Знаю, что есть утилита для создания xif-файлов, она вытягивает по id все переменные и параметры контроллера.
Если кто-то готов поделиться информацией или утилитой, прошу помочь.

Автор: ttt 30.11.2005, 12:44

Называется Nodeutil.
Могу переслать.

Автор: Guest 30.11.2005, 12:52

буду очень благодарен. заранее спасибо.

dbojko@esbureau.ru

Автор: AlexSch 30.11.2005, 17:45

Цитата
Называется Nodeutil.
Могу переслать.


ttt и мне!!!
ScherbakovA#inpred.ru

Автор: ttt 5.12.2005, 8:37

to AlexSch
Только сейчас появился, высылаю.
Мы не с Вами встречались на Микродине?

Автор: AlexSch 5.12.2005, 11:41

Цитата
Мы не с Вами встречались на Микродине?

ttt, спасибо большое за утилитку.
С Вами мы встречались, с Вами. smile.gif Мир автоматики тесен.
Удачи.

Автор: ttt 5.12.2005, 13:07

to AlexSch
Как там? работает?
по утилите есть нюансы, если интересно звоните 721-44-91

Автор: Bazil 5.12.2005, 16:42

Привет Всем
Замечено что Xif сгенерировання Nodeutil не всегда корректно отображает то что есть в ус-ве
а также не все программы этот xif потом принимают.
Аккуратней.

Успехов
Василий

Автор: Long 1.11.2006, 19:13

Кстати господа...может есть у кого ксифка на DMS-IF от Даикин?
буду очень благодарен
ppa#s-technology.com.ua

Автор: ganin 2.11.2006, 11:42

Делал несколько раз может это

 DMS_IF02.XIF ( 131,36 килобайт ) : 82
 

Автор: Metrologist 2.11.2006, 15:12

clap.gif А мне пожалуйста ttt тоже пришли Nodeutil на gggol@rambler.ru

Автор: Long 2.11.2006, 15:14

Огроменное спасибо за XIF!!!

Автор: Sergeeff 28.11.2006, 12:01

И мне тоже утилитку по ксифам, если не трудно helpsmilie.gif
Заранее спасибо.
sergeeff@mail.ru

Автор: Lёxus 28.11.2006, 16:31

Цитата(Bazil @ Dec 5 2005, 16:42 )
Привет Всем
Замечено что Xif сгенерировання Nodeutil не всегда корректно отображает то что есть в ус-ве
а также не все программы этот xif потом принимают.
Аккуратней.

Успехов
Василий

XIF, который сидит в прошивке, содержит ~ на треть меньше информации, чем XIF, поставляемый производителем для настройки LonWorks приложений. Поэтому при создании проектов рекомендуют собирать устройства не сканированием сети, а импортом XIF, поставляемых производителем.

Автор: Yurek 29.11.2006, 15:29

Цитата(Long @ Nov 1 2006, 19:13 )
...может есть у кого ксифка на DMS-IF от Даикин?
В DMS504 уже есть xif внутри, он самодокументирующийся...

PS. А NodeUtil доступна на echelon.com

Автор: Long 5.12.2006, 16:31

Цитата(Yurek @ Nov 29 2006, 15:29 )
В DMS504 уже есть xif внутри, он самодокументирующийся...

PS. А NodeUtil доступна на echelon.com

Спасибо хороший совет, особенно если железа нет под рукой rolleyes.gif

Автор: Yurek 7.12.2006, 13:53

Цитата(Long @ Dec 5 2006, 16:31 )
Спасибо хороший совет, особенно если железа нет под рукой  rolleyes.gif
Я не издеваюсь tongue.gif . Совет хорошь для тех, кто ищет xif в Инете и долбает производителя, а xif уже внутри железяки, то есть человек уже всё имеет на руках, но не догадывается. Таких случаев было очень много rolleyes.gif И потом, автор топика спрашивал о том, как получить xif с имеющегося устройства...в этом контексте я и отвечал.
В конце концов, берёте описание переменных в документации производителя и забиваете их в свободнопрограмируемый контроллер - и вот у Вас живое железо, только алгоритмы не будут отрабатываться...

