> заземлять или не заземлять?, про гильзы.
Гость_DenB_*
сообщение 1.12.2006, 15:53
Сообщение #1





Guest Forum






Всем доброго дня!
Пожалуйста подскажите нужно ли заземлять металлические гильзы, используемые для прокладки кабеля через стену?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 1.12.2006, 15:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ни разу такого не видел, и никогда о подобном не слышал. newconfus.gif
Не могли бы Вы уточнить причину возникновения данного вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DenB_*
сообщение 1.12.2006, 16:04
Сообщение #3





Guest Forum






Пришли опытные монтажники и говорят, что нужно заземлять все металлические конструкции, которые при повреждении изоляции могут оказаться под напряжением

Добавлено - 16:05
в ПУЭ ничего не нашел, кроме того,что гильзы должны быть выполнены так, чтобы в них не скапливалась влага
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 1.12.2006, 16:07
Сообщение #4


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Опытные монтажники laugh.gif Насмешил... Хотя сам прислушиваюсь к их совету иногда...
Есть ПУЭ - ничего там не сказано об этом - значит землить не надо...
По опыту тоже ни разу не видел чтобы гильзы землили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 1.12.2006, 16:08
Сообщение #5





Guest Forum






Неправда, в ПУЭ прописано ЧЕТКО насчет гильз !!!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DenB_*
сообщение 1.12.2006, 16:09
Сообщение #6





Guest Forum






я сам считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть, но в данном случае на мой взгляд бдёж бессмысленный

Добавлено - 16:10
Цитата(ggg_ggg @ Dec 1 2006, 16:08 )
Неправда, в ПУЭ прописано ЧЕТКО насчет гильз !!!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

а в каком разделе? будте любезны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 1.12.2006, 16:53
Сообщение #7





Guest Forum






П 1.7.48 (6) Госэнергонадзор 2000 Москва, шестое издание дополненное с исправлениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 1.12.2006, 17:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата
П 1.7.48 (6) Госэнергонадзор 2000 Москва

Да, и я уже нашел. Заземлять не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 24.8.2007, 10:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Кстати ни у кого нет свеженького ПУЭ в электронном виде ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 24.8.2007, 21:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



ПУЭ здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киселев_*
сообщение 27.8.2007, 6:33
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(ggg_ggg @ 1.12.2006, 16:53) [snapback]63848[/snapback]
П 1.7.48 (6) Госэнергонадзор 2000 Москва, шестое издание дополненное с исправлениями.



А как на счет п. 1.7.76

1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 28.8.2007, 17:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киселев_*
сообщение 29.8.2007, 6:55
Сообщение #13





Guest Forum






Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2. Но проводник РЕ - это не нейтраль источника. Системы же IT и ТТ используются крайне редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 30.10.2007, 14:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Киселев @ 29.8.2007, 13:55) [snapback]161303[/snapback]
Но проводник РЕ - это не нейтраль источника

А что же это тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 1.11.2007, 8:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Цитата(Киселев @ 27.8.2007, 3:33) [snapback]160433[/snapback]
А как на счет п. 1.7.76

1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:


Как касаться собираетесь вмонтированную в стену гильзу? wink.gif

Цитата(Ost @ 30.10.2007, 11:59) [snapback]182995[/snapback]
А что же это тогда?


Обычно контур защитного заземления wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 1.11.2007, 11:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(ScrewDriver @ 1.11.2007, 9:34) [snapback]183951[/snapback]
Обычно контур защитного заземления wink.gif

Если у Вас есть отдельный контур защитного заземления, то он в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть соединен с N-проводником линии, подходящей от подстанции. bleh.gif
Естественно речь идет о сетях с глухозаземленной нейтралью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 2.11.2007, 8:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Если у Вас есть глухозаземленная нейтраль, зачем вам еще и контур защитного заземления? wink.gif

Есс-но я говорил о сетях с разделенной нейтралью wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 2.11.2007, 14:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ну вообще-то ПУЭ рекомендует делать повторные контура заземления непосредственно возле потребителя.
А вот о "...сетях с разделенной нейтралью..." поподробнее пожалуйста wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 19:46