Все эти 15 и 12,5* идут от европейской склонности к низкотемпературным системам теплоснабжения. Ни один котел не сгорит при давлении 2,5 очка и температуре 95*. Она тут вообще ни при чем. Если циркуляция через зад посчитана, то это другое дело, нов застойной зоне сгореть можно и при номинальном расходе. Кстати, нашел интересную формулу в их же паспорте: Расход на рециркуляцию оказывается не балансом считается, а по формуле G=Qx22 (Q - теплопроизводительность котла). Получается 60% номинального расхода, что при требовании 55* на входе (кстати плачут за милую душу) есть ересь. При такой входной температуре правильной все таки является 0,3Gном от Viessmann. Я кстати вообще не люблю итальянские инструкции, поскольку переводят их явно дятлы. В Ellprex гидравлическое сопротивление 0,26...0,45 м.в.ст, а аэродинамическое 42...73 м.в.ст. В общем такие инструкции говорят очень много... Кстати те самые 15* это не ограничение, а режим для которого гидравлика котла определена. Но наши высоколобые продавцы тоже не понимают оборудование, впарингом которого занимаются и выдают это за предельный нагрев воды в котле.