> Проблема Zelio Logic
Qwerty88
сообщение 4.12.2023, 8:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Модернизирую действующий АВР. Смонтировали второй АВР, управляем им при помощи контроллера Zelio Logic SR3 B261BD. Свою систему запустили без проблем, контроллер запрограммировал. Нужно внести изменения в логику старой действующей системы (добавить управление еще одним мотор-редуктором). Контроллер точно такой же, но был смонтирован в 2017-2018м годах. Пытаюсь с него считать программу да или вообще связь настроить через фирменный шнурок. И связи нет. Пишет ошибку "Error no.DC46-10". Что с этим теперь делать не понимаю. В расшифровке проблемы - порт занят или нерабочий шнурок. Но этим же шнуром я прошиваю точно такой же контроллер в новом ВРУ. Может у кого-нибудь есть опыт решения подобных проблем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 5.12.2023, 17:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

https://www.se.com/in/en/faqs/FAQ000134535/

What is the cause of ERROR CODE DC46_10 on Zelio logic

Error code DC46_10 is related to the Communication Configuration. To resolve this, Correct Com port should be selected.


Refer to below link page no. 6 on how to rectify DC46_10.


https://damrexelprod.blob.core.windows.net/...6a-c910a4d821b7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 6.12.2023, 6:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(ogorsv @ 5.12.2023, 18:47) *
Добрый день!

https://www.se.com/in/en/faqs/FAQ000134535/

What is the cause of ERROR CODE DC46_10 on Zelio logic

Error code DC46_10 is related to the Communication Configuration. To resolve this, Correct Com port should be selected.


Refer to below link page no. 6 on how to rectify DC46_10.


https://damrexelprod.blob.core.windows.net/...6a-c910a4d821b7

Так вот в том и вопрос. Шнур рабочий, указан корректный ком-порт. Другой зелио точно такой же, зашивает без проблем. Вот прям тут же рядом в соседнем шкафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 7.12.2023, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Чудес не бывает.

В самой программе правильно указан тип подключения?

Кнопкой тест какой результат получаете?

Прикрепленный файл  Test_COM.jpg ( 15,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Сообщение отредактировал ogorsv - 7.12.2023, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 8.12.2023, 14:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



Как вы видите, чудеса бывают!

Цитата(ogorsv @ 7.12.2023, 18:54) *
Чудес не бывает.

В самой программе правильно указан тип подключения?

Кнопкой тест какой результат получаете?

Прикрепленный файл  Test_COM.jpg ( 15,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 8.12.2023, 14:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(ogorsv @ 7.12.2023, 15:54) *
Чудес не бывает.

В самой программе правильно указан тип подключения?

Кнопкой тест какой результат получаете?

Прикрепленный файл  Test_COM.jpg ( 15,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Все правильно указываю. Тут же подключаю другой такой же контроллер - все работает. Программу загружаю и считываю. Переключаю в старый (выключил питания ПЛК, воткнул шнур, включил питание) - не читает. Ошибку показывает такую как привел в первом посте. Если никаких больше чудес нет - значит просто дохлый порт у зелио.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 12.12.2023, 10:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Qwerty88 @ 8.12.2023, 15:53) *
Все правильно указываю. Тут же подключаю другой такой же контроллер - все работает. Программу загружаю и считываю. Переключаю в старый (выключил питания ПЛК, воткнул шнур, включил питание) - не читает. Ошибку показывает такую как привел в первом посте. Если никаких больше чудес нет - значит просто дохлый порт у зелио.

Купили новый контроллер. В него я программу загружаю без проблем. Заменим на объекте контроллер и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения