Serjant
сообщение 20.2.2024, 23:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 11.8.2010
Из: Тамбов
Пользователь №: 67945



Друзья, подсказывайте, может кто уже запрашивал разъяснения у разраба или минстроя.

СП 280.1325800.2016
6.28 В нижней части дымохода должна быть предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м для сбора мусора и других твердых частиц, прочистки дымохода, установки сифона и емкости для отвода конденсата, устройства регулируемого подсоса воздуха (ограничитель тяги) с глушителем и предохранительным клапаном. Камера должна иметь проем для осмотра, прочистки и устройства отвода и раскисления конденсата. Проем должен герметично закрываться металлической дверцей.
6.30 Патрубок подвода компенсационного воздуха должен выходить непосредственно в атмосферу или соединяться каналом с коллективным воздуховодом.
Патрубок подвода компенсационного воздуха должен быть защищен от попадания мусора и посторонних предметов решеткой с мелкой сеткой. При этом живое сечение решетки должно обеспечивать приток воздуха в объеме не менее 1,5 расхода воздуха при работе одного агрегата на номинальной мощности.

Вопросы:
1. "устройства регулируемого подсоса воздуха (ограничитель тяги)"
по рисункам 5,6 и 5,7 этого же СП эта приблуда устанавливается в нижней части дымохода.
Допустим вот такие: DARCO RCR-CH или (J)Eremias FU38.
Craft регулятор тяги (304) Ф200 - не подходит под коллективный дымоход или для многоквартирных домов.
Какие есть еще варианты?
Не один из перечисленных не соответствует 6.30. К ним нет возможности подключить воздуховод компенсационный, а также регулировочный винт окажется в воздуховоде.
2. Что значит "с глушителем"? речь идет именно про регулятор тяги с глушителем как об одном изделии. Что это за хрень?
3. "и предохранительным клапаном" опять... изделие со встроенным клапаном. Что это за зверь, как называется и как выглядит?
4. В системах с раздельными каналами для дымохода и подачи воздуха "есть место" под это все. А как выполнить все эти требования в системе из коаксиального дымохода?
5. Как поступать с картинками в пункте 3. если они противоречат СП? допустим в рисунке 5.8. стабилизатор тяги - это просто отверстие
6. "живое сечение решетки должно обеспечивать приток воздуха в объеме не менее 1,5 расхода воздуха при работе одного агрегата на номинальной мощности." 1,5 расхода воздуха требуемого на горение одного котла?
7. Система с забором воздуха с улицы. для зданий в 2 этажа и в 9 этажей одинаковый расход (1,5)? Не будет ли в 2хэтажном здании остывать дымоход при работе котла на втором этаже? Следовательно больше конденсата и т.д. Да и зачем для 2хэтажного здания нужен этот стабилизатор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:54