> Наружное пожаротушение, Две нитки водопровода на наружное пожаротушение
OlgaVict
сообщение 31.1.2023, 16:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2023
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 413464



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, начинающему не очень опытному проектировщику (на работе спросить не у кого)! Есть строящаяся жилая застройка (участок застройки находится на пустыре за чертой города) с численностью проживающих на 1100 человек (указано в балансе). Расход воды на хоз-питьевые нужды+на полив+на пожаротушение составляет 340м3/сут (согласно балансу). Застройщик закольцевал свои водопроводные сети д=225мм на участке застройки, расставил гидранты.
Моя задача обосновать две нитки водопровода от разных источников водоснабжения до участка застройки, чтобы обеспечить все нужды жилой застройки (задание начальства Великого и Всемогущего). Одна нитка водопровода и резервуар (п.8.4 СП8.13130.2020: при прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника водоснабжения должен быть предусмотрен дополнительный пожарный объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с пунктом 9.2 настоящего свода правил) не устраивают мое начальство.
Можно ли сослаться на п.8.4 СП8.13130.2020 и написать, что в этом случае необходимы 2 нитки водопровода от разных источников???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.2.2023, 7:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1395
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(OlgaVict @ 31.1.2023, 16:22) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, начинающему не очень опытному проектировщику (на работе спросить не у кого)! Есть строящаяся жилая застройка (участок застройки находится на пустыре за чертой города) с численностью проживающих на 1100 человек (указано в балансе). Расход воды на хоз-питьевые нужды+на полив+на пожаротушение составляет 340м3/сут (согласно балансу). Застройщик закольцевал свои водопроводные сети д=225мм на участке застройки, расставил гидранты.
Моя задача обосновать две нитки водопровода от разных источников водоснабжения до участка застройки, чтобы обеспечить все нужды жилой застройки (задание начальства Великого и Всемогущего). Одна нитка водопровода и резервуар (п.8.4 СП8.13130.2020: при прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника водоснабжения должен быть предусмотрен дополнительный пожарный объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с пунктом 9.2 настоящего свода правил) не устраивают мое начальство.
Можно ли сослаться на п.8.4 СП8.13130.2020 и написать, что в этом случае необходимы 2 нитки водопровода от разных источников???

Больше подходит п. 11.5 СП 31.13330.2021.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaVict
сообщение 1.2.2023, 9:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2023
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 413464



Больше подходит п. 11.5 СП 31.13330.2021.

Спасибо большое за помощь!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaVict
сообщение 3.2.2023, 10:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2023
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 413464



И снова Добрый день! Не могу переспорить водоканальских знающих людей. Разъясните, пожалуйста, где я не права. В моем понимании: 1) водопровод 3 категории - одна нитка, не подходит для пожаротушения; 2) водопровод 2 категории - две нитки от двух разных источников; 3) водопровод 3 категории - две нитки от одного источника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 3.2.2023, 11:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1395
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(OlgaVict @ 3.2.2023, 10:36) *
И снова Добрый день! Не могу переспорить водоканальских знающих людей. Разъясните, пожалуйста, где я не права. В моем понимании: 1) водопровод 3 категории - одна нитка, не подходит для пожаротушения; 2) водопровод 2 категории - две нитки от двух разных источников; 3) водопровод 3 категории - две нитки от одного источника.

Для начала нужно понять, что такое источник водоснабжения (п.6 СП31.13330.2021), потом разобраться, что такое категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды (п.7 СП31.13330.2021), а затем как-то перефразировать вопрос, если он сам к тому времени не отпадет)

Сообщение отредактировал aminopower - 3.2.2023, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaVict
сообщение 3.2.2023, 13:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2023
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 413464



В чем вопрос: зачем подвели 2 водопровода? Необходимо обосновать 2 нитки водопровода д=225мм протяженностью 960мп и 1850мп от двух разных точек подключения (городской водопровод закольцованный). Необходимо обеспечить 340м3/сут на застройку (хоз-пит+полив+пожаротушение нар. и внутр.). На участке застройщик уже запроектировал кольцо с гидрантами. Застройщик хочет одну нитку и спрашивает зачем ему 2? Начальство велит обосновать 2 нитки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2_нитки_водопровода.pdf ( 4,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 3.2.2023, 13:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1395
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(OlgaVict @ 3.2.2023, 13:33) *
В чем вопрос: зачем подвели 2 водопровода?

В соответствии с п. 11.5 СП 31.13330.2021 водопроводные сети д.б. кольцевыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaVict
сообщение 3.2.2023, 14:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2023
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 413464



Специалист РЭК уверяет, что это не закольцовка, а просто подвели два водопровода к участку непонятно зачем.
Как мне быть дальше? я должна закольцевать эти две нитки вокруг участка? Не имеем права заходить на участок застройщика, только до границ участка. Но у них же есть свое внутриплощадочное кольцо. bang.gif bang.gif bang.gif
Или можно написать, что сети будут закольцованы на площадке застройщика этим самым кольцом?

Сообщение отредактировал OlgaVict - 3.2.2023, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 3.2.2023, 14:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1395
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(OlgaVict @ 3.2.2023, 14:02) *
Специалист РЭК уверяет, что это не закольцовка, а просто подвели два водопровода к участку непонятно зачем.

Два трубопровода подвели чтобы сделать замкнутый контур (кольцо) и обеспечить требования п. 11.6 СП31.13330.2021 (11.6 При выключении одного участка (между расчетными узлами)
суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70 % расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора – не менее 25 % расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10 м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.2.2023, 18:15
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(OlgaVict @ 3.2.2023, 14:02) *
Специалист РЭК уверяет, что это не закольцовка, а просто подвели два водопровода к участку непонятно зачем.
Как мне быть дальше? я должна закольцевать эти две нитки вокруг участка? Не имеем права заходить на участок застройщика, только до границ участка. Но у них же есть свое внутриплощадочное кольцо. bang.gif bang.gif bang.gif
Или можно написать, что сети будут закольцованы на площадке застройщика этим самым кольцом?

Обычно так не делают. Тут смысл в том, кто делает наружные сети водопровода всей глобальной застройки.
Кто делает, тот и обеспечивает кольцевание всех участков.
Потом делается камера и два ввода на границу участка.
Для чего это надо. Потому что сделать гидравлику на сети может сделать основной застройщик. Если кольцующие перемычки выдавать мелким участкам (делать по ним), то будет непойми что в результате.
Схема закольцовки должна быть просчитана изначально.
Два ввода также возможно подвести к участку, но тогда в ТУ на подключение надо прописать закольцовку их сетью нужным диаметром. Это такое обременение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaVict
сообщение 6.2.2023, 8:52
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2023
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 413464



Спасибо большое за подсказку)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 11:42