Автор: Long 8.12.2006, 10:32

Цитата
И потом, автор топика спрашивал о том, как получить xif с имеющегося устройства...в этом контексте я и отвечал.

Но цитировали таки мою фразу wink.gif
Цитата
В конце концов, берёте описание переменных в документации производителя и забиваете их в свободнопрограмируемый  контроллер - и вот у Вас живое железо, только алгоритмы не будут отрабатываться...

какой свободнопрограммируемый посоветуете? на LON естестественно smile.gif

Автор: Yurek 8.12.2006, 14:26

Цитата(Long @ Dec 8 2006, 10:32 )
какой свободнопрограммируемый посоветуете? на LON естестественно  smile.gif
Любой с процессором 3150 и допускающий программирование, наличие тех или иных аппаратных входов/выходов не принципиально. Лучше если контроллер допускает программирование с помощью VisualControl, тогда задача по созданию эмулятора устройства будет решаться очень быстро. Можно, использовать сам NodeBuilder, если, конечно, он есть в наличие и Вы владеете языком Neuron C.
PS. Какой сам использую сказать не могу ph34r.gif

Автор: pogarka 25.5.2009, 1:10

Ребята, может у кого есть мануал на NodeUtil. pogarka@ukr.net

Автор: Dmitry K. 27.5.2009, 8:40

А зачем на NodeUtil мануал... Там вроде бы и так все понятно. Или нет?

Автор: groom7 26.7.2013, 15:50

Ребята, перешлите пожалуйста NodeUtil.
axmetxan@gmail.com

Автор: Dmitry K. 29.7.2013, 12:07

http://www.echelon.com/support/downloads/software/devtools/153-0373-01A_NodeUtil221.zip

Автор: magnat2011 24.8.2017, 8:56

подымаем тему
к сети дайкина из 20 фанкойлов подключили чиллер дайкин - по Д3 нету

задали ему адрес
но ксиф файл в шлюзе на 64 фанкойла - и чиллера отображает криво и не все
как подпилить ксифку

или может у кого есть готовая на чиллерок

спасибо

Автор: magnat2011 1.9.2017, 12:12

Есть спецы - которые смогут помочь подкорректировать ксиф файл?

Автор: Dmitry K. 4.9.2017, 13:14

Не уверен, что просто корректировкой ксиф файла можно обойтись sad.gif
Откорректировать можете и вы сами, т.к. он представляет собой простой текстовый файл. Однако, если внутреннее "содержание" устройства не соответствует "внешнему" описанию (собственно что и есть ксиф файл), то ничего хорошего из этого не выйдет. Ксиф файл должен ОДНОЗНАЧНО СООТВЕТСТВОВАТЬ прошивке (приложению/программе) устройства.

Если не знаете, где почитать про ксиф файл – могу выложить инфу.

Автор: magnat2011 4.9.2017, 16:39

у нас контроллеры теплопункта Будерус
у них как таковой прошивки нет,
в зависимости от конфигурации выставляется только нгомер контроллера в сети

а ксиф файл с конфигурацией закачиваетсчя в лон гетевей - шлюз

но я его открыл текстовым редактором - ничего не понятно не знающему челу :-))


дайте пож ссылку по поводу ксиф файлов,
Вы сможете помочь с редактированием ксифа??


Автор: Dmitry K. 13.10.2017, 15:12

to magnat2011
описание отправил в личку

Автор: magnat2011 13.10.2017, 15:16

спасибо.

Автор: doctor_LON 11.1.2018, 14:03

Рекомендую зарегистрироваться на Echelon.com и тогда сможете скачать массу всего. В том числе пресловутый Nodeutil

Он кстати есть в нескольких ипостасях. Самый древний работал под МС ДОС.

Касательно XIF файлов - вы можете их редактировать самостоятельно. Это обычный текстовый файл.
Давным давно у Gesitech в поставке драйвера была утилита XIF-editor. Я им раньше пользовался. однако скоро понял что проще редактировать его в обычном блокноте

Автор: Verling 30.1.2023, 18:29

Приветствую уважаемые форумчане! Может у кого есть в архивах XIF для шлюза LonWorks LMAP04-E Mitsubishi Electric (файл называется lm02_02.xif) буду благодарен.