Цитата(Александр СБ @ 6.12.2022, 8:15)
1. Можно использовать например внутреннее реле R2. Если не ошибаюсь, параметр I-O -> r2 = rUn
2. Лучше так не делать, лучше взять отдельный источник 24В, во время эксплуатации на этот питающий провод может прилететь что угодно, в т.ч. и фаза, и кз может произойти, поэтому частотник лучше поберечь
3. Питание с отдельного источника 24В через внутреннее реле частотника подаете на заслонку.
Просмотрел мануал еще несколько раз, и благодаря Вашей наводке увидел такую логику подключения:
- Для задачи открытия и закрытия сервопривода-заслонки лучше всего подходит перекидное реле R1. (мне нужно, чтоб во время работы вентилятора на ноге R1A - - было +24В и заслонка была открыта) и как только пользователь выключит вентилятор, то на ноге R1A - пропадет +24В, а на ноге R1B - будет +24В и заслонка закроется.)
Т.е. если я правильно понял, то от внешнего БП я подаю +24В на ногу частотника R1C. В этом случае, частотник сам коммутирует контакты реле.
А минус - от внешнего БП я подключаю непосредственно к сервоприводу заслонки.
Я тут понял правильно? таким образом я не нагружаю внутренний источник 24В от ПЧ.
Далее я в настройках [ВХОДЫ-ВЫХОДЫ] (I-O-) - r1 - выбираю rUn.
И если я понял правильно то должно работать.
Поправьте если я понял мануал неправильно.
Заранее спасибо