Вентиляция бактериологической лаборатории |
|
|
Гость_timgafarov_*
|
4.4.2008, 13:03
|
Guest Forum
|
Уважаемые специалисты ! дали ТЗ на проектирование вентиляции бактериалогической лаборатории, если есть наработки или мысли расскажите...спасибо
|
|
|
|
|
4.4.2008, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
|
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
4.4.2008, 13:50
|
Guest Forum
|
Обратите внимание вот на эту установку, которую рекомендую применить в канальном варианте на вытяжке из боксов.
|
|
|
|
Гость_timgafarov_*
|
8.4.2008, 16:10
|
Guest Forum
|
Спасибо за помощь... с заказчиком остановились на варианте фильтры тонкой очистки на притоке и вытежке, а в помещение будет уф-рециркулятор(ex_promt, установка интересная, но заказчик как услышал сколько она стоит сразу отказался) еще есть вопрос насчет лаборатории 3, 4 группы патогенности, что для нее характерно или любую др. инфу?
|
|
|
|
|
8.4.2008, 16:23
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Рекомендую почитать СП 1.2.731-99 интересные пункты: 4.2.10. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях следует предусмотреть: - устройство автономной приточно - вытяжной вентиляции с установкой фильтров тонкой очистки воздуха, выбрасываемого из "заразной" зоны (или оборудование этих помещений боксами биологической безопасности). 4.2.16. Имеющаяся вытяжная вентиляция из "заразной" зоны лаборатории должна быть изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха. При использовании боксов биологической безопасности 2 класса система вытяжной вентиляции может быть использована без установки фильтров. 4.2.17. Эксплуатация вентиляционных устройств проводится в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения. 4.2.18. В условиях жаркого климата разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах. Во время работы с ПБА кондиционеры должны быть отключены. Короче вот вам лапата-копайте ))
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.4.2008, 16:50
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
8.4.2008, 17:30
|
Guest Forum
|
Цитата(ivan-l-ing @ 8.4.2008, 17:23) [snapback]240355[/snapback] Рекомендую почитать СП 1.2.731-99 интересные пункты: 4.2.10. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях следует предусмотреть: - устройство автономной приточно - вытяжной вентиляции с установкой фильтров тонкой очистки воздуха, выбрасываемого из "заразной" зоны (или оборудование этих помещений боксами биологической безопасности). 4.2.16. Имеющаяся вытяжная вентиляция из "заразной" зоны лаборатории должна быть изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха. При использовании боксов биологической безопасности 2 класса система вытяжной вентиляции может быть использована без установки фильтров. 4.2.17. Эксплуатация вентиляционных устройств проводится в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения. 4.2.18. В условиях жаркого климата разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах. Во время работы с ПБА кондиционеры должны быть отключены. Короче вот вам лапата-копайте )) И в дополнение из того же документа: " 4. Требования к организации работы с ПБА III - IV групп патогенности
4.1. Общие требования
4.1.1. Работа с ПБА может проводиться только в лабораториях, имеющих разрешение, выданное в установленном порядке; разрешение выдается Главным государственным санитарным врачом административной территории на срок до 5 лет. Оно утрачивает силу при передислокации или перепланировке лаборатории, а также может быть аннулировано при нарушениях требований биологической безопасности."плюс: 4.5.2. Боксы для размещения аэрозольной камеры, содержания животных и их вскрытия должны быть оборудованы механической приточно - вытяжной вентиляцией с фильтрами тонкой очистки воздуха, иметь дублирующий двигатель на вытяжке с автоматическим переключением. В них должно поддерживаться разряжение 2 - 4 мм водяного столба или вытяжка должна преобладать над притоком не менее чем на 15%. 4.5.3. После установки фильтры для очистки воздуха должны быть проверены на проскок и произведены замеры их сопротивления. 4.5.4. В период эксплуатации замеры сопротивления фильтров должны проводиться ежеквартально с отметкой в специальном журнале.а также 4.5.7. Проверка аэродинамической установки на возможность проникновения аэрозоля в воздух помещения проводится ежегодно с применением тест - микробов.Хочу обратить внимание, что любой фильтр (и тем более не НЕРА, а всего лишь тонкой очистки) имеет отпределенный процент пропускания загрязнений. И ещё... Если Вы читали описание тех установок, на которые я дал ссылку, то обратили внимание, что принцип их работы заключается в разрушении бактерий и вирусов, с последующей задержкой всего этого разрушенного материала (и полудохлой микрофлоры) на НЕРА-фильтрах. Что гарантирует полное отсутствие проскока бактерий и вирусов. -------------- Для справки: "ПБА - "Патогенные биологические агенты" - патогенные для человека микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, простейшие грибы, микоплазмы), генно - инженерно - модифицированные микроорганизмы, яды биологического происхождения (токсины), гельминты, а также материал (включая кровь, другие биологические жидкости и экскреты организма), подозрительный на содержание перечисленных агентов".
