:55) *
так при отключении сети вода из резервуаров может попасть в сеть - даже при отдельном вводе и запитке от резервуаров

Как? Заполнение резервуаров по пожарному рукаву от ПГ или ПК в колодце на В1, а В2 - отдельная сеть.
Обсуждали способ заполнения давно:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...E0%E2&st=90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2023, 11:07
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9229
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andreishira @ 11.1.2023, 10:56) *
Все правильно эксперт настоял. п.12.16 СП 31.13330.2021 "Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара."
Если бы их не было, при обслуживании или ремонте пришлось бы сливать одновременно оба резервуара

Ну это уже авария на аварии получается. И один резервуар в ремонте и насос во втором резервуаре сдох и пожар случился. Есть же типовая схема:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __209___237___232___236___238___234____253___234___240___224___237___224___887_.png ( 76,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 11.1.2023, 11:09
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



"Как? Заполнение резервуаров по пожарному рукаву от ПГ или ПК в колодце на В1, а В2 - отдельная сеть"

проект, в который вношу изменения прошел экспертизу с одним вводом от сети на пожар и питье! с пожарными резервуарами только на наружное пожаротушение
внесены изменения - согласно сп добавлен объем в резервуары на внутреннее пожаротушение - вот эксперт и спрашивает - как он будет задействован во внутреннем пожаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2023, 11:14
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9229
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tany1 @ 11.1.2023, 12:09) *
"Как? Заполнение резервуаров по пожарному рукаву от ПГ или ПК в колодце на В1, а В2 - отдельная сеть"

проект, в который вношу изменения прошел экспертизу с одним вводом от сети на пожар и питье! с пожарными резервуарами только на наружное пожаротушение
внесены изменения - согласно сп добавлен объем в резервуары на внутреннее пожаротушение - вот эксперт и спрашивает - как он будет задействован во внутреннем пожаре?

Насосами из резервуаров в отдельную В2.
Какой расход на наружное пожаротушение? Где пожарные гидранты? Ненужны?
Цитата
16.14 Количество линий водоводов должно быть не менее двух. Количество переключений следует назначать, исходя из условия возникновения на водоводах двух аварий, при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику.

В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом объем емкостей следует принимать по большей величине, определенной по 12.4 или 16.3.

Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 11.1.2023, 13:18
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



на городской сети есть гидранты , правда сеть тупиковая....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2023, 14:10
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9229
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tany1 @ 11.1.2023, 14:18) *
на городской сети есть гидранты , правда сеть тупиковая....

Если тупик более 200 м - считайте что на пожар гидрантов нет. Только на заполнение резервуаров годятся. Ставьте насосы в резервуары, делайте кольцо В2 вокруг здания с 2-3 гидрантами. Электроснабжение насосов - по I категории в задании электрикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tany1
сообщение 11.1.2023, 14:38
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86178



нет возможности делать кольцо - все впритык - будем тушить из резервуаров наружный пожар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2023, 15:26
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9229
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tany1 @ 11.1.2023, 15:38) *
нет возможности делать кольцо - все впритык - будем тушить из резервуаров наружный пожар

Кто разрешил? Возможность есть всегда. Хоть в одной траншее кольцо делайте. rolleyes.gif
Нет ни наружного, ни внутреннего пожара. Есть наружное и внутреннее пожаротушение. А пожар - один.
Не встречались мне случаи когда при необходимости внутреннего пожаротушения допускалось наружное из резервуаров - без согласования с пожарными.
Такое вот - было:Согласованные отступления от действующих норм и правил должны быть перечислены в левом нижнем углу первого листа основного комплекта рабочих чертежей в записи ответственного лица-руководителя проекта (ГИП/ГАП).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Копия_IMG_20210907_142445.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения