> Нагрев сетевой воды теплообменником
cvo
сообщение 19.12.2023, 14:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_12_13_at_14.11.22__1_.jpeg ( 64,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прошу консультации, так как совсем не теплотехник.
Как можно повысить температуру сетевой воды?
Статью "Пластинчатые теплообменники - дело тонкое" читал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cvo
сообщение 19.12.2023, 17:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Прикрепленный файл  схема_основного_обор._кот..jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44

Схема котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.12.2023, 17:36
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(cvo @ 19.12.2023, 14:16) *
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_12_13_at_14.11.22__1_.jpeg ( 64,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прошу консультации, так как совсем не теплотехник.
Как можно повысить температуру сетевой воды?
Статью "Пластинчатые теплообменники - дело тонкое" читал.

Некоторые способы:
1 повысить температуру греющей воды,
2 почистить, промыть сетевой водоподогреватель,
3 заменить сетевой водоподогреватель на новый (чистый),
4 заменить сетевой водоподогреватель на такой, у которого больше площадь теплопередающей поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.12.2023, 18:13
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(cvo @ 19.12.2023, 17:04) *
Прикрепленный файл  схема_основного_обор._кот..jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44

Схема котельной.

Как-то всё это "по-еврейски"... thumbdown.gif

"Антиконденсационные" насосы у котлов просто лишние.

Трёхходовые клапаны стоят на стороне нагреваемой воды. Это значит, что они работают с более грязной водой. А главное - они могут уменьшать расход этой воды через водоподогреватель и тем самым создавать там условия для интенсивного роста отложений.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cvo
сообщение 21.12.2023, 9:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Цитата(tiptop @ 19.12.2023, 19:36) *
Некоторые способы:
1 повысить температуру греющей воды,
2 почистить, промыть сетевой водоподогреватель,
3 заменить сетевой водоподогреватель на новый (чистый),
4 заменить сетевой водоподогреватель на такой, у которого больше площадь теплопередающей поверхности.

Спасибо.
Повысить температуру не получится.
Промывку теплообменников проведём.
На котловом контуре теплообменника разница температур - 25,9, а на сетевом - 22,6, это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.12.2023, 9:24
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(cvo @ 19.12.2023, 14:16) *
Как можно повысить температуру сетевой воды?

Насколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.12.2023, 11:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(cvo @ 19.12.2023, 14:16) *
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_12_13_at_14.11.22__1_.jpeg ( 64,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прошу консультации, так как совсем не теплотехник.
Как можно повысить температуру сетевой воды?
Статью "Пластинчатые теплообменники - дело тонкое" читал.

На этой картинке нет температуры сетевой воды за ПТО, только после трех-ходовых клапанов. Бывает, Вы предполагаете, что этот клапан открыт полностью, а нет, фигушки, концевики сместились и заслонка подмешивает воду с обратки.
Но, исключив неисправность клапанов, предполагаю нехватку площади теплообмена, пластин бы добавить еще треть. На мой взгляд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cvo
сообщение 21.12.2023, 12:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 13:20) *
На этой картинке нет температуры сетевой воды за ПТО, только после трех-ходовых клапанов.


Клапаны стоят после ПТО, т.е. +75,7 это температура подачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.12.2023, 14:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(cvo @ 21.12.2023, 12:50) *
Клапаны стоят после ПТО, т.е. +75,7 это температура подачи.

Это я вижу, а какая температура до клапанов? Вдруг подмес идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cvo
сообщение 21.12.2023, 14:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 16:07) *
Это я вижу, а какая температура до клапанов? Вдруг подмес идет.


Судя по дельтам котлового и сетевого контуров потеря всего 3 градуса.
Не могут же быть дельты равны. Или могут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.12.2023, 17:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(cvo @ 21.12.2023, 14:43) *
Судя по дельтам котлового и сетевого контуров потеря всего 3 градуса.
Не могут же быть дельты равны. Или могут?

О какой разнице температур в три градуса Вы говорите? Не найду на картинке.
Цитата
На котловом контуре теплообменника разница температур - 25,9, а на сетевом - 22,6, это нормально?

Вот Ваши дельты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.12.2023, 17:37
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Человек же сразу написал про себя:
Цитата(cvo @ 19.12.2023, 14:16) *
совсем не теплотехник.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cvo
сообщение 22.12.2023, 14:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 19:34) *
О какой разнице температур в три градуса Вы говорите? Не найду на картинке.


Разница между 25,9 и 22,6.
Котловой контур отдаёт 25 градусов, а в сетевом вода нагревается на 22 градуса. 3 градуса разница.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 22.12.2023, 14:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Теплаки все 5 штук включены?

Цитата(cvo @ 22.12.2023, 14:04) *
Разница между 25,9 и 22,6.
Котловой контур отдаёт 25 градусов, а в сетевом вода нагревается на 22 градуса. 3 градуса разница.

Расход в контурах разный, а тепловой поток общий. Отсюда и дельта t по контурам разное. Нормально это

При каких-то значениях расходов могут сравняться

Точнее сровняться, стать одинаковыми
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cvo
сообщение 22.12.2023, 14:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Цитата(tiptop @ 19.12.2023, 20:13) *
Как-то всё это "по-еврейски"... thumbdown.gif

"Антиконденсационные" насосы у котлов просто лишние.

Трёхходовые клапаны стоят на стороне нагреваемой воды. Это значит, что они работают с более грязной водой. А главное - они могут уменьшать расход этой воды через водоподогреватель и тем самым создавать там условия для интенсивного роста отложений.