Сообщение отредактировал ex_promt - 8.4.2008, 17:33
|
|
|
|
|
8.4.2008, 17:47
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Не ну коллега, так народ вообще читать перестанет, там же еще куча чего полезного, пусть роют, направление есть.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
8.4.2008, 19:04
|
Guest Forum
|
Честно говоря, спасибо Тимгафарову за вопрос, благодаря которому сам заинтересовался документом и прочитал. У меня текущий объект... Прошу прощения, у меня с Вашим тёзкой текущий объект - бак. лаборатория в туб. диспансере. Так я не заморачивался: выдал технолог задание, что надо на выбросе (и в качестве рециркуляции в боксах) указанные выше хрено...ны ставить, я и взял "под козырёк", особо не рассуждая. Надо - значит надо. А тут вот пришлось идти к технологу, просить документ и консультироваться: что - к чему, и почему...
Сообщение отредактировал ex_promt - 9.4.2008, 8:44
|
|
|
|
|
9.4.2008, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
|
А где можно скачать СП 1.2.731-99?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 9:00
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
|
|
|
|
|
9.4.2008, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
|
ivan-l-ing спасибо
|
|
|
|
Гость_timgafarov_*
|
15.4.2008, 8:49
|
Guest Forum
|
Спасибо за ответы)... есть еще вопрос у меня насчет планировки лаборатории: не встречались ли Вам нормы где указывались бы пощади для определенных помещениий лаб-рии.
|
|
|
|
|
16.4.2008, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
|
делал себе небольшую выписку по площадям, но конкретно по помещениям лабораторий не видел. все равно прикрепил - посмотрите, может чем поможет to ex_promt - интересная установочка.
|
|
|
|
Гость_Lena T_*
|
16.4.2008, 8:05
|
Guest Forum
|
м м м интересная выписка- небольша, но удобная! ex_promt я мимолетом посмотрела установку, которую вы приложили. а вы не узнавали, она в операционных вместо ламинарного потолка применяться не может? или просто может на основе этого ПОТОКа ... интересно в проекты включать наши, отечественные разработки. извиняюсь что не по теме
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
16.4.2008, 11:22
|
Guest Forum
|
Цитата она в операционных вместо ламинарного потолка применяться не может? Может применяться в качестве потолочных модулей (фильтровальных ячеек) и блоков FFU для операционных и других помещений категории ОЧ. В частности, в проспекте написано, что для этих целей установка применена в ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Н.И. Пирогова, клинич. госпитале им. Бурденко, в бак. лабораториях ЦНИИ Туберкулёза РАМН и в ЦВК в Туберкулёзном Госпитале МО РФ, и пр.
Сообщение отредактировал ex_promt - 16.4.2008, 11:29
|
|
|
|
|
19.1.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496
|
Подскажите пожалуйста. Можно ли в бак. лабораториях использовать 2 вытяжных и одну приточку из грязного и чистого помещений при использовании фильтров.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 12:44
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(Heruvim @ 19.1.2010, 9:22) Подскажите пожалуйста. Можно ли в бак. лабораториях использовать 2 вытяжных и одну приточку из грязного и чистого помещений при использовании фильтров. Если я правильно понял вопрос: Приточка может одновременно работать и на чистое и на грязное пом.На отводах нужны клапана с эл. приводом. Только экономически это не целесообразно. Вытяжки желательно иметь раздельные, для избежания перетока в режиме останова.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496
|
В местах, где приточный воздуховод идет между чистым и грязным помещениями ставим фильтр. Зачем там ставить клапан с электроприводом? Если приточка не работает, так же может быть перетекание воздуха. для этого и ставим фитр тонкой очистки.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 16:38
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(Heruvim @ 25.1.2010, 14:03) В местах, где приточный воздуховод идет между чистым и грязным помещениями ставим фильтр. Зачем там ставить клапан с электроприводом? Если приточка не работает, так же может быть перетекание воздуха. для этого и ставим фитр тонкой очистки. Для того и клапан, что бы не перетекал в режиме останова. Но лучше для грязного пом. свою приточку, она проще и дешевле.
