> Коррозия теплообменника трубчатого, Коррозия трубок теплообменника в пароконденсатной среде
Taksrazuinepridu...
сообщение 2.3.2023, 14:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.2.2023
Пользователь №: 413891



Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с подобной коррозией трубок теплообменника из материала Ст. 20? Прокородировал, заглянули эндоскопом внутрь и удивились😳
Имеется ВХР на котельной, по анализу конденсата высокое содержание углекислоты, хлориды и сульфиды отсутствуют, смущают отложения с белыми кончиками (не свойственно углекислотой коррозии).
Срок эксплуатации то - 4 месяца
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  9866E744_976B_4017_A452_7A2424EFA1A0.jpeg ( 4,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  BC6A84F9_5734_471A_B1A9_362A29BD80E6.jpeg ( 4,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 2.3.2023, 16:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Taksrazuinepridumal @ 2.3.2023, 14:17) *
Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с подобной коррозией трубок теплообменника из материала Ст. 20? Прокородировал, заглянули эндоскопом внутрь и удивились😳
Имеется ВХР на котельной, по анализу конденсата высокое содержание углекислоты, хлориды и сульфиды отсутствуют, смущают отложения с белыми кончиками (не свойственно углекислотой коррозии).
Срок эксплуатации то - 4 месяца

Что в трубках - оборотная вода, конденсат, пар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taksrazuinepridu...
сообщение 2.3.2023, 16:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.2.2023
Пользователь №: 413891



Пар, конденсат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 3.3.2023, 7:00
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Если водоподготовка только на умягчителях (катионит), то проверьте исходную воду на кремний.
Кремневка в воде (паре) дает отложения(накипь) розового цвета.
Здесь можно исправить только обратным осмосом.

Пар как получаете? Котел какого типа?
Нагревается как? Чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taksrazuinepridu...
сообщение 3.3.2023, 10:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.2.2023
Пользователь №: 413891



Жаротрубный котел, нагревается газовой горелкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иркутск
сообщение 3.3.2023, 11:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



Делайте вырезку и смотрите на химостав отложений и на состояние внутренней поверхности трубки. Фото на телефон с экрана эндоскопа вообще ни о чём не скажут.

Сообщение отредактировал Иркутск - 3.3.2023, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения