Кар_Карыч
сообщение 2.5.2024, 16:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.4.2024
Пользователь №: 429171



Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, я новичок в сфере Пожаротушения и зашла в тупик helpsmilie.gif

Есть здание 3х-этажного склада, надо определить расход и нужный объём воды для пожаротушения на АПТ (спринклеры) (на ПК определила 2 струи по 2,6 л/с.), трубопровод совмещён с хоз.питом.

Из СП 485 (табл. 6.1):
Минимальная площадь, орошаемая АУП = 90м^2;
Продолжительность подачи воды,не менее 60 мин.;
Максимальное расстояние между спринклерными оросителями = 3 м;
Из СП 485 (табл. 6.2):
1 этаж (высота 4,6):
Интенсивность орошения, не менее: 0,5л/(с·м);
Расход, не менее: 90л/с
2 этаж (высота 3,9):
Интенсивность орошения, не менее: 0,45л/(с·м);
Расход, не менее: 85л/с
3 этаж (высота 4,0):
Интенсивность орошения, не менее: 0,45л/(с·м);
Расход, не менее: 85л/с

И дальше я начала считать вначале требуемый расход воды через диктующий ороситель (по формуле нормативная интенсивность орошения (таблица 6.2 СП485) * Площадь орошения спринклером), на 1 этаже = 4,5 л/с; на 2эт. = 4,05 л/с; на 3эт. = 4,05 л/с

После посчитала расчетный расход воды через диктующий ороситель (взяла СОБР-17-В), расположенный в диктующей защищаемой орошаемой площади (по формуле коэффициент производительности оросителя * давление перед оросителем), он получился 4,05 л/с

И вот тут у меня возникли вопросы: "что делать если треб. напор больше фактического?", "Мне надо складывать требуемые расходы, чтобы сравнить его с расчётным расходом или просто выбрать максимальный?", "Как посчитать объём воды на пожаротушение?"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2024, 6:07