> Электрощиты в тепловых пунктах, расстояния от трубопроводов до щитов
Гость_Werwolfer_*
сообщение 26.7.2007, 9:24
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, есть ли какие-то нормы по расстояниям от электрощитов и щитов автоматики до трубопроводов и оборудования при их размещении в тепловых пунктах? Нашел пока только в двух документах:

1. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

В.9 В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее:
между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА - 2,0;

в СП 41-101-95 тоже самое

2. ПУЭ

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. ..............
........Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. ..................................................................
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

---------------------------------------------------------------------------------
Все это оставляет двойственное впечатление: в снипе и своде правил(а это основные документы, которыми надо руководствоваться при проектировании тепловых пунктов) указано расстояние лишь от насосов, про трубопроводы ни слова.. в ПУЭ указаны расстояния, однако можно ли применять ПУЭ к тепловым пунктам - вопрос спорный. На практике всегда требуют 2,0 м от любой трубы до щита.
Вопрос такой - может кто знает еще какие-либо документы, которые помогли разобраться в данной проблеме? Где было бы сказано четко про все расстояния..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 26.7.2007, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



К сожалению у меня есть только редакция ПУЭ за 85 год.
В пункте 7.1.22 подпункт 3 написано:
-Устройства (ВУ, ВРУ, ГРЩ) должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5м от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков.-
Может такой или подобный пункт есть и в новой редакции? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АТХ_*
сообщение 26.7.2007, 12:59
Сообщение #3





Guest Forum






"однако можно ли применять ПУЭ к тепловым пунктам - вопрос спорный"
это, однако, не вызовет никаких споров в юридических органах, если у вас в случае чего будет выполнено электроснабжение и электроустановки не в соответствии с ПУЭ. хоть АЭС, хоть теплопункт - ПУЭ действуют везде. и перед СНИПами имеют более высокий приоритет. а в СНИПе явно подстраховались на тот случай, если кто ПУЭ не читал. хотя читал не помню где, что при открытой дверце шкафа расстояние от края дверцы до ближайших металлических конструкций д. б. не меньше 0.7 метра, что бы был обеспечен проход. то ли котельный СНИП, то ли ещё чего такое....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киселев_*
сообщение 26.7.2007, 13:35
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Werwolfer @ 26.7.2007, 9:24) [snapback]149300[/snapback]
Подскажите, есть ли какие-то нормы по расстояниям от электрощитов и щитов автоматики до трубопроводов и оборудования при их размещении в тепловых пунктах? Нашел пока только в двух документах:

1. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

В.9 В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее:
между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА - 2,0;

в СП 41-101-95 тоже самое

2. ПУЭ

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. ..............
........Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. ..................................................................
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

---------------------------------------------------------------------------------
Все это оставляет двойственное впечатление: в снипе и своде правил(а это основные документы, которыми надо руководствоваться при проектировании тепловых пунктов) указано расстояние лишь от насосов, про трубопроводы ни слова.. в ПУЭ указаны расстояния, однако можно ли применять ПУЭ к тепловым пунктам - вопрос спорный. На практике всегда требуют 2,0 м от любой трубы до щита.
Вопрос такой - может кто знает еще какие-либо документы, которые помогли разобраться в данной проблеме? Где было бы сказано четко про все расстояния..



Хочу пояснить, что электрощитовое помещение - это помещение в котором устанавливается вводной щит и к нему подключается вводной кабель от подстанции. Электрощиты и щиты автоматики к ВУ, ВРУ, ГРЩ не относятся. Поэтому действует фраза ........Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. Щиты эти должны быть навесными с классом защиты не менее 44, чем выше, тем лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дед Буза_*
сообщение 3.10.2007, 16:17
Сообщение #5





Guest Forum






Нужно определиться с тем как наименуется это помещение и его техническая принадлежность. Из вопроса следует, что интерисует расстояние от электрического щитка и щитка управления оборудования при размещении их в тепловых пунктах. Ведь при размещении щитка в коридорной нише данное место не будет наименоваться, как ВУ, ВРУ,ГРЩ или электрощитовая. К единичным силовым щиткам предъявляются уже другие требования, чем для помещений электрощитовых, генераторных и т.д. самое главное из них- наличие неквалифицированного персоонала.
При единичных щитках в помещениях следует руководствоваться следующим - удобством обслуживания такого оборудования с рабочей стороны данного щитка или со всех сторон если он двухстороннего обслуживания, расстоянием свободного прохода между оборудованием и требованиями защиты при косвенном прикосновении.
Итак если оборудование размещается непосредственно на главном проходе 1,3м, проход между стеной и лицевой или монтажной стороной ряда 1,0м, расстояние между боковой стороной ряда и стеной (до выступающих частей отопительных приборов) 0,6м РД 45.162-2001 табл 12, стр.32, тоже неплохо регламентирует расположение оборудования табл. 3 стр.16 п-п 5-9(я понимаю что данное РД относиться к другой сфере проектирования, но размеры установки беруться не с потолка все равно друг у друга передирались). Можно посмотреть ПУЭ 4.1.23- 4.1.24. Требования 2м это скорее из соображений безопасности чтобы исключить возможное прикосновение человека к токопроводящим частям случайно попавшим под напряжение в результате нарушения изоляции. Данное требование относиться к помещениям с наличием неквалифицированного персоонала.
Глянь СП-31-110-2003 раздел 13 мож что интересное почерпнешь ))). К сожелению, более конкретную техническую документацию я не встречал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 5:52