|
|
|
|
|
27.1.2010, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2010
Пользователь №: 45070
|
А не подскажите кратность воздухообмена для лаборатории по работе с пот грибками III-IV гр и еще микологический кабинет - это все в кож-вен диспансере. Заранее благодарен
|
|
|
|
|
28.1.2010, 9:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44756
|
Цитата(timaylo @ 27.1.2010, 14:42) А не подскажите кратность воздухообмена для лаборатории по работе с пот грибками III-IV гр и еще микологический кабинет - это все в кож-вен диспансере. Заранее благодарен Есть хорошая книга: А.П. Борисоглебская "Лечебно-профилактические учреждения" Если я правильно понял, то можно отнести помещение по Приложению 1 (Расчетная температура, кратность воздухообмена и санитарная норма подачи наружного воздуха для разных классов чистоты помещений ЛПУ) к следующим: стр. 52.: "Микробиологическое отделение (инфекционное) - кратность не менее: приток - 1; вытяжка - 3, класс В, температура 18-20.
|
|
|
|
|
28.1.2010, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2010
Пользователь №: 45070
|
Огромное спасибо за помощь
|
|
|
|
|
26.2.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496
|
Цитата(JJJJ @ 25.1.2010, 16:38) Для того и клапан, что бы не перетекал в режиме останова. Но лучше для грязного пом. свою приточку, она проще и дешевле. две приточки дешевле? Там всего 4 кабинета с общей площадью 30м2 и высотой 2,8 м и так самая маленькая приточная установка и то ее многовато, а если поставить 2 таких же, то дороже получается в 2 раза)). К тому же вторую и ставить некуда, но то что можно ставить все таки одну приточку я понял... Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Heruvim - 26.2.2010, 16:24
|
|
|
|
|
14.8.2010, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2008
Из: Алтай
Пользователь №: 14859
|
Ребята, всем спасибо за ответы. Зашел через поиск нашел вашу тему.
|
|
|
|
Гость_tant425_*
|
20.9.2010, 12:05
|
Guest Forum
|
Кто нибудь может подсказать кратность воздухообмена в помещениях для посевов и учета результатов исследований. заранее спасибо!
|
|
|
|
|
20.9.2010, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2008
Из: Алтай
Пользователь №: 14859
|
Цитата(tant425 @ 20.9.2010, 16:05) Кто нибудь может подсказать кратность воздухообмена в помещениях для посевов и учета результатов исследований. заранее спасибо! Посмотрите, СН 535-81, Пособие 10.89 (к СНиП 2.08.02-89) таблица 7, п.93 я как понял об этом идет речь. Необходимо отметить, статус этого пособия , посмотрите СНиП 31-06-2009 (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*)
|
|
|
|
Гость_tant425_*
|
21.9.2010, 6:03
|
Guest Forum
|
Спасибо!Нашел.очень помогли!
|
|
|
|
|
19.12.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631
|
Цитата(a.kulik @ 20.9.2010, 19:22) Пособие 10.89 (к СНиП 2.08.02-89) таблица 7, п.93 я как понял об этом идет речь. Что это за пособие? Не могу найти.
|
|
|
|
|
31.1.2015, 3:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801
|
Могу поделиться проектом вентиляции здания центра гигиены и эпидемиологии (успешно прошел госэкспертизу), там лаборатории на любой вкус, от 1 до 4 гр.патогенности, может почерпнете что нибудь полезное для себя. Ссылка: проект ОВ, АОВ, РР здания СЭС
Сообщение отредактировал gennn69 - 31.1.2015, 3:57
|
|
|
|
|
11.3.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670
|
Цитата(gennn69 @ 31.1.2015, 3:55) Могу поделиться проектом вентиляции здания центра гигиены и эпидемиологии (успешно прошел госэкспертизу), там лаборатории на любой вкус, от 1 до 4 гр.патогенности, может почерпнете что нибудь полезное для себя. Ссылка: проект ОВ, АОВ, РР здания СЭСА в какой программе это было начерчено? Вроде как и Magicad, да вроде и не он.
|
|
|
|