Что значит "по-еврейски"? Перестраховались?
"Антиконденсационные" насосы по паспорту проходят как "Насос рециркуляции котла".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 22.12.2023, 19:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если я чего то не понял то поправьте. Вам надо поднять температуру сетевой воды на выходе из котельной? У вас там стоят трёхходовые клапаны и работают они возможно от регулятора даже с погодной коррекцией по кривой для вашей котельной , так? А попробовать автоматикой изменить кривую и поднять температуру после смешения в трёхходовых , никак?. Кроме того , а какая максимальная температура для ваших котлов по паспорту? Случаем не 115 градусов . Может стоит поднять котловую температуру со 105 до 115 и далее по цепочке ?
Ну а промывка теплообменников раз в год так это просто обязанность при эксплуатации.

Сообщение отредактировал svoroponov - 22.12.2023, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.12.2023, 11:14
Сообщение #17


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Проверяйте положение клапанов, они должны быть полностью на проток у вас сейчас открыты, на схеме указатели так и показывают, но фактическое проверяйте.
Если клапаны нормально, тогда два путя у вас - газовать котлами сильнее, а как потеплеет - останавливаться и мыть теплообменник. Он там один у вас, как по схеме? Странное решение, котлов три, насосов сетевых напихано аж пять штук, а теплообменник один. Кухарка проектировала котельную?
Пластин в него закажите сразу и добавьте. Прокладки запасные купите заранее.
И энергетика найдите, у вас там что, котельная сама по себе работает, без обслуги? Бред какой-то. Хотя я в наше время уже ничему не удивляюсь.

Сообщение отредактировал Машинист - 23.12.2023, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 23.12.2023, 15:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



На технологической схеме 5 единиц теплообменников. На мнемосхем условно одним показаны. Нужно бы указать на мнемосхем е 5 позиций
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.12.2023, 19:38
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Виноват, невнимательно прочитал тему. Суть от этого не меняется.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cvo
сообщение 25.12.2023, 13:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Ещё раз всем спасибо.

Сейчас промываем теплообменники, потом будем регулировать автоматику.

Клапаны регулируются автоматикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.12.2023, 19:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Какая температура на выходе из ПТО сетевой воды до трех ходового клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cvo
сообщение 26.12.2023, 9:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Цитата(Галиев @ 25.12.2023, 21:54) *
Какая температура на выходе из ПТО сетевой воды до трех ходового клапана?


После теплообменников 73-74 градуса.
Вот свежие параметры.

Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_12_26_at_11.26.44.jpeg ( 72,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.12.2023, 21:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(cvo @ 26.12.2023, 9:42) *
После теплообменников 73-74 градуса.
Вот свежие параметры.

Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_12_26_at_11.26.44.jpeg ( 72,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Как же мне до вас донести смысл моего вопроса? bang.gif
Попробую на пальцах - на картинке мы видим, что со стороны котлов заходит теплоноситель в ПТО с температурой 103,2, а выходит в сторону котлов 73,1 Цельсия. На сколько нагрелась вода в ПТО, слева нет данных, совсем. Вы мне показываете 73-74 уже после трех-ходовых клапанов. А вдруг они не совсем исправны, и подмешивают обратку?
На Вашей схеме нет датчиков температуры нагретой воды в ПТО, от ПТО до трех-ходового клапана нет датчиков!!!
Измерьте температуру воды на выходе из ПТО, а не после клапана, если сможете.
Цитата
Какая температура на выходе из ПТО сетевой воды до трех ходового клапана?

Почему мне нужно распинаться, а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.12.2023, 0:11
Сообщение #24


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438




Кстати, да.
Неужели так сложно понять, что сразу после теплообменника у вас спрашивают температуру.
Левая верхняя труба от него на схеме.

Сообщение отредактировал Машинист - 28.12.2023, 0:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cvo
сообщение 28.12.2023, 7:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.12.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552



Цитата(Галиев @ 27.12.2023, 23:50) *
Как же мне до вас донести смысл моего вопроса? bang.gif



Цитата(Машинист @ 28.12.2023, 2:11) *
Неужели так сложно понять, что сразу после теплообменника у вас спрашивают температуру.


Какие же вы все молодцы! biggrin.gif

Я, конечно, не теплотехник, но читать умею.
Температура 73-74 это после теплообменников, до трёхходовых клапанов.

Мнемосхему прикрепил для информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.12.2023, 10:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(cvo @ 28.12.2023, 7:18) *
Какие же вы все молодцы! biggrin.gif

Я, конечно, не теплотехник, но читать умею.
Температура 73-74 это после теплообменников, до трёхходовых клапанов.

Мнемосхему прикрепил для информации.

Ура! Заработало! (С)
Цитата
Температура 73-74 это после теплообменников, до трёхходовых клапанов.

Что мешало сразу так ответить?

Цитата
Мнемосхему прикрепил для информации.

А получилось, для дезинформации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.12.2023, 16:27
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если вам необходимо узнать температуру после теплообменников непосредственно (ну нет там градусников), переведите приводы клапанов в ручной режим и откройте их на прямую подачу, закрыв линии смешения. На выходе из котельной по термометрам вы увидите эту температуру для полного расхода теплоносителя . Кроме того уточните , сколько из 5 выходных циркуляционных насосов должно быть в работе .
Ещё есть формула , при которой вы , подставив определённые параметры температуры воды и температуры наружного воздуха, можете определить текущую расчётную температуру вашей котельной. Иногда это проблемы не котельной а проблемы потери тепла теплотрассами. А если на выходе их котельной стоит теплосчётчик , то это счастье , поскольку вы можете вообще просчитать расходы всех контуров от колов до выхода из котельной и проверить её работу на соответствие с расчётными режимами. Такому должен быть обучен руководитель котельной или хотя бы главный инженер или режимный инженер вашей организации, если конечно он у вас есть.

Сообщение отредактировал svoroponov - 28.12.2023, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 